Défaut chaudière De Dietrich
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
19990
Question Forum Chauffage : Défaut chaudière De Dietrich
Bonjour à tous,
Je possède une chaudière De Dietrich à condensation élidence130 éco nox. (posé au sol) sans raccordement eau sanitaire (photos ci-jointes).
Mise en place neuve depuis 2009.
J'ai fait appel à un chauffagiste pour effectuer l'entretien, et surprise ! il m’annonce qu'il ne peut pas faire l’entretien car il faut changer des pièces.
Je lui demande donc un devis et qu'il m'envoie dans les 4 jours.
Sur ce devis à 775 euros !!
- 1 brûleur est à changer (espèce de tube acier avec un filtre) photo ci-joint.
- 2 Turbulateurs (espèce de cailloux en Pierre)
- 1 joint de brûleur supérieur (joint en silicone rouge)
- 1 ensemble bac à condensat (cuve de récupération des eaux sous le corps de chauffe)
- 1 jeux d'électrode d’allumage
- 1 joint DN 60 PPS
Pour devis à 775 euros !! Pièces et main d’œuvre.
Ce technicien me dit qu'il manque les turbulateurs dans le corps de chauffe ?
Pour info, pour la réception et la mise en service de la chaudière puis tous les entretiens j’étais toujours présent.
Pouvez-vous me dire svp merci si je suis obligé de changer toutes ces pièces ?
Pour info ma chaudière fonctionne normalement, sauf que je constate par la cheminée un petit bruit quand elle tourne comme un petit ronflement ?
Merci pour votre réponse.
Bon dimanche à tous.
Michel
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Je possède une chaudière De Dietrich à condensation élidence130 éco nox. (posé au sol) sans raccordement eau sanitaire (photos ci-jointes).
Mise en place neuve depuis 2009.
J'ai fait appel à un chauffagiste pour effectuer l'entretien, et surprise ! il m’annonce qu'il ne peut pas faire l’entretien car il faut changer des pièces.
Je lui demande donc un devis et qu'il m'envoie dans les 4 jours.
Sur ce devis à 775 euros !!
- 1 brûleur est à changer (espèce de tube acier avec un filtre) photo ci-joint.
- 2 Turbulateurs (espèce de cailloux en Pierre)
- 1 joint de brûleur supérieur (joint en silicone rouge)
- 1 ensemble bac à condensat (cuve de récupération des eaux sous le corps de chauffe)
- 1 jeux d'électrode d’allumage
- 1 joint DN 60 PPS
Pour devis à 775 euros !! Pièces et main d’œuvre.
Ce technicien me dit qu'il manque les turbulateurs dans le corps de chauffe ?
Pour info, pour la réception et la mise en service de la chaudière puis tous les entretiens j’étais toujours présent.
Pouvez-vous me dire svp merci si je suis obligé de changer toutes ces pièces ?
Pour info ma chaudière fonctionne normalement, sauf que je constate par la cheminée un petit bruit quand elle tourne comme un petit ronflement ?

Merci pour votre réponse.
Bon dimanche à tous.
Michel
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




06 octobre 2019 à 13:50
Forum chauffage réponse 1
Défaut chaudière De Dietrich
Bonjour,
Comme toutes les chaudières type condensation il est important de bien suivre les procédures d'entretien du constructeur. Même si vos photos sont un peu floues, pourquoi votre chauffagiste prévoit de remplacer toutes ces pièces :
- Le brûleur ne présente pas de défaut visuel, un simple dépoussiérage et ça repart,
- Un kit de joints neuf pour cette intervention c'est normal,
- Les deux turbulateurs doivent être remplacés tous les 2 à 3 ans, ceux sont des pièces d'usures qui sont prévues pour être mangées par l'acidité des condensats, sans eux la chaudière perd de ces performances et consomme plus de gaz,
- L'ensemble bac condensat, je ne le vois pas sur les photos : vous parlez du récupérateur sous le corps de chauffe (voir document ci-joint) ou du bac de neutralisation de condensat dans lequel il faut remplacer les deux sachets,
- Enfin les électrodes si elles sont vraiment usées (voir doc.).
Le bruit de ronflement peut provenir des turbulateurs dégradés ou d'un mauvais réglage de combustion.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
remplacement turbulateurs de dietrich elidens.pdf
Comme toutes les chaudières type condensation il est important de bien suivre les procédures d'entretien du constructeur. Même si vos photos sont un peu floues, pourquoi votre chauffagiste prévoit de remplacer toutes ces pièces :
- Le brûleur ne présente pas de défaut visuel, un simple dépoussiérage et ça repart,
- Un kit de joints neuf pour cette intervention c'est normal,
- Les deux turbulateurs doivent être remplacés tous les 2 à 3 ans, ceux sont des pièces d'usures qui sont prévues pour être mangées par l'acidité des condensats, sans eux la chaudière perd de ces performances et consomme plus de gaz,
- L'ensemble bac condensat, je ne le vois pas sur les photos : vous parlez du récupérateur sous le corps de chauffe (voir document ci-joint) ou du bac de neutralisation de condensat dans lequel il faut remplacer les deux sachets,
- Enfin les électrodes si elles sont vraiment usées (voir doc.).
Le bruit de ronflement peut provenir des turbulateurs dégradés ou d'un mauvais réglage de combustion.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
remplacement turbulateurs de dietrich elidens.pdf
07 octobre 2019 à 18:24