chaudière gaz se coupe au bout de 5 secondes
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
175
FAQ Questions chauffage : chaudière gaz se coupe au bout de 5 secondes
Invité

Ma chaudière gaz à ventouse Ferroli se coupe au bout de 5 secondes lorsque je tire de l'eau chaude. J'ai contrôlé mais je ne vois pas le problème, je n'ai pas d'eau chaude.
Conseils Forum chauffage 1
Invité

chaudière gaz se coupe au bout de 5 secondes
Invité

J'ai exactement le même problème avec ma chaudière Saunier Duval. Le chauffagiste m'a dit que la pièce à changer (la ventouse) n'existe plus, et qu'il faut bien évidemment que je change ma chaudière... Est-ce qu'il s'agit effectivement de cette pièce ? Si tel est le cas, est-il vrai que les pièces pour une Saunier Duval SD620 n'existent plus ? Au secours !
Conseils Forum chauffage 2
Invité

chaudière gaz se coupe au bout de 5 secondes
Invité

Bonjour, j'ai rencontré ce problème avec une Ferolli domina à ventouse. En fait, le problème vient du type de détection du puisage de l'eau chaude. Il s'agit d'un petit organe de contrôle électrique appelé fluxmètre qui est disposé sur le circuit d'eau sanitaire. Il est composé d'une petite turbine qui se met à tourner lorsque l'eau est puisée, ce qui produit un signal électrique qui va actionner le brûleur. Pour une raison quelconque, cette turbine doit être bloquée : usure, blocage de la turbine par des particules (cuivre sable...), alors la baisse de température provoquée dans la chaudière par le puisage de l'eau froide est détectée par les organes de sécurité et met la chaudière en arrêt de sécurité. Cet organe est placé à la base de la chaudière et il est possible de déposer la petite turbine pour vérifier sa libre rotation en démontant le bouchon hexagonal en plastique qui ferme le corps de cet organe de contrôle. Bonne chance, c'est pas compliqué à faire. Vincent
Conseils Forum chauffage 3
Invité

chaudière gaz se coupe au bout de 5 secondes
Invité

Défaut de sonde de gestion de température d'eau chaude. Solution : la remplacer ou la faire remplacer par un chauffagiste.
Conseils Forum chauffage 4
Invité

chaudière gaz se coupe au bout de 5 secondes
Invité

J'ai le même problème avec une chaudière Ferroli OASI C24E. Quand elle devrait réchauffer le ballon, le brûleur coupe juste après 5 secondes de fonctionnement. Je fais Off/On 10 fois de suite et à la 10ème fois le brûleur parvient à se maintenir. Le chauffagiste est venu et dit que ça vient de la platine électronique : coût 300 TTC. La chaudière a 4 ans. Merci Ferroli !
Conseils Forum chauffage 5
Invité

chaudière gaz se coupe au bout de 5 secondes
Invité

Bonjour, je reprends ce fil car ma chaudière est une également Ferroli Domina OASI F30E à ventouse et que ses coupures me semblent anormales : que ce soit en demande d'eau chaude ou en demande chauffage, les brûleurs s'allument environ 3 secondes puis s'éteignent environ 8 secondes et ainsi de suite tant que la demande est présente...
Changer les thermostats ne change rien... Ces alternances sont-elles normales ?
Merci.
Changer les thermostats ne change rien... Ces alternances sont-elles normales ?
Merci.
Conseils Forum chauffage 6
Invité

chaudière gaz se coupe au bout de 5 secondes
Invité

Arrêtez de vous faire arnaquer par des gens qui ne sont pas agréés SAV Ferroli, téléphoner à Ferroli France qui se trouve à lyon pour qu'ils vous indiquent un SAV agréé dans votre région.
Conseils Forum chauffage 7
Invité

chaudière gaz se coupe au bout de 5 secondes
Invité

Bonjour, je suis appprenti plombier et j'ai étudié un cas similaire il y a pas longtemps. C'est peut être un organe de sécurité qui n'émet pas de signal (sonde d'ionisation), donc la chaudière se met en sécurité au bout de quelques secondes puis réessaye de fournir de l'eau chaude et se remet en attente et ceci indéfiniment. Donc on peut penser qu'un organe de sécurité est endommagé. Mais pour le changer il faut passer par un plombier. Bonne chance.
Conseils Forum chauffage 8
Invité

chaudière gaz se coupe au bout de 5 secondes
Invité

C'est la sonde d'eau chaude sanitaire qui n'a plus la bonne valeur. Au moment où vous tirez de l'eau, celle-ci varie avec la température de l'eau.
Conseils Forum chauffage 9
Invité

chaudière gaz se coupe au bout de 5 secondes
Invité

De toute façon, vous avez un problème de gestion électronique que ce soit la sonde ou le régulateur maître. Quand ce phénomène de pompage se produit, contrôlez en priorité les sondes (valeur ohmique), puis changez au besoin le régulateur.
Conseils Forum chauffage 10
Invité

chaudière gaz se coupe au bout de 5 secondes
Invité

Un chauffagiste n'est pas un dépanneur, mais un installateur. Faites appel à une personne agrée SAV. Cordialement.
Conseils Forum chauffage 11
Invité

chaudière gaz se coupe au bout de 5 secondes
Invité

Effectuez un détartrage.
Conseils Forum chauffage 12
Invité

chaudière gaz se coupe au bout de 5 secondes
Invité

Bonjour, j'ai eu le même problème mais avec une chaudière ELM LEBLANC. La pièce qui a été changée par un technicien était le thermostat. Cette pièce coupe l'eau chaude lorsque cette dernière atteint un certain degré. Depuis la réparation, je n'ai plus eu de problème.
Conseils Forum chauffage 13
Invité

chaudière gaz se coupe au bout de 5 secondes
Invité

Bonsoir, vérifiez la sonde ionisation, le pressostat, il ne s'agit en aucun cas d'une thermistance chauffage ou sanitaire car la seulement les valeurs th de la chaudière seraient fausses mais n'empêcheraient pas la chaudière de démarrer, s'il s'agit seulement du problème en eau chaude, voir le détecteur de débit.
12 janvier 2011 à 19:46
Conseils Forum chauffage 14
Invité

chaudière gaz se coupe au bout de 5 secondes
Invité

Bonjour
Je possède une chaudière Ferroli Domina OASI F24E. Ces dernières semaines celle-ci était victime d'un dysfonctionnement. En effet lorsque celle-ci devait répondre à une demande d’eau chaude sanitaire et chauffer l’eau du ballon, le brûleur se mettait en route puis se coupait après environ 20 à 30 secondes de fonctionnement. Celui-ci redémarrait quelques minutes après puis se coupait de nouveau. Dans certain cas Il ne redémarrait pas. Dans ce cas j'étais obligé de faire soit un « reset » soit d’éteindre la chaudière pour que le brûleur parvienne à se maintenir en fonctionnement et assurer le chauffage correct de l’eau sanitaire et du ballon.
J'ai contacté le SAV Ferroli et sur sa recommandation, le problème a été solutionné par le remplacement de la sonde de chauffage (25 euros environ).
Je possède une chaudière Ferroli Domina OASI F24E. Ces dernières semaines celle-ci était victime d'un dysfonctionnement. En effet lorsque celle-ci devait répondre à une demande d’eau chaude sanitaire et chauffer l’eau du ballon, le brûleur se mettait en route puis se coupait après environ 20 à 30 secondes de fonctionnement. Celui-ci redémarrait quelques minutes après puis se coupait de nouveau. Dans certain cas Il ne redémarrait pas. Dans ce cas j'étais obligé de faire soit un « reset » soit d’éteindre la chaudière pour que le brûleur parvienne à se maintenir en fonctionnement et assurer le chauffage correct de l’eau sanitaire et du ballon.
J'ai contacté le SAV Ferroli et sur sa recommandation, le problème a été solutionné par le remplacement de la sonde de chauffage (25 euros environ).
30 juillet 2013 à 21:41