Bonjour, ma chaudière Frisquet Gazliner 23 kW se met en sécurité toutes les 5 secondes, le dépanneur est déjà venu deux fois.
La première fois, il a changé les électrodes ça a marché quelques jours, il est revenu une seconde fois et m'a dit que ça venait de la prise de terre, il l'a débranchée ça a marché quelques jours mais de nouveau elle se rallume rouge toutes les cinq secondes et se met donc en sécurité.
Je me pose des questions sur les capacités de ce dépanneur, merci de bien vouloir me répondre en me donnant une solution.
La première fois, il a changé les électrodes ça a marché quelques jours, il est revenu une seconde fois et m'a dit que ça venait de la prise de terre, il l'a débranchée ça a marché quelques jours mais de nouveau elle se rallume rouge toutes les cinq secondes et se met donc en sécurité.
Je me pose des questions sur les capacités de ce dépanneur, merci de bien vouloir me répondre en me donnant une solution.
27 avril 2009 à 01:27
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Mise en sécurité chaudière Frisquet toutes les 5 secondes
Invité

Bonjour, une incompétence de plus au programme des dépanneurs.
Il faut contrôler l'ionisation, la sécurité des fumées, la veilleuse, prendre un débit gaz à la rampe, vérifier la bonne évacuation des fumées, bref tout un " métier".
D'avoir débranché la prise de terre est de la pure inconscience, votre dépanneur doit être lui bien raccordé à la terre car il est complètement à la masse.
G. B.
Il faut contrôler l'ionisation, la sécurité des fumées, la veilleuse, prendre un débit gaz à la rampe, vérifier la bonne évacuation des fumées, bref tout un " métier".
D'avoir débranché la prise de terre est de la pure inconscience, votre dépanneur doit être lui bien raccordé à la terre car il est complètement à la masse.