Mousseur économie d’eau et déclenchement eau chaude
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22327
Questions / Réponses Forum Chauffage : Mousseur économie d’eau et déclenchement eau chaude
Bonjour.
J’ai une chaudière Elm Leblanc Mégalis NGL24-5H
J’ai installé un mousseux qui réduit drastiquement la pression sur un robinet de salle de bain.
Du coup la chaudière ne détecte plus l’allumage du robinet en eau chaude …
Est-ce possible régler le seuil de déclenchement pour le rendre plus sensible… ou bien dois-je changer de mousseur ?
Merci beaucoup.
J’ai une chaudière Elm Leblanc Mégalis NGL24-5H
J’ai installé un mousseux qui réduit drastiquement la pression sur un robinet de salle de bain.
Du coup la chaudière ne détecte plus l’allumage du robinet en eau chaude …
Est-ce possible régler le seuil de déclenchement pour le rendre plus sensible… ou bien dois-je changer de mousseur ?
Merci beaucoup.
10 septembre 2022 à 09:31
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Mousseur économie d’eau et déclenchement eau chaude
Bonjour,
Dans votre cas il faudrait connaitre le débit d'eau chaude à votre robinet :
- Avez l'ancien mousseur,
- Avec le nouveau.
Pour se faire prenez un sceau ou une bassine de 10 litres, mettez la sous le robinet et ouvrez le au maximum en ECS uniquement :
- En combien de temps le seau se remplit-il avec l'ancien mousseur ?
- En combien de temps le seau se remplit-il avec le nouveau mousseur ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans votre cas il faudrait connaitre le débit d'eau chaude à votre robinet :
- Avez l'ancien mousseur,
- Avec le nouveau.
Pour se faire prenez un sceau ou une bassine de 10 litres, mettez la sous le robinet et ouvrez le au maximum en ECS uniquement :
- En combien de temps le seau se remplit-il avec l'ancien mousseur ?
- En combien de temps le seau se remplit-il avec le nouveau mousseur ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 septembre 2022 à 15:40
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Mousseur économie d’eau et déclenchement eau chaude
Bonjour.
Alors le changement est drastique.
On passe de 6L/minute.
A 1,1 l / minute.
Alors le changement est drastique.
On passe de 6L/minute.
A 1,1 l / minute.
10 septembre 2022 à 16:50
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Mousseur économie d’eau et déclenchement eau chaude
Bonjour.
Le débit minimum d'enclenchement étant de 1.8 l/min cela ne peut pas fonctionner avec le nouveau mousseur. Par contre contre un débit de 6 l/min avec l'ancien mousseur n'est pas normal, il devrait être de 13 l/min : vous devez avoir des soucis de pression d'eau de ville ou d'entartrage.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Le débit minimum d'enclenchement étant de 1.8 l/min cela ne peut pas fonctionner avec le nouveau mousseur. Par contre contre un débit de 6 l/min avec l'ancien mousseur n'est pas normal, il devrait être de 13 l/min : vous devez avoir des soucis de pression d'eau de ville ou d'entartrage.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
11 septembre 2022 à 11:10
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Mousseur économie d’eau et déclenchement eau chaude
Merci beaucoup.
Très déçu du coup le but était d’économiser de l’eau.
Impossible de modifier ce seuil de 1,8 ?
Pour le reste je ne sais pas du tout, l’eau est effectivement très dure, après je fais entretenir la chaudière régulièrement, et je n’ai pas eu d’autres problèmes jusque là.
Dans la douche avec robinet thermostat I que le débit max est autour de 8l / mn (je voulais le faire diminuer également avec des mousseur à
).
Très déçu du coup le but était d’économiser de l’eau.
Impossible de modifier ce seuil de 1,8 ?
Pour le reste je ne sais pas du tout, l’eau est effectivement très dure, après je fais entretenir la chaudière régulièrement, et je n’ai pas eu d’autres problèmes jusque là.
Dans la douche avec robinet thermostat I que le débit max est autour de 8l / mn (je voulais le faire diminuer également avec des mousseur à