Question branchement électrique : Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo

RemiR
Membre inscrit
RemiR
8 messages
Bonjour,

Je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury, modèle MX2 COMFORT 24 CF, qui sert pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage individuel au gaz en appartement.
Jusqu'alors elle n'était raccordée à aucun thermostat d'ambiance.
Et j'ai décidé d'acheter un ensemble thermostat d'ambiance et vannes connectées Netatmo.
J'ai également voulu tenter d'installer tout cela tout seul.
Au niveau connectivité, tout est OK (application mobile, wifi, accès et configuration au thermostat et aux vannes).
En revanche après avoir raccordé le thermostat d'ambiance à la chaudière (et à l'alimentation électrique), je rencontre un problème : Lorsque je monte la consigne pour que le thermostat mette en route la chaudière, le témoin de consigne apparait bien à l'écran, mais la chaudière se met immédiatement en erreur E29 ("Sonde d’ambiance du Clima Manager en circuit ouvert" selon le manuel).

Au niveau du branchement j'ai bien procédé comme indiqué dans le manuel (voir photo 1 en PJ), en retirant le shunt du connecteur dédié au thermostat d'ambiance et en y mettant mon thermostat.
Puis j'ai configuré dans les paramètres la valeur 2 dans le menu 60 (comme indiqué dans la photo 2 en PJ).
Malgré cela, erreur systématique...
Merci d'avance à qui sera en mesure de m'aider à débloquer cette situation.
Bien cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
réglage paramètres thermorégulationBranchement thermostat Netatmo chaudière Chaffoteaux et Maury

31 janvier 2018 à 20:52
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com

Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonsoir,

Pour mieux vous aider, pouvez-vous nous transmettre la notice de votre chaudière ainsi que celle du thermostat et de la vanne connectée ?
Votre chaudière est une chaudière basse température ou condensation ?
Avez-vous une sonde extérieure de raccordée à votre chaudière ?

J'ai besoin de tous ces éléments pour m'assurer que votre thermostat NETATMO est bien compatible avec la régulation CLIMA MANAGER de votre chaudière.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 janvier 2018 à 21:52
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com

Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo

RemiR
Membre inscrit
RemiR
8 messages
Bonjour,

Merci pour votre réponse.
Ça n'est pas une chaudière basse température ou condensation.
Il n'y a pas de sonde extérieure.
Voici les notices en pièce jointe.
Merci de votre aide.
Cordialement.
31 janvier 2018 à 21:59
Réponse 3 forum-chauffage bricovideo.com

Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 031 messages
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu les documents que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L’équipe du forum chauffage.
31 janvier 2018 à 22:09
Réponse 4 forum-chauffage bricovideo.com

Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo

RemiR
Membre inscrit
RemiR
8 messages
Bonjour,

Désolé pour le message précédemment posté depuis un téléphone, duquel l'ajout de pièce jointe ne fonctionnait pas.
Voici les pièces demandées.
Notice chaudière mira comfort v2.0
FAQ thermostat Netatmo
Merci de votre aide.
01 février 2018 à 08:18
Réponse 5 forum-chauffage bricovideo.com

Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonsoir,

Merci pour votre retour d'info.

Je viens de consulter les deux notices jointes et je vous confirme que vous êtes bien en présence d'une chaudière "Basse Température" dont la température de départ vers le circuit de chauffage pourrait-être piloté par une sonde extérieure. Au lieu de ça vous allez imposer à votre chaudière de fonctionner à température de départ constante.
Dommage pour vous que cette option ne soit pas présente sur votre installation cela apporterait plus de souplesse et d'économie sur la gestion de fonctionnement de votre chaudière.

Pour le raccordement de votre thermostat NETATMO, le contact sec (sans potentiel ou sans tension de courant) se branche sur le connecteur D (vert) du circuit imprimé de votre chaudière. Vous devrez ensuite paramétrer les lignes du menu 6 Élément 6 comme suit :
- Ligne 0 sur 0,
- Ligne 1 sur 1,
- Ligne 2 sur 2,
- Ligne 3 sur 3.
Votre défaut devrait disparaître et tout devrait rentrer dans l'ordre...

Vous aviez quoi comme type de régulation avant ?
Même si cette nouvelle génération de thermostat connectés est très intéressante, les solutions de régulation proposées par les constructeurs restent quand même les plus adaptées à leurs produits.
Vous auriez pu avoir la sonde extérieure et la thermorégulation pour gérer votre chaudière en fonction de la température extérieure + le thermostat NETATMO pour piloter les vannes thermostatiques sur chaque radiateur.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 février 2018 à 19:44
Réponse 6 forum-chauffage bricovideo.com

Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo

RemiR
Membre inscrit
RemiR
8 messages
Bonsoir,

Je vous remercie vivement pour cette réponse extrêmement précise, rapide et argumentée.

Après quelques tests, et avant d'avoir mis en œuvre vos recommandations, il semblerait que malgré le message d'erreur, la chaudière se comporte correctement et soit bien pilotée par le thermostat d'ambiance.
En revanche je confirme, dès lors que je passe le menu 60 sur 2, la température affichée est toujours de 85°C, c'est à dire le maximum, alors que nous ne chauffons l'appartement qu'en mettant 38°C en plein hiver.

Je comprends donc d'après vos explications que ce réglage est définitif ? Pourquoi la température de départ est-elle constante près raccordement de ce thermostat ? N'est pas là le principe du Tout ou rien ?

Quelle serait selon vous la configuration idéale et le matériel adapté à celle-ci ?
Merci encore une fois pour vos conseils avisés.
01 février 2018 à 20:00
Réponse 7 forum-chauffage bricovideo.com

Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo

RemiR
Membre inscrit
RemiR
8 messages
Par ailleurs je en comprends pas vos recommandations concernant le paramétrage du menu.
Chez moi le menu 6-6 n'existe pas voir doc en pièce jointe.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
paramétrage thermostat Chaudière Chaffoteaux et Maury

01 février 2018 à 20:04
Réponse 8 forum-chauffage bricovideo.com

Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo

RemiR
Membre inscrit
RemiR
8 messages
Et pour finir (désolé de n'avoir pas fait toutes mes remarques dans le même message) il n'y a pas de connecteur D, sur les plans que je vous ai adressés, le connecteur TA s'appelle (5).

Parlons-nous bien de la même chose ?
01 février 2018 à 20:11
Réponse 9 forum-chauffage bricovideo.com

Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonsoir,

Pour les paramètres, selon la page 71 de votre document vous devez mettre :
- 60 sur 0 "consigne chauffage réglable par l'utilisateur" réglage sur le bouton radiateur en façade de la chaudière,
- 61 sur 0,
- 62 sur 2,
- 63 sur 0.

La fiche de raccordement du TA est bien la verte n°5 (page 63) ou D (page 22).
Effectivement en adoptant ces choix de régulation vous transformez votre chaudière en tout ou rien, le contraire des fonctions modulantes avec la sonde extérieure et le thermorégulation.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 février 2018 à 22:59
Réponse 10 forum-chauffage bricovideo.com

Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo

RemiR
Membre inscrit
RemiR
8 messages
Bonjour,

Cette fois c'est clair.
Pour être certain de bien comprendre encore un détail :
Ce comportement (tout ou rien) est-il lié à la chaudière elle-même, à l'association à CETTE chaudière avec CE thermostat ou bien à CE thermostat ?
Plus précisément, pourrais-je avoir une autre comportement avec un autre thermostat ?
Si oui, lequel recommanderiez-vous ?

Merci d'avance.
02 février 2018 à 08:47
Réponse 11 forum-chauffage bricovideo.com

Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonsoir,

Ce comportement de tout ou rien n'est pas lié à la chaudière puisque c'est une chaudière à brûleur modulant, c'est l'absence de sonde extérieure qui fait que le brûleur ne module plus et que vous êtes obligé de la remplacer en adaptant manuellement (sur le bouton chauffage de la chaudière) la température de départ nécessaire à obtenir la bonne température ambiante.

Exemples (pages 71 de la notices avec une courbe de 1.5) :
- Si il fait 7°C dehors il me faut 40°C de départ dans mes radiateurs.
- Si il fait 10°C dehors il me faut plus que 35°C de départ dans mes radiateurs.
- Si il fait 4°C dehors il me faut presque 45°C de départ dans mes radiateurs.
C'est la température extérieure qui permet à la chaudière de modifier toute seule la température de départ vers les radiateurs pour obtenir la température ambiante désirée...)

Maintenant si vous faite ce réglage manuellement en mettant 40°C de température de départ fixe :
- Si il fait 7°C dehors il vous faut 40°C de départ dans mes radiateurs : c'est bon.
- Si il fait 10°C dehors il me faut normalement 35°C : ma chaudière surconsomme, elle finira par être arrêtée par le thermostat d'ambiance.
- Si il fait 4°C dehors alors qu'il me faut normalement presque 45°C : ma chaudière tourne sans atteindre la température ambiante, le thermostat d'ambiance ne sert à rien puisqu'il n'arrête pas la chaudière et vous rentrez dans un logement plus froid que demandé.

Imaginez ce qui se passe, en restant toujours à 40°C, si les températures extérieures augmentent plus ou baissent plus !!! : pour modifier ce comportement, il faut automatiser le calcul de la température de départ en posant sa sonde extérieure et gardez votre thermostat.

Dans l'attente de votre retour d'infos.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 février 2018 à 19:44
Réponse 12 forum-chauffage bricovideo.com

Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo


Invité
invité
Bonjour RemiR,

Avez-vous trouvé solution à votre problème ?
En effet je suis exactement dans le même cas que vous ! Code erreur E29, après raccordement d'un thermostat, et changement de consigne sur chaudière 60.2. J'ai aussi le même modèle de chaudière.

En espérant une réponse de votre part.
Cordialement.
22 octobre 2018 à 20:59
Réponse 13 forum-chauffage bricovideo.com

Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo

RemiR
Membre inscrit
RemiR
8 messages
Bonjour,
Malheureusement, la solution a été simple, j'ai renvoyé le matériel et n'ai jamais installé de thermostat.
23 octobre 2018 à 08:15
Réponse 14 forum-chauffage bricovideo.com

Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonsoir,

Pour votre souci de contrôle de la température ambiante, reprenez la notice de votre chaudière et suivez les recommandations du fabricant. Mettez en place :
- Une sonde extérieure,
- Un thermorégulateur.
Et vous aurez la solution !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 octobre 2018 à 20:27

Proposer une réponse à Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chaffoteaux Maury thermostat ne s'allume pas
    N°16297 : Bonjour, Mon thermostat d'ambiance ne s'allume pas. Pourtant, pour le branchement à ma chaudière, j'ai suivi les consignes indiquées dans le message n°6476 sur ce forum et mon thermostat est le même que celui indiqué dans...
  • 2. Chaudière Chaffoteaux et Maury en surchauffe
    N°15789 : Bonsoir, Ma chaudière Chaffoteaux et Maury se met en surchauffe. Elle marche bien : chauffage et sanitaire. Puis se met en surchauffe. On l'arrête, on la laisse au repos quelques minutes. On relance la chaudière et elle...
  • 3. Thermostat Netatmo sur chaudière Chaffoteaux mira c Green
    N°23274 : Bonjour. J’ai récupéré un thermostat Netatmo dans ma maison il est installé une chaudière Chaffoteaux mira c Green basique, est-ce qu’il est possible de l’installer dessus sachant que j’ai déjà un thermostat...
  • 4. Raccordement thermostat chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic TIG RSc
    N°18215 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide pour le raccordement d'un thermostat Netatmo à une chaudière Celtic TIG RSc dont voici la notice : Mais je n'ai pas le même bornier (évidemment) qu'indiqué page 3. Sur ma...
  • 5. Notice thermostat ambiance Chaffoteaux
    N°6476 : Bonjour. Je viens d'emménager et je n'ai pas la notice pour utiliser le thermostat d'ambiance (voir photo jointe) pour une chaudière gaz Chaffoteaux modèle Elexia F II. Merci pour la réponse.
  • 6. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
    N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
  • 7. Thermostat Netatmo sur chaudière Chaffoteaux Celtic
    N°19733 : Bonjour, J'ai une chaudière à condensation Chaffoteaux Celtic 2.20 FF turbo HPS reliée à un plancher chauffant La température est régulée actuellement par une vanne 4 voies motorisée et reliée à un thermostat...
  • 8. Chaudière Chaffoteaux et Maury ne redémarre pas
    N°15600 : Bonjour, Je me permets de lâcher un post après avoir lu les sujets sur les pannes de chaudière Chaffoteaux. Nous avons donc une Chaffoteaux et Maury Niagara ff (plus de 6 ans donc modèle 23 ou 28). La chaudière n'a pas...
  • 9. Relier thermostat Siemens chaudière Chaffoteaux et Maury
    N°6314 : Bonjour, j'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury celtic RSC, et j'ai acheté un thermostat Siemens landis et staefa rev 11. Cependant je ne sais pas comment le relier à ma chaudière, par fil pilote il me semble. Dois-je...
  • 10. Notice boitier régulation Chaffoteaux & Maury Inoa 24 VMC
    N°15301 : Bonjour, Je viens vers vous afin de savoir où trouver la notice du régulateur d'ambiance Chaffoteaux et Maury associé à une chaudière murale INOA 24VMC. Je joins les photos ci-après. Actuellement nous avons une...
>>> Résultats suivants pour : Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite