Bonjour.
J'ai un thermostat EBV theta rff
En remplacement d'un thermostat Rotex theta rs-l.
Le thermostat détecte bien la température mais le chauffage n'atteint jamais la température demandée.
À l'aide du code du fabricant (Rotex 0110) j'ai accès à certain paramètres du régulateur de la chaudière.
Ils sont comme suit :
3: 1
4:1.4
5 decl
8 20deg
9 0.5k
Il fait actuellement 16 degrés alors que la température demandée est de 20 degrés.
Merci de m'aider.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai un thermostat EBV theta rff
En remplacement d'un thermostat Rotex theta rs-l.
Le thermostat détecte bien la température mais le chauffage n'atteint jamais la température demandée.
À l'aide du code du fabricant (Rotex 0110) j'ai accès à certain paramètres du régulateur de la chaudière.
Ils sont comme suit :
3: 1
4:1.4
5 decl
8 20deg
9 0.5k
Il fait actuellement 16 degrés alors que la température demandée est de 20 degrés.
Merci de m'aider.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 décembre 2024 à 19:11
Questions Réponses Chauffage 1
Configuration thermostat sur the la régulation theta 23R
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Pour les réglages il faut mettre :
- 3 sur 1,
- 4 sur 50,
- 5 sur ON,
- 6 sur 1h00,
- 8 sur 10°C,
- 9 sur 0.5°K,
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Pour les réglages il faut mettre :
- 3 sur 1,
- 4 sur 50,
- 5 sur ON,
- 6 sur 1h00,
- 8 sur 10°C,
- 9 sur 0.5°K,
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 décembre 2024 à 16:41
Questions Réponses Chauffage 2
Configuration thermostat sur the la régulation theta 23R
Voilà les information demandées:
- Marque : Rotex
- Modèle : A1
- Type : A1 BO 20bio
- Numéro de série: Herstell-Nr: 481400777 A#:154800-005
- Année de votre chaudière : 2008 ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ? : Radiateur
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? : Oui. Ils sont tous ouvert au max
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ? : Au salon. Il n'a pas bougé
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ? : La puissance thermique nominale de la chaudière est de 18k
- Quelle est la surface habitable de votre logement ? : 80m²
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ? : C'est une chaudière à mazout
Je met ci-dessous un lien vers une vidéo avec les différents paramètres de la chaudière.
Paramètre chaudière
J'ai changé les paramètres comme indiqué sans différence.
- Marque : Rotex
- Modèle : A1
- Type : A1 BO 20bio
- Numéro de série: Herstell-Nr: 481400777 A#:154800-005
- Année de votre chaudière : 2008 ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ? : Radiateur
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? : Oui. Ils sont tous ouvert au max
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ? : Au salon. Il n'a pas bougé
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ? : La puissance thermique nominale de la chaudière est de 18k
- Quelle est la surface habitable de votre logement ? : 80m²
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ? : C'est une chaudière à mazout
Je met ci-dessous un lien vers une vidéo avec les différents paramètres de la chaudière.
Paramètre chaudière
J'ai changé les paramètres comme indiqué sans différence.
06 décembre 2024 à 23:06
Questions Réponses Chauffage 4
Configuration thermostat sur the la régulation theta 23R
Je n'ai pas accès au paramètre numéro 6 (optimisation de l'enclenchement) pour le circuit de chauffe direct.
C'est visible dans la vidéo ci-dessus.
C'est visible dans la vidéo ci-dessus.
06 décembre 2024 à 23:16
Questions Réponses Chauffage 5
Configuration thermostat sur the la régulation theta 23R
Les chauffagistes de daikin sont passé deux fois.
Toujours des soucis.
Il ont fait un upgrade du firmware et un reset complet des paramètres.
Ca a fonctionné une nuit seulement.
Le matin la chaudière était en erreur et plus d'eau chaude non plus à présent.
J'ai changé le thermostat de mode économique à automatique.
C'est peut-être ce qui pose problème.
Le thermostat n'est peut-être que partiellement compatible avec le régulateur Theta comme on ne peut pas choisir entre les 3 mode automatique avec ce modèle plus simple.
L'équipe de garde de Daikin me dis par email qu'il faut que je reset le code d'erreur pour que la chaudière se remette à chauffer.
Pour cela il faut que j'appuie 5s sur le bouton "échap" pour ouvrir un "mode spécial".
Pas moyen d'arriver à ce mode spécial. J'ai essayé plusieurs boutons sans succès (le bouton central qui tourne notamment).
Le manuel "Rotex A1 BO Manuel d’installation et de maintenance" explique la procédure au point 10.4.
Le schéma ne ressemble pas à mon panneau de commande sur le régulateur.
Quelqu'un peut-il m'expliquer comment parvenir à ce mode spécial ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Toujours des soucis.
Il ont fait un upgrade du firmware et un reset complet des paramètres.
Ca a fonctionné une nuit seulement.
Le matin la chaudière était en erreur et plus d'eau chaude non plus à présent.
J'ai changé le thermostat de mode économique à automatique.
C'est peut-être ce qui pose problème.
Le thermostat n'est peut-être que partiellement compatible avec le régulateur Theta comme on ne peut pas choisir entre les 3 mode automatique avec ce modèle plus simple.
L'équipe de garde de Daikin me dis par email qu'il faut que je reset le code d'erreur pour que la chaudière se remette à chauffer.
Pour cela il faut que j'appuie 5s sur le bouton "échap" pour ouvrir un "mode spécial".
Pas moyen d'arriver à ce mode spécial. J'ai essayé plusieurs boutons sans succès (le bouton central qui tourne notamment).
Le manuel "Rotex A1 BO Manuel d’installation et de maintenance" explique la procédure au point 10.4.
Le schéma ne ressemble pas à mon panneau de commande sur le régulateur.
Quelqu'un peut-il m'expliquer comment parvenir à ce mode spécial ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 décembre 2024 à 15:56
Questions Réponses Chauffage 6
Configuration thermostat sur the la régulation theta 23R
Le chauffagiste est gentillement passé ce 31 décembre.
Apparemment l'erreur était déjà reset sur l'écran (la procédure expliquée était pour un autre régulateur).
Par contre il fallait encore reset le témoin lumineux pour la surchauffe. Cela se fait avec un bouton rouge accessible en enlevant le caisson de protection de la chaudière.
Il y a deux boutons. Un à gauche reset le témoin pour problème de brûleur et un à droite pour la surchauffe.
N. B. :
Après ça, le chauffagiste à tester que la circulation du chauffage se mettait bien en route lorsque la température désirée est atteinte. Il y a un voyant sur la pompe à l'arrière de la chaudière qui permet de visualiser quand la pompe tourne.
Pas d'idée d'où provient cette dernière panne. Peut-être que j'ai brusqué la chaudière en changeant la température demandée.
Les led clignotent sur le thermostat. D'après la notice c'est normal lorsque la chaudière redémarre.
Je ne tente pas le diable, je vais attendre quelques jours avant de changer le mode sur le thermostat même si ça me démange beaucoup.
Apparemment l'erreur était déjà reset sur l'écran (la procédure expliquée était pour un autre régulateur).
Par contre il fallait encore reset le témoin lumineux pour la surchauffe. Cela se fait avec un bouton rouge accessible en enlevant le caisson de protection de la chaudière.
Il y a deux boutons. Un à gauche reset le témoin pour problème de brûleur et un à droite pour la surchauffe.
N. B. :
Après ça, le chauffagiste à tester que la circulation du chauffage se mettait bien en route lorsque la température désirée est atteinte. Il y a un voyant sur la pompe à l'arrière de la chaudière qui permet de visualiser quand la pompe tourne.
Pas d'idée d'où provient cette dernière panne. Peut-être que j'ai brusqué la chaudière en changeant la température demandée.
Les led clignotent sur le thermostat. D'après la notice c'est normal lorsque la chaudière redémarre.
Je ne tente pas le diable, je vais attendre quelques jours avant de changer le mode sur le thermostat même si ça me démange beaucoup.
31 décembre 2024 à 18:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Thermostat d'ambiance réglage configuration chaudière
- N°20489 : Bonjour. Nous avons une ancienne chaudière à gaz De Dietrich, qui fonctionne bien. Nous venons de faire installer un thermostat d'ambiance (Altech V520RF), avec comme idée de mieux réguler la température...
- 2. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 3. Panne régulation Theta Type N23R chaudière Rotex
- N°20807 : Bonjour la communauté. Voici mon problème, ayant subi de la part du réseau EDF une interruption du courant environ 1 Heure (avec des micro coupures à la reprise) j'ai ma régulation électronique Theta Type N23R (N) de ma...
- 4. Régulation chaudière Geminox Fontaline 30S par thermostat Netatmo
- N°22608 : Bonjour. J’ai hérité lors de l’achat de ma maison au cours de cette année d’une installation Fioul basée sur une chaudière Geminox Fontaline 30S Il n’y a pas de thermostat et toute la régulation est basée sur...
- 5. Choix thermostat d'ambiance chaudière murale gaz Chappée HTE
- N°22949 : Bonjour. Je suis un particulier, bricoleur, non chauffagiste. Deux questions : Quelle est la courbe de chauffe de la chaudière décrite ci-après ? Quel Thermostat d'ambiance choisir pour affiner la régulation ? Ma...
- 6. Problème thermostat Netatmo poêle Jotul PF920
- N°22980 : Bonjour. Je possède un poêle Jotul PF920 équipé d'un thermostat Netatmo. Il est en mode configuration 2 et le thermostat fonctionne bien. J'ai mis en mode stand-by la température minimum à 6 degrés avant de passer en mode...
- 7. Thermostat régulation économie chauffage
- N°1047 : Nous avons une nouvelle chaudière murale à gaz de chez Frisquet. Chauffage monté en parapluie : rez-de-chaussée, étage et grenier. Chaudière placée au centre de la maison avec dix radiateurs en fonte avec robinets...
- 8. Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo
- N°19263 : Bonjour, Je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury, modèle MX2 COMFORT 24 CF, qui sert pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage individuel au gaz en appartement. Jusqu'alors elle n'était raccordée à aucun...
- 9. Configuration chaudière Chappée Initia+ Duo HTE
- N°24135 : Bonjour. Je viens quérir vos conseils et avis éclairés pour nous aider à correctement configurer notre chaudière à condensation Chappée Initia+ Duo HTE. Elle est installée dans une pièce non chauffée et nous la...
- 10. Thermostat sur chaudière Vaillant écoTOP
- N°20460 : Bonjour à tous. Je suis un petit bricoleur qui me débrouille dans pas mal de choses mais là je suis un peu dépassé. Je viens d'acquérir un thermostat Siemens RDS 110 que j'aimerais adapter à ma chaudière Vaillant...
- 11. Thermostat Bosch TRL7.26 RF compatible avec chaudière TL20S Geminox
- N°19177 : Bonjour. Thermostat d'ambiance sans fil Bosch TRL7.26 RF est-il compatible avec la chaudière TL20S Geminox sachant qu'elle est équipée d'une régulation Rg108 ? Si oui, quel branchement faut-il effectuer sur le bornier de la...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite