Bonjour.
Pour être franc, il s'agit d’une chaudière d'un client que j'ai repris en maintenance suite à la défection de son chauffagiste.
Le remplacement du bloc gaz et de l'électrode d'allumage a été opéré par ce même chauffagiste.
Les actions que j'ai entrepris pour tenter de palier à ces pannes sont les suivantes :
- Contrôle de la pression gaz en amont du bloc gaz :OK
- Contrôle d'inversion phase/neutre : Ok suite remise en ordre par ERDF après la pose du compteur Linky.
- Analyse de combustion sur mini et maxi selon les préconisation du constructeur (faite au mois de février).
Malgré cela, la chaudière tombait en panne de manière aléatoire avec un code défaut L36 jusqu'à 1 semaine où celle-ci ne veut plus redémarrer avec un code défaut L14.
J'ai contrôlé la terre avec le neutre au multimètre et j'ai 0V et des poussières.
J'ai tenté de la mettre en fonction ramoneur pour refaire une analyse de combustion sans succès.
Ce matin, j'ai pu trouver sur le guide du SAV De Dietrich pour la MCA INNOVENS équivalente à cette machine.
Je vais retourner cette semaine chez le client pour effectuer de nouveaux contrôle suite aux synoptiques de dépannage par rapport à ces 2 codes défaut et je ne manquerai pas de vous faire un retour d'infos sur ce "dossier".
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Pour être franc, il s'agit d’une chaudière d'un client que j'ai repris en maintenance suite à la défection de son chauffagiste.
Le remplacement du bloc gaz et de l'électrode d'allumage a été opéré par ce même chauffagiste.
Les actions que j'ai entrepris pour tenter de palier à ces pannes sont les suivantes :
- Contrôle de la pression gaz en amont du bloc gaz :OK
- Contrôle d'inversion phase/neutre : Ok suite remise en ordre par ERDF après la pose du compteur Linky.
- Analyse de combustion sur mini et maxi selon les préconisation du constructeur (faite au mois de février).
Malgré cela, la chaudière tombait en panne de manière aléatoire avec un code défaut L36 jusqu'à 1 semaine où celle-ci ne veut plus redémarrer avec un code défaut L14.
J'ai contrôlé la terre avec le neutre au multimètre et j'ai 0V et des poussières.
J'ai tenté de la mettre en fonction ramoneur pour refaire une analyse de combustion sans succès.
Ce matin, j'ai pu trouver sur le guide du SAV De Dietrich pour la MCA INNOVENS équivalente à cette machine.
Je vais retourner cette semaine chez le client pour effectuer de nouveaux contrôle suite aux synoptiques de dépannage par rapport à ces 2 codes défaut et je ne manquerai pas de vous faire un retour d'infos sur ce "dossier".
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
06 septembre 2020 à 17:10

Bonsoir,
J'ai un souci de fonctionnement sur une chaudière Oertli GMR 3025 CS Condens.
Cela fait bientôt 1 an que cette chaudière fonctionne de manière aléatoire en affichant dans un premier temps un code erreur L36 tous les jours voire les 2 jours.
Après recherche, il s'avérait que la phase et le neutre avaient été inversés après le remplacement du compteur par un Linky.
Après remise en ordre par ERDF cela n'a pas résolu le problème complètement, juste espacé dans le temps, l'apparition du code erreur.
Je précise que l'analyse de combustion et le réglage du bloc gaz avaient été effectués après la remise en ordre des polarités.
Maintenant depuis 1 semaine, la chaudière est en panne affichant le code erreur L14 avec apparition de la flamme pendant environ 5 secondes.
J'ai vérifié la présence de tension depuis la borne X 5 de la carte PCU jusqu'au transformateur d'allumage : OK.
Par contre la lecture de mesure sur la ionisation affiche 0 ua.
Pour information le bloc gaz et l'électrode d'allumage/ionisation ont été remplacés l'année dernière sans amélioration.
Je soupçonne une défaillance du transformateur d'allumage ou de la carte PCU.
Merci pour ceux qui contribueront à m'apporter leur aide pour résoudre mon souci.
J'ai un souci de fonctionnement sur une chaudière Oertli GMR 3025 CS Condens.
Cela fait bientôt 1 an que cette chaudière fonctionne de manière aléatoire en affichant dans un premier temps un code erreur L36 tous les jours voire les 2 jours.
Après recherche, il s'avérait que la phase et le neutre avaient été inversés après le remplacement du compteur par un Linky.
Après remise en ordre par ERDF cela n'a pas résolu le problème complètement, juste espacé dans le temps, l'apparition du code erreur.
Je précise que l'analyse de combustion et le réglage du bloc gaz avaient été effectués après la remise en ordre des polarités.
Maintenant depuis 1 semaine, la chaudière est en panne affichant le code erreur L14 avec apparition de la flamme pendant environ 5 secondes.
J'ai vérifié la présence de tension depuis la borne X 5 de la carte PCU jusqu'au transformateur d'allumage : OK.
Par contre la lecture de mesure sur la ionisation affiche 0 ua.
Pour information le bloc gaz et l'électrode d'allumage/ionisation ont été remplacés l'année dernière sans amélioration.
Je soupçonne une défaillance du transformateur d'allumage ou de la carte PCU.
Merci pour ceux qui contribueront à m'apporter leur aide pour résoudre mon souci.