Chaudière Frisquet coups de bélier dans réseau

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


20982

Question Forum Chauffage : Chaudière Frisquet coups de bélier dans réseau

XavierSurChalon
Membre inscrit
XavierSurChalon
2 messages
Bonjour,

J'habite dans un appart duplex de 2 étages avec réseau de chauffage séparé de l'eau sanitaire. Canalisation en cuivre. Chaudière Frisquet Evolution connecté à la VMC du bâtiment.
Avant, les deux réseaux n'étaient pas séparés, il a été modifié par l'ancien propriétaire pour placer un chauffe-eau pour l'eau sanitaire.

Des coups de bélier apparaissent au démarrage (6h) et à l’arrêt (21h) de la période de confort mais aussi pendant la période de confort, d'une façon plus aléatoire.
Les coups sont très forts et durent entre 30 minutes et 1 heure à chaque fois.
Chaque séquence de coups de bélier commence par une série des claques toutes les plusieurs secondes qui dure quelques minutes, après 5-10 minutes de calme se répète la même séquence. Au bout de 30 minutes, voire une heure, cela se calme.
En plus de me réveiller moi et les enfants, je crains de problèmes d'eau n'importe quand (je ne sais pas à quel point il est un véritable risque).

Les tuyaux montent d'une étage (4ème) à l'autre (5ème) par une colonne en placoplâtre de 60x60 situé au centre de l'appart. La VMC monte aussi par cette colonne.

J'entends les bruits (attention) au plafond de l'étage de haut (5ème), c'est à dire à niveau des combles, du coup, sur ma tête la nuit. :/
Est-il possible que le bruit se transmette par la colonne jusqu'au plafond de l'étage ? Car cela ne fait pas de sens à mon avis. Les tuyaux ne devrait pas monter du sol de l'étage.

Bâtiment assez bien insolé, construit il y a 40 ans.
Les radiateurs sont équipés de vannes thermostatiques et je les ai bien purgés.
La temp. confort est de 21° et la nuit 19°.

Lors de la dernière révision de la chaudière (il y a deux mois) j'ai évoqué le sujet au technicien, qui l'a bien noté sur son rapport mais qui ne pense pas que le problème soit causé par la chaudière.
Cependant, Il a gonflé le vase d'expansion avec une pompe à vélos car il m'a confirmé qu'il était dégonflé. Il affirme qu'on le fait souvent à chaque révision.

1. Avez-vous des idées de solution pour les coups de bélier ? et sur sa cause ?
2. Comment se gonfle le vase d'expansion de la Frisquet Evolution ? à quelle pression ?
3. Est-ce l'installation d'un antibélier une possible solution ? Doit-il être fait par un professionnel ? A quel niveau : entrée, retour, autre ? Y a-t-il quelque chose qui s'installe sur la chaudière, ou faut-il modifier la tuyauterie ?

Merci d'avance.
Javier
17 janvier 2021 à 23:38
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Chaudière Frisquet coups de bélier dans réseau

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

La description de votre problème fait penser à une chaudière qui ne serait pas réglée et paramétrée pour fonctionner sur votre installation : puissance en chauffage trop haute et débit de pompe trop élevé.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
18 janvier 2021 à 19:29
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Chaudière Frisquet coups de bélier dans réseau

XavierSurChalon
Membre inscrit
XavierSurChalon
2 messages
Tout d'abord merci pour ce retour rapide.
Trouvez ci-dessous la réponse à chaque question :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ? Frisquet / HM Evolution Visio / VMC / 14433475910001 / Puiss 25000 / année 2015 (pas sûr)
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ? Radiateurs
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? Non
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? Oui
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ? Frisquet
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ? Salon, étage inférieure
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ? Je ne comprends pas bien la question.

Comme info additionnelle : Appart de 150m² en deux étages de ~75m² chaque.
7 radiateurs à l'étage supérieur + 5 à l'étage inférieur.

Cordialement.
Javier
19 janvier 2021 à 02:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Coup de bélier dans réseau de chauffage
    N°1897 : Bonjour, je viens d'installer une chaudière mixte Saunier Duval de type thema, lorsque le chauffage est en marche et que j'ouvre un robinet d'eau chaude, un coup de bélier se produit au niveau des radiateurs. Il en est de même...
  • 2. Problèmes avec l'application Frisquet connect
    N°21144 : Bonjour. Depuis 1 semaine mon application Frisquet connect ne fonctionne plus. Impossible de renvoyer un nouveau de passe et de se connecter. Mon thermostat ne se synchronise pas avec la Box. Y a-t-il un souci avec Frisquet...
  • 3. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 4. Purge réseau chauffage central chaudière Frisquet Hydromotrix
    N°18747 : Bonjour, Je dois enlever les radiateurs de mon chauffage central pour effectuer des travaux, néanmoins je souhaite garder l'eau chaude sanitaire pendant les travaux. J'utilise une chaudière Frisquet Hydromotrix, je pense...
  • 5. Chaudière Frisquet Hydroconfort cond 80/20 anomalie vanne 4 voies
    N°17664 : Bonsoir, mon problème est le suivant : Je possède une chaudière Frisquet de 2012 modèle Hydroconfort condensation 20/80 (version firmware 15.01.03), qui depuis 2 semaines environ, et après avoir émis un bruit de vibration...
  • 6. Baisse de pression réseau chauffage
    N°20416 : Bonjour. Je possède une chaudière Morea avec un échangeur Styx. Cette chaudière se met régulièrement en sécurité suite à une baisse de pression de l'installation, et redémarre après appoint d'eau, ma question...
  • 7. Frisquet Connect HS depuis hier soir
    N°21754 : Bonjour à tous. Pour ceux qui ont pataugé comme moi depuis hier soir concernant une déconnexion de la box Frisquet Connect, les services de Frisquet sont informés et la panne vient de chez eux (panne réseau). Ils ne sont...
  • 8. Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix
    N°20946 : Bonjour. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix évolution 25 visio. Quand je tire de l'eau chaude le message anomalie vanne 4 voie apparait sur l'écran. Le chauffage fonctionne bien mais la température de l'eau sous la...
  • 9. Déclenchement chaudière production eau chaude à l'arrêt de l'eau froide
    N°18080 : Bonjour, Je possède une chaudière Centora Chaffoteaux et Maury (chaudière à production directe d'eau chaude sanitaire + chauffage ; pas de cumuls associé). Celle-ci fonctionne correctement depuis quasiment 10 ans. Mon...
  • 10. Montée en pression ECS chaudière Frisquet Hydromotix 23Kw Classic
    N°17972 : Problème montée en pression Eau chaude sanitaire sur une chaudière Frisquet Classic Hydromotrix 23Kw. Référence HM CLASSIC 23Kw – M-GN de Mai 2005 (sans ballon d’eau chaude). Montée en pression eau chaude jusqu’à...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Frisquet coups de bélier dans réseau >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage solairecommerciale en chauffageforum depannage chaudieresventouse chaudiere gaz



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite