Question Forum Chauffage : Chaudière condensation De Dietrich et thermostat connecté on/off

desmlo
Membre inscrit
desmlo
13 messages
Bonjour à tous.

Je me permets de solliciter l'aide des connaisseurs.
J'ai déjà beaucoup lu le manuel de ma chaudière, du thermostat, beaucoup de sujets sur forums notamment celui ci où je trouve les conversations fort instructive Il me reste beaucoup de questions que j'aimerais éclaircir.

Pour poser le décor, j'ai emménagé dans une maison années 30 après travaux déjà équipé d'une chaudière De Dietrich à condensation A GC35 de 12 ans d'âge qui avait peu tourné ces dernières années (avec ballon DL160) et qui dispose d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance filaire AD285.
Ça alimente le réseau chauffage (10 radiateurs en fonte) et ECS.

Le souci est que la sonde d'ambiance est placé dans l'axe d'un poêle à pellet (on a oublié de la déplacer et maintenant on aimerait pas abîmer nos beaux murs) )au niveau du séjour et je me suis posé la question (bercé d'illusions!) d'installer un thermostat connecté. N'y connaissant rien à part avoir lu beaucoup sur Netatmo (finalement pas compatible avec ma chaudière), je me suis adressé au SAV de Dietrich très réactif qui m'a confirmé que seules 2 options étaient possibles avec AGC35 : AD284 avec récepteur AD252 (même sonde d'ambiance mais radioguidée) et le thermostat plus récent (et plus joli) AD341 qui dispose aussi de sa passerelle.

J'ai pu me procurer la 2éme option neuf à prix correct sur LBC.
J'ai profité du passage du 1er entretien de chaudière annuel dans ma nouvelle maison (3 étages de 150m² avec travaux d'isolation intérieure et 2 murs mitoyens) pour demander l'installation.
Là je me suis rendu compte que le chauffagiste pourtant agréé de Dietrich ne connaît pas bien ses produits car il n'a pas réussi à l'installer malgré avoir passé du temps, il faut dire que la notice du thermostat s'adresse plus à une installation avec une chaudière plus récente je pense.

En recontactant le SAV, en parcourant en détail le manuel de ma chaudière, en parcourant les forums, je me suis débrouillé seul, avec comme info principale que j'avais obtenu du SAV (et qui traine sur un tableau trouvable sur internet de compatibilité des thermostats connectés AD selon modèle de chaudière AD )qu'il fallait mettre ETEL sur TORA et se mettre en programme Confort 24/24, débrancher la sonde d'ambiance AD285 et que ce thermostat ne fonctionnerait qu'en on/off (à ce moment-là je n'avais pas compris ce que la voulait dire...).

Après maintenant plusieurs semaines d'utilisation et d'observation et avoir parcouru le forum je comprends que le fonctionnement bride la chaudière.
En effet, la passerelle est branchée sur les entrées téléphoniques (ETEL) et ne consiste qu'à mettre la chaudière en mode off (vacances) quand la consigne est atteinte (température requise sur le thermostat mis dans la pièce de mon choix).
Je souhaite avoir une température antérieure d'environ 18 à 19° observe la chaudière passer du mode fonctionnement Auto (je pense que c'est ce qu'e le SAV appelle confort que je règle à 20°) à Vacances (la valise) régulièrement dès que la consigne que j'ai choisi sur le thermostat connecté est atteinte.
Ça ne me semble pas bon pour la chaudière puisque ça donne l'impression qu'à chaque fois ça la met en veille pour la rallumer (surconsommation de gazs?).

C'est sûr que c'est hyper simple et pratique avec l'application dédiée sur mon smartphone que j'utilise en manuel (possibilité de faire des programmations de consigne de température), sur le chemin du retour du boulot je peux demander 20° pour qu'il fasse effectivement 19° quand j'entre chez moi. Dans la journée et la nuit je règle le curseur à 18°.
On est confortable dans la maison.
Toute fois, je ne suis pas serein et ça me chagrine de ne pas tout comprendre.

J'en arrive quand même à me poser des questions sur l'intérêt de ce thermostat et sur le fonctionnement de la chaudière par rapport à l'ancien système (sonde ambiance filaire) :
1/ est-ce que ce mode de fonctionnement bête on/off abime la chaudière à terme (raccourcissement de sa durée de vie?) et engendre une surconsommation de gaz ?
On sent bien que la chaudière de cette génération n'était pas faite pour fonctionner avec ce type de thermostat connecté.
2/ la consigne dans le programme auto de la chaudière doit être au dessus de celle que je demande sur le thermostat connecté? Sinon ça risquerait de faire tourner la chaudière à fond ?

2/ quand je partirai en vacances j'imagine qu'il faudra que je remette ETEL sur TOR A et C pour que la mise en mode vacances intéresse à la fois chauffage (A) et ECS (C)
3/ quand la chaudière est en fonctionnement elle chauffe jusqu'à ce que la température retour atteigne environ 40° puis se met en pause jusqu'à ce que la température de retour diminue vers 20° pour à nouveau chauffer la chaudière je vois qu'elle redémarre, est-ce un fonctionnement normal ?

Que ce soit avec mon thermostat connecté ou avec l'ancien (ou avec juste la sonde extérieure pour ceux qui n'ont pas de sonde d'ambiance, j'entends parler de la loi d'eau).
4/ puis-je rebrancher la sonde d'ambiance en plus du thermostat connecté, est-ce que ça ne respecterait pas un peu mieux le fonctionnement de la chaudière puisqu'elle aurait des informations permanentes sur la température du séjour.

Et parallèlement je continuerais à pouvoir contrôler de mon smartphone le thermostat connecté dans la pièce de mon choix? Le SAV m'a juste dit sans être convaincant dans les explications que les 2 ensembles NON sans me dire pourquoi. Ils n'ont jamais voulu me passer le service technique dédié, m'ont orienté vers mon entretien chaudière mais je sais par l'expérience que j'ai eu lors de l'échec de l'installation, qu'il ne m'apportera que des réponses vagues non vérifiées.

Moi dans ma petite tête de novice je ne vois pas pourquoi puisque mon thermostat connecté est un bête on/off
5/ au final me conseilleriez vous pour l'efficience et l'économie en gaz de me débarrasser du thermostat connecté et de repasser à une sonde d'ambiance (soit l'ancienne AD285) soit la version radioguidée (AD284/AD252).
6/ autre question sans rapport avec le thermostat connecté, mieux vaut-il programmer le ballon ECS de manière continue (c'est le cas par défaut de 6 à 22h) ou de 6-8 et 19-22h pour réduire la consommation ? Risque de légionellose ?
C'est un peu long mais j'ai essayé de donner le maximum d'information pour que vous puissiez gentiment m'apporter d'éventuelles réponses et parfaire mon apprentissage du fonctionnement d'une chaudière.
Merci à tous pour votre aide.
05 décembre 2024 à 15:24
Questions Réponses Chauffage 1

Chaudière condensation De Dietrich et thermostat connecté on/off

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?

Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).

Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant.

La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).

Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
Adapter la température de départ,
Moduler la puissance de son brûleur,
Paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
Programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.

Pour rappel, plus une chaudière condensation condense, elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées, plus elle économise l’énergie, plus elle autonettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.

Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle.
Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.

Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde extérieure + sa sonde d’ambiance (souvent en option) :

"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation."

Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off) !!!
La sonde d’ambiance, elle, dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!

En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),

Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode, alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et/ou régulations climatiques.
Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement.
Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles, les informations collectées par les serveurs informatiques servent à piloter votre thermostat et a nourrir ses algorithmes mais elles sont aussi exploitable par le prestataire (thermostats connectés wifi).
C’est ainsi qu’ils savent les périodes de chauffe, de production d’ECS, les consignes de températures ce qui pose de vrai question sur la protection de la vie privée et de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.

Vous aviez une sonde d'ambiance type AD285 qui pouvait être complétée par un émetteur/récepteur AD252 pour en faire une version sans fils : pourquoi être passé à un thermostat AD284 + AD252 ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 décembre 2024 à 18:08
Questions Réponses Chauffage 2

Chaudière condensation De Dietrich et thermostat connecté on/off

desmlo
Membre inscrit
desmlo
13 messages
Je vous remercie pour votre réponse rapide et détaillé. J'avais déjà vu une réponse du même type dans un autre fil de votre part qui m'avait permis de réaliser que j'avais fait un mauvais choix.

