Panne Chauffage : Problème régulateur re0365 PAC air eau SDEEC régulateur Climel
Invité

Bonjour
Jai fait lacquisition dune PAC air eau marque SDEEC Rm 10 avec régulateur re0365 Climel.
Le problème vient que quand il fait chaud ma PAC se coupe et la chaudière prend la relève.
Ma PAC fonctionne très bien. Je pense au régulateur qui est mal réglé ou mal branché. J'ai limpression que la limitation ne fonctionne pas. Les réglages sont comme tels :
Eau à 45°. réduit à 0°. Limitation à 26°. Consigne à 20°. Pente à 2,5°.
Alimentation : ph+bleu vanne sur N° 1. n+pontage sur n°7, n°17, n°19.
PAC : ph n°13 n n°11. Vanne : blanc n°15 marron n°21.
Sondes : Sonde eau+sonde ext n°4+20. Sonde retour+sonde int n°6.
Nota : Jai un thermostat dambiance programmable Equation. Une sonde ext Climel posée sur le tuyau de retour PAC en plein sud.
Question : Y a-t-il une polarité sur une sonde ? Si quelquun a la notice de réglage et de montage, ce serait sympa de me la faire parvenir. Merci d'avance...
Jai fait lacquisition dune PAC air eau marque SDEEC Rm 10 avec régulateur re0365 Climel.
Le problème vient que quand il fait chaud ma PAC se coupe et la chaudière prend la relève.
Ma PAC fonctionne très bien. Je pense au régulateur qui est mal réglé ou mal branché. J'ai limpression que la limitation ne fonctionne pas. Les réglages sont comme tels :
Eau à 45°. réduit à 0°. Limitation à 26°. Consigne à 20°. Pente à 2,5°.
Alimentation : ph+bleu vanne sur N° 1. n+pontage sur n°7, n°17, n°19.
PAC : ph n°13 n n°11. Vanne : blanc n°15 marron n°21.
Sondes : Sonde eau+sonde ext n°4+20. Sonde retour+sonde int n°6.
Nota : Jai un thermostat dambiance programmable Equation. Une sonde ext Climel posée sur le tuyau de retour PAC en plein sud.
Question : Y a-t-il une polarité sur une sonde ? Si quelquun a la notice de réglage et de montage, ce serait sympa de me la faire parvenir. Merci d'avance...
28 avril 2009 à 01:06
Conseils 1 Réparation Chauffage 1
Invité

Problème régulateur re0365 PAC air eau SDEEC régulateur Climel
Invité

Les sondes des régulateurs Climel ne sont pas polarisées, elles sont résistives. La plupart des documentations sont disponibles sur le site "climel.com". Autrement, ils peuvent répondre aux questions techniques par téléphone.
12 juillet 2010 à 15:35
Conseils 2 Réparation Chauffage 2
Invité

Problème régulateur re0365 PAC air eau SDEEC régulateur Climel
Invité

Le problème est-il toujours d'actualité ?
13 octobre 2012 à 10:12
Conseils 3 Réparation Chauffage 3
Problème régulateur re0365 PAC air eau SDEEC régulateur Climel
Bonjour,
Pour ma part je considère qu'une réponse à un problème est toujours d'actualité même si la question est ancienne, la preuve en est que de nombreuses anciennes questions dans l'ensemble de nos forums reçoivent régulièrement des remerciements pour leur avoir transmis des documents ou complément de réponse...
Forum de bricoleurs votre avis
Pour ma part je considère qu'une réponse à un problème est toujours d'actualité même si la question est ancienne, la preuve en est que de nombreuses anciennes questions dans l'ensemble de nos forums reçoivent régulièrement des remerciements pour leur avoir transmis des documents ou complément de réponse...
Forum de bricoleurs votre avis
13 octobre 2012 à 10:58