De Dietrich Citadine 2.24GN ECS mais pas de chauffage
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22891
Question Forum Chauffage : De Dietrich Citadine 2.24GN ECS mais pas de chauffage
Bonjour à tous.
Je rencontre actuellement un souci avec ma chaudière, une citadine 2.24GN de chez De Dietrich.
J'ai des notions en électricité et hydraulique de part mon métier, mais là je sèche un peu. Je m'explique.
La chaudière fonctionne parfaitement pour l'eau chaude sanitaire. En revanche, impossible d'avoir du chauffage.
Lorsque le thermostat s'enclenche (fermeture du contact TAM sur la carte électronique), j'entends bien un relais de pilotage se coller.
Je ne connais pas la logique de démarrage pour le chauffage, mais je pense que c'est le relais de pilotage du circulateur ? Puis il s'ouvre 1 seconde après s'être fermé, et rien ne se passe. Je n'ai aucun message d'erreur sur l'afficheur.
J'ai déjà vérifié pas mal de chose : Pression OK dans le réseau, le circulateur fonctionne bien, idem sur la vanne d'inversion (j'ai fait des essais en pilotage mode diagnostic).
Le brûleur lui fonctionne également puisque j'ai bien de l'ECS.
Une idée ?
J'ai filmé ce qu'il se passe au démarrage. Je peux vous transmettre une vidéo si cela peut vous aider.
Merci du coup de pouce.
J'habite dans le Nord et là, ça commence à cailler... surtout avec un bébé.
Je rencontre actuellement un souci avec ma chaudière, une citadine 2.24GN de chez De Dietrich.
J'ai des notions en électricité et hydraulique de part mon métier, mais là je sèche un peu. Je m'explique.
La chaudière fonctionne parfaitement pour l'eau chaude sanitaire. En revanche, impossible d'avoir du chauffage.
Lorsque le thermostat s'enclenche (fermeture du contact TAM sur la carte électronique), j'entends bien un relais de pilotage se coller.
Je ne connais pas la logique de démarrage pour le chauffage, mais je pense que c'est le relais de pilotage du circulateur ? Puis il s'ouvre 1 seconde après s'être fermé, et rien ne se passe. Je n'ai aucun message d'erreur sur l'afficheur.
J'ai déjà vérifié pas mal de chose : Pression OK dans le réseau, le circulateur fonctionne bien, idem sur la vanne d'inversion (j'ai fait des essais en pilotage mode diagnostic).
Le brûleur lui fonctionne également puisque j'ai bien de l'ECS.
Une idée ?
J'ai filmé ce qu'il se passe au démarrage. Je peux vous transmettre une vidéo si cela peut vous aider.
Merci du coup de pouce.
J'habite dans le Nord et là, ça commence à cailler... surtout avec un bébé.
12 janvier 2023 à 12:44
Réponse 1 forum dépannage chaudières
De Dietrich Citadine 2.24GN ECS mais pas de chauffage
Bonjour.
Pouvez-vous nous transmettre le lien de cette vidéo ?
Si vous mettez un shunt pour faire un test (sur le connecteur TAM), à la place de votre thermostat d'ambiance, que se passe-t-il ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous nous transmettre le lien de cette vidéo ?
Si vous mettez un shunt pour faire un test (sur le connecteur TAM), à la place de votre thermostat d'ambiance, que se passe-t-il ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 janvier 2023 à 11:29