Par rapport à la sonde ambiance, De Dietrich a été formel et c'est ce que j'avais lu sur Internet, C'est soit la sonde filaire que j'ai toujours Ad285 soit le couple AD284/AD252. C'est vrai que AD284 et AD285 semblent similaires mais Ce que j'avais compris c'est que AD285 ne peut émettre par radiofréquence mais juste transmettre les infos en filaire. Je suis donc étonné de votre réponse.

Voici la réponse de De Dietrich (j'ai enlevé les noms)
Citation :
Bonjour Monsieur, Pour faire suite à votre demande, nous vous informons que vous avez la possibilité de mettre un AD 285 en filaire ou un AD 284 + AD 252 en radio. Ces modèles sont compatibles avec votre chaudière AGC.
Vous avez la possibilité de mettre également un AD 341 (radio) sur votre installation existante.
Le Service Consommateurs De Dietrich reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
Bien cordialement.
Conseillère de Clientèle
Service Consommateurs De Dietrich 

Donc je doute que AD285 puisse communiquer avec AD252. C'est vrai que mon AD284 (c'est marqué CDI2/CDI4) ressemble fortement à AD284 dont j'ai trouvé une photo de l'arrière sur le net ( c'est marqué CDR2/CDR4 pour radioguidé?). On sent qu'ils ont utilisés le même boitier et les mêmes composant sauf que l'un communique par un signal électrique et l'autre par une onde radioélectrique si j'ai bien compris. Corrigez moi si je me trompe.
Que pensez vous de mélanger sonde filaire et thermostat on/off? A proscrire j'imagine.

Le passage lors du OFF de la chaudière en mode vacances fréquemment avec le thermostat connecté s'apparenterait donc bien à l'équivalent d'une mise en veille (c'est quand même pas une interruption?) qui qu'il n'est pas recommandée à faire de multiples fois par jour (ce qui est le cas actuellement quand la température dans la pièce n'arrête pas de tourner autour de la température cible). J'imagine que dans le fonctionnement normal de toute chaudière on ne met un mode vacance que quelques fois dans l'année quand on part réellement en vacances pour plusieurs semaines. Dois comprendre votre réponse comme ça.

Mais dans ce cas pourquoi l'utilisation des thermostats secs n'est pas proscrite par les fabricants de chaudières? Ils sont pas très pro de m'avoir présenté les 2 solutions sans m'expliquer l'énorme différence entre les 2. A la limite autant se contenter de la loi d'eau avec juste une sonde extérieure et contrôler la température dans les pièces avec des robinets thermostatiques basiques et le choix d'un programme adapté au besoin sur le panneau de la chaudière.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 20241205 wa0003img 20241205 wa0002


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 20241205 wa0004

05 décembre 2024 à 18:57
Questions Réponses Chauffage 3

Chaudière condensation De Dietrich et thermostat connecté on/off

desmlo
Membre inscrit
desmlo
13 messages
Addenda : Le passage en mode vacances imposé part le thermostat connecté quand la température cible est atteinte s'apparente à un quasi arrêt de la chaudière plutôt qu'une modulation de la chaudière qui aurait lieu quand elle passe en mode réduit (nuit) une fois la température cible est atteinte dans le programme de la chaudière (ou de sa sonde d'ambiance).

En gros lors du redémarrage du brûleur dans le 1er cas on part de plus bas et ça consomme plus en plus d'abîmer à terme la chaudière ? Ai-je bien compris.
Merci
05 décembre 2024 à 19:10
Questions Réponses Chauffage 4

Chaudière condensation De Dietrich et thermostat connecté on/off

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Vous avez une chaudière condensation dont la puissance de brûleur module de 6.3 à 34 kWs en fonction des besoins réels de l'installation.
Plus la chaudière module et fonction en petite puissance, plus son rendement est élevé, plus elle condense, plus elle est est économique : pour cela elle a besoin de sa sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance.
Si vous faites le choix de remplacer cette sonde d'ambiance par un thermostat tout ou rien, il faudra désactiver et abandonner la sonde d'ambiance :
- Vous perdrez la partie de la modulation la plus intéressante,
- Vous perdrez une grosse partie le fonctionnement en mode condensation,
- Vous perdrez en économies d'énergie,
- Vous accélérez le vieillissement de votre chaudière,

Vous êtes sur de ne pas pouvoir passer un simple câble type téléphone pour garder la fonction de votre sonde d'ambiance et pouvoir la mettre ailleurs ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 décembre 2024 à 17:17
Questions Réponses Chauffage 5

Chaudière condensation De Dietrich et thermostat connecté on/off

desmlo
Membre inscrit
desmlo
13 messages
Bonjour.

Non car ça m'obligerait soit à faire un trou pour le mettre mur opposé coté entrée soit de faire passer le fil sous la le haut de l'encadrement de porte du séjour pour pouvoir mettre la sonde d'ambiance derrière.
Je vais donc essayer de me procurer AD284+AD252 a bon prix, ça se trouve régulièrement sur LBC et je vendrai ma sonde filaire AD285 et le thermostat connecté AD341. Vous m'avez convaincu de m'en débarrasser puisque ça bride la chaudière. Je me demande vraiment pourquoi De Dietrich me l'a conseillé.

Sinon que pensez vous de rallonger le fil par des Wago et de mettre un petit interrupteur entre la chaudière et la sonde d'ambiance afin de déconnecter la sonde d'ambiance quand je fais tourner à fond le poêle à pellets ? électriquement ça ne pose pas de problème car c'est du faible voltage (ce que j'ai lu dans la notice et que j'ai expérimenté puisque j'ai été amené plusieurs fois à déconnecter reconnecter à l'arrière de la sonde d'ambiance car par exemple elle ne relayait plus l'info de la température mesurée par la sonde extérieure).
Le fait de mettre la chaudière en mode vacances de façon trop fréquente avec le thermostat connecté n'set donc pas quelque chose de souhaitable pour la chaudière indépendamment du fait de perdre les autres avantages? Est-ce une supposition ou c'est prouvé?
Car encore une fois je ne peux pas imaginer que De Dietrich m'ait conseillé une méthode qui abîme ma chaudière?
Je leur ai parallèlement posé les questions mais maintenant c'est silence radio!
Citation :
Bonjour. Pour faire suite à votre demande, nous vous informons que le Service Consommateurs n'est pas en mesure de répondre à toutes vos questions.
Nous vous invitons, cependant, à prendre contact avec votre professionnel afin qu'il se rapproche de notre assistance technique qui lui est réservée.
Vous avez également la possibilité de faire intervenir l'un de nos service-après-vente agréés de notre marque et dont vous trouverez leurs coordonnées via le lien suivant : Rechercher un SAV De Dietrich
Le Service Consommateurs De Dietrich reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
Bien cordialement.
Conseillère de Clientèle
Service Consommateurs De Dietrich 

Est-ce que ça fonctionne de la même manière sur toutes les chaudières un thermostat basique on/off ? comme ça.
06 décembre 2024 à 17:47
Questions Réponses Chauffage 6

Chaudière condensation De Dietrich et thermostat connecté on/off

desmlo
Membre inscrit
desmlo
13 messages
Bonjour.

Personne pour m'apporter des réponses. pourtant mon expérience pourrait grandement servir aux personnes possesseurs d'une chaudière de cette génération et qui veulent adapter un thermostat "moderne".

Pour infos, je surveille régulièrement en gardant la même température souhaitée 18° le nombre d'impulsions ( redémarrage en passage mode réduit " vacances" à mode actif "auto" je suppose?) de la chaudières (dans onglet mesures du panneau de commandes) et je vois qu'il y en a environ 8 par nuit et 6 par jour ce qui me parait normal.

Et que c'est un peu plus important quand il fait froid dehors. Le fait de mettre le thermostat connecté ne semble donc pas empêchait la chaudière de traiter l'info venant de la sonde extérieure (même quand elle se trouve en mode réduit). Ai-je raison de penser que la chaudière continue à traiter les infos de la sonde extérieure et d'adapter son fonctionnement quand elle est en mode réduit "vacances"? Finalement c'est bien ce qui se passe en temps normal quand on part vraiment en vacances et qu'elle est en mode vacances (avec ou sans sonde d'ambiance, sans thermostat connecté mais avec une sonde extérieure), la température baisse petit à petit sauf si grand froid où elle se remet alors en marche pour atteindre et rester à environ 19° ?
Quelle est la température minimale atteinte par une chaudière en mode vacances ?
Dernier essai serait de remettre la sonde d'ambiance filaire avec même objectif te température et de voir si le nombre d'impulsions est moindre.
Cette méthodologie vous semble correct pour comparer les 2 ?
Je comprends bien que certains ici sont totalement contre l'utilisation du thermostat connecté arguant qu'on bride la chaudière mais il serait intéressant pour en convaincre le plus grand nombre d'en apporter une preuve pratique.
Merci de vos réponses.
12 décembre 2024 à 12:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Erreur b chaudière De Dietrich Twineo EGC 25
    N°23902 : Bonjour, J'ai un code erreur qui s'affiche toutes les 10 secondes avec la lettre b, j'ai un logo avec une trompette et quand j'appuie dessus, il me demande de rentrer un code avec une valeur entre 0 et 999... J'ai lu la...
  • 2. Raccorder thermostat sur chaudière MC35E De Dietrich.
    N°22400 : Bonjour messieurs-dames. Je cherche où et comment raccorder un thermostat sur une chaudière MC35E De Dietrich. J'ai trouvé le mode d'emploi schéma p58 : On peut raccorder 3 sondes d'ambiance ( A à C) .. Ce sont des...
  • 3. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC PLUS ECS
    N°23373 : Bonjour. J'ai cette chaudière branché sur mon thermostat Nest en OT1 et OT2 donc OpenTherm, cependant j'aimerais bien piloter l'ECS par le thermostat Nest et donc pouvoir définir un planning et ainsi optimiser ma consommation...
  • 4. Dysfonctionnement chauffage chaudière De Dietrich MCR24 24/28 MI
    N°23407 : Bonsoir. J'ai une chaudière murale gaz à condensation De Dietrich MCR24 24/28 MI. Le chauffage dysfonctionne souvent : Je règle le thermostat sur 22, la température étant de 21 dans la pièce. Deux fois sur trois, la...
  • 5. Problème Thermostat Nest et chaudière De Dietrich Modulens AGC 25
    N°20051 : Bonjour à tous, Après avoir écumé les forums sans trouver de solution à mon problème (peut-être ai-je mal cherché...), je m'en remets à vous afin de m'aiguiller sur une piste de résolution. Mon installation : Rdc :...
  • 6. Problème eau chaude Netatmo chaudière De Dietrich
    N°23372 : Bonjour à tous. J’ai voulu remplacer le thermostat de ma chaudière par un Netatmo afin d’à voir le contrôle depuis mon téléphone. J’ai une chaudière au gaz De Dietrich emc-m 24/28 mi qui est compatible d’après...
  • 7. Installation thermostat connecté chaudière De Dietrich MC 24
    N°18567 : Bonjour. Ma chaudière De Dietrich à condensation MC 24 est assistée par une sonde extérieure et commandée par un thermostat d'ambiance (tout ou rien) dans mon salon. Je voudrais remplacer ce thermostat par un autre que je...
  • 8. Chaudière De Dietrich AGC 25 câbler Heat Link
    N°23499 : Bonjour. Je possède une chaudière De Dietrich AGC 25 avec un 160 SL installée en 2022. Elle est raccordée à un chauffage au sol sur les trois niveaux de la maison. J'aimerais savoir comment passer en gestion (on/off,...
  • 9. Thermostat connecté Saunier Duval défectueux
    N°22367 : Bonjour à toutes et tous. Ma chaudière : une ThemaPlus Condens F25-A1 THPE (Saunier Duval). Le thermostat est défectueux apparemment. J'ai changé 2 fois les piles en 3 jours. Par quel thermostat connecté puis-je le...
  • 10. Chaudière à condensation De Dietrich sensation de froid
    N°15725 : Bonjour, Mon père a acquis à l'automne dernier, une chaudière à condensation De Dietrich GTU C125. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu' il faille pousser cette chaudière sans arrêt à fond pour atteindre une...
  • 11. Chaudière Bosch Olio Condens 4000 F thermostat connecté
    N°23126 : Bonjour. J'ai une chaudière fuel Bosch Olio Condens 4000 F installée il y a 3 ans (1 circuit chauffage + ballon ECS) seulement (2019). Je souhaite la commander à distance (allumage / mise en veille), via un relai connecté...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière condensation De Dietrich et thermostat connecté on/off >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite