Chaudière fioul s'arrête au bout de plusieurs jours
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
6086
Pannes Chauffage : Chaudière fioul s'arrête au bout de plusieurs jours
Invité

Bonjour, ma chaudière au fioul se mettant de temps en temps en sécurité, et redémarrant en l'éteignant et rallumant, un chauffagiste a nettoyé, changé gicleur et électrode, vérifié la pression. Au bout de quelques jours, ça recommence, il dit ne rien comprendre. Il est venu 3 fois (la 4ème il a posé un lapin)... Quelle peut être la cause de ce phénomène (je vais évidemment appeler un autre chauffagiste avant que le froid n'arrive).
Merci.
Merci.
08 août 2008 à 21:33
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Chaudière fioul s'arrête au bout de plusieurs jours
Invité

Le local est il bien ventilé ?
12 août 2008 à 18:43
Conseils Forum chauffage 2
Invité

Chaudière fioul s'arrête au bout de plusieurs jours
Invité

Oui... rien n'a changé dans le local... cette chaudière est en place depuis plusieurs années.
Conseils Forum chauffage 3
Invité

Chaudière fioul s'arrête au bout de plusieurs jours
Invité

Bonjour, pour moi votre problème vient de la photocellule.
03 octobre 2008 à 01:17
Conseils Forum chauffage 4
Invité

Chaudière fioul s'arrête au bout de plusieurs jours
Invité

Bonjour, j'ai eu ce genre de problème, le dépanneur ne trouvait pas après avoir changé pas mal de pièces, j'ai donc pris un ohmmètre et suis parti de l'arrivée de courant dans la tête de la chaudière et est suivi la continuité jusqu'à chaque élément et quand je suis arrivé au fusible celui-ci me montrait une mauvaise continuité due à une oxydation.
Donc changement du fusible et nettoyage des lames porte-fusibles et tout est rentré dans l'ordre.
Donc changement du fusible et nettoyage des lames porte-fusibles et tout est rentré dans l'ordre.
01 décembre 2010 à 09:52
Conseils Forum chauffage 5
Invité

Chaudière fioul s'arrête au bout de plusieurs jours
Invité

Bonjour, j'ai eu durant 3 ans le problème de mise en sécurité intempestif sur ma chaudière fioul Chappée Bora HTE équipée d'une cellule flamme bleue QRC1A1 Siemens. J'ai tout essayé, contrôle, vérifié, personne n'a trouvé de solution, c'est en étudiant la notice de la cellule que j'ai découvert le défaut de montage du constructeur. La liaison cellule boîtier de sécurité est réalisée par 3 fils gaines par un blindage, ce qui permet au fil de signal (noir) d'être perturbé par la phase (brun).
Il faut remplacer le fil brun de la prise cellule au bornier du boîtier de sécurité par un fil séparé du blindage et tout fonctionne parfaitement.
C'est basique et surtout surprenant que Chappée fasse de telles erreurs vu le prix de leurs chaudières.
Il faut remplacer le fil brun de la prise cellule au bornier du boîtier de sécurité par un fil séparé du blindage et tout fonctionne parfaitement.
C'est basique et surtout surprenant que Chappée fasse de telles erreurs vu le prix de leurs chaudières.
13 janvier 2012 à 21:35