Bonjour,
Sur la chaudière Elm Leblanc Egalis Condens GVB C24-1H, la pression d'eau monte par intermittence et le groupe de sécurité sous le circulateur goutte.
J'ai baissé la pression, arrêté la chaudière et attendu quelques heures, mais la pression n'a pas augmenté.
En la remettant en route, la pression a légèrement augmenté de 1 bar à 1,5 bar au bout de quelques heures.
Ce matin, après ma douche, j'ai vérifié et la pression était proche de 3 bars.
D'où peut venir ce problème ?
Le ballon est-il défectueux ou peut-être le circulateur ou autre chose ?
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Cordialement.
Sur la chaudière Elm Leblanc Egalis Condens GVB C24-1H, la pression d'eau monte par intermittence et le groupe de sécurité sous le circulateur goutte.
J'ai baissé la pression, arrêté la chaudière et attendu quelques heures, mais la pression n'a pas augmenté.
En la remettant en route, la pression a légèrement augmenté de 1 bar à 1,5 bar au bout de quelques heures.
Ce matin, après ma douche, j'ai vérifié et la pression était proche de 3 bars.
D'où peut venir ce problème ?
Le ballon est-il défectueux ou peut-être le circulateur ou autre chose ?
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Cordialement.
26 juillet 2024 à 17:04

Oups la photo.
Note du modérateur : Bonjour, Nous n'avons pas reçu votre photo. Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
Note du modérateur : Bonjour, Nous n'avons pas reçu votre photo. Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
12 février 2023 à 09:20

Bonjour.
Elm Leblanc TRL 7.26 RF, 7.716 780 150, MOD 27712
Thermostat en configuration comme indiqué sur le manuel.
Programmé en automatique sur U1DE de 7h00 à 23h00 tous les jours de la semaine, température de consigne pour la journée 20° et pour la nuit 18° hors gel 6°.
À 7h00, le thermostat s'enclenche (présence de la petite flamme indiquant le chauffage en fonction) côté récepteur à côté de la chaudière, témoins jaunes et rouges OK, jusqu'à la température voulue.
Plus tard, lors d'un appoint de température détecté par le thermostat, la chaudière se met en route et chauffe tout doucement, pas de présence de la petite flamme sur le thermostat pour indiquer que le chauffage est en fonction.
Est-ce normal ? Y a-t-il un rapport avec le cycle de régulation de 15 minutes et anti-court cycle 3 minutes arrêt et 2 minutes de marche ? Cela serait-il la cause du non-allumage de la flamme sur le thermostat ou un autre problème ? J'ai peur d'avoir une surconsommation de gaz. Ma chaudière est une Egalis ballon Condens réf GVB C24-1H.
Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ? Photos jointes
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ? Radiateurs
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? Non
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? Oui
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ? Elm Leblanc TRL 7.26 RF, 7.716 780 150, MOD 27712
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ? Sur la table de salle à manger
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ? Nancy, Grand Est
- Quelle est la surface habitable de votre logement ? Environ 80 m²
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ? Gaz de ville
Chrono-Thermostat TRL 7.26 RF
Avez-vous des suggestions ?
Cordialement, Patoucha.
Elm Leblanc TRL 7.26 RF, 7.716 780 150, MOD 27712
Thermostat en configuration comme indiqué sur le manuel.
Programmé en automatique sur U1DE de 7h00 à 23h00 tous les jours de la semaine, température de consigne pour la journée 20° et pour la nuit 18° hors gel 6°.
À 7h00, le thermostat s'enclenche (présence de la petite flamme indiquant le chauffage en fonction) côté récepteur à côté de la chaudière, témoins jaunes et rouges OK, jusqu'à la température voulue.
Plus tard, lors d'un appoint de température détecté par le thermostat, la chaudière se met en route et chauffe tout doucement, pas de présence de la petite flamme sur le thermostat pour indiquer que le chauffage est en fonction.
Est-ce normal ? Y a-t-il un rapport avec le cycle de régulation de 15 minutes et anti-court cycle 3 minutes arrêt et 2 minutes de marche ? Cela serait-il la cause du non-allumage de la flamme sur le thermostat ou un autre problème ? J'ai peur d'avoir une surconsommation de gaz. Ma chaudière est une Egalis ballon Condens réf GVB C24-1H.
Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ? Photos jointes
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ? Radiateurs
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? Non
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? Oui
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ? Elm Leblanc TRL 7.26 RF, 7.716 780 150, MOD 27712
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ? Sur la table de salle à manger
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ? Nancy, Grand Est
- Quelle est la surface habitable de votre logement ? Environ 80 m²
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ? Gaz de ville
Chrono-Thermostat TRL 7.26 RF
Avez-vous des suggestions ?
Cordialement, Patoucha.
11 février 2023 à 11:45

Bonjour à tous.
Modifications réponses données à VETC le 3 février concernant l'installation avec radiateurs, sans sonde extérieure.
Avec toutes mes excuses.
Cordialement.
Patoucha.
Modifications réponses données à VETC le 3 février concernant l'installation avec radiateurs, sans sonde extérieure.
Avec toutes mes excuses.
Cordialement.
Patoucha.
06 février 2023 à 07:59

Voici, j'espère que cela va marcher.
Merci à tous.
Cordialement, Patoucha.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci à tous.
Cordialement, Patoucha.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 février 2023 à 12:58

Bonjour VETC,
Photo jointe pour Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière :
Radiateurs : non
Robinets thermostatiques : oui
Thermostat d'ambiance : Elm Leblanc TRL 7.26 RF, 7.716 780 150, MOD 27712
Emplacement : sur la table de salle à manger
Région : Grand Est, Nancy, Meurthe et Moselle
Surface : environ 80 mètres carrés
Gaz de ville
Petite précision : réglage thermostat sur plage U1, en mode auto de 7h00 à 23h00 tous les jours de la semaine, température de consigne pour la journée 20° et pour la nuit 18°, HORD GEL 6.
Photo jointe pour Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière :
Radiateurs : non
Robinets thermostatiques : oui
Thermostat d'ambiance : Elm Leblanc TRL 7.26 RF, 7.716 780 150, MOD 27712
Emplacement : sur la table de salle à manger
Région : Grand Est, Nancy, Meurthe et Moselle
Surface : environ 80 mètres carrés
Gaz de ville
Petite précision : réglage thermostat sur plage U1, en mode auto de 7h00 à 23h00 tous les jours de la semaine, température de consigne pour la journée 20° et pour la nuit 18°, HORD GEL 6.
03 février 2023 à 12:15

Bonjour.
Voilà j'ai une chaudière Egalis ballon Condens réf GVB C24-1H avec thermostat sans fil Elm Leblanc sans fil, réf TRL 7.26 RF.
Mon problème est que, quand la chaudière fonctionne en mode chauffage, elle démarre sans respecter la valeur de consigne du thermostat réglée sur 20° (pas de symbole de la flamme indiquant que la chaudière fonctionne).
Alors que la température de la pièce affichée sur le thermostat est de 20,5°. Le thermostat a été changé ainsi que la carte électronique, la clé de codage et la sonde de départ sanitaire.
Le problème persiste pourtant :
Le matin, elle démarre à 7h00 en automatique, la flamme est allumée et, après environ toutes les demi-heures, elle se remet en route sans le symbole de la flamme et tous mes radiateurs sont doux.
Avez-vous une solution ?
Merci d'avance.
Cordialement. Patoucha.
Voilà j'ai une chaudière Egalis ballon Condens réf GVB C24-1H avec thermostat sans fil Elm Leblanc sans fil, réf TRL 7.26 RF.
Mon problème est que, quand la chaudière fonctionne en mode chauffage, elle démarre sans respecter la valeur de consigne du thermostat réglée sur 20° (pas de symbole de la flamme indiquant que la chaudière fonctionne).
Alors que la température de la pièce affichée sur le thermostat est de 20,5°. Le thermostat a été changé ainsi que la carte électronique, la clé de codage et la sonde de départ sanitaire.
Le problème persiste pourtant :
Le matin, elle démarre à 7h00 en automatique, la flamme est allumée et, après environ toutes les demi-heures, elle se remet en route sans le symbole de la flamme et tous mes radiateurs sont doux.
Avez-vous une solution ?
Merci d'avance.
Cordialement. Patoucha.
01 février 2023 à 18:59

Bonjour.
Sur la chaudière Chappée Sempra Progress de ma mère.
Lorsque qu' elle se met en route pour chauffer le ballon d'eau chaude il y a de l'eau qui par dans le circuit de chauffage et j'ai 2 radiateurs qui sont chaud.
Pouvez m'aider merci.
Sur la chaudière Chappée Sempra Progress de ma mère.
Lorsque qu' elle se met en route pour chauffer le ballon d'eau chaude il y a de l'eau qui par dans le circuit de chauffage et j'ai 2 radiateurs qui sont chaud.
Pouvez m'aider merci.
07 août 2015 à 19:10

Bonjour.
Cela fait 2 trois fois que ma chaudière Niagara Delta 24 FF se met en défaut -1 (surchauffe).
Avez-vous une solution à ce problème ?
Merci.
Cela fait 2 trois fois que ma chaudière Niagara Delta 24 FF se met en défaut -1 (surchauffe).
Avez-vous une solution à ce problème ?
Merci.
26 octobre 2014 à 12:43

Bonjour,
C'était un défaut de communication entre carte électronique et moteur extracteur.
Solution au lieu de changer la carte environ 300 euros, le dépanneur a coupé le fil du défaut 23, la sécurité de la chaudière est toujours assurée par le défaut 24 si besoin.
C'était un défaut de communication entre carte électronique et moteur extracteur.
Solution au lieu de changer la carte environ 300 euros, le dépanneur a coupé le fil du défaut 23, la sécurité de la chaudière est toujours assurée par le défaut 24 si besoin.
05 décembre 2013 à 12:10

Bonjour.
Sur ma chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24 ff, j'ai le défaut 23, j'ai changé le moteur de l'extracteur de fumée ainsi que le tachymètre et j'ai toujours le défaut 23.
Qui peut m'aider ? Merci.
Sur ma chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24 ff, j'ai le défaut 23, j'ai changé le moteur de l'extracteur de fumée ainsi que le tachymètre et j'ai toujours le défaut 23.
Qui peut m'aider ? Merci.
19 novembre 2013 à 08:25