Chaudière Acleis NGLM245H 45H fonctionnement aléatoire
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
23441
Problème Forum Chauffage : Chaudière Acleis NGLM245H 45H fonctionnement aléatoire
Bonjour à tous.
J'ai une chaudière Acleis NGLM245H 45H avec 8 radiateurs dans une vielle maison à 1 étage, installation cuivre, date d'installation inconnue.
J'ai installé un thermostat delta dore.
J'ai remplacé le vase d'expansion.
J'ai nettoyé l'échangeur à plaque, même s'il n'était pas emboué.
Entretien fait chaque année.
Pas de code de défaut affiché.
ECS marche correctement.
En mode chauffage, la chaudière fonctionne de la manière aléatoire.
Bouton rotateur de niveau de chauffe sur 4.
Purges radiateur faites.
J'ordonne le chauffage, elle va s'allumer et chauffer pendant quelques minutes puis s’arrête puis elle se redéclenche, puis s’arrête puis se redéclenche pour chauffer à pleine flamme vers 70°.
Elle va maintenir 70° pendant 15 min et redescendre en température sans jamais se réenclencher alors que l’ordre de chauffer est toujours la (diode rouge du thermostat allumée).
Qu'en pensez vous? Sonde? boitier électronique? ...
Que dois je faire docteur?;-)
Merci.
J'ai une chaudière Acleis NGLM245H 45H avec 8 radiateurs dans une vielle maison à 1 étage, installation cuivre, date d'installation inconnue.
J'ai installé un thermostat delta dore.
J'ai remplacé le vase d'expansion.
J'ai nettoyé l'échangeur à plaque, même s'il n'était pas emboué.
Entretien fait chaque année.
Pas de code de défaut affiché.
ECS marche correctement.
En mode chauffage, la chaudière fonctionne de la manière aléatoire.
Bouton rotateur de niveau de chauffe sur 4.
Purges radiateur faites.
J'ordonne le chauffage, elle va s'allumer et chauffer pendant quelques minutes puis s’arrête puis elle se redéclenche, puis s’arrête puis se redéclenche pour chauffer à pleine flamme vers 70°.
Elle va maintenir 70° pendant 15 min et redescendre en température sans jamais se réenclencher alors que l’ordre de chauffer est toujours la (diode rouge du thermostat allumée).
Qu'en pensez vous? Sonde? boitier électronique? ...
Que dois je faire docteur?;-)
Merci.
27 octobre 2023 à 14:40
Conseils 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Acleis NGLM245H 45H fonctionnement aléatoire
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 octobre 2023 à 17:59
Conseils 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Acleis NGLM245H 45H fonctionnement aléatoire
Bonjour.
Voici les éléments demandés :
- ELM Leblanc, NGLm² 4-5H, SN:5940-010-020654-7716705052, année inconnue
- Installation radiateur
- Sonde extérieure : non
- Robinets thermostatiques: oui
- Thermostat Delta dore ; Tybox 1137
- Situé dans le salon à 2m d'un radiateur
- Puissance demandée par mon installation: aucune idée
- Surface habitable : 110m²
Merci d'avance pour votre temps.
Bonne journée.
Voici les éléments demandés :
- ELM Leblanc, NGLm² 4-5H, SN:5940-010-020654-7716705052, année inconnue
- Installation radiateur
- Sonde extérieure : non
- Robinets thermostatiques: oui
- Thermostat Delta dore ; Tybox 1137
- Situé dans le salon à 2m d'un radiateur
- Puissance demandée par mon installation: aucune idée
- Surface habitable : 110m²
Merci d'avance pour votre temps.
Bonne journée.
06 novembre 2023 à 12:54