FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Chaudière Oertli GMS24 code erreur E35 effet de souffle à l'allumage

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 625 questions dans le forum chauffage


17975

Question Forum Chauffage : Chaudière Oertli GMS24 code erreur E35 effet de souffle à l'allumage


Invité
invité
Bonjour.

J'ai une chaudière Oertli GMS24 gaz cheminée réplique de Zena MS 24MI De Dietrich.
Une fois sur 3 un boum à l'allumage avec effet de souffle pas toujours aléatoire, la sonde ionisante continue à émettre une étincelle OK.
Parfois elle se met en sécurité E35 que je constate le matin, la nuit la chaudière s'allume pour eau chaude sanitaire en mode accumulation chauffage coupé.
Comment y remédier ?
1/ Peut-on régler l'arrivée du gaz débit avec vis, car avec mon ex chaudière quand le débit était réglé trop bas au moment de l'allumage elle avait du mal à s'allumer et une mini explosion avec souffle se produisait.
2/ Peut-on régler la T° de l'eau sanitaire en mode accumulation à 60, à 40 ou couper le mode accumulation pour une production en instantanée, en débranchant un fil car pas d'interrupteur de coupure, elle se déclenche toutes les 40 minutes pour chauffer le ballon.

Comment remédier à ces mini explosions avec effet de souffle qui démontrent un retard d'allumage du gaz, donc accumulation puis boum, elle se met en sécurité avec code erreur E35 quelquefois.
17 juin 2016 à 20:32
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Chaudière Oertli GMS24 code erreur E35 effet de souffle à l'allumage

rossignol
Membre inscrit
rossignol
151 messages
Bonjour,
Juste deux documents en pièces jointes : manuel d'installation et manuel de dépannage.
Bien à vous,
J-F

Guide service après-Vente chaudière Oertli GMS24
Chaudière GMS 24 combi
18 juin 2016 à 01:21
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Chaudière Oertli GMS24 code erreur E35 effet de souffle à l'allumage

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 031 messages
Bonsoir rossignol,
Désolé pour tous ces problèmes de transfert de fichiers, je vous envoie un mail dans le courant de la nuit pour vous expliquer ce qui se passe.
Bonne soirée.
Cordialement. Patrice
18 juin 2016 à 18:53
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Chaudière Oertli GMS24 code erreur E35 effet de souffle à l'allumage


Invité
invité
Bonjour.
Suite de ma question.
La chaudière Oertli GMS24 code erreur E35 effet de souffle à l'allumage.
Est-ce dangereux ?
Il semble que ce soit habituel sur ce genre de chaudière, réplique de la Zena de De Dietrich.
Merci de votre réponse.
24 juin 2016 à 14:31
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Chaudière Oertli GMS24 code erreur E35 effet de souffle à l'allumage

koasan
Membre inscrit
koasan
306 messages
Bonjour,

De Dietrich et OERTLI ont sorti ces chaudières entrée de gamme avec un problème que je leur avais signalé au tout début.
L'électrode d'allumage fait son étincelle sur le bord des rampes d'allumage, et non sur un des trous (bec de rampe) d'où sort le gaz.

Ce retard d'allumage cause en effet une déflagration plus ou moins importante.

Je ne vous conseille pas de toucher au vis de réglage gaz si vous n’êtes pas un professionnel.
Le gaz est explosif, et les problèmes n'arrivent pas qu'aux autres.

Il faut être équipé d'un mano gaz, et jouer avec l’écrou de 10 et la vis rouge du bloc gaz, et se caler aux pressions d'injection demandées par le constructeur.

La MS 24 MI est une chaudière cheminée, votre tirage est-il correct (lecture au déprimomètre) ?

Je tiens à vous rappeler qu'un générateur de chauffage doit être contrôlé par un professionnel qualifié une fois par an.
Plusieurs cas de mort par MONOXYDE DE CARBONE passent aux informations tous les ans.

De Dietrich et Oertli offrent des contrôles de bon fonctionnement gratuitement sur leur produit si demandés par les installateurs dans les 3 mois après la pause.

Vous pouvez faire appel à un SAV agréé de De Dietrich.
Cordialement.
18 juillet 2016 à 14:24
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Chaudière Oertli GMS24 code erreur E35 effet de souffle à l'allumage


Invité
invité
Merci pour votre réponse.
Le tirage cheminée OK et bonne ventilation dans la cave par 2 soupiraux (aucun problème avec mon ancienne Vaillant 30 ans).
Pourquoi cet effet de souffle fort ou moyen ou rien EST-CE DANGEREUX ?
Explosion (impressionnant) ne se fait pas à chaque fois parfois aucun incident pendant 2 mois, je ne comprends pas pourquoi cela est aléatoire.
Pourquoi la chaudière se met en ARRÊT SECURITE E35 toujours la nuit, en moyenne tous les 10 jours ou 2 mois, aussi aléatoire.
Est-ce que cet incident ne pourrait pas venir aussi d'un débit gaz aléatoire fourni par GDF ?
05 août 2016 à 15:00
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Chaudière Oertli GMS24 code erreur E35 effet de souffle à l'allumage

koasan
Membre inscrit
koasan
306 messages
Attention, ce n'est pas parce qu'aucun défaut n'a été constaté par l'ancienne chaudière, que le tirage est correct.
La lecture au déprimomètre a t-elle été faite ? Votre sortie de cheminée est-elle correcte (dépasse de 40cm tout obstacle 8 mètres aux alentours selon le DTU 24.2) ?

Tout dépend ce qu'on entend par dangereux, car une déflagration n'est pas le fonctionnement normal.
Les chaudières sont équipées afin d'être les plus sures possibles.
Dans votre cas, la chaudière passe en défaut E35 (anomalie de flamme).

Le remplacement du détendeur gaz est fait gratuitement par SOS URGENCE GAZ.
Les anciens sont tatoués 19mbars, et les nouveaux sont calibrés pour du 21mbars en sortie.
Votre professionnel doit cependant contrôler avec un manomètre gaz, la pression dynamique d'alimentation chaudière, cette dernière en puissance maximale.
Si d'autres appareils sont alimentés en gaz, il faudra les allumer en puissance maximum afin de contrôler dans les conditions les plus défavorables.

Il faudra aussi contrôler l'électrode. Il faut fermer la vanne d'alimentation gaz jaune sous la chaudière, et regarder où se fait le train d'étincelle. Il faudra inspecter visuellement l'état d'usure et son câblage.

Si malgré tous ces contrôles, rien n'est détecté, il faudra remplacer le transformateur d'allumage, voire la carte électronique.

Pourquoi les défauts apparaissent souvent la nuit ?
La chaudière y est beaucoup moins sollicitée, et les températures sont plus basses, de ce fait, le tirage cheminée est moins important.

Mes conseils ne valent pas ceux d'un professionnel qui contrôle votre appareil, et qui a la chance de contrôler l’environnement dans laquelle il se situe.

Si la chaudière est à la cave, attention à :
- l'humidité (oxydation)
- pas dans la laverie (les lessives sont agressives pour les matériaux, et les détériorent plus rapidement)
- si vous possédez un sèche linge, attention à ne pas mettre la pièce en dépression, tout comme une hotte de cuisine.
- ...
06 août 2016 à 16:25
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Chaudière Oertli GMS24 code erreur E35 effet de souffle à l'allumage


Invité
invité
Merci de votre réponse qui vaut certainement mieux que des professionnels, des charlots qui n'y connaissent rien, là juste pour monter une chaudière et entretenir nettoyage/an, 150 euros un coup d'aspirateur mais pour dépannage pas de réponse.
Question : au cas d'un mauvais tirage qu'est-ce que je peux faire la cave est ventilée par 2 soupiraux murs opposés ?
La lecture au déprimomètre a t-elle été faite ? NON.
Il est vrai que j'ai été surpris de constater des points de rouille sur la sortie de la chaudière vers cheminée alors qu'elle n'a que 3 ans, bizarre.
09 août 2016 à 13:36
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Chaudière Oertli GMS24 code erreur E35 effet de souffle à l'allumage


Invité
invité
Bonjour.

J'ai eu le problème d'explosions de la chaudière MCR24. Installée en 2010.
Explosions bruyantes et aléatoires qui font très peur à toute la famille, en 09/2014.

La solution a été de changer le joint en fibre de verre (Joint brûleur De Dietrich S103172) car il était brûlé et ne rendait plus étanche la partie qui chauffe.
Le simple changement de ce joint a tout réglé.
Plus d'explosion depuis cette réparation en sept/2014.
Pour 6 euros de pièce et moins d'une heure de main d’œuvre, ça vaut le coup de regarder sur le net.

Le dépanneur ne savait pas quoi faire, il pensait que c'était les électrodes : FAUX.
Il pensait que c'était les conduits : FAUX.
J'ai sorti mon téléphone et Google avait la solution grâce à vos échanges.

J'écris ici pour apporter aussi cette solution.
Merci à tous.
09 août 2016 à 13:58
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Chaudière Oertli GMS24 code erreur E35 effet de souffle à l'allumage

koasan
Membre inscrit
koasan
306 messages
Votre installateur peut être très bon dans son domaine, mais aucune compétence dans le dépannage.
Ce sont 3 métiers complètement différents, avec des formateurs différents aussi.

Installateur, agent de maintenance, et technicien.
Pour le tirage, juste un truc simple :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma ramonage cheminée

Les points de rouille peuvent être dus à plusieurs autres problèmes, tel que, environnement avec produits agressifs :
- chlore : si vous avez une piscine par exemple
- sel : pour adoucisseur
- essence : pour la tondeuse thermique
- et d'autres produits...

Il y a l'humidité aussi.
Mais ça peut être de la condensation de produits de combustion si les températures sont trop froides, ou un conduit sur-ventilé ou non isolé...
En toute franchise, personne ne contrôle la dépression sur les conduits de chaudières gaz atmosphérique.

Voilà un lien qui peut être utile : http://sav.oertli.fr/gms_24/depannage/code_panne
N'hésitez pas à lire la notice, il y a pas mal de conseil.
02 septembre 2016 à 18:14
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Chaudière Oertli GMS24 code erreur E35 effet de souffle à l'allumage


Invité
invité
Panne E35 oertli. GMS 24. Idem.
La nuit uniquement panne E35 après réinitialisation OK tranquille jusqu'à la nuit prochaine, déclenchement brûleur pour chauffer l'eau ballon accu tous les 45 minutes.
Le dépanneur a changé le fil de l'électrode. Nettoyer à toile émeri sans succès.
J'ai laissé le tablier ouvert et le cache au début la panne était plus espacée mais de nouveau tous les soirs idem.
Qu'est-ce qui occasionne cette panne ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
panne E35 chaudière Oertli

14 mai 2020 à 14:11
Réponse 11 d'un contributeur du forum

Chaudière Oertli GMS24 code erreur E35 effet de souffle à l'allumage

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Afin de nous permettre de vous apporter une réponse précise et individuelle, merci de vous inscrire et de vous identifier sur ce forum.

Votre défaut E35 et la déflagration à l'allumage peuvent avoir des origines différentes et ne sont pas forcement liés.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 mai 2020 à 14:00
Réponse 12 d'un contributeur du forum

Chaudière Oertli GMS24 code erreur E35 effet de souffle à l'allumage


Invité
invité
Moi c'est un problème de déclenchement sécurité E35.
La nuit uniquement entre 1h et 4 h du matin.
Et pourquoi pas le jour ?.... Toujours la nuit ??
Ce n'est peut-être pas la chaudière en cause ? mais ventilation cave ou gaz de ville ou surtension EDF ?
Comment savoir ?
Une fois réinitialisée plus de panne jusqu'à 2 nuits, après rebelote ???
20 mai 2020 à 13:03
Réponse 13 d'un contributeur du forum

Chaudière Oertli GMS24 code erreur E35 effet de souffle à l'allumage

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Afin de mieux vous répondre et nous permettre de faire un diagnostic individuel et précis, merci de vous inscrire et de vous identifier sur ce forum.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 mai 2020 à 14:44
Réponse 14 d'un contributeur du forum

Chaudière Oertli GMS24 code erreur E35 effet de souffle à l'allumage

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 031 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?

Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.

C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums

Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.

En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
20 mai 2020 à 15:08

Proposer une réponse à Chaudière Oertli GMS24 code erreur E35 effet de souffle à l'allumage



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 3. Code défaut E35 chaudière De Dietrich Zena 24 MS 24 MI
    N°15501 : Bonjour. J'ai un code défaut E35 sur une chaudière De Dietrich Zena MS 24 MI. Problème parasite à la flamme (ionisation). La machine est neuve, phase neutre bien respectée pour la polarité et circuit terre bien...
  • 4. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 5. Code erreur L14 sur chaudière OERTLI GMR 3025 CS Condens
    N°20580 : Bonsoir, J'ai un souci de fonctionnement sur une chaudière Oertli GMR 3025 CS Condens. Cela fait bientôt 1 an que cette chaudière fonctionne de manière aléatoire en affichant dans un premier temps un code erreur L36 tous...
  • 6. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
    N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
  • 7. Erreur allumage chaudière à condensation Oertli DPSM 3025 LP
    N°16376 : Bonjour. Suite à une coupure de gaz de GRDF hier dans l'après midi, ils me l'ont remis cet après midi, j'ai donc rallumé le cumul à gaz et ai donc l'eau chaude mais pas le chauffage au sol. Il y a une erreur allumage sur...
  • 8. Problème allumage avec un poêle à pétrole
    N°876 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 6003c ne s'allume pas correctement en mode automatique, il affiche le code e04. Après avoir consulté la notice, je l'ai vidangé, puis j'ai nettoyé le filtre, j'ai aussi changé de...
  • 9. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 - Code erreur E02 et E07 récurrents
    N°18302 : Bonjour, Ma vieille chaudière ayant rendu l'âme il y a 3 semaines, je l'ai remplacée par une chaudière neuve DE DIETRICH MCR 24/28 à ventouse et micro-accumulation pour l'ECS. Je précise que l'installation a été...
  • 10. Erreur F5 chaudière Ferroli econcept 35C
    N°18540 : Bonjour. Chaudière Ferroli econcept 35c. J'ai eu une erreur F30 (sonde de température) il y a une semaine ; j'ai ouvert ma chaudière et vérifié cette sonde ; je me suis aperçu que le joint de brûleur était mort et que...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Oertli GMS24 code erreur E35 effet de souffle à l'allumage >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite