Bonjour.
J'ai un thermostat EBV theta rff
En remplacement d'un thermostat Rotex theta rs-l.
Le thermostat détecte bien la température mais le chauffage n'atteint jamais la température demandée.
À l'aide du code du fabricant (Rotex 0110) j'ai accès à certain paramètres du régulateur de la chaudière.
Ils sont comme suit :
3: 1
4:1.4
5 decl
8 20deg
9 0.5k
Il fait actuellement 16 degrés alors que la température demandée est de 20 degrés.
Merci de m'aider.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai un thermostat EBV theta rff
En remplacement d'un thermostat Rotex theta rs-l.
Le thermostat détecte bien la température mais le chauffage n'atteint jamais la température demandée.
À l'aide du code du fabricant (Rotex 0110) j'ai accès à certain paramètres du régulateur de la chaudière.
Ils sont comme suit :
3: 1
4:1.4
5 decl
8 20deg
9 0.5k
Il fait actuellement 16 degrés alors que la température demandée est de 20 degrés.
Merci de m'aider.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 décembre 2024 à 19:11
Questions Réponses Chauffage 1
Configuration thermostat sur the la régulation theta 23R
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Pour les réglages il faut mettre :
- 3 sur 1,
- 4 sur 50,
- 5 sur ON,
- 6 sur 1h00,
- 8 sur 10°C,
- 9 sur 0.5°K,
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Pour les réglages il faut mettre :
- 3 sur 1,
- 4 sur 50,
- 5 sur ON,
- 6 sur 1h00,
- 8 sur 10°C,
- 9 sur 0.5°K,
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 décembre 2024 à 16:41
Questions Réponses Chauffage 2
Configuration thermostat sur the la régulation theta 23R
Voilà les information demandées:
- Marque : Rotex
- Modèle : A1
- Type : A1 BO 20bio
- Numéro de série: Herstell-Nr: 481400777 A#:154800-005
- Année de votre chaudière : 2008 ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ? : Radiateur
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? : Oui. Ils sont tous ouvert au max
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ? : Au salon. Il n'a pas bougé
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ? : La puissance thermique nominale de la chaudière est de 18k
- Quelle est la surface habitable de votre logement ? : 80m²
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ? : C'est une chaudière à mazout
Je met ci-dessous un lien vers une vidéo avec les différents paramètres de la chaudière.
Paramètre chaudière
J'ai changé les paramètres comme indiqué sans différence.
- Marque : Rotex
- Modèle : A1
- Type : A1 BO 20bio
- Numéro de série: Herstell-Nr: 481400777 A#:154800-005
- Année de votre chaudière : 2008 ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ? : Radiateur
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? : Oui. Ils sont tous ouvert au max
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ? : Au salon. Il n'a pas bougé
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ? : La puissance thermique nominale de la chaudière est de 18k
- Quelle est la surface habitable de votre logement ? : 80m²
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ? : C'est une chaudière à mazout
Je met ci-dessous un lien vers une vidéo avec les différents paramètres de la chaudière.
Paramètre chaudière
J'ai changé les paramètres comme indiqué sans différence.
06 décembre 2024 à 23:06
Questions Réponses Chauffage 4
Configuration thermostat sur the la régulation theta 23R
Je n'ai pas accès au paramètre numéro 6 (optimisation de l'enclenchement) pour le circuit de chauffe direct.
C'est visible dans la vidéo ci-dessus.
C'est visible dans la vidéo ci-dessus.
06 décembre 2024 à 23:16
Questions Réponses Chauffage 5
Configuration thermostat sur the la régulation theta 23R
Les chauffagistes de daikin sont passé deux fois.
Toujours des soucis.
Il ont fait un upgrade du firmware et un reset complet des paramètres.
Ca a fonctionné une nuit seulement.
Le matin la chaudière était en erreur et plus d'eau chaude non plus à présent.
J'ai changé le thermostat de mode économique à automatique.
C'est peut-être ce qui pose problème.
Le thermostat n'est peut-être que partiellement compatible avec le régulateur Theta comme on ne peut pas choisir entre les 3 mode automatique avec ce modèle plus simple.
L'équipe de garde de Daikin me dis par email qu'il faut que je reset le code d'erreur pour que la chaudière se remette à chauffer.
Pour cela il faut que j'appuie 5s sur le bouton "échap" pour ouvrir un "mode spécial".
Pas moyen d'arriver à ce mode spécial. J'ai essayé plusieurs boutons sans succès (le bouton central qui tourne notamment).
Le manuel "Rotex A1 BO Manuel d’installation et de maintenance" explique la procédure au point 10.4.
Le schéma ne ressemble pas à mon panneau de commande sur le régulateur.
Quelqu'un peut-il m'expliquer comment parvenir à ce mode spécial ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Toujours des soucis.
Il ont fait un upgrade du firmware et un reset complet des paramètres.
Ca a fonctionné une nuit seulement.
Le matin la chaudière était en erreur et plus d'eau chaude non plus à présent.
J'ai changé le thermostat de mode économique à automatique.
C'est peut-être ce qui pose problème.
Le thermostat n'est peut-être que partiellement compatible avec le régulateur Theta comme on ne peut pas choisir entre les 3 mode automatique avec ce modèle plus simple.
L'équipe de garde de Daikin me dis par email qu'il faut que je reset le code d'erreur pour que la chaudière se remette à chauffer.
Pour cela il faut que j'appuie 5s sur le bouton "échap" pour ouvrir un "mode spécial".
Pas moyen d'arriver à ce mode spécial. J'ai essayé plusieurs boutons sans succès (le bouton central qui tourne notamment).
Le manuel "Rotex A1 BO Manuel d’installation et de maintenance" explique la procédure au point 10.4.
Le schéma ne ressemble pas à mon panneau de commande sur le régulateur.
Quelqu'un peut-il m'expliquer comment parvenir à ce mode spécial ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 décembre 2024 à 15:56
Questions Réponses Chauffage 6
Configuration thermostat sur the la régulation theta 23R
Le chauffagiste est gentillement passé ce 31 décembre.
Apparemment l'erreur était déjà reset sur l'écran (la procédure expliquée était pour un autre régulateur).
Par contre il fallait encore reset le témoin lumineux pour la surchauffe. Cela se fait avec un bouton rouge accessible en enlevant le caisson de protection de la chaudière.
Il y a deux boutons. Un à gauche reset le témoin pour problème de brûleur et un à droite pour la surchauffe.
N. B. :
Après ça, le chauffagiste à tester que la circulation du chauffage se mettait bien en route lorsque la température désirée est atteinte. Il y a un voyant sur la pompe à l'arrière de la chaudière qui permet de visualiser quand la pompe tourne.
Pas d'idée d'où provient cette dernière panne. Peut-être que j'ai brusqué la chaudière en changeant la température demandée.
Les led clignotent sur le thermostat. D'après la notice c'est normal lorsque la chaudière redémarre.
Je ne tente pas le diable, je vais attendre quelques jours avant de changer le mode sur le thermostat même si ça me démange beaucoup.
Apparemment l'erreur était déjà reset sur l'écran (la procédure expliquée était pour un autre régulateur).
Par contre il fallait encore reset le témoin lumineux pour la surchauffe. Cela se fait avec un bouton rouge accessible en enlevant le caisson de protection de la chaudière.
Il y a deux boutons. Un à gauche reset le témoin pour problème de brûleur et un à droite pour la surchauffe.
N. B. :
Après ça, le chauffagiste à tester que la circulation du chauffage se mettait bien en route lorsque la température désirée est atteinte. Il y a un voyant sur la pompe à l'arrière de la chaudière qui permet de visualiser quand la pompe tourne.
Pas d'idée d'où provient cette dernière panne. Peut-être que j'ai brusqué la chaudière en changeant la température demandée.
Les led clignotent sur le thermostat. D'après la notice c'est normal lorsque la chaudière redémarre.
Je ne tente pas le diable, je vais attendre quelques jours avant de changer le mode sur le thermostat même si ça me démange beaucoup.
31 décembre 2024 à 18:52