Bonjour à tous,
Mon problème est celui-ci :
J'ai acheté une vieille maison mitoyenne que j'ai retapé, isolation intérieur 10+1 l'isolation des plafonds laine de verre 100 mm, fenêtres double vitrage pvc etc.
Surface : 90 m² rez de chaussée et 60 m² à l’étage.
Système de chauffage neuf, chaudière à condensation De Dietrich avec double circuit de chauffage, vannes 3 voies, sonde extérieur et 2 thermostat d'ambiance : Plancher chauffant pour le rez de chaussée.
4 radiateurs et un sèche-serviette dont 3 équipés de vannes thermostatiques pour l'étage.
Mes radiateurs à l’étage chauffe constamment et peine à atteindre la température souhaitée et bien sûr surconsommation.
Chaudière réglée à 50 degrés, système de navigation électronique pour réglage pente de chauffe etc.
Pouvez-vous m'aider ?
Cordialement.
Mon problème est celui-ci :
J'ai acheté une vieille maison mitoyenne que j'ai retapé, isolation intérieur 10+1 l'isolation des plafonds laine de verre 100 mm, fenêtres double vitrage pvc etc.
Surface : 90 m² rez de chaussée et 60 m² à l’étage.
Système de chauffage neuf, chaudière à condensation De Dietrich avec double circuit de chauffage, vannes 3 voies, sonde extérieur et 2 thermostat d'ambiance : Plancher chauffant pour le rez de chaussée.
4 radiateurs et un sèche-serviette dont 3 équipés de vannes thermostatiques pour l'étage.
Mes radiateurs à l’étage chauffe constamment et peine à atteindre la température souhaitée et bien sûr surconsommation.
Chaudière réglée à 50 degrés, système de navigation électronique pour réglage pente de chauffe etc.
Pouvez-vous m'aider ?
Cordialement.
26 janvier 2017 à 14:03
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème surconsommation chauffage au gaz conseils réglage
Bonjour,
Est-ce que votre chauffagiste lors de l'entretien a vérifié les paramétrages de votre installation ?
Je ne vous conseille pas de rentrer dans les paramétrages de la régulation car il ne faut pas se planter entre les pentes de chauffages == plancher et radiateurs.
C'est le job du technicien qui vient et ce n'est à faire qu'une fois et basta !!!
Peut-être l'année suivante un affinage des pentes et pied de courbe sinon une fois que la régulation est réglée c'est à vie (de la chaudière).
D'autre part pourquoi votre chaudière est réglée sur 50 ?
Vous parlez de l'aquastat de chaudière ?
Vous devez mettre la température de chaudière sur auto.
Limiter la température de chaudière vous fera surconsommer et vous n'aurez jamais les températures souhaitées.
B.O
Est-ce que votre chauffagiste lors de l'entretien a vérifié les paramétrages de votre installation ?
Je ne vous conseille pas de rentrer dans les paramétrages de la régulation car il ne faut pas se planter entre les pentes de chauffages == plancher et radiateurs.
C'est le job du technicien qui vient et ce n'est à faire qu'une fois et basta !!!
Peut-être l'année suivante un affinage des pentes et pied de courbe sinon une fois que la régulation est réglée c'est à vie (de la chaudière).
D'autre part pourquoi votre chaudière est réglée sur 50 ?
Vous parlez de l'aquastat de chaudière ?
Vous devez mettre la température de chaudière sur auto.
Limiter la température de chaudière vous fera surconsommer et vous n'aurez jamais les températures souhaitées.
B.O
26 janvier 2017 à 19:47
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème surconsommation chauffage au gaz conseils réglage
Bonsoir Julius,
Pourquoi ne pas installer des sondes d'ambiance ?
Ces dernières permettront à la régulation d'adapter la chaudière à vos besoins (adaptation des pentes libérées).
Pourquoi ne pas installer des sondes d'ambiance ?
Ces dernières permettront à la régulation d'adapter la chaudière à vos besoins (adaptation des pentes libérées).
26 janvier 2017 à 20:38
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème surconsommation chauffage au gaz conseils réglage
Merci de votre intérêt.
Brunodijon :
Mon chauffagiste lors de l'entretien c'est uniquement penché sur la chaudière (où d’ailleurs le corps de chauffe a fissuré 1 semaine après).
Il me semble que lors de l'installation de mon système chauffage il y a 3 ans maintenant, il m'a mis un système plutôt performant mais je doute de son réglage derrière.
J'ai d’ailleurs appris par la suite que c’était la première fois qu'il installait ce type de matériel.
J'ai d’ailleurs navigué à plusieurs reprises dans le boitier numérique (OEG KMS-D) où j'ai aperçu quelques réglages type mais aucun ajustement personnel par rapport à mon logement.
J'ai modifié plusieurs fois pentes, vitesse de circulation, translation de la courbe et autres en vain pour l'instant.
Je suis revenu au réglage d'origine et depuis je consomme toujours autant (13m3 par jour par 0 degré) et je trouve que toute ma surconsommation est due au 2ème circuit, celui qui monte à l’étage pour alimenter mes radiateurs (ça chauffe toute la journée et je peine à atteindre 17 degrés).
50 degrés c'est ce que m'affiche l’écran numérique même de la chaudière.
Dans mon régulateur de chauffe annexe le plancher chauffant doit chauffer de 20 à 85 maxi et radiateurs 85 maxi.
A combien de degré doit circuler l'eau en moyenne dans les radiateurs ?
Je peux monter jusqu'à combien ?
Cordialement.
Brunodijon :
Mon chauffagiste lors de l'entretien c'est uniquement penché sur la chaudière (où d’ailleurs le corps de chauffe a fissuré 1 semaine après).
Il me semble que lors de l'installation de mon système chauffage il y a 3 ans maintenant, il m'a mis un système plutôt performant mais je doute de son réglage derrière.
J'ai d’ailleurs appris par la suite que c’était la première fois qu'il installait ce type de matériel.
J'ai d’ailleurs navigué à plusieurs reprises dans le boitier numérique (OEG KMS-D) où j'ai aperçu quelques réglages type mais aucun ajustement personnel par rapport à mon logement.
J'ai modifié plusieurs fois pentes, vitesse de circulation, translation de la courbe et autres en vain pour l'instant.
Je suis revenu au réglage d'origine et depuis je consomme toujours autant (13m3 par jour par 0 degré) et je trouve que toute ma surconsommation est due au 2ème circuit, celui qui monte à l’étage pour alimenter mes radiateurs (ça chauffe toute la journée et je peine à atteindre 17 degrés).
50 degrés c'est ce que m'affiche l’écran numérique même de la chaudière.
Dans mon régulateur de chauffe annexe le plancher chauffant doit chauffer de 20 à 85 maxi et radiateurs 85 maxi.
A combien de degré doit circuler l'eau en moyenne dans les radiateurs ?
Je peux monter jusqu'à combien ?
Cordialement.
27 janvier 2017 à 16:59
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème surconsommation chauffage au gaz conseils réglage
Koasan :
J'ai une sonde extérieure et 1 thermostat par circuit.
Que demandez-vous par sonde d'ambiance ?
Désolé je n'ai aucune base chauffagiste.
J'ai une sonde extérieure et 1 thermostat par circuit.
Que demandez-vous par sonde d'ambiance ?
Désolé je n'ai aucune base chauffagiste.
27 janvier 2017 à 17:03
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Problème surconsommation chauffage au gaz conseils réglage
Bonjour,
Au niveau des pentes ce n'est pas sorcier non plus :
- Plancher chauffant de 0.4 à 0.7
- Radiateur de 1 à 1.5.
Après libre à vous de tester chaque jour.
Cordialement.
Au niveau des pentes ce n'est pas sorcier non plus :
- Plancher chauffant de 0.4 à 0.7
- Radiateur de 1 à 1.5.
Après libre à vous de tester chaque jour.
Cordialement.
27 janvier 2017 à 17:04
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Problème surconsommation chauffage au gaz conseils réglage
Bonsoir Julien,
Attention !!!!
Température max départ plancher chauffant 45/50 °C sinon on peut exploser une dalle (carrelage se décolle etc.) c'est pour ça qu'il y a obligatoirement un thermostat de sécurité sur le départ du plancher chauffant avec vis de réglage sur 55°. C'est obligatoire.
Température max pour radiateur 75°C. C'est suffisant.
Pentes de chauffage en fonction de votre région.
0.3 à 0.8 pl. chauffant.
1 à 1.6 pour radiateurs.
Programme de chauffage avec température confort et réduit (jour nuit) écart de 3° sur circuit radiateurs pas d'abaissement sur plancher chauffant.
B.O
Attention !!!!
Température max départ plancher chauffant 45/50 °C sinon on peut exploser une dalle (carrelage se décolle etc.) c'est pour ça qu'il y a obligatoirement un thermostat de sécurité sur le départ du plancher chauffant avec vis de réglage sur 55°. C'est obligatoire.
Température max pour radiateur 75°C. C'est suffisant.
Pentes de chauffage en fonction de votre région.
0.3 à 0.8 pl. chauffant.
1 à 1.6 pour radiateurs.
Programme de chauffage avec température confort et réduit (jour nuit) écart de 3° sur circuit radiateurs pas d'abaissement sur plancher chauffant.
B.O