Profil du membre alabert
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit alabert sur le forum Chauffage

a posté 2 messages sur le forum Chauffage :
Gaz G20, P amont 20 mBar P aval 0 mBar.
Votre brûleur se met-il en sécurité également en mode manuel pour les analyses de combustion ? OUI
Entretien en cours.
Le code défaut existait-il avant cet entretien ? OUI
P/N 230 v et pas de courant de neutre.
Radiateurs et sondes d'ambiance et extérieure.
Valeurs des réglages : CO2=9.3 O2=4.7 CO=0 TF=46.9 Rendement=98.9 delta T=26.1
Merci de votre diagnostic.
Votre brûleur se met-il en sécurité également en mode manuel pour les analyses de combustion ? OUI
Entretien en cours.
Le code défaut existait-il avant cet entretien ? OUI
P/N 230 v et pas de courant de neutre.
Radiateurs et sondes d'ambiance et extérieure.
Valeurs des réglages : CO2=9.3 O2=4.7 CO=0 TF=46.9 Rendement=98.9 delta T=26.1
Merci de votre diagnostic.
18 décembre 2018 à 16:38

Bonjour.
Voilà 2 mois que nous cherchons avec mon dépanneur agréé De Dietrich une panne E36 sur une chaudière EGC25.
Il semble que le SAV de la marque soit incapable de piloter mon réparateur.
Toutes les vérifications indiquées sur ce site ont été faites.
Le bloc gaz et le système d'allumage ont été changés. Brûleur vérifié.
L'évacuation des gaz et l'admission d'air vérifiés. L'alimentation électrique vérifiée.
Échangeur nettoyé et lavé au karcher.
La flamme est bleue au départ et faibli petit à petit jusqu'à l'extinction. La pression d'arrivée gaz est bonne.
Que faire d'autre (sinon de changer de marque) ?
Merci.
Voilà 2 mois que nous cherchons avec mon dépanneur agréé De Dietrich une panne E36 sur une chaudière EGC25.
Il semble que le SAV de la marque soit incapable de piloter mon réparateur.
Toutes les vérifications indiquées sur ce site ont été faites.
Le bloc gaz et le système d'allumage ont été changés. Brûleur vérifié.
L'évacuation des gaz et l'admission d'air vérifiés. L'alimentation électrique vérifiée.
Échangeur nettoyé et lavé au karcher.
La flamme est bleue au départ et faibli petit à petit jusqu'à l'extinction. La pression d'arrivée gaz est bonne.
Que faire d'autre (sinon de changer de marque) ?
Merci.
09 décembre 2018 à 10:51