Bonjour, sur ma chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara delta de 3 ans, j'ai une perte de pression d'eau chaude, sinon tout fonctionne parfaitement. J'ai été amené à changer ma soupape de sécurité du ballon qui était cassée (lien ou pas ?) ; donc j'avais dû vider le ballon complètement. Le réparateur pense que cela vient de l'échangeur qu'il veut remplacer, moi je suis sceptique pensant plus à une prise d'air. Merci de votre aide.
Conseils 1 Réparation Chauffage 1
Invité

Problème pression eau chaude Niagara delta
Invité

Il n'est pas rare que les robinets manuels fuient au niveau des presse-étoupes. Ça ne se voit pas, l'eau s'évapore au fur et à mesure. Sinon, contrôler aussi le vase d'expansion
Conseils 2 Réparation Chauffage 2
Invité

Problème pression eau chaude Niagara delta
Invité

Bonjour, mon beau-père a eu le même problème. Le réparateur venait de faire sa visite annuelle. Dès le lendemain il a observé une perte de pression sur la chaudière au démarrage du chauffage,alors qu'avec uniquement la production d'eau sanitaire la pression était bonne.
Après vérification de tous les radiateurs, ce fut celui de la cuisine, bien caché en plus qui fuyait.
Une piste si votre problème vient de la production d'eau chaude pour le chauffage.
Après vérification de tous les radiateurs, ce fut celui de la cuisine, bien caché en plus qui fuyait.
Une piste si votre problème vient de la production d'eau chaude pour le chauffage.
Conseils 3 Réparation Chauffage 3
Invité

Problème pression eau chaude Niagara delta
Invité

Faire vérifier l'échangeur à plaque et la canne de puisage ballon. Pensez à mettre un adoucisseur.
Conseils 4 Réparation Chauffage 4
Invité

Problème pression eau chaude Niagara delta
Invité

Bonjour,
Si votre eau est calcaire, voire très calcaire, il n'est pas impossible que l'échangeur à plaque commence à être obstrué.
En vidant le ballon aurait-il bouché cet échangeur avec les résidus de celui-ci ?
C'est une piste.
Si votre eau est calcaire, voire très calcaire, il n'est pas impossible que l'échangeur à plaque commence à être obstrué.
En vidant le ballon aurait-il bouché cet échangeur avec les résidus de celui-ci ?
C'est une piste.
05 octobre 2009 à 19:11
Conseils 5 Réparation Chauffage 5
Invité

Problème pression eau chaude Niagara delta
Invité

C'est peut-être le calcaire dans l'échangeur qui peut être débouchée.
Il se trouve derrière le styro marqué « Ne pas enlever cet isolant ».
Mettez la pression à zéro par la soupape de sécurité. Devisez le boulon coté gauche en bas du bloc plastic de léchangeur (tête 8mm) et enlevez les deux clips qui tien les tuyaux cuivre coté droite. Retirez léchangeur des tuyaux (attention aux joints torique).
Mettez du vinaigre blanc ou autre détartrant dans la coté ECS que se fait remarquer par les taches blanches. Laissez tremper vers une heure puis rincer, et répéter jusqu'à ce quil ny a plus de réaction. Rincez également la coté brûleur (noirci) avec de leau pour enlever des impuretés.
Nettoyez les joints, de la graisse silicone conseillé, et remettre en place. Remettez la pression (vans gris en bas) à 1.5 bars, purge, etc. Bonne douche.
Il se trouve derrière le styro marqué « Ne pas enlever cet isolant ».
Mettez la pression à zéro par la soupape de sécurité. Devisez le boulon coté gauche en bas du bloc plastic de léchangeur (tête 8mm) et enlevez les deux clips qui tien les tuyaux cuivre coté droite. Retirez léchangeur des tuyaux (attention aux joints torique).
Mettez du vinaigre blanc ou autre détartrant dans la coté ECS que se fait remarquer par les taches blanches. Laissez tremper vers une heure puis rincer, et répéter jusqu'à ce quil ny a plus de réaction. Rincez également la coté brûleur (noirci) avec de leau pour enlever des impuretés.
Nettoyez les joints, de la graisse silicone conseillé, et remettre en place. Remettez la pression (vans gris en bas) à 1.5 bars, purge, etc. Bonne douche.
27 janvier 2010 à 11:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème pression eau chaude plus de 7 bars
- N°3886 : Bonjour, je possède une chaudière Chaffoteaux type niagara à ventouse. Lorsque le ballon d'eau chaude et se met en pression, mon clapet de sécurité taré à 7 bars se déclenche et j'ai remarqué que la pression du ballon...
- 2. Chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC problème Erreur 3
- N°6208 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC. Le problème est le suivant : Le bouton de mise en sécurité c'est enclencher et le chiffre 3 clignote, que dois-je faire ? J'ai fait reset 3 fois mais rien ne se...
- 3. Erreur 3 chaudières Chaffoteaux Niagara Delta 24 FF
- N°19875 : Bonjour, J'ai ma chaudière Niagara Delta 24 FF qui se met de temps en temps en erreur 3 mais qui redémarre en faisant un reset. C'est reparti pour 1 ou 2 mois. Par contre si je coupe le chauffage sur la chaudière et que je...
- 4. Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm
- N°20554 : Bonsoir, Je suis confronté à un problème de surpression d'eau chaude sanitaire que je n'arrive pas à solutionner. Ma chaudière est une Perge modèle Optitherm qui doit dater du milieu des années 2000. Je viens de faire...
- 5. Plus d'eau chaude chaudière Niagara delta
- N°16645 : Bonjour. Sur ma chaudière à condensation Niagara delta équipée du MCD et d'un ballon d'eau chaude, il arrive et de façon aléatoire, la chose suivante : lorsque l'on veut de l'eau chaude, celle-ci arrive normalement pendant...
- 6. Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E
- N°16296 : Bonsoir. Je me retrouve dans une belle galère avec ma femme et mes deux enfant depuis vendredi. sweat Ma chaudière Deville RBC 20 E ne produit plus d'eau chaude.... Le chauffage fonctionne correctement (ouf), mais pour ce...
- 7. Problème débit d'eau chaude chaudière Frisquet évolution Hydromotrix
- N°19575 : Bonjour, Après avoir eu une ancienne chaudière Frisquet ayant fonctionné 18 ans, j'ai opté pour l’achat d'une Frisquet évolution Hydromotrix mixte 25 kW en nov. 2012. Je chauffe un appartement de 90 m² avec 3...
- 8. Problème eau chaude chaudière Niagara Delta
- N°19073 : Bonjour, La chaudière Niagara Delta possède un module MC2 pour le plancher chauffant. Je suis confronté au problème suivant : Lorsque je tire de l'eau chaude le brûleur ne se met pas en route, l'eau provient du...
- 9. Problème baisse pression eau chaude chaudière Niagra Delta
- N°7642 : Bonjour, J'ai déjà eu ce problème il y a 10 mois. Mon plombier m'a changé l'échangeur à plaques pour un coût de réparation d'environ 230 Euros. Voilà que je retombe sur exactement le même problème : baisse importante de...
- 10. Problème eau chaude chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara FF
- N°22921 : Bonjour. Je n'ai plus de pression ni d'eau chaude provenant de ma chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara FF. Elle fonctionne pour le chauffage, mais pas pour la production d'eau chaude. Pourriez-vous m'informer à ce sujet ?...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite