Défaut allumage intermittent chaudière Ondiane C
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
23440
Question Forum Chauffage : Défaut allumage intermittent chaudière Ondiane C
Bonjour.
Je viens d'acheter une maison avec une chaudière Ondiane 24C de la marque Chauffage Français. La chaudière se met de temps en temps en défaut (tous les 2 jours environ) et se relance généralement correctement après un réarmement.
La veilleuse fonctionne bien, il y a une flamme au niveau de l'électrode mais le gaz "tarde à arriver", comme s'il s'agissait d'un problème de synchronisation. La vanne semble envoyer le gaz en fin de cycle, ce qui n'est pas suffisant parfois pour l'allumage et provoque une mise en défaut. Le voyant s'allume sur le boitier de contrôle.
Je pensais commencer par changer cette pièce (réf R104105, dorénavant Riello : 4051498), mais vu le prix je voulais savoir si je suis sur la bonne piste ou si le problème a déjà été rencontré.
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
David
Je viens d'acheter une maison avec une chaudière Ondiane 24C de la marque Chauffage Français. La chaudière se met de temps en temps en défaut (tous les 2 jours environ) et se relance généralement correctement après un réarmement.
La veilleuse fonctionne bien, il y a une flamme au niveau de l'électrode mais le gaz "tarde à arriver", comme s'il s'agissait d'un problème de synchronisation. La vanne semble envoyer le gaz en fin de cycle, ce qui n'est pas suffisant parfois pour l'allumage et provoque une mise en défaut. Le voyant s'allume sur le boitier de contrôle.
Je pensais commencer par changer cette pièce (réf R104105, dorénavant Riello : 4051498), mais vu le prix je voulais savoir si je suis sur la bonne piste ou si le problème a déjà été rencontré.
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
David
27 octobre 2023 à 10:49
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Défaut allumage intermittent chaudière Ondiane C
Bonsoir.
Avant de vous lancez dans l'achat d'un coffret de sécurité, sauf si vous avez de l'argent à perdre, commencez par faire un diagnostic de fonctionnement de votre chaudière en :
- Vérifiant l'alimentation électrique de votre chaudière,
- S'assurant que la Phase et la Phase, le Neutre au Neutre,
- Mesurant les tensions Phase/Neutre, Phase/Terre, Terre/Neutre,
- Contrôlant la continuité de la masse entre la sonde de ionisation et le coffret de sécurité,
- Nettoyant et réglant correctement le veilleuse,
- Vérifiant les pression de gaz (amont, aval, statique, dynamique),
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avant de vous lancez dans l'achat d'un coffret de sécurité, sauf si vous avez de l'argent à perdre, commencez par faire un diagnostic de fonctionnement de votre chaudière en :
- Vérifiant l'alimentation électrique de votre chaudière,
- S'assurant que la Phase et la Phase, le Neutre au Neutre,
- Mesurant les tensions Phase/Neutre, Phase/Terre, Terre/Neutre,
- Contrôlant la continuité de la masse entre la sonde de ionisation et le coffret de sécurité,
- Nettoyant et réglant correctement le veilleuse,
- Vérifiant les pression de gaz (amont, aval, statique, dynamique),
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 octobre 2023 à 17:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
- 2. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 5. Défaut F4 intermittent chaudière Viessmann Vitopend 100-W
- N°21206 : Bonjour, Depuis plusieurs jours, et de manière de plus en plus en plus fréquente, lorsque j'ouvre un robinet d'eau chaude, ou que le régulateur/thermostat de mon système de chauffage envoie à la chaudière la consigne de...
- 6. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
- 7. Défaut L14 Allumage chaudière De Dietrich Modulens
- N°23532 : Bonjour. J'ai un problème avec ma chaudière De Dietrich Modulens AGC 25/V100 HL (elle a 9 ans) qui s'arrête fréquemment, avec le défaut L14 et parfois le L36 DEF ionisation, B22. Je crois qu'on m'a changé l'électrode...
- 8. Défaut 14 sur chaudière Viessmann Vitodens 200
- N°3892 : Bonjour, je possède une chaudière ventouse VIESSMANN VITODENS 200 et j'ai constaté un défaut 14 dans le menu. Pouvez-vous m'indiquer à quoi cela correspond ? Merci d'avance.
- 9. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 10. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
- N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite