Régler température chaudière Buderus Loganova GA124
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22892
Question Forum Chauffage : Régler température chaudière Buderus Loganova GA124
Bonjour.
Actuellement la température de ma maison est de l'ordre de 20°C et je souhaite modifier la consigne de ma chaudière pour que la température ambiante soit de 19°C.
Comment procéder car je n'ai pas de thermostat d'ambiance dans la maison mais une sonde de température extérieure ?
J'ai une chaudière Buderus Loganova GA124 équipé du régulateur Elfatherm E7
Deux circuits chauffage et un circuit ECS.
J'ai ouvert le clapet du régulateur et je suis passé en mode maintenance.
Le premier paramètre à partir de la gauche de l'afficheur est nommé T. Amb.1 sur l'afficheur et Température extérieure sur la face intérieure du volet Curieux non ?
J'ai modifié cette valeur à 19°C mais la température de mon logement est toujours trop forte.
Faut-il que je baisse encore ? Ce paramètre n'est peut-être pas celui qu'il faut modifier ?
Par avance, merci pour votre aide.
Belle journée.
André
Actuellement la température de ma maison est de l'ordre de 20°C et je souhaite modifier la consigne de ma chaudière pour que la température ambiante soit de 19°C.
Comment procéder car je n'ai pas de thermostat d'ambiance dans la maison mais une sonde de température extérieure ?
J'ai une chaudière Buderus Loganova GA124 équipé du régulateur Elfatherm E7
Deux circuits chauffage et un circuit ECS.
J'ai ouvert le clapet du régulateur et je suis passé en mode maintenance.
Le premier paramètre à partir de la gauche de l'afficheur est nommé T. Amb.1 sur l'afficheur et Température extérieure sur la face intérieure du volet Curieux non ?
J'ai modifié cette valeur à 19°C mais la température de mon logement est toujours trop forte.
Faut-il que je baisse encore ? Ce paramètre n'est peut-être pas celui qu'il faut modifier ?
Par avance, merci pour votre aide.
Belle journée.
André
12 janvier 2023 à 17:01
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Régler température chaudière Buderus Loganova GA124
Bonjour.
Vous avez deux circuits de chauffage, de quel type sont-ils (plancher, radiateurs) ?
Il faut ensuite modifier les consignes de températures "confort" de chaque circuit.
Le plus simple serait d'avoir une sonde d'ambiance dans chaque zone de vos circuits de chauffage.
Vous auriez un vrai contrôle de la température ambiante de chaque zone. Selon les apports de chaleurs gratuits, l'évolution ou le comportement de la température, votre régulation modulerait le fonctionnement de votre chaudière : l'économie d'énergie pouvant aller jusqu'à 15%.
N'étant pas sur pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous avez deux circuits de chauffage, de quel type sont-ils (plancher, radiateurs) ?
Il faut ensuite modifier les consignes de températures "confort" de chaque circuit.
Le plus simple serait d'avoir une sonde d'ambiance dans chaque zone de vos circuits de chauffage.
Vous auriez un vrai contrôle de la température ambiante de chaque zone. Selon les apports de chaleurs gratuits, l'évolution ou le comportement de la température, votre régulation modulerait le fonctionnement de votre chaudière : l'économie d'énergie pouvant aller jusqu'à 15%.
N'étant pas sur pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 janvier 2023 à 11:24
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Régler température chaudière Buderus Loganova GA124
Bonjour Mario et bonjour à toutes et à tous,
Tout d'abord merci pour votre réponse.
Oui j'ai deux réseaux de chauffage :
Un plancher chauffant (rdc) et un autre réseau de radiateurs (sdb et étage).
Il y a aussi la production d'ECS.
Voici trois photos de cette installation (+ de 20 ans).
Je crois que j'ai compris mon problème depuis l'écriture de mon premier message.
J'avais modifié la consigne T. Ambiant .1 la faisant passer de 20°C à 19°C et j'avais trouvé que non seulement cela n'avait pas baissé la température ambiante de la maison mais qu'elle avait même augmenté.
Du coup j'avais un doute sur ce paramètre T.Ambian.1
En fait c'est dû, je pense, à un apport solaire soudain au moment de mon test sur la façade sud de ma maison.
A ce propos savez-vous comment cela fonctionne puisqu'il n'y a pas de thermostat d'ambiance ?
La modification de ce paramètre T. Ambiant.1. va provoquer quoi ?
Du coup, suite à votre remarque, j'ai bien compris que la régulation sans thermostat ne sera jamais parfaite aussi j'aimerais mettre un thermostat mais lequel choisir et comment le monter ?
La liaison du thermostat dans le salon et la chaudière au sous-sol va-t-elle fonctionner sans fil ?
Enfin j'ai une dernière question, sur la photo où l'on voit un afficheur rotatif qui donne l'évolution de la mesure de la température de l'eau à quoi sert le bouton marqué d'un trait blanc juste dessous ?
Ça fait baisser la température maxi de l'eau de la chaudière et modifie donc les températures ambiantes des réseaux et de l'ECS ?
Merci pour votre aide et votre réponse.
Je vous souhaite une belle journée.
André
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Tout d'abord merci pour votre réponse.
Oui j'ai deux réseaux de chauffage :
Un plancher chauffant (rdc) et un autre réseau de radiateurs (sdb et étage).
Il y a aussi la production d'ECS.
Voici trois photos de cette installation (+ de 20 ans).
Je crois que j'ai compris mon problème depuis l'écriture de mon premier message.
J'avais modifié la consigne T. Ambiant .1 la faisant passer de 20°C à 19°C et j'avais trouvé que non seulement cela n'avait pas baissé la température ambiante de la maison mais qu'elle avait même augmenté.
Du coup j'avais un doute sur ce paramètre T.Ambian.1
En fait c'est dû, je pense, à un apport solaire soudain au moment de mon test sur la façade sud de ma maison.
A ce propos savez-vous comment cela fonctionne puisqu'il n'y a pas de thermostat d'ambiance ?
La modification de ce paramètre T. Ambiant.1. va provoquer quoi ?
Du coup, suite à votre remarque, j'ai bien compris que la régulation sans thermostat ne sera jamais parfaite aussi j'aimerais mettre un thermostat mais lequel choisir et comment le monter ?
La liaison du thermostat dans le salon et la chaudière au sous-sol va-t-elle fonctionner sans fil ?
Enfin j'ai une dernière question, sur la photo où l'on voit un afficheur rotatif