Problème réglage chaudière bois HS France
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
5359
Question FAQ chauffage : Problème réglage chaudière bois HS France
Invité

Bonjour,
Je possède une chaudière bois bonus 30 + ballon 1000 litres HSFrance.
Je chauffe 500m3 avec radiateurs. Lorsque je monte la température à 70° l'eau du ballon 3 heures après redescend à 30°, si je ne mets plus de bois (recommandation du constructeur qui préconise ne plus mettre de bois dès 70° atteint au ballon, sinon risque d'encrasser la chaudière mais de vivre avec l'autonomie du ballon 1000 litres quand même).
Je ne comprends pas ce peu d'autonomie 3 heures (à 30° plus d'eau sanitaire chaude et radiateurs froids).
Mon circuit de chauffage utilise 150 litres d'eau seulement.
Mon installation est neuve (installée par professionnel depuis 10 jours).
Problème de réglage ? Problème d'installation ?
Merci.
Je possède une chaudière bois bonus 30 + ballon 1000 litres HSFrance.
Je chauffe 500m3 avec radiateurs. Lorsque je monte la température à 70° l'eau du ballon 3 heures après redescend à 30°, si je ne mets plus de bois (recommandation du constructeur qui préconise ne plus mettre de bois dès 70° atteint au ballon, sinon risque d'encrasser la chaudière mais de vivre avec l'autonomie du ballon 1000 litres quand même).
Je ne comprends pas ce peu d'autonomie 3 heures (à 30° plus d'eau sanitaire chaude et radiateurs froids).
Mon circuit de chauffage utilise 150 litres d'eau seulement.
Mon installation est neuve (installée par professionnel depuis 10 jours).
Problème de réglage ? Problème d'installation ?
Merci.
25 février 2008 à 01:06
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Problème réglage chaudière bois HS France
Invité

Pour un ballon de 1000 Litres autonomie pour 150m2 = 4 Heures avec un coefficient Delta T de 45K.
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Problème réglage chaudière bois HS France
Invité

Situation normale : 1000 litres à 70°C correspondent à environ 3 ou 4 heures de chauffage avec delta T° de 45.
Conseil Dépannage 3 Chauffage
Invité

Problème réglage chaudière bois HS France
Invité

Bonjour,
Peut-on savoir comment vous calculez cette autonomie ? Et à quoi correspond le delta T° de 45 ?
Merci par avance !
Peut-on savoir comment vous calculez cette autonomie ? Et à quoi correspond le delta T° de 45 ?
Merci par avance !
21 mars 2009 à 00:49
Conseil Dépannage 4 Chauffage
Invité

Problème réglage chaudière bois HS France
Invité

Gravissime erreur d'avoir acheté une chaudière chez HS France. Son service après-vente est particulièrement incompétent. Cette société fera tout pour ne rien payer... Bon courage.
11 juin 2011 à 06:28
Conseil Dépannage 5 Chauffage
Invité

Problème réglage chaudière bois HS France
Invité

Ballon trop petit pour la surface de chauffe.
08 octobre 2011 à 12:09
Conseil Dépannage 6 Chauffage
Invité

Problème réglage chaudière bois HS France
Invité

J'utilise depuis 5 ans une chaudière Bonus 30 brûleur granulés et bois, ma maison fait 400m² pour une trentaine de radiateurs.
Il faut plus de 12 heures pour redescendre à 30°C. Jamais de soucis. Cela vient sûrement de la régulation ; Voir le kit hydraulique et la vanne 3 voies.
Il faut plus de 12 heures pour redescendre à 30°C. Jamais de soucis. Cela vient sûrement de la régulation ; Voir le kit hydraulique et la vanne 3 voies.
06 décembre 2011 à 10:36
Conseil Dépannage 7 Chauffage
Invité

Problème réglage chaudière bois HS France
Invité

Le problème ne vient pas du matériel, matériel sous dimensionné... arrêtez de prendre des installateurs incompétents ! Arnaud (88)
21 janvier 2012 à 19:31
Conseil Dépannage 8 Chauffage
Invité

