Question Forum Chauffage : Pompe Julien et Mege C2 circulateur

Ryan
Membre inscrit
Ryan
2 messages
Bonjour.

J'ai une chaudière au fioul et le bâtiment a 3 étages.
Le radiateur du dernier étage ne chauffe pas aussi bien que les radiateurs du plancher inférieur.
Je les avais bien sûr purgés.
Je veux régler la vitesse de la pompe, mais le cadran est bloqué et ne bouge pas.
J'essaye de taper légèrement.
La pompe est une Julien et Mege de type C2. J'ai joint quelques photos.
Il semble que le cadran est sur le réglage 1 (Min).
Est-il normal que le cadran soit serré ou pourrait-il être verrouillé en place en raison de l'âge ? Des conseils pour l'ajuster ?
J'ai peur de casser le cadran ou la pompe si elle est forcée.
Je vous remercie.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
régler la vitesse de la pomperégler la vitesse de la pomperégler la vitesse de la pompe

17 janvier 2021 à 21:16
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Pompe Julien et Mege C2 circulateur

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Votre pompe est une antiquité, si elle tourne mais que vous ne pouvez pas faire de réglage dessus n'y touchez pas vous risquez la catastrophe : en plus elle ne sera pas simple à remplacer puisque les nouveaux modèles n'ont plus les mêmes entraxes ni les mêmes brides de raccordement hydraulique.

Le fait que ce soit le radiateur du dernier étage qui chauffe moins peut-être dû à un simple problème d'équilibrage d'installation. Il faut réduire le débit des autres radiateurs en utilisant la méthode suivante :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).

Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.

Pour commencer votre chaudière doit être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.

Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
18 janvier 2021 à 19:24
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Pompe Julien et Mege C2 circulateur

Ryan
Membre inscrit
Ryan
2 messages
Bonjour Mario.
Merci pour votre conseil. J'ai fait ce que vous avez expliqué, mais cela n'a pas fonctionné.
J'ai également fermé tous les radiateurs et ouvert uniquement le dernier radiateur.
Même alors, l'eau chaude n'atteignait pas le sommet.
Pour m'assurer qu'il n'y a pas de sas, je purge le radiateur, puis de l'eau chaude entre dans le radiateur, mais lorsque je ferme la vanne, le radiateur redevient froid.
Il y a un radiateur juste en dessous (au 2ème étage) sur le même tuyau et il chauffe très rapidement lorsqu'il est ouvert.

Actuellement, la pompe est chaude car elle pompe de l'eau chaude et fonctionne.
Pensez-vous qu'il pourrait s'ajuster lorsqu'il fait froid et qu'il n'est pas dilaté ?
Ou tout autre conseil à essayer.
Merci.
Ryan
19 janvier 2021 à 18:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Changement de pompe de chaudière à gaz
    N°1097 : Bonjour, J'ai une chaudière Potterton avec un circulateur Eurocalory type 11 mono 220V 50 Hz 18W 0,22A (Julien et Mege). J'aimerais bien trouver la même pompe pour remplacer la mienne qui bloque de temps en temps, mais je...
  • 2. Où trouver circulateur de chauffage Julien & Mege eurocalory 31
    N°11771 : Suite à orage le moteur de mon circulateur de chauffage Julien & Mege eurocalory 31 a grillé. Où puis-je trouver le même ?
  • 3. Problème pour purger pompe circulateur chaudière Saunier Duval F24E
    N°15488 : Bonjour, Je ne parviens pas à purger la pompe (circulateur d’eau) de ma chaudière Saunier Duval F24E malgré l’ouverture de la vis de purge (l’eau ne sort pas, l’orifice n’est pas bouché), la vis spéciale en...
  • 4. Pompe à chaleur problème de chauffe
    N°1019 : Bonjour, je suis possesseur d'une pompe à chaleur Soltherm (ERIX 101) depuis 1999, avec plancher chauffant au RDC et radiateurs à l'étage. j'ai remarqué, à la mise en service cet hiver, que certaines boucles du plancher sont...
  • 5. Changer filtre d'un circulateur Danfoss
    N°20206 : Bonjour. Je voudrais changer le filtre de ma pompe, c'est une Danfoss MS11L3 071G0134 Cela est-il facile et comment réamorcer le brûleur ? de la chaudière. Merci de vos réponses. Cordialement. louchebem14
  • 6. Réparer circulateur pompe Salmson installation de chauffage
    N°8745 : Bonjour, le circulateur de ma pompe Salmson de mon installation de chauffage s'est bloqué lors d'un redémarrage du circuit de chauffage et ne fonctionne plus ; j'ai débloqué l'axe de la pompe qui était "gommé" et il tourne...
  • 7. Recherche circulateur
    N°2382 : Bonjour, je recherche un circulateur Julien et Mege ast 291 type 039a 23w.
  • 8. Remplacement pompe par circulateur électronique
    N°19002 : Bonjour à tous, Nous devons remplacer notre pompe. Notre copropriété est constituée de 5 appartements de maximum 90 m² chacun. Notre chauffagiste nous propose ce modèle : Grundfos Magna 3 40-120F Ce modèle est-il...
  • 9. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 10. Circulateur pompe à chaleur
    N°16802 : Bonjour, J'aimerais savoir si le circulateur d'eau doit fonctionner en permanence été comme hiver, même si la pompe à chaleur ne fonctionne pas en été ? D'autre part j'ai un code défaut d3.1 sur ma pompe, d'où cela...
>>> Résultats suivants pour : Pompe Julien et Mege C2 circulateur >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite