Insert Bronpi modèle Londres problème Placoflam chauffe
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
13751
Problème Chauffage : Insert Bronpi modèle Londres problème Placoflam chauffe
Invité

Bonjour,
Suite à la pose d'un insert Bronpi modèle Londres j'ai mon Placoflam qui chauffe car l'espace entre l'insert et le placo est de 1.5 cm.
Quelle est la solution ? Merci.
Suite à la pose d'un insert Bronpi modèle Londres j'ai mon Placoflam qui chauffe car l'espace entre l'insert et le placo est de 1.5 cm.
Quelle est la solution ? Merci.
08 mars 2010 à 20:15
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Insert Bronpi modèle Londres problème Placoflam chauffe
Invité

Pour le problème du Placoflam, je n'ai pas de réponse par contre, pouvez vous me dire si vous êtes satisfait de votre insert, je m'apprête a passer commande et je n'ai pas beaucoup d'infos.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
02 août 2010 à 19:41
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Insert Bronpi modèle Londres problème Placoflam chauffe
Invité

Dans la notice de montage ils disent qu'il faut 5 cm d'espace entre l'insert et l'isolant, et c'est bizarre parce-que s'il y a du Firerock derrière le placo ça ne dépasse pas 50 degrés.
11 décembre 2010 à 15:21
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Insert Bronpi modèle Londres problème Placoflam chauffe
Invité

Merci pour vos réponses.
08 janvier 2011 à 12:34
Conseil 4 Forum chauffage
Invité

Insert Bronpi modèle Londres problème Placoflam chauffe
Invité

Bonjour, pourriez-vous envoyer des photos de l'insert lors de son montage et une fois monté.
Cela nous permettrait de détecter une anomalie de montage. Merci.
Cela nous permettrait de détecter une anomalie de montage. Merci.
08 janvier 2011 à 12:32
Conseil 5 Forum chauffage
Invité

Insert Bronpi modèle Londres problème Placoflam chauffe
Invité

Bonjour,
Une question : J'ai un problème avec mon insert Londres, il consomme beaucoup et pas assez de tirage.
Pouvez-m'aider ?
Merci.
Une question : J'ai un problème avec mon insert Londres, il consomme beaucoup et pas assez de tirage.
Pouvez-m'aider ?
Merci.
01 janvier 2013 à 13:20
Conseil 6 Forum chauffage
Invité

Insert Bronpi modèle Londres problème Placoflam chauffe
Invité

Bonjour à tous !!
Je vous contacte car je suis actuellement en train d'installer un insert Bronpi Londre, c'est un monstre.
J'ai également une petite surchauffe au dessus de l'insert, car le cadre métallique avec la laine de roche firerock repose sur l'espace de réservation prévu a cet effet, entre le cadre de l'insert et la hotte.
Dois-je isoler le conduit de cheminée ? c'est à dire, remplir en laine de roche l'espace vide entre le conduit et le tubage !!
Avant, il n'y avait aucun tubage et le conduit avait tendance à chauffer fortement. Là, avec le tubage réalisé, ce n'est plus le cas, mais je me pose malgré tout la question.
Je me pose également la question de la fameuse chambre de décompression, pensez-vous qu'il est vraiment nécessaire, dans mon cas, de faire cet espace de décompression ?
Je vais placer une grille de chaque côté (obturable) en bas pour les admissions d'air, ainsi qu'une grille haute et basse en façade, sans possibilité d'obturation.
Il y aura également 1 grille de chaque côté en haut, afin de redistribuer l'air chaud de chaque côté.
Je dispose d'un vide sanitaire et j'ai bien l'intention de l'utiliser afin de récupérer de l'air comburant pour la combustion de l'insert. J'ai donc fait un trou, en D 90 dans la dalle, qui sera également une admission d'air naturel, pour la combustion et l'évacuation naturel.
J'ai placé également un extracteur d'air chaud, qui lui servira à récupérer la chaleur en partie haute de la cavité, afin de la pulser en façade, au niveau bas.
Voici quelques photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Je vous contacte car je suis actuellement en train d'installer un insert Bronpi Londre, c'est un monstre.
J'ai également une petite surchauffe au dessus de l'insert, car le cadre métallique avec la laine de roche firerock repose sur l'espace de réservation prévu a cet effet, entre le cadre de l'insert et la hotte.
Dois-je isoler le conduit de cheminée ? c'est à dire, remplir en laine de roche l'espace vide entre le conduit et le tubage !!
Avant, il n'y avait aucun tubage et le conduit avait tendance à chauffer fortement. Là, avec le tubage réalisé, ce n'est plus le cas, mais je me pose malgré tout la question.
Je me pose également la question de la fameuse chambre de décompression, pensez-vous qu'il est vraiment nécessaire, dans mon cas, de faire cet espace de décompression ?
Je vais placer une grille de chaque côté (obturable) en bas pour les admissions d'air, ainsi qu'une grille haute et basse en façade, sans possibilité d'obturation.
Il y aura également 1 grille de chaque côté en haut, afin de redistribuer l'air chaud de chaque côté.
Je dispose d'un vide sanitaire et j'ai bien l'intention de l'utiliser afin de récupérer de l'air comburant pour la combustion de l'insert. J'ai donc fait un trou, en D 90 dans la dalle, qui sera également une admission d'air naturel, pour la combustion et l'évacuation naturel.
J'ai placé également un extracteur d'air chaud, qui lui servira à récupérer la chaleur en partie haute de la cavité, afin de la pulser en façade, au niveau bas.
Voici quelques photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




