Question Forum Chauffage : Panne code 20 chaudière Franco Belge Idra Condens

Olive1
Membre inscrit
Olive1
1 message
Bonsoir.

J'ai une panne sur une chaudière Franco Belge Idra Condens 4030
Le code erreur 20 s'affiche dans les anomalies le code 20 correspond à une anomalie thermostat brûleur ou thermostat limite.
J'ai remplacé les deux pièces, origine usine et remis en route la chaudière.
Mais malheureusement le défaut réapparaît.
Est-ce que quelqu'un pourrait me guider afin de résoudre ce problème ?
Dans l'attente de vos réponses je vous remercie.
Cordialement.
02 mars 2017 à 20:23
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Panne code 20 chaudière Franco Belge Idra Condens

lenoir
Membre inscrit
lenoir
350 messages
Bonjour.
Commencez par vérifier tout ce qui concerne la sortie des fumées, et surtout les sondes.
03 mars 2017 à 01:01
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Panne code 20 chaudière Franco Belge Idra Condens


Invité
invité
Bonjour

J'ai le même code erreur tous les matins au réveil, et mon chauffagiste à prévu de changer les sondes...mais vu le bruit qui précède l'erreur je suis un peu septique : https://youtu.be/QU_jGt3ClUM

A priori l'erreur arrive toujours à froid.
Le premier reset donne la vidéo ci-dessus.
Ensuite impossible de reset.
Du coup je débranche énergiquement la chaudière et j'attends 5 min puis je rebranche, l'erreur 20 s'affiche et là le reset relance correctement la chaudière.
Pouvez-vous svp détailler ce qui peut concerner "la sortie des fumées" ?
Une autre idée ? Merci d'avance.
Bonne semaine.
08 janvier 2018 à 08:10
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Panne code 20 chaudière Franco Belge Idra Condens


Invité
invité
Bonjour.
Panne code 20. Et nous aussi, cela fait un an que ce problème ressurgit.
Nos chauffagistes ont déjà changé 2 fois les sondes et le problème revient 2 ou mois mois plus tard.
Il n'y a aucun autre "symptôme".
J'espérais trouver une piste dans le forum.
Benoît
02 février 2018 à 17:39
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Panne code 20 chaudière Franco Belge Idra Condens


Invité
invité
Code 20 puis 27, 65, bouillonnement dans le corps de chauffe et le brûleur ne chauffe que 2 à 3 degrés.
Après une purge avec un tuyau de diamètre 6/9 du corps de chauffe sur l'embout en laiton au dessus de la chaudière à droite tout est rentré dans l'ordre.
Ceci constaté sur chaudière Idra Condens 4030 Franco Belge.
Infos pour tous.
De la part de chrichri.
23 août 2018 à 17:45
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Panne code 20 chaudière Franco Belge Idra Condens

sydou
Membre inscrit
sydou
1 message
Bonsoir,
Je sais que ce sujet est ancien mais je tenais à vous faire part d'une retour d'expérience concernant cette erreur 20 sur la chaudière ATLANTIS.
Ce désagrément m'est arrivé et j'ai fait appel à un artisan de ma commune.
Après quelques vérifications il s'est avéré que la pompe (euh le circulateur je crois) était bloqué ceci après une longue période d'arrêt de la chaudière.
Il a tapoté sur le corps de la pièce et la chaudière est repartie depuis, sans aucun souci.
Ce qui est étonnant c'est que le code erreur et son libellé sont assez flous quand même.
Si ça peut servir à quelqu'un....
Bonne continuation.
11 novembre 2022 à 22:31
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Panne code 20 chaudière Franco Belge Idra Condens

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour.

Pour un professionnel ce code est très clair, il fait suite à une montée en température du corps de chauffe trop rapide : mauvaise irrigation ou mauvaise purge.
Il faut ensuite faire le diagnostic et les contrôles nécessaires pour en trouver la ou les raisons.

Ces chaudière condensation sont équipées de corps de chauffe ayant une contenance en eau de moins de 2 litres et un puissance maxi de brûleur comprise entre 24 et 28 Kws. Inutile de vous dire qu'avec un tel rapports (volume d'eau/puissance) il faut impérativement que leurs corps de chauffe soit irrigués.

Pour info, lorsque l'on regarde la fiche technique de ces chaudières il existe une ligne "Débit mini de circulation". Ce débit mini doit impérativement être respect pour le bon fonctionnement et la durée de vie de la chaudière. Hélas sur le terrain ce n'est pas le cas et l'on voit encore trop de ces chaudières raccordées sur des installations ayant peu de radiateurs (peu de besoin en puissance) ou des radiateurs équipés de robinets thermostatiques sans vanne de décharge.
Dans ces circonstances les besoins en puissance sont inférieure à la puissance mini de la chaudière et cette dernière fonctionne en court cycle.
Ce type de fonctionnement entraine un vieillissement prématuré des chaudières et une annulation des économies en énergie normalement possible avec ces chaudières.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
12 novembre 2022 à 11:14

Proposer une réponse à Panne code 20 chaudière Franco Belge Idra Condens


             
biggrin cry dizzy funk huffy lol loveliness mad sad shocked shy sleepy smile sweat titter tongue

image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Panne code 20 chaudière Franco Belge Idra Condens >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage chaudiere bv01fdptete thermostatique radiateurforumchauffage depannage chaudierebruleur granule de bois 700kw transformation chaudi



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite