Bonjour,
Je possède une chaudière Centora Chaffoteaux et Maury (chaudière à production directe d'eau chaude sanitaire + chauffage ; pas de cumuls associé).
Celle-ci fonctionne correctement depuis quasiment 10 ans.
Mon problème est le suivant : je fais des travaux et j'ai dû purger le circuit d'eau sanitaire à plusieurs reprises.
Lors de la remise en pression, je me suis rendu compte que lorsque je puise de l'eau froide aux robinets de la maison, à l'arrêt de l'eau froide, la chaudière se déclenche comme si je puisais de l'eau chaude.
Ce symptôme systématique est d'autant plus marqué que je ferme "violemment" le robinet d'eau froide.
Le technicien de la société chez qui j'ai le contrat d'entretien pense que cela est dû au fait que je n'ai pas de réducteur de pression sur le circuit d'eau sanitaire, ni d'anti-bélier !!
Mais je n'ai jamais eu ce problème auparavant, alors que je n'avais déjà pas ces équipements.
Outre le fait que ce soit particulièrement désagréable d'entendre ce déclenchement intempestif, nous arrivons en période hivernale et le déclenchement arrête la chaudière en fonctionnement chauffage dès que je puise de l'eau froide !!
Merci par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter !
Et bien évidemment je reste à votre disposition pour vous apporter les informations qui vous permettraient de m'aider.
Cyril
Je possède une chaudière Centora Chaffoteaux et Maury (chaudière à production directe d'eau chaude sanitaire + chauffage ; pas de cumuls associé).
Celle-ci fonctionne correctement depuis quasiment 10 ans.
Mon problème est le suivant : je fais des travaux et j'ai dû purger le circuit d'eau sanitaire à plusieurs reprises.
Lors de la remise en pression, je me suis rendu compte que lorsque je puise de l'eau froide aux robinets de la maison, à l'arrêt de l'eau froide, la chaudière se déclenche comme si je puisais de l'eau chaude.
Ce symptôme systématique est d'autant plus marqué que je ferme "violemment" le robinet d'eau froide.
Le technicien de la société chez qui j'ai le contrat d'entretien pense que cela est dû au fait que je n'ai pas de réducteur de pression sur le circuit d'eau sanitaire, ni d'anti-bélier !!
Mais je n'ai jamais eu ce problème auparavant, alors que je n'avais déjà pas ces équipements.
Outre le fait que ce soit particulièrement désagréable d'entendre ce déclenchement intempestif, nous arrivons en période hivernale et le déclenchement arrête la chaudière en fonctionnement chauffage dès que je puise de l'eau froide !!
Merci par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter !
Et bien évidemment je reste à votre disposition pour vous apporter les informations qui vous permettraient de m'aider.
Cyril
05 octobre 2016 à 17:50
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Déclenchement chaudière production eau chaude à l'arrêt de l'eau froide
Bonjour.
En effet, le coup de bélier peut en être la cause, un coup de bélier qui est proportionnel à la pression du réseau.
Certainement vous avez installé des robinets cramiques ?
A connaitre également la pression du réseau.
Jean.
En effet, le coup de bélier peut en être la cause, un coup de bélier qui est proportionnel à la pression du réseau.
Certainement vous avez installé des robinets cramiques ?
A connaitre également la pression du réseau.
Jean.
06 octobre 2016 à 09:12
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Déclenchement chaudière production eau chaude à l'arrêt de l'eau froide
Merci pour votre réponse.
Dans ce cas où doit être installé l'anti-bélier ?
En entrée de réseau ? En fin de réseau ? au plus proche de la chaudière ?
Je ne connais pas la pression du réseau.
Est-ce qu'un réducteur de pression sans anti-bélier peut faire l'affaire ?
Concernant les robinets, ce sont des robinets achetés en grande surface de bricolage.
Cyril
Dans ce cas où doit être installé l'anti-bélier ?
En entrée de réseau ? En fin de réseau ? au plus proche de la chaudière ?
Je ne connais pas la pression du réseau.
Est-ce qu'un réducteur de pression sans anti-bélier peut faire l'affaire ?
Concernant les robinets, ce sont des robinets achetés en grande surface de bricolage.
Cyril
06 octobre 2016 à 11:35
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Déclenchement chaudière production eau chaude à l'arrêt de l'eau froide
Bonjour.
Vous avez bien changé les robinets 1/4 de tour par des céramiques ?
Jean
Vous avez bien changé les robinets 1/4 de tour par des céramiques ?
Jean
07 octobre 2016 à 09:33
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Déclenchement chaudière production eau chaude à l'arrêt de l'eau froide
Re,
Parce que, un coup de bélier ça s'entend quand même.
C'est très destructeur, il circule à la vitesse du son !!!!
Jean
Parce que, un coup de bélier ça s'entend quand même.
C'est très destructeur, il circule à la vitesse du son !!!!
Jean
07 octobre 2016 à 09:37
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Déclenchement chaudière production eau chaude à l'arrêt de l'eau froide
Bonjour.
Tous mes robinets sont des mitigeurs (de douche, de lavabo, d'évier...).
Et pour le coup, non je n'entends pas de coup de bélier à la fermeture des robinets, mais juste le déclenchement de la chaudière, comme si je voulais puiser de l'eau chaude.
Cyril
Tous mes robinets sont des mitigeurs (de douche, de lavabo, d'évier...).
Et pour le coup, non je n'entends pas de coup de bélier à la fermeture des robinets, mais juste le déclenchement de la chaudière, comme si je voulais puiser de l'eau chaude.
Cyril
07 octobre 2016 à 09:48
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Déclenchement chaudière production eau chaude à l'arrêt de l'eau froide
Bonsoir.
Un stop douche ??
Jean
Un stop douche ??
Jean
09 octobre 2016 à 19:00
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Déclenchement chaudière production eau chaude à l'arrêt de l'eau froide
Les seules modifications opérées sont le rajout de 2 robinets d'arrêt sur l'arrivée de la salle de bain.
Et pour l'instant les robinets ne sont pas branchés, l'installation est sous pression avec des bouchons en fin de circuit.
Et pour l'instant les robinets ne sont pas branchés, l'installation est sous pression avec des bouchons en fin de circuit.
09 octobre 2016 à 20:30
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Déclenchement chaudière production eau chaude à l'arrêt de l'eau froide
Bonsoir.
A tout hasard : purger par les robinets d’arrêt que vous avez posés.
Jean
A tout hasard : purger par les robinets d’arrêt que vous avez posés.
Jean
09 octobre 2016 à 21:07
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Déclenchement chaudière production eau chaude à l'arrêt de l'eau froide
Bonsoir.
Je pense que lorsque les robinet seront posés, tout reviendra dans l'ordre.
Les flexibles des robinets feront office d'anti bélier, d'autant plus qu"ils seront longs !!!!!!
Le débistat en est le responsable !!!!!
Jean
Je pense que lorsque les robinet seront posés, tout reviendra dans l'ordre.
Les flexibles des robinets feront office d'anti bélier, d'autant plus qu"ils seront longs !!!!!!
Le débistat en est le responsable !!!!!
Jean
10 octobre 2016 à 20:56
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Invité

Déclenchement chaudière production eau chaude à l'arrêt de l'eau froide
Invité

Bonjour,
J'ai fait installer une chaudière basse température, fioul, avec convecteur déjà installé, j'ai des bruits comme des coups dans la tuyauterie, lors de la mise en marche, pression 1.1 bar.
Je n'avais pas cela avant avec mon ancienne chaudière...
Que faire pour éliminer ces bruits... ?
Merci.
J'ai fait installer une chaudière basse température, fioul, avec convecteur déjà installé, j'ai des bruits comme des coups dans la tuyauterie, lors de la mise en marche, pression 1.1 bar.
Je n'avais pas cela avant avec mon ancienne chaudière...
Que faire pour éliminer ces bruits... ?
Merci.
25 décembre 2016 à 17:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 2. Chauffe-eau solaire et ballon d'eau chaude
- N°22218 : Bonjour. Comment puis-je brancher un chauffe-solaire sur un ballon classique ? Je pose cette question car chez les parents (avec la prime renove) on leur a installé un chauffe-eau solaire en parallèle du ballon d'eau chaude...
- 3. Désactiver production d'eau chaude chaudière à gaz Frisquet
- N°23226 : Bonjour. Je possède une vieille chaudière à gaz Frisquet Gazliner avec production d'eau chaude et chauffage. Je voudrais remplacer la production d'eau chaude par un cumulus électrique. Comment désactiver la production...
- 4. Surconsommation chaudière production eau chaude GEMINOX
- N°4941 : Bonjour, je consomme 4000 à 4500L de fuel à l'année. Je chauffe à 20° 100m² habité par une personne. La maison est isolée (double vitrage, isolation grenier, etc.). Je possède une chaudière TL20S GEMINOX (production...
- 5. Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E
- N°16296 : Bonsoir. Je me retrouve dans une belle galère avec ma femme et mes deux enfant depuis vendredi. sweat Ma chaudière Deville RBC 20 E ne produit plus d'eau chaude.... Le chauffage fonctionne correctement (ouf), mais pour ce...
- 6. Problème chauffe-eau gaz Vaillant
- N°19845 : Bonjour, Je possède un chauffe-eau instantané au gaz de marque Vaillant. Voici mon problème : J'ai mis des mitigeurs (de marque Grohe) pour la baignoire, le lavabo et l'évier de la cuisine. Lorsque je prends de l'eau...
- 7. Informations fonction pièce en laiton reliant eau froide et eau chaude
- N°15571 : Bonjour Après un arrêt de la chaudière, il n'y avait plus d'eau chaude, il a fallu que j'intervienne sur une pièce en laiton qui relie l'eau chaude et l'eau froide. Sous un petit couvercle il y a un réglage avec une clé...
- 8. Débit d'eau chaude sanitaire très insuffisant après remplacement chaudière
- N°17671 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu recours à ce forum et j'ai à chaque fois eu de très utiles réponses. Je reviens donc vers vous une fois de plus ! J'ai fait remplacer ma chaudière au sol (ECS + chauffage central)....
- 9. Schéma de raccordement recirculation eau chaude sanitaire
- N°6054 : Bonjour, ancien plombier de formation (40 années écoulée) je viens donc de relever les manches et ressortir les outils pour l'installation chez mes enfants, d'une chaudière type Aquatherm GT 4B 100 à production CHAUFFAGE et...
- 10. Chaudière Altlantic Optima stabilisation température production ECS
- N°21317 : Bonjour à tous, Je viens d'installer (avec un peu d'aide) une chaudière Altantic Optima 4125B fioul que l'on m'a donnée. Tout fonctionne parfaitement exceptée la température de l'eau en position production d'eau chaude...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite