Purge réseau chauffage central chaudière Frisquet Hydromotrix
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
18747
Question Forum Chauffage : Purge réseau chauffage central chaudière Frisquet Hydromotrix
Bonjour,
Je dois enlever les radiateurs de mon chauffage central pour effectuer des travaux, néanmoins je souhaite garder l'eau chaude sanitaire pendant les travaux.
J'utilise une chaudière Frisquet Hydromotrix, je pense faire les choses suivantes :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

1) Fermer les deux vannes entourées en rouge avec clé à molette pour fermer le réseau des radiateurs.
2) Commencer la purge d'un radiateur.
3) Ouvrir les deux purges dans les combles pour faire un appel d'air sur le réseau (deux purges présente sur chaque tuyau dans les combles, cf photo).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mes questions :
1) Est-ce la bonne méthode ?
2) Vais-je conserver l'eau chaude sanitaire ?
Je n'arrive pas à trouver l'information et le manuel Frisquet est certainement le manuel le moins compréhensible de l'histoire des manuels.
Je dois enlever les radiateurs de mon chauffage central pour effectuer des travaux, néanmoins je souhaite garder l'eau chaude sanitaire pendant les travaux.
J'utilise une chaudière Frisquet Hydromotrix, je pense faire les choses suivantes :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

1) Fermer les deux vannes entourées en rouge avec clé à molette pour fermer le réseau des radiateurs.
2) Commencer la purge d'un radiateur.
3) Ouvrir les deux purges dans les combles pour faire un appel d'air sur le réseau (deux purges présente sur chaque tuyau dans les combles, cf photo).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mes questions :
1) Est-ce la bonne méthode ?
2) Vais-je conserver l'eau chaude sanitaire ?
Je n'arrive pas à trouver l'information et le manuel Frisquet est certainement le manuel le moins compréhensible de l'histoire des manuels.
14 juillet 2017 à 14:34
Réponse 1 du forum chauffage
Invité

Purge réseau chauffage central chaudière Frisquet Hydromotrix
Invité

Bonjour
En théorie cela devrait aller.
Si les vannes sont passantes (fuyardes entre les deux côtés lorsqu'elles sont fermées) il faudra les changer, le pire c'est que vous ne le saurez que lors de la vidange voire après quelques temps si la fuite est petite.
Pour info ces fameuses vannes sont fournies en kit avec la chaudière ce genre de chose n'est pas toujours qualitatif et au bout de plusieurs saisons de chauffe sans être jamais manœuvrées vous pouvez craindre le pire.
Si vous ne touchez pas aux tuyauteries des radiateurs en fermant la vanne de réglage (thermostatique ou manuelle) du radiateur et le coude ou té de réglage cela sera amplement suffisant et vous éviterez la vidange du réseau.
Pensez à graisser les portées coniques au remontage des radiateurs cela évite les fuites.
Mettre des bouchons femelle avec du téflon pour l'étanchéité (le téflon est facile à enlever quand les travaux sont finis) sur les vannes par précaution pendant les travaux une fausse manœuvre est vite arrivée et cela évite les micro fuites d'eau bien noire. Mais là encore si les vannes sont mortes ou de qualité chinoise cela ne sera pas joyeux (prévoyez l'auge et la serpillère le temps de mettre les bouchons).
Bon courage.
En théorie cela devrait aller.
Si les vannes sont passantes (fuyardes entre les deux côtés lorsqu'elles sont fermées) il faudra les changer, le pire c'est que vous ne le saurez que lors de la vidange voire après quelques temps si la fuite est petite.
Pour info ces fameuses vannes sont fournies en kit avec la chaudière ce genre de chose n'est pas toujours qualitatif et au bout de plusieurs saisons de chauffe sans être jamais manœuvrées vous pouvez craindre le pire.
Si vous ne touchez pas aux tuyauteries des radiateurs en fermant la vanne de réglage (thermostatique ou manuelle) du radiateur et le coude ou té de réglage cela sera amplement suffisant et vous éviterez la vidange du réseau.
Pensez à graisser les portées coniques au remontage des radiateurs cela évite les fuites.
Mettre des bouchons femelle avec du téflon pour l'étanchéité (le téflon est facile à enlever quand les travaux sont finis) sur les vannes par précaution pendant les travaux une fausse manœuvre est vite arrivée et cela évite les micro fuites d'eau bien noire. Mais là encore si les vannes sont mortes ou de qualité chinoise cela ne sera pas joyeux (prévoyez l'auge et la serpillère le temps de mettre les bouchons).
Bon courage.
01 août 2017 à 23:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix
- N°20946 : Bonjour. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix évolution 25 visio. Quand je tire de l'eau chaude le message anomalie vanne 4 voie apparait sur l'écran. Le chauffage fonctionne bien mais la température de l'eau sous la...
- 2. Fuite chaudière HYDROMOTRIX 23 Frisquet
- N°1137 : J'ai un problème de fuite d'eau sur une chaudière HYDROMOTRIX 23 Frisquet. J'ai essayé de voir à quel niveau cette fuite se situait. Pour cela, je l'ai déshabillée... mais malheureusement, la fuite provient au niveau des...
- 3. Témoin brûleur clignote chaudière Hydromotrix Frisquet
- N°15614 : Bonsoir. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix installée il y a 2 ans. Depuis ce soir le témoin de brûleur clignote. D’après la notice il s'agirait d'un problème d'évacuation de gaz, mais aucun remède n'est...
- 4. Chaudière Frisquet Hydroconfort cond 80/20 anomalie vanne 4 voies
- N°17664 : Bonsoir, mon problème est le suivant : Je possède une chaudière Frisquet de 2012 modèle Hydroconfort condensation 20/80 (version firmware 15.01.03), qui depuis 2 semaines environ, et après avoir émis un bruit de vibration...
- 5. Problème débit d'eau chaude chaudière Frisquet évolution Hydromotrix
- N°19575 : Bonjour, Après avoir eu une ancienne chaudière Frisquet ayant fonctionné 18 ans, j'ai opté pour l’achat d'une Frisquet évolution Hydromotrix mixte 25 kW en nov. 2012. Je chauffe un appartement de 90 m² avec 3...
- 6. Chaudière Frisquet Hydromotrix 23 2000 ne s’allume pas
- N°23174 : Bonjour. Je viens sur ce forum car je tourne en rond avec ma chaudière et je n'arrive pas à comprendre ce qui ne fonctionne pas. Il s'agit d'une Frisquet Hydromotrix 23 2000, dont le numéro de série est...
- 7. Conseils purge chauffage central
- N°20668 : Bonjour. J'ai un souci d'air dans mon installation de chauffage central bois avec ballon tampon. Tant que la chaudière n'est pas à 60°c je n'entends rien mais après dès que la vanne du groupe de recyclage s'ouvre c'est...
- 8. Dépannage circuit chauffage chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kW
- N°19562 : Bonjour, Le circuit d'eau chaude sanitaire fonctionne parfaitement mais impossible de redémarrer le circuit de chauffage après la trêve estivale. Le circulateur ne fonctionne pas et brûleur ne se déclenche pas non plus....
- 9. Chaudière Frisquet hydromotrix 32 kW circulateur
- N°20010 : Bonjour. Problème chaudière Frisquet hydromotrix 32 kW Par défaut le sélectionneur de vitesse du circulateur est positionné sur 3. La notice d'installation fait apparaitre 6 courbes correspondantes à 6 positions avec...
- 10. Chaudière Frisquet Hydromotrix Eco Radio System ne chauffe pas
- N°15709 : Bonsoir, Au secours, pourquoi ma chaudière Frisquet Hydromotrix Eco Radio System à cheminée ne chauffe pas les radiateurs quand la température avoisine les zéro degrés, voire moins ? Au début, j'entends une série de ...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite