Problème Forum Chauffage : Problème réparation chaudière Geminox THR i 5-25
Invité

Bonjour, j'ai une chaudière Geminox THR i 5-25. Un code 1-60. Le réparateur est venu et n'a même pas démonter le capot et il a commandé un extracteur très couteux.
Savez vous s'il y avait un autre moyen de la réparer ? Merci de votre réponse.
Savez vous s'il y avait un autre moyen de la réparer ? Merci de votre réponse.
13 mai 2009 à 15:50
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Problème réparation chaudière Geminox THR i 5-25
Invité

Bonjour, si vraiment c'est l'extracteur, on ne peut pas le réparer et de plus c'est un extracteur à vitesse variable très spécial.
G. B.
G. B.
14 mai 2009 à 02:43
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Problème réparation chaudière Geminox THR i 5-25
Invité

Bonjour: réponse tardive mais cela peut aider quelqu'un qui consulte ce forum pour le même problème.
J'ai une THRi 5-25 qui a eu le même problème. Il s'agit effectivement d'un ventilateur dont le but est de pulser l'air de combustion à une vitesse variable et contrôlée. Il y a un dialogue de type informatique entre la carte centrale (LMU) et le circuit électronique de ce ventilateur.
Au moment de l'allumage du brûleur, le LMU demande au ventilateur de se mettre en route et le ventilateur lui envoie en retour une information qui contient entre autres sa vitesse de rotation.
Si la vitesse n'est pas bonne, le code 160 apparaît et la chaudière s'arrête, le LMU considérant qu'il n'y a pas d'air de combustion, donc risque d'explosion. Ce ventilateur est un EBM-Papst, une marque allemande. Le dépanneur en avait un en stock mais ô surprise ! Il ne fonctionnait pas, tout en portant exactement la même référence.
Après dialogue avec Geminox, j'ai découvert que Papst fabriquait des modèles spéciaux pour certains constructeurs.
La référence seule ne suffit donc pas, il faut dire: ventilateur Papst pour Geminox de référence xxxxx
Le dépanneur m'avait donc installé en premier un ventilateur de même référence mais pour une autre chaudière !
Voilà, l'acheteur d'une chaudière moderne est verrouillé de tous les côtés, il ne peut que payer.
De plus Geminox ne tolère pas de vendre à un particulier, il faut obligatoirement passer par un professionnel.
Geminox ne discute pas avec la valetaille...
J'ai une THRi 5-25 qui a eu le même problème. Il s'agit effectivement d'un ventilateur dont le but est de pulser l'air de combustion à une vitesse variable et contrôlée. Il y a un dialogue de type informatique entre la carte centrale (LMU) et le circuit électronique de ce ventilateur.
Au moment de l'allumage du brûleur, le LMU demande au ventilateur de se mettre en route et le ventilateur lui envoie en retour une information qui contient entre autres sa vitesse de rotation.
Si la vitesse n'est pas bonne, le code 160 apparaît et la chaudière s'arrête, le LMU considérant qu'il n'y a pas d'air de combustion, donc risque d'explosion. Ce ventilateur est un EBM-Papst, une marque allemande. Le dépanneur en avait un en stock mais ô surprise ! Il ne fonctionnait pas, tout en portant exactement la même référence.
Après dialogue avec Geminox, j'ai découvert que Papst fabriquait des modèles spéciaux pour certains constructeurs.
La référence seule ne suffit donc pas, il faut dire: ventilateur Papst pour Geminox de référence xxxxx
Le dépanneur m'avait donc installé en premier un ventilateur de même référence mais pour une autre chaudière !
Voilà, l'acheteur d'une chaudière moderne est verrouillé de tous les côtés, il ne peut que payer.
De plus Geminox ne tolère pas de vendre à un particulier, il faut obligatoirement passer par un professionnel.
Geminox ne discute pas avec la valetaille...
07 octobre 2012 à 10:54