Bonjour,
J'ai une chaudière au fioul dans mon sous-sol.
Sur le circuit j'ai deux vases d'expansion bleu et rouge.
J'ai également un vase dans mon toit. La pression ne dépasse donc jamais 0,5 bar.
Deux tuyaux remontent de mon sous-sol jusque dans mon toit ce qui provoque de nombreux bruits de claquements liés à la dilatation.
A priori, ce vase de toit n'est plus nécessaire.
Je souhaite donc le condamner, ça évitera qu'il ne se brise et provoque un dégât des eaux.
Mon chauffagiste m'a dit qu'il suffisait d'installer deux purgeurs sur ces deux tuyaux.
Ils sont accessibles dans un placard d'une des chambres l'étage.
Pour l'opération il me fait un devis à 300 €, ce qui me semble très cher.
Est-ce que l'opération est faisable par un débutant ? Quelle est la marche à suivre ?
Merci d'avance pour votre aide.
J'ai une chaudière au fioul dans mon sous-sol.
Sur le circuit j'ai deux vases d'expansion bleu et rouge.
J'ai également un vase dans mon toit. La pression ne dépasse donc jamais 0,5 bar.
Deux tuyaux remontent de mon sous-sol jusque dans mon toit ce qui provoque de nombreux bruits de claquements liés à la dilatation.
A priori, ce vase de toit n'est plus nécessaire.
Je souhaite donc le condamner, ça évitera qu'il ne se brise et provoque un dégât des eaux.
Mon chauffagiste m'a dit qu'il suffisait d'installer deux purgeurs sur ces deux tuyaux.
Ils sont accessibles dans un placard d'une des chambres l'étage.
Pour l'opération il me fait un devis à 300 €, ce qui me semble très cher.
Est-ce que l'opération est faisable par un débutant ? Quelle est la marche à suivre ?
Merci d'avance pour votre aide.
26 janvier 2017 à 13:07
Conseils Dépannage Chauffage 1
Invité

Condamner un vase d'expansion
Invité

Bonjour,
Pour répondre il faudrait je pense connaitre le diamètre de ces tuyaux et la manière dont ils sont reliés au vase.
Deux ou trois photos seraient utiles...
Meilleurs sentiments.
GC
Pour répondre il faudrait je pense connaitre le diamètre de ces tuyaux et la manière dont ils sont reliés au vase.
Deux ou trois photos seraient utiles...
Meilleurs sentiments.
GC
26 janvier 2017 à 14:05
Conseils Dépannage Chauffage 2
Condamner un vase d'expansion
A priori, les tuyaux sont de diamètre 15mm.
Ci-joint quelques photos.
Les tuyaux sont directement reliés aux vases par le conduit bleus.
Les 3 premières sont des photos prises dans le sous-sol, sur la première on peut voir les tuyaux qui remontent le long des murs.
Sur la dernière photo, l'endroit où les tuyaux seraient sectionnés juste avant de monter dans le grenier.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Ci-joint quelques photos.
Les tuyaux sont directement reliés aux vases par le conduit bleus.
Les 3 premières sont des photos prises dans le sous-sol, sur la première on peut voir les tuyaux qui remontent le long des murs.
Sur la dernière photo, l'endroit où les tuyaux seraient sectionnés juste avant de monter dans le grenier.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




26 janvier 2017 à 15:37
Conseils Dépannage Chauffage 3
Invité

Condamner un vase d'expansion
Invité

La plus intéressante aurait été celle prise dans le grenier : jonction avec le vase d'expansion ... 
Cependant ils semblent être en cuivre. Si c'est le cas il suffit de les couper à l'endroit le plus judicieux et y placer un raccord qui se termine en 3/8 femelle pour y visser les purgeurs automatiques...
A moins d'une difficulté que je ne connais pas, 300€ pour faire ça me semble effectivement être très sévère...
GC

Cependant ils semblent être en cuivre. Si c'est le cas il suffit de les couper à l'endroit le plus judicieux et y placer un raccord qui se termine en 3/8 femelle pour y visser les purgeurs automatiques...
A moins d'une difficulté que je ne connais pas, 300€ pour faire ça me semble effectivement être très sévère...
GC