Chaudière De Dietrich EGC25 code E36
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
19676
Question Forum Chauffage : Chaudière De Dietrich EGC25 code E36
Bonjour.
Voilà 2 mois que nous cherchons avec mon dépanneur agréé De Dietrich une panne E36 sur une chaudière EGC25.
Il semble que le SAV de la marque soit incapable de piloter mon réparateur.
Toutes les vérifications indiquées sur ce site ont été faites.
Le bloc gaz et le système d'allumage ont été changés. Brûleur vérifié.
L'évacuation des gaz et l'admission d'air vérifiés. L'alimentation électrique vérifiée.
Échangeur nettoyé et lavé au karcher.
La flamme est bleue au départ et faibli petit à petit jusqu'à l'extinction. La pression d'arrivée gaz est bonne.
Que faire d'autre (sinon de changer de marque) ?
Merci.
Voilà 2 mois que nous cherchons avec mon dépanneur agréé De Dietrich une panne E36 sur une chaudière EGC25.
Il semble que le SAV de la marque soit incapable de piloter mon réparateur.
Toutes les vérifications indiquées sur ce site ont été faites.
Le bloc gaz et le système d'allumage ont été changés. Brûleur vérifié.
L'évacuation des gaz et l'admission d'air vérifiés. L'alimentation électrique vérifiée.
Échangeur nettoyé et lavé au karcher.
La flamme est bleue au départ et faibli petit à petit jusqu'à l'extinction. La pression d'arrivée gaz est bonne.
Que faire d'autre (sinon de changer de marque) ?
Merci.
09 décembre 2018 à 10:51
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Chaudière De Dietrich EGC25 code E36
Bonsoir,
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31),
- Quelles sont les pressions gaz (dynamique, statique, amont, aval...) ?
- Quels sont les derniers résultats des analyses de combustions, avez-vous les tickets ?
- Votre brûleur se met-il en sécurité également en mode manuel pour les analyses de combustion ?
- De quand date le dernier entretien ?
- Le code défaut existait-il avant cet entretien ?
- Quelles sont les valeurs de l'alimentation électrique de votre chaudière (Ph+N et N+T) ?
- Sur quel type d'installation de chauffage êtes-vous (radiateurs, plancher chauffant...) ?
- Avez-vous une sonde extérieure et une sonde d'ambiance ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31),
- Quelles sont les pressions gaz (dynamique, statique, amont, aval...) ?
- Quels sont les derniers résultats des analyses de combustions, avez-vous les tickets ?
- Votre brûleur se met-il en sécurité également en mode manuel pour les analyses de combustion ?
- De quand date le dernier entretien ?
- Le code défaut existait-il avant cet entretien ?
- Quelles sont les valeurs de l'alimentation électrique de votre chaudière (Ph+N et N+T) ?
- Sur quel type d'installation de chauffage êtes-vous (radiateurs, plancher chauffant...) ?
- Avez-vous une sonde extérieure et une sonde d'ambiance ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2018 à 20:39
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Chaudière De Dietrich EGC25 code E36
Gaz G20, P amont 20 mBar P aval 0 mBar.
Votre brûleur se met-il en sécurité également en mode manuel pour les analyses de combustion ? OUI
Entretien en cours.
Le code défaut existait-il avant cet entretien ? OUI
P/N 230 v et pas de courant de neutre.
Radiateurs et sondes d'ambiance et extérieure.
Valeurs des réglages : CO2=9.3 O2=4.7 CO=0 TF=46.9 Rendement=98.9 delta T=26.1
Merci de votre diagnostic.
Votre brûleur se met-il en sécurité également en mode manuel pour les analyses de combustion ? OUI
Entretien en cours.
Le code défaut existait-il avant cet entretien ? OUI
P/N 230 v et pas de courant de neutre.
Radiateurs et sondes d'ambiance et extérieure.
Valeurs des réglages : CO2=9.3 O2=4.7 CO=0 TF=46.9 Rendement=98.9 delta T=26.1
Merci de votre diagnostic.
18 décembre 2018 à 16:38
Réponse 3 forum-chauffage bricovideo.com
Chaudière De Dietrich EGC25 code E36
Bonsoir,
Avant de chercher plus loin commencer par demander à votre dépanneur de reprendre les réglages de combustion de votre brûleur : les résultats que vous nous transmettez correspondent à un réglage pour du gaz Propane (G31).
Vous me transmettez qu'un seul ticket mais sur toutes les chaudières condensations il doit y avoir un minimum de deux tickets :
- Un en puissance Maxi,
- Un en puissance Mini.
Je suppose que celui que vous me transmettez est celui de la puissance Maxi !!!
Qui est ce mystérieux prestataire qui ne connait pas cette procédure, ni les obligations liées à l'entretien annuel de ce type de chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avant de chercher plus loin commencer par demander à votre dépanneur de reprendre les réglages de combustion de votre brûleur : les résultats que vous nous transmettez correspondent à un réglage pour du gaz Propane (G31).
Vous me transmettez qu'un seul ticket mais sur toutes les chaudières condensations il doit y avoir un minimum de deux tickets :
- Un en puissance Maxi,
- Un en puissance Mini.
Je suppose que celui que vous me transmettez est celui de la puissance Maxi !!!
Qui est ce mystérieux prestataire qui ne connait pas cette procédure, ni les obligations liées à l'entretien annuel de ce type de chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 décembre 2018 à 18:52
Réponse 4 forum-chauffage bricovideo.com
Invité

Chaudière De Dietrich EGC25 code E36
Invité

Bonsoir.
Moi j'ai la solution ; c'est la petite carte électronique appelée SU qui dysfonctionne !
Vous la changez et ça marche ; valeur dans les 70 euros.
Cordialement.
Moi j'ai la solution ; c'est la petite carte électronique appelée SU qui dysfonctionne !
Vous la changez et ça marche ; valeur dans les 70 euros.
Cordialement.
10 décembre 2019 à 18:25
Réponse 5 forum-chauffage bricovideo.com
Chaudière De Dietrich EGC25 code E36
Bonjour
D'accord avec VETC pour les réglages.
De quand date votre chaudière et faisait-elle le problème avant ?
Nettoyage karcher ??? Si cela a été fait sans produit, vous avez poussé tous les résidus à l'intérieur donc bouché dans le corps de chauffe.
Produit et rinçage dans les 2 sens pour faire tomber les résidus.
Et avant de changer une quelconque carte, il faut vérifier les valeurs ohmiques du transfo et si la vanne gaz ouvre.
Et ceci est très bien expliqué par les techniciens que vous avez au téléphone chez De Dietrich.
Après, est-ce que votre chauffagiste a les compétences pour les effectuer ???
Il est facile de dire que les produits de Pierre, Paul Et Jacques sont mauvais, quand on ne connait pas les réglages à effectuer, quand on entretient ce type de matériel.
Avoir une quelconque qualification pour l'installation, ne veut pas dire que vous savez entretenir une chaudière.
D'accord avec VETC pour les réglages.
De quand date votre chaudière et faisait-elle le problème avant ?
Nettoyage karcher ??? Si cela a été fait sans produit, vous avez poussé tous les résidus à l'intérieur donc bouché dans le corps de chauffe.
Produit et rinçage dans les 2 sens pour faire tomber les résidus.
Et avant de changer une quelconque carte, il faut vérifier les valeurs ohmiques du transfo et si la vanne gaz ouvre.
Et ceci est très bien expliqué par les techniciens que vous avez au téléphone chez De Dietrich.
Après, est-ce que votre chauffagiste a les compétences pour les effectuer ???
Il est facile de dire que les produits de Pierre, Paul Et Jacques sont mauvais, quand on ne connait pas les réglages à effectuer, quand on entretient ce type de matériel.
Avoir une quelconque qualification pour l'installation, ne veut pas dire que vous savez entretenir une chaudière.
11 avril 2020 à 09:12
Réponse 6 forum-chauffage bricovideo.com
Chaudière De Dietrich EGC25 code E36
Bonjour,
Transmettez-nous les tickets d'analyse de combustion :
- Puissance Maxi brûleur,
- Puissance Mini brûleur.
Ainsi que les valeurs de ionisation.
Ce serait déjà un bon début de diagnostic !!!
La carte SU est peut-être la solution mais faites bien le contrôle de toutes les constantes de fonctionnement de votre chaudière. Lors d'un bilan annuel chez votre médecin, vous donnerait-il un traitement au hasard sans prendre votre tension votre poids, faire une prise de sans ou autres analyses...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Transmettez-nous les tickets d'analyse de combustion :
- Puissance Maxi brûleur,
- Puissance Mini brûleur.
Ainsi que les valeurs de ionisation.
Ce serait déjà un bon début de diagnostic !!!
La carte SU est peut-être la solution mais faites bien le contrôle de toutes les constantes de fonctionnement de votre chaudière. Lors d'un bilan annuel chez votre médecin, vous donnerait-il un traitement au hasard sans prendre votre tension votre poids, faire une prise de sans ou autres analyses...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 avril 2020 à 12:17