Problème réglage chaudière bois HS France
Invité

Bonjour à tous. Je suis installateur et je viens d'installer l'hiver dernier une Bonus 30, effectivement je confirme que le SAV HS est incompétent. J'ai fait faire une étude thermique à mes frais afin de valider mon choix de puissance, le thermicien détermine des déperditions de 18 kW, cette chaudière n'arrive pas à charger son ballon tampon à partir de 5°C. Le commercial HS met en cause le bois un peu trop humide et qu'il n'est pas cassé correctement et n'est pas régulier en longueur.
J'ai au moins 40 installations en tout type de bois, et c'est la première fois qu'un fabricant me donne ce type d'argument. Je suis plutôt habitué à des machines autrichiennes, plus chères mais surtout plus performantes. Je me suis adapté au budget de mon client, j'en paye les pots cassés, et la réponse HS est peu convaincante, 750 HT pour un déplacement sur cette chaudière sous garantie, c'est honteux.
Donc je souhaite faire passer un message, arrêtez l'installation des chaudières de cette marque, car si problème, pas ou peu de SAV.
J'ai au moins 40 installations en tout type de bois, et c'est la première fois qu'un fabricant me donne ce type d'argument. Je suis plutôt habitué à des machines autrichiennes, plus chères mais surtout plus performantes. Je me suis adapté au budget de mon client, j'en paye les pots cassés, et la réponse HS est peu convaincante, 750 HT pour un déplacement sur cette chaudière sous garantie, c'est honteux.
Donc je souhaite faire passer un message, arrêtez l'installation des chaudières de cette marque, car si problème, pas ou peu de SAV.
10 juin 2012 à 21:48
Conseil Dépannage 9 Chauffage
Invité

Problème réglage chaudière bois HS France
Invité

Bonjour à tous, concernant le fonctionnement d'une chaudière bois Bonus 30 ou autres avec Hydro-accumulation, il ne faut pas avoir peur de sur-dimensionner la puissance de la chaudière et de prévoir le volume tampon qui correspond au volume de chargement de la chaudière, ce qui augmentera votre confort et l'autonomie (moins de chargement par 24h).
Pour le bon fonctionnement des chaudières il faut utiliser un bois bien calibré, avec un taux d'hygrométrie inférieur à 25% L'utilisation d'un bois avec une hygrométrie de 40% réduit fortement la puissance des chaudières provoque du bistre et peut causer des feux de cheminée.
Pour vos installations faites appel à de vrais pro et non à des opportunistes qui se disent compétents. Dangereuse ?
Pour le bon fonctionnement des chaudières il faut utiliser un bois bien calibré, avec un taux d'hygrométrie inférieur à 25% L'utilisation d'un bois avec une hygrométrie de 40% réduit fortement la puissance des chaudières provoque du bistre et peut causer des feux de cheminée.
Pour vos installations faites appel à de vrais pro et non à des opportunistes qui se disent compétents. Dangereuse ?
06 septembre 2012 à 21:32
Conseil Dépannage 10 Chauffage
Invité

Problème réglage chaudière bois HS France
Invité

Bonjour,
Pour info j'ai fait installer une chaudière bois HS France bonus 30, je confirme que des problèmes avec cette chaudière toutes les vérifications ont été faites et de nombreuse modifications aussi.
Elle ne monte pas en température 70 voir 75 pas plus.
Plus de 12h de charge pour que les ballons montent à 60 (1500 litres) et vidés en 4h à 5h (maison isolée classe C), le SAV de HS France va venir voir le bois et bien coupé, bonne hygrométrie, bon tirage et impossible de monter à plus de 21° de température dans la maison.
Il y a vraiment un souci avec la chaudière et pour cet hiver j'ai passé plus de 20 stères de bois et l'hiver n'est pas fini, quelle superbe chaudière. Merci à HS France.
Pour info j'ai fait installer une chaudière bois HS France bonus 30, je confirme que des problèmes avec cette chaudière toutes les vérifications ont été faites et de nombreuse modifications aussi.
Elle ne monte pas en température 70 voir 75 pas plus.
Plus de 12h de charge pour que les ballons montent à 60 (1500 litres) et vidés en 4h à 5h (maison isolée classe C), le SAV de HS France va venir voir le bois et bien coupé, bonne hygrométrie, bon tirage et impossible de monter à plus de 21° de température dans la maison.
Il y a vraiment un souci avec la chaudière et pour cet hiver j'ai passé plus de 20 stères de bois et l'hiver n'est pas fini, quelle superbe chaudière. Merci à HS France.

16 février 2013 à 09:12
Conseil Dépannage 11 Chauffage
Invité

Problème réglage chaudière bois HS France
Invité

Bonjour,
J'ai acheté une chaudière à bois HS bonus 30 en novembre dernier avec ballon 1000 litres et ben moi j'en suis contente.
Ok quelques petits réglages ont dû être nécessaire température de l'eau, petits réglages que je fais suivant le temps qu'il fait dehors ou si je veux que le ballon se remplisse plus ou moins vite, température intérieure 22° nuit et jour.
Je n'avais pas ça avec le fioul, je consommais 2000 litres par an, nous aussi on est pas loin de 20 stères mais ici c'est une consommation plus que normale.
J'ai acheté une chaudière à bois HS bonus 30 en novembre dernier avec ballon 1000 litres et ben moi j'en suis contente.
Ok quelques petits réglages ont dû être nécessaire température de l'eau, petits réglages que je fais suivant le temps qu'il fait dehors ou si je veux que le ballon se remplisse plus ou moins vite, température intérieure 22° nuit et jour.
Je n'avais pas ça avec le fioul, je consommais 2000 litres par an, nous aussi on est pas loin de 20 stères mais ici c'est une consommation plus que normale.
20 février 2013 à 12:50
Conseil Dépannage 12 Chauffage
Invité

Problème réglage chaudière bois HS France
Invité

Bonjour,
J'ai acheté une chaudière Bonus 30 il y a 3 ans et demi avec un ballon tampon de 800 litres +ecs.
Ma maison a une superficie de 150 m² pas très bien isolée avec une véranda de 40 m² sans volets.
Tous ceci est chauffé par 7 radiateurs en moyenne sans vanne thermostatique et dans une région de l'est de la France.
Température entre 22° et 26° les jours d'hiver normaux. Température entre 20° et 24° les jours froids (-10).
Je n'ai pas eu de problème avec cette chaudière, il m'a fallu 2 ans pour apprendre à m'en servir, il faut du bois très sec et surtout éviter le chêne, calibré assez fin et de longueur constante (inférieur à 50 cm).
Je la charge 1 fois le matin à 7 h et une fois à 18 h le soir quelquefois à 22h30 les jours froids.
Consommation bois 20 stères hiver et 5 stères l’été pour l'ECS.
Pour votre problème je regarderais du côté de la température de l'eau du retour. Si vous avez un retour trop froid la température du ballon va descendre très vite. Voir la vanne trois voies.
J'ai acheté une chaudière Bonus 30 il y a 3 ans et demi avec un ballon tampon de 800 litres +ecs.
Ma maison a une superficie de 150 m² pas très bien isolée avec une véranda de 40 m² sans volets.
Tous ceci est chauffé par 7 radiateurs en moyenne sans vanne thermostatique et dans une région de l'est de la France.
Température entre 22° et 26° les jours d'hiver normaux. Température entre 20° et 24° les jours froids (-10).
Je n'ai pas eu de problème avec cette chaudière, il m'a fallu 2 ans pour apprendre à m'en servir, il faut du bois très sec et surtout éviter le chêne, calibré assez fin et de longueur constante (inférieur à 50 cm).
Je la charge 1 fois le matin à 7 h et une fois à 18 h le soir quelquefois à 22h30 les jours froids.
Consommation bois 20 stères hiver et 5 stères l’été pour l'ECS.
Pour votre problème je regarderais du côté de la température de l'eau du retour. Si vous avez un retour trop froid la température du ballon va descendre très vite. Voir la vanne trois voies.
23 février 2013 à 13:05
Conseil Dépannage 13 Chauffage
Invité

Problème réglage chaudière bois HS France
Invité

Bonjour,
J'ai une chaudière bonus 30 et un ballon de 1000 litres depuis 2009.
J'en suis très content. Quand il fait froid, j'allume 2 fois par jour, mais en temps moyen, une fois par jour suffit ?
Elle monte bien en température. Une heure pour la chaudière, 4 à 6 heures pour le ballon bien monté.
Je consomme environ 10 stères par an de bois bien sec (mini 3 ans de coupe).
Pas toujours bien calibré souvent trop gros morceaux. J'habite en Loire-Atlantique et je chauffe environ 150m² .
Je ne regrette qu'une seule chose, c'est de ne pas avoir pris un ballon plus grand.
J'ai une chaudière bonus 30 et un ballon de 1000 litres depuis 2009.
J'en suis très content. Quand il fait froid, j'allume 2 fois par jour, mais en temps moyen, une fois par jour suffit ?
Elle monte bien en température. Une heure pour la chaudière, 4 à 6 heures pour le ballon bien monté.
Je consomme environ 10 stères par an de bois bien sec (mini 3 ans de coupe).
Pas toujours bien calibré souvent trop gros morceaux. J'habite en Loire-Atlantique et je chauffe environ 150m² .
Je ne regrette qu'une seule chose, c'est de ne pas avoir pris un ballon plus grand.
06 avril 2013 à 15:40
Conseil Dépannage 14 Chauffage
Invité

Problème réglage chaudière bois HS France
Invité

Bonjour,
J'ai acheté ma première chaudière HS SOLO PLUS 40 KW en 1988 sans ballon.
Elle a duré presque 5 ans puis percée par les gaz acides du bois. HS m'a fourni gratuitement une nouvelle chaudière à condition que j'installe un ballon d'une contenance mini de 1500L.
Ayant peu de moyens à l'époque, je me suis fabriqué un ballon de 2000L ainsi qu'un vase d'expansion de 100L.
Et ma chaudière est toujours là, aucun problème, mis à part 2 changements de foyer réfractaire en 20 ans.
Ma chaudière fonctionne journellement entre 85° et 95° (parfois 100°), je la charge 2 à 3 fois par jour suivant la température du ballon, je ne produis pas mon ECS ; je brûle environ 25 stères de bois bien sec, j'habite dans l'Est.
Il ne faut pas laisser descendre le ballon à 40° car c'est long à remonter après. Je chauffe 150m² et un peu mon sous-sol.
D'après mon expérience, il faut surdimensionner la chaudière car c'est le ballon qui absorbe l'énergie et ainsi, l'autonomie est plus importante.
Mon installation est ancienne, pas de robinets thermostatiques et le diamètre des tuyaux est de 1 pouce et demi.
Je suis très satisfait de cette chaudière.
J'ai acheté ma première chaudière HS SOLO PLUS 40 KW en 1988 sans ballon.
Elle a duré presque 5 ans puis percée par les gaz acides du bois. HS m'a fourni gratuitement une nouvelle chaudière à condition que j'installe un ballon d'une contenance mini de 1500L.
Ayant peu de moyens à l'époque, je me suis fabriqué un ballon de 2000L ainsi qu'un vase d'expansion de 100L.
Et ma chaudière est toujours là, aucun problème, mis à part 2 changements de foyer réfractaire en 20 ans.
Ma chaudière fonctionne journellement entre 85° et 95° (parfois 100°), je la charge 2 à 3 fois par jour suivant la température du ballon, je ne produis pas mon ECS ; je brûle environ 25 stères de bois bien sec, j'habite dans l'Est.
Il ne faut pas laisser descendre le ballon à 40° car c'est long à remonter après. Je chauffe 150m² et un peu mon sous-sol.
D'après mon expérience, il faut surdimensionner la chaudière car c'est le ballon qui absorbe l'énergie et ainsi, l'autonomie est plus importante.
Mon installation est ancienne, pas de robinets thermostatiques et le diamètre des tuyaux est de 1 pouce et demi.
Je suis très satisfait de cette chaudière.
04 octobre 2013 à 13:17
Conseil Dépannage 15 Chauffage
Invité

Problème réglage chaudière bois HS France
Invité

Bonjour,
J'ai une chaudière BONUS 30 avec 2 ballons de 750 litres, superficie à chauffer 110 m² (plancher + radiateurs).
Il faut entre 30 minutes et 1 h pour que la chaudière monte en température et de 4 à 6h pour que les ballons montent à 70°.
On ne la charge qu'une seule fois par jour, l'installation date de 2008 et aucun souci depuis.
Quelqu'un a-t-il déjà installé sur une BONUS 30 un brûleur à granulés ?
En êtes-vous content, quelle est la fréquence de décendrage ou d'entretien ?
J'ai une chaudière BONUS 30 avec 2 ballons de 750 litres, superficie à chauffer 110 m² (plancher + radiateurs).
Il faut entre 30 minutes et 1 h pour que la chaudière monte en température et de 4 à 6h pour que les ballons montent à 70°.
On ne la charge qu'une seule fois par jour, l'installation date de 2008 et aucun souci depuis.
Quelqu'un a-t-il déjà installé sur une BONUS 30 un brûleur à granulés ?
En êtes-vous content, quelle est la fréquence de décendrage ou d'entretien ?
07 novembre 2013 à 18:24
Conseil Dépannage 16 Chauffage
Invité

Problème réglage chaudière bois HS France
Invité

Bonjour.
J'ai une chaudière à bois solo plus à combustion inversée qui marche comme une chaudière à fioul, je la charge deux à trois fois par jour, depuis 1990 et elle marche toujours très bien, changé la pierre réfractaire 1 fois mais je brûle du bois de 10 à 15 ans de séchage, 12 mètres allée et retour en terre de la chaufferie à la maison, 19 à 21 degrés avec thermostat sur radiateur réglé à 4 pas de ballon, marche l'hiver de 17h le soir à 21h et 1h à 2h et 5h du matin à 7h et 11h30 à 13h, branché sur une prise de courant avec minuterie totale 150m² de 17 à 2 stères de bois.
Entretenue par moi, ramonage 3 à 4 fois par hiver, radiateurs en fonte.
J'ai une chaudière à bois solo plus à combustion inversée qui marche comme une chaudière à fioul, je la charge deux à trois fois par jour, depuis 1990 et elle marche toujours très bien, changé la pierre réfractaire 1 fois mais je brûle du bois de 10 à 15 ans de séchage, 12 mètres allée et retour en terre de la chaufferie à la maison, 19 à 21 degrés avec thermostat sur radiateur réglé à 4 pas de ballon, marche l'hiver de 17h le soir à 21h et 1h à 2h et 5h du matin à 7h et 11h30 à 13h, branché sur une prise de courant avec minuterie totale 150m² de 17 à 2 stères de bois.
Entretenue par moi, ramonage 3 à 4 fois par hiver, radiateurs en fonte.
03 juin 2014 à 16:19
Conseil Dépannage 17 Chauffage
Invité

Problème réglage chaudière bois HS France
Invité

Bonjour.
J'ai fait installer une chaudière HS Bonus 30 il y a trois ans, beaucoup de soucis au démarrage, en cause l'installateur, il a repris mes tuyaux de ma chaudière fioul, cheminée pas assez haute au dessus du faîtage, pas de T de récupération des condensats, etc.
Ma chaudière faisait des bruits bizarres et très inquiétants, comme des coups de canons pour ne citer que cela.
Résultat des courses j'ai manqué d'avoir un incendie, le tuyau de sortie est devenu rouge de chaleur.
L'expert de mon assurance est donc passé.
Résultat, installateur en cause mauvaise installation.
Il m'a mis ce qui devait être fait, un T en sortie, montage de deux tuyaux supplémentaire sur le toit.
De plus il y avait un mauvais fonctionnement de cette chaudière elle avait des démarrages intempestifs ou ne s'arrête pas.
C'est moi ancien électricien qui a découvert que la sonde située à l'arrière de la chaudière qui a une très grande importance dans le fonctionnement de la chaudière.
Je l'ai remonté de 5 centimètres environ et bloqué avec un petit Serflex, maintenant ça fonctionne bien, mais que de nuits blanches, les installateurs ou revendeurs ne sont que des machines à fric, il dépose leur machine, trois petits tours et puis s'en vont.
Je vais encore l'améliorer car il y a encore des choses à faire, surtout au niveau de la cheminée.
Bon courage à vous tous.
J'ai fait installer une chaudière HS Bonus 30 il y a trois ans, beaucoup de soucis au démarrage, en cause l'installateur, il a repris mes tuyaux de ma chaudière fioul, cheminée pas assez haute au dessus du faîtage, pas de T de récupération des condensats, etc.
Ma chaudière faisait des bruits bizarres et très inquiétants, comme des coups de canons pour ne citer que cela.
Résultat des courses j'ai manqué d'avoir un incendie, le tuyau de sortie est devenu rouge de chaleur.
L'expert de mon assurance est donc passé.
Résultat, installateur en cause mauvaise installation.
Il m'a mis ce qui devait être fait, un T en sortie, montage de deux tuyaux supplémentaire sur le toit.
De plus il y avait un mauvais fonctionnement de cette chaudière elle avait des démarrages intempestifs ou ne s'arrête pas.
C'est moi ancien électricien qui a découvert que la sonde située à l'arrière de la chaudière qui a une très grande importance dans le fonctionnement de la chaudière.
Je l'ai remonté de 5 centimètres environ et bloqué avec un petit Serflex, maintenant ça fonctionne bien, mais que de nuits blanches, les installateurs ou revendeurs ne sont que des machines à fric, il dépose leur machine, trois petits tours et puis s'en vont.
Je vais encore l'améliorer car il y a encore des choses à faire, surtout au niveau de la cheminée.
Bon courage à vous tous.
13 octobre 2015 à 20:50
Conseil Dépannage 18 Chauffage
Problème réglage chaudière bois HS France
Bonsoir,
La réponse que vous avez envoyée n'a pas été publiée, je ne vois pas l'intérêt de faire un groupe sur le site que vous avez mentionné et qui a été créé par un voleur.
Les forums de Bricovidéo ne sont pas là pour faire de la mauvaise pub à des sociétés mais uniquement pour essayer de résoudre des problèmes.
P. S. : ne pas oublier que derrière chaque entreprise il y a des emplois en jeu.
Désolé.
Cordialement. Patrice, bricovideo.com
La réponse que vous avez envoyée n'a pas été publiée, je ne vois pas l'intérêt de faire un groupe sur le site que vous avez mentionné et qui a été créé par un voleur.
Les forums de Bricovidéo ne sont pas là pour faire de la mauvaise pub à des sociétés mais uniquement pour essayer de résoudre des problèmes.
P. S. : ne pas oublier que derrière chaque entreprise il y a des emplois en jeu.
Désolé.
Cordialement. Patrice, bricovideo.com
08 janvier 2017 à 20:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chauffe chaudière Bonus 30 de HS France
- N°13113 : Ma chaudière Bonus 30 de HS France ne monte jamais à plus de 40° et actuellement elle consume le bois sans le brûler (du frêne de 4 ans bien sec). Quel peut être le problème ? Merci de vos réponses.
- 2. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
- N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
- 3. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
- N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
- 4. Problème PAC France Géothermie Isara réversible 10 mono
- N°5454 : Bonjour. Je possède une pompe à chaleur de type France Géothermie Isara réversible 10 MONO R07C 10350W et je n'arrive pas à trouver le manuel de réglage de celle-ci (entre température de sortie, etc.). Pourriez-vous...
- 5. Réglage tête de combustion pompe Suntec brûleur Stella Franco Belge
- N°21865 : Bonjour. J'ai acheté d'occasion un brûleur Franco Belge 4134. Je trouve qu'il consomme beaucoup. J'ai mis un gicleur Danfoss 0,50 60. Il a une pompe Suntec d'ancienne génération. Je suis en bitube. Elle a ce qui me...
- 6. Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois
- N°19418 : Bonjour, Je reviens vers vous pour un conseil de chaudière à bois. J'ai ma chaudière au rez-de-chaussée, une VIADRUS U22 marquée 20 kW, pression de service maximum 4 bars, température de service maxi 90°. J'ai des...
- 7. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
- 8. Avis radiateurs électriques marque Carrera
- N°15000 : Bonjour, Je cherche à me renseigner sur des radiateurs de type Carrera, en effet ce jour une offre assez intéressante sur des radiateurs à double cœur de chauffe (radiateur fonte + rayonnant alu Concerto 2000W) et avant...
- 9. Beaucoup de goudron avec poêle à bois
- N°2714 : Bonjour. Au secours, poêle à bois avec du goudron qui coule dans la maison. Malgré deux ramonages deux jours après ça recommence. Un nouveau conduit extérieur gainé a été fait mais rien ne change. Le bois de chêne...
- 10. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
- N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite