Gros problème de chauffage central qui peut m'aider
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
13750
Astuce Forum chauffage : Gros problème de chauffage central qui peut m'aider
Invité

Bonjour, je possède une installation avec dix radiateurs, ils ne chauffent pas tous, alors j'ai changé toutes mes vannes thermostatiques et vannes normales des radiateurs, j'ai mis du produit pour le désembouage "soluteck", mais cela ne change pas grand chose, certains chauffent mais pas les autres et ce surtout avec ceux situés après le tuyau qui monte à l'étage.
J'ai l'impression que mon circulateur n'arrive pas à vaincre la pression de l'eau qui redescend et rentrerait dans mes radiateurs par "l'échappement" ou le té de réglage.
Est-ce possible, il s'agit d'un avec inscrit dessus 30-18.
Sachant que ma chaudière est située au sous-sol et que j'ai deux étages soit une hauteur d'environ 5m du circulateur au dernier radiateur et qu'il s'agit d'une installation avec vase d'expansion situé quant à lui encore un peu plus haut que mon dernier radiateur.
Voilà si quelqu'un peut m'aider ça serait bien, je compte au printemps démonter tous mes tés de réglage pour voir si certains ne seraient pas bouchés.
Merci d'avance.
J'ai l'impression que mon circulateur n'arrive pas à vaincre la pression de l'eau qui redescend et rentrerait dans mes radiateurs par "l'échappement" ou le té de réglage.
Est-ce possible, il s'agit d'un avec inscrit dessus 30-18.
Sachant que ma chaudière est située au sous-sol et que j'ai deux étages soit une hauteur d'environ 5m du circulateur au dernier radiateur et qu'il s'agit d'une installation avec vase d'expansion situé quant à lui encore un peu plus haut que mon dernier radiateur.
Voilà si quelqu'un peut m'aider ça serait bien, je compte au printemps démonter tous mes tés de réglage pour voir si certains ne seraient pas bouchés.
Merci d'avance.
08 mars 2010 à 21:34
Conseil 1 Forum chauffage
Gros problème de chauffage central qui peut m'aider
Bonjour
Par principe, un circulateur n'a aucune pression d'eau due à la hauteur d'eau à vaincre : ça n'a rien à voir avec une pompe. Il reçoit par l'arrière, ce qu'il pousse vers l'avant, d'où une résultante nulle.
Ce qu'il doit vaincre, ce sont les résistances du circuit lui-même, pas la hauteur.
Je n'ai aucune explication à donner à votre problème. Vérifiez tout de même que les tés de réglage soient bien réglés, sinon mauvais équilibrage de l'ensemble.
Il y a aussi, parfois, un piège sur un circulateur d'un certain âge : le moteur tourne, mais la partie "circulateur" est hors service.
Quant à l'eau qui rentrerait par "l'échappement", c'est pour moi une hypothèse assez obscure.
Cordialement,
Par principe, un circulateur n'a aucune pression d'eau due à la hauteur d'eau à vaincre : ça n'a rien à voir avec une pompe. Il reçoit par l'arrière, ce qu'il pousse vers l'avant, d'où une résultante nulle.
Ce qu'il doit vaincre, ce sont les résistances du circuit lui-même, pas la hauteur.
Je n'ai aucune explication à donner à votre problème. Vérifiez tout de même que les tés de réglage soient bien réglés, sinon mauvais équilibrage de l'ensemble.
Il y a aussi, parfois, un piège sur un circulateur d'un certain âge : le moteur tourne, mais la partie "circulateur" est hors service.
Quant à l'eau qui rentrerait par "l'échappement", c'est pour moi une hypothèse assez obscure.
Cordialement,
12 mars 2010 à 10:36