22 mai 2017 à 12:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Nettoyage vitre insert
- N°50 : Bonjour, La vitre de mon insert noircit régulièrement (normal) et j'ai un problème concernant le nettoyage de la vitre. En effet, j'ai testé différents produits spéciaux pour le nettoyage des vitres d'insert, mais aucun...
- 2. Problème mauvaise odeur cheminée
- N°1417 : On a installé un foyer fermé à l'automne, et j'ai un problème d'odeur de plastique lorsque je charge un peu plus la cheminée en bois. Le fabricant m'a prévenu qu'au départ ça arrivait, mais cela fait 3 mois que je chauffe...
- 3. Insert 14 kW chauffe peu pièce 40 m² température 20°
- N°300 : Je viens d'installer un insert 14 kW de marque La Foyère. Malheureusement, cela ne chauffe pas comme je m'y attendais... La pièce où il se trouve ne fait que 40 m², et la chaleur atteint tout juste 20°. Quelles peuvent en...
- 4. Insert dégage odeur de métal chaud
- N°2185 : Bonjour, J'ai installé un insert il y a deux ans dans une maison neuve (construction de A à Z installation tubage hotte) et je ne peux l'utiliser au maximum de ses capacités. Dès que je le charge en bois et qu'il y a des...
- 5. Radiateur à inertie Supra chauffe trop
- N°11769 : Bonjour, Je viens d'installer 4 radiateurs électriques à inertie Supra inertio primo chez moi. Pour les 3 premiers pas de problèmes. Pour le dernier, au début tout allait bien puis au bout d'une semaine il a commencé à...
- 6. Pompe à chaleur problème de chauffe
- N°1019 : Bonjour, je suis possesseur d'une pompe à chaleur Soltherm (ERIX 101) depuis 1999, avec plancher chauffant au RDC et radiateurs à l'étage. j'ai remarqué, à la mise en service cet hiver, que certaines boucles du plancher sont...
- 7. Avis radiateurs électriques marque Carrera
- N°15000 : Bonjour, Je cherche à me renseigner sur des radiateurs de type Carrera, en effet ce jour une offre assez intéressante sur des radiateurs à double cœur de chauffe (radiateur fonte + rayonnant alu Concerto 2000W) et avant...
- 8. Problème chauffe-eau gaz Vaillant
- N°19845 : Bonjour, Je possède un chauffe-eau instantané au gaz de marque Vaillant. Voici mon problème : J'ai mis des mitigeurs (de marque Grohe) pour la baignoire, le lavabo et l'évier de la cuisine. Lorsque je prends de l'eau...
- 9. Problème odeurs de cheminée
- N°2344 : Bonjour, j'ai une cheminée Brisach avec un foyer en pierres réfractaires depuis 3 ans. Maison neuve, tubée en céramique. Lorsqu'elle chauffe assez fort, il s'en dégage des odeurs souffrées (genre vomi) très âcres. Pas de...
- 10. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite