Questions Forum : Chaudière fioul en sécurité au bout de 3 ou 4 chauffes
Invité

Bonjour, nous avons une chaudière fioul qui depuis le changement du gicleur pour cause de révision annuelle se met à faire des siennes.j'explique : elle se met en sécurité, nous l'activons manuellement elle démarre, chauffe, arrive à température, s'arrête, régule, puis redémarre, se recoupe et là bizarrement ne veut plus s'allumer et hop re-sécurité. L'arrivée de fioul se fait normalement, niveau de cuve à plus de la moitié. Par contre j'ai remarqué ce matin en re-nettoyant une énième fois la photo résistance (celle qui fait l'étincelle si je ne me trompe pas) des petits bouts comme du verre qui se promène à l'intérieur du bout transparent. Est-ce que le problème ne viendrait pas de là ? Et si oui est-ce que cela se change ? La chaudière est du mois d'avril 2006. C'est une Lamborghini duo 30-90 avec brûleur fire. Merci d'avance de votre aide. Une jeune maman sans chauffage.
30 janvier 2008 à 03:07
Réponse Forum 1
Invité

Chaudière fioul en sécurité au bout de 3 ou 4 chauffes
Invité

La photo résistance vérifie si la flamme est bien présente alors que l'étincelle est créée par les électrodes près du gicleur. Problème courant : en changeant le gicleur les électrodes ont peut-être été bougées de quelques millimètres. Cela peut suffire pour entraîner des problèmes. Ou alors ces électrodes sont cassées (très fragile car en porcelaine).
01 février 2008 à 02:46
Réponse Forum 2
Invité

Chaudière fioul en sécurité au bout de 3 ou 4 chauffes
Invité

Attention la cause peut être due aussi à une légère prise d'air sur l'aspiration de la pompe fioul si le brûleur est à température, et une fois cette chaudière s'arrête un petit moment, l'air remplace quelque peu le fioul, ce qui peut provoquer des ratages d'allumage (technicien d'exploitation).
02 février 2008 à 03:01
Réponse Forum 3
Invité

Chaudière fioul en sécurité au bout de 3 ou 4 chauffes
Invité

Attention, si vous nettoyez si souvent la cellule photo, cela veut dire que le brûleur fonctionne mal. Faite ré-intervenir le chauffagiste sous garantie (l'avantage de votre contrat d'entretien) Il se fera un plaisir de vous dépanner.
Réponse Forum 4
Invité

Chaudière fioul en sécurité au bout de 3 ou 4 chauffes
Invité

A la mise en route des deux circuits en hiver la pompe pour le chauffage à l'arrière gauche de la chaudière il faut la tapoter un peu cela arrive qu'elle reste collée après une pause en été donc si elle ne tourne pas elle tombe en sécurité de surchauffe.
Réponse Forum 5
Invité

Chaudière fioul en sécurité au bout de 3 ou 4 chauffes
Invité

Bonsoir,
Même problème avec mon brûleur ! J'ai ratage d'allumage à chaque déclenchement du brûleur qui ne s'enflamme finalement qu'au bout de la 3 ème fois !
Que faire alors comme manipulation (réparation) pour chasser cet air qui fait rater le déclenchement de la flamme ? Merci de vos réponses.
Même problème avec mon brûleur ! J'ai ratage d'allumage à chaque déclenchement du brûleur qui ne s'enflamme finalement qu'au bout de la 3 ème fois !
Que faire alors comme manipulation (réparation) pour chasser cet air qui fait rater le déclenchement de la flamme ? Merci de vos réponses.
Réponse Forum 6
Invité

Chaudière fioul en sécurité au bout de 3 ou 4 chauffes
Invité

Bonjour,
Après avoir connu ce problème et vérifié l'écartement des électrodes (2 mm entre elles - idem entre électrodes et gicleur - à 5 mm du centre du gicleur) + vérification de la pression à la pompe (il suffit d'un manomètre avec échelle de + 15 bars et flexible métallique avec raccord approprié) je me suis aperçu que pour avoir une pression constante, il a fallut monter jusque 12 Kg alors que le constructeur donne 10,5 !
Après des jours de recherche, le problème est résolu en changeant tout bêtement le flexible d'arrivée à la pompe (aucune fuite n'était apparente) donc entrée d'air !
Peut-être un moyen de le découvrir : du gasoil frais coule (quelques gouttes) du gicleur, ce dernier est donc très gras sur le dessous. Si ça peut aider ?
Après avoir connu ce problème et vérifié l'écartement des électrodes (2 mm entre elles - idem entre électrodes et gicleur - à 5 mm du centre du gicleur) + vérification de la pression à la pompe (il suffit d'un manomètre avec échelle de + 15 bars et flexible métallique avec raccord approprié) je me suis aperçu que pour avoir une pression constante, il a fallut monter jusque 12 Kg alors que le constructeur donne 10,5 !
Après des jours de recherche, le problème est résolu en changeant tout bêtement le flexible d'arrivée à la pompe (aucune fuite n'était apparente) donc entrée d'air !
Peut-être un moyen de le découvrir : du gasoil frais coule (quelques gouttes) du gicleur, ce dernier est donc très gras sur le dessous. Si ça peut aider ?
29 mars 2009 à 04:49
Réponse Forum 7
Invité

Chaudière fioul en sécurité au bout de 3 ou 4 chauffes
Invité

Bonjour, j'ai eu le même problème et je l'ai résolu en nettoyant la cellule et en réglant les électrodes.
Depuis plus de problèmes.
Depuis plus de problèmes.
23 octobre 2012 à 07:50