Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
19263
Question branchement électrique : Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo
Bonjour,
Je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury, modèle MX2 COMFORT 24 CF, qui sert pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage individuel au gaz en appartement.
Jusqu'alors elle n'était raccordée à aucun thermostat d'ambiance.
Et j'ai décidé d'acheter un ensemble thermostat d'ambiance et vannes connectées Netatmo.
J'ai également voulu tenter d'installer tout cela tout seul.
Au niveau connectivité, tout est OK (application mobile, wifi, accès et configuration au thermostat et aux vannes).
En revanche après avoir raccordé le thermostat d'ambiance à la chaudière (et à l'alimentation électrique), je rencontre un problème : Lorsque je monte la consigne pour que le thermostat mette en route la chaudière, le témoin de consigne apparait bien à l'écran, mais la chaudière se met immédiatement en erreur E29 ("Sonde d’ambiance du Clima Manager en circuit ouvert" selon le manuel).
Au niveau du branchement j'ai bien procédé comme indiqué dans le manuel (voir photo 1 en PJ), en retirant le shunt du connecteur dédié au thermostat d'ambiance et en y mettant mon thermostat.
Puis j'ai configuré dans les paramètres la valeur 2 dans le menu 60 (comme indiqué dans la photo 2 en PJ).
Malgré cela, erreur systématique...
Merci d'avance à qui sera en mesure de m'aider à débloquer cette situation.
Bien cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury, modèle MX2 COMFORT 24 CF, qui sert pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage individuel au gaz en appartement.
Jusqu'alors elle n'était raccordée à aucun thermostat d'ambiance.
Et j'ai décidé d'acheter un ensemble thermostat d'ambiance et vannes connectées Netatmo.
J'ai également voulu tenter d'installer tout cela tout seul.
Au niveau connectivité, tout est OK (application mobile, wifi, accès et configuration au thermostat et aux vannes).
En revanche après avoir raccordé le thermostat d'ambiance à la chaudière (et à l'alimentation électrique), je rencontre un problème : Lorsque je monte la consigne pour que le thermostat mette en route la chaudière, le témoin de consigne apparait bien à l'écran, mais la chaudière se met immédiatement en erreur E29 ("Sonde d’ambiance du Clima Manager en circuit ouvert" selon le manuel).
Au niveau du branchement j'ai bien procédé comme indiqué dans le manuel (voir photo 1 en PJ), en retirant le shunt du connecteur dédié au thermostat d'ambiance et en y mettant mon thermostat.
Puis j'ai configuré dans les paramètres la valeur 2 dans le menu 60 (comme indiqué dans la photo 2 en PJ).
Malgré cela, erreur systématique...
Merci d'avance à qui sera en mesure de m'aider à débloquer cette situation.
Bien cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


31 janvier 2018 à 20:52
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo
Bonsoir,
Pour mieux vous aider, pouvez-vous nous transmettre la notice de votre chaudière ainsi que celle du thermostat et de la vanne connectée ?
Votre chaudière est une chaudière basse température ou condensation ?
Avez-vous une sonde extérieure de raccordée à votre chaudière ?
J'ai besoin de tous ces éléments pour m'assurer que votre thermostat NETATMO est bien compatible avec la régulation CLIMA MANAGER de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous aider, pouvez-vous nous transmettre la notice de votre chaudière ainsi que celle du thermostat et de la vanne connectée ?
Votre chaudière est une chaudière basse température ou condensation ?
Avez-vous une sonde extérieure de raccordée à votre chaudière ?
J'ai besoin de tous ces éléments pour m'assurer que votre thermostat NETATMO est bien compatible avec la régulation CLIMA MANAGER de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 janvier 2018 à 21:52
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Ça n'est pas une chaudière basse température ou condensation.
Il n'y a pas de sonde extérieure.
Voici les notices en pièce jointe.
Merci de votre aide.
Cordialement.
Merci pour votre réponse.
Ça n'est pas une chaudière basse température ou condensation.
Il n'y a pas de sonde extérieure.
Voici les notices en pièce jointe.
Merci de votre aide.
Cordialement.
31 janvier 2018 à 21:59
Réponse 3 forum-chauffage bricovideo.com
Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu les documents que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L’équipe du forum chauffage.
Nous n'avons pas reçu les documents que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L’équipe du forum chauffage.
31 janvier 2018 à 22:09
Réponse 4 forum-chauffage bricovideo.com
Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo
Bonjour,
Désolé pour le message précédemment posté depuis un téléphone, duquel l'ajout de pièce jointe ne fonctionnait pas.
Voici les pièces demandées.
Notice chaudière mira comfort v2.0
FAQ thermostat Netatmo
Merci de votre aide.
Désolé pour le message précédemment posté depuis un téléphone, duquel l'ajout de pièce jointe ne fonctionnait pas.
Voici les pièces demandées.
Notice chaudière mira comfort v2.0
FAQ thermostat Netatmo
Merci de votre aide.
01 février 2018 à 08:18
Réponse 5 forum-chauffage bricovideo.com
Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo
Bonsoir,
Merci pour votre retour d'info.
Je viens de consulter les deux notices jointes et je vous confirme que vous êtes bien en présence d'une chaudière "Basse Température" dont la température de départ vers le circuit de chauffage pourrait-être piloté par une sonde extérieure. Au lieu de ça vous allez imposer à votre chaudière de fonctionner à température de départ constante.
Dommage pour vous que cette option ne soit pas présente sur votre installation cela apporterait plus de souplesse et d'économie sur la gestion de fonctionnement de votre chaudière.
Pour le raccordement de votre thermostat NETATMO, le contact sec (sans potentiel ou sans tension de courant) se branche sur le connecteur D (vert) du circuit imprimé de votre chaudière. Vous devrez ensuite paramétrer les lignes du menu 6 Élément 6 comme suit :
- Ligne 0 sur 0,
- Ligne 1 sur 1,
- Ligne 2 sur 2,
- Ligne 3 sur 3.
Votre défaut devrait disparaître et tout devrait rentrer dans l'ordre...
Vous aviez quoi comme type de régulation avant ?
Même si cette nouvelle génération de thermostat connectés est très intéressante, les solutions de régulation proposées par les constructeurs restent quand même les plus adaptées à leurs produits.
Vous auriez pu avoir la sonde extérieure et la thermorégulation pour gérer votre chaudière en fonction de la température extérieure + le thermostat NETATMO pour piloter les vannes thermostatiques sur chaque radiateur.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'info.
Je viens de consulter les deux notices jointes et je vous confirme que vous êtes bien en présence d'une chaudière "Basse Température" dont la température de départ vers le circuit de chauffage pourrait-être piloté par une sonde extérieure. Au lieu de ça vous allez imposer à votre chaudière de fonctionner à température de départ constante.
Dommage pour vous que cette option ne soit pas présente sur votre installation cela apporterait plus de souplesse et d'économie sur la gestion de fonctionnement de votre chaudière.
Pour le raccordement de votre thermostat NETATMO, le contact sec (sans potentiel ou sans tension de courant) se branche sur le connecteur D (vert) du circuit imprimé de votre chaudière. Vous devrez ensuite paramétrer les lignes du menu 6 Élément 6 comme suit :
- Ligne 0 sur 0,
- Ligne 1 sur 1,
- Ligne 2 sur 2,
- Ligne 3 sur 3.
Votre défaut devrait disparaître et tout devrait rentrer dans l'ordre...
Vous aviez quoi comme type de régulation avant ?
Même si cette nouvelle génération de thermostat connectés est très intéressante, les solutions de régulation proposées par les constructeurs restent quand même les plus adaptées à leurs produits.
Vous auriez pu avoir la sonde extérieure et la thermorégulation pour gérer votre chaudière en fonction de la température extérieure + le thermostat NETATMO pour piloter les vannes thermostatiques sur chaque radiateur.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 février 2018 à 19:44
Réponse 6 forum-chauffage bricovideo.com
Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo
Bonsoir,
Je vous remercie vivement pour cette réponse extrêmement précise, rapide et argumentée.
Après quelques tests, et avant d'avoir mis en œuvre vos recommandations, il semblerait que malgré le message d'erreur, la chaudière se comporte correctement et soit bien pilotée par le thermostat d'ambiance.
En revanche je confirme, dès lors que je passe le menu 60 sur 2, la température affichée est toujours de 85°C, c'est à dire le maximum, alors que nous ne chauffons l'appartement qu'en mettant 38°C en plein hiver.
Je comprends donc d'après vos explications que ce réglage est définitif ? Pourquoi la température de départ est-elle constante près raccordement de ce thermostat ? N'est pas là le principe du Tout ou rien ?
Quelle serait selon vous la configuration idéale et le matériel adapté à celle-ci ?
Merci encore une fois pour vos conseils avisés.
Je vous remercie vivement pour cette réponse extrêmement précise, rapide et argumentée.
Après quelques tests, et avant d'avoir mis en œuvre vos recommandations, il semblerait que malgré le message d'erreur, la chaudière se comporte correctement et soit bien pilotée par le thermostat d'ambiance.
En revanche je confirme, dès lors que je passe le menu 60 sur 2, la température affichée est toujours de 85°C, c'est à dire le maximum, alors que nous ne chauffons l'appartement qu'en mettant 38°C en plein hiver.
Je comprends donc d'après vos explications que ce réglage est définitif ? Pourquoi la température de départ est-elle constante près raccordement de ce thermostat ? N'est pas là le principe du Tout ou rien ?
Quelle serait selon vous la configuration idéale et le matériel adapté à celle-ci ?
Merci encore une fois pour vos conseils avisés.
01 février 2018 à 20:00
Réponse 7 forum-chauffage bricovideo.com
Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo
Réponse 8 forum-chauffage bricovideo.com
Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo
Et pour finir (désolé de n'avoir pas fait toutes mes remarques dans le même message) il n'y a pas de connecteur D, sur les plans que je vous ai adressés, le connecteur TA s'appelle (5).
Parlons-nous bien de la même chose ?
Parlons-nous bien de la même chose ?
01 février 2018 à 20:11
Réponse 9 forum-chauffage bricovideo.com
Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo
Bonsoir,
Pour les paramètres, selon la page 71 de votre document vous devez mettre :
- 60 sur 0 "consigne chauffage réglable par l'utilisateur" réglage sur le bouton radiateur en façade de la chaudière,
- 61 sur 0,
- 62 sur 2,
- 63 sur 0.
La fiche de raccordement du TA est bien la verte n°5 (page 63) ou D (page 22).
Effectivement en adoptant ces choix de régulation vous transformez votre chaudière en tout ou rien, le contraire des fonctions modulantes avec la sonde extérieure et le thermorégulation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour les paramètres, selon la page 71 de votre document vous devez mettre :
- 60 sur 0 "consigne chauffage réglable par l'utilisateur" réglage sur le bouton radiateur en façade de la chaudière,
- 61 sur 0,
- 62 sur 2,
- 63 sur 0.
La fiche de raccordement du TA est bien la verte n°5 (page 63) ou D (page 22).
Effectivement en adoptant ces choix de régulation vous transformez votre chaudière en tout ou rien, le contraire des fonctions modulantes avec la sonde extérieure et le thermorégulation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 février 2018 à 22:59
Réponse 10 forum-chauffage bricovideo.com
Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo
Bonjour,
Cette fois c'est clair.
Pour être certain de bien comprendre encore un détail :
Ce comportement (tout ou rien) est-il lié à la chaudière elle-même, à l'association à CETTE chaudière avec CE thermostat ou bien à CE thermostat ?
Plus précisément, pourrais-je avoir une autre comportement avec un autre thermostat ?
Si oui, lequel recommanderiez-vous ?
Merci d'avance.
Cette fois c'est clair.
Pour être certain de bien comprendre encore un détail :
Ce comportement (tout ou rien) est-il lié à la chaudière elle-même, à l'association à CETTE chaudière avec CE thermostat ou bien à CE thermostat ?
Plus précisément, pourrais-je avoir une autre comportement avec un autre thermostat ?
Si oui, lequel recommanderiez-vous ?
Merci d'avance.
02 février 2018 à 08:47
Réponse 11 forum-chauffage bricovideo.com
Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo
Bonsoir,
Ce comportement de tout ou rien n'est pas lié à la chaudière puisque c'est une chaudière à brûleur modulant, c'est l'absence de sonde extérieure qui fait que le brûleur ne module plus et que vous êtes obligé de la remplacer en adaptant manuellement (sur le bouton chauffage de la chaudière) la température de départ nécessaire à obtenir la bonne température ambiante.
Exemples (pages 71 de la notices avec une courbe de 1.5) :
- Si il fait 7°C dehors il me faut 40°C de départ dans mes radiateurs.
- Si il fait 10°C dehors il me faut plus que 35°C de départ dans mes radiateurs.
- Si il fait 4°C dehors il me faut presque 45°C de départ dans mes radiateurs.
C'est la température extérieure qui permet à la chaudière de modifier toute seule la température de départ vers les radiateurs pour obtenir la température ambiante désirée...)
Maintenant si vous faite ce réglage manuellement en mettant 40°C de température de départ fixe :
- Si il fait 7°C dehors il vous faut 40°C de départ dans mes radiateurs : c'est bon.
- Si il fait 10°C dehors il me faut normalement 35°C : ma chaudière surconsomme, elle finira par être arrêtée par le thermostat d'ambiance.
- Si il fait 4°C dehors alors qu'il me faut normalement presque 45°C : ma chaudière tourne sans atteindre la température ambiante, le thermostat d'ambiance ne sert à rien puisqu'il n'arrête pas la chaudière et vous rentrez dans un logement plus froid que demandé.
Imaginez ce qui se passe, en restant toujours à 40°C, si les températures extérieures augmentent plus ou baissent plus !!! : pour modifier ce comportement, il faut automatiser le calcul de la température de départ en posant sa sonde extérieure et gardez votre thermostat.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Ce comportement de tout ou rien n'est pas lié à la chaudière puisque c'est une chaudière à brûleur modulant, c'est l'absence de sonde extérieure qui fait que le brûleur ne module plus et que vous êtes obligé de la remplacer en adaptant manuellement (sur le bouton chauffage de la chaudière) la température de départ nécessaire à obtenir la bonne température ambiante.
Exemples (pages 71 de la notices avec une courbe de 1.5) :
- Si il fait 7°C dehors il me faut 40°C de départ dans mes radiateurs.
- Si il fait 10°C dehors il me faut plus que 35°C de départ dans mes radiateurs.
- Si il fait 4°C dehors il me faut presque 45°C de départ dans mes radiateurs.
C'est la température extérieure qui permet à la chaudière de modifier toute seule la température de départ vers les radiateurs pour obtenir la température ambiante désirée...)
Maintenant si vous faite ce réglage manuellement en mettant 40°C de température de départ fixe :
- Si il fait 7°C dehors il vous faut 40°C de départ dans mes radiateurs : c'est bon.
- Si il fait 10°C dehors il me faut normalement 35°C : ma chaudière surconsomme, elle finira par être arrêtée par le thermostat d'ambiance.
- Si il fait 4°C dehors alors qu'il me faut normalement presque 45°C : ma chaudière tourne sans atteindre la température ambiante, le thermostat d'ambiance ne sert à rien puisqu'il n'arrête pas la chaudière et vous rentrez dans un logement plus froid que demandé.
Imaginez ce qui se passe, en restant toujours à 40°C, si les températures extérieures augmentent plus ou baissent plus !!! : pour modifier ce comportement, il faut automatiser le calcul de la température de départ en posant sa sonde extérieure et gardez votre thermostat.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 février 2018 à 19:44
Réponse 12 forum-chauffage bricovideo.com
Invité

Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo
Invité

Bonjour RemiR,
Avez-vous trouvé solution à votre problème ?
En effet je suis exactement dans le même cas que vous ! Code erreur E29, après raccordement d'un thermostat, et changement de consigne sur chaudière 60.2. J'ai aussi le même modèle de chaudière.
En espérant une réponse de votre part.
Cordialement.
Avez-vous trouvé solution à votre problème ?
En effet je suis exactement dans le même cas que vous ! Code erreur E29, après raccordement d'un thermostat, et changement de consigne sur chaudière 60.2. J'ai aussi le même modèle de chaudière.
En espérant une réponse de votre part.
Cordialement.
22 octobre 2018 à 20:59
Réponse 13 forum-chauffage bricovideo.com
Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo
Bonjour,
Malheureusement, la solution a été simple, j'ai renvoyé le matériel et n'ai jamais installé de thermostat.
Malheureusement, la solution a été simple, j'ai renvoyé le matériel et n'ai jamais installé de thermostat.
23 octobre 2018 à 08:15
Réponse 14 forum-chauffage bricovideo.com
Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo
Bonsoir,
Pour votre souci de contrôle de la température ambiante, reprenez la notice de votre chaudière et suivez les recommandations du fabricant. Mettez en place :
- Une sonde extérieure,
- Un thermorégulateur.
Et vous aurez la solution !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour votre souci de contrôle de la température ambiante, reprenez la notice de votre chaudière et suivez les recommandations du fabricant. Mettez en place :
- Une sonde extérieure,
- Un thermorégulateur.
Et vous aurez la solution !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 octobre 2018 à 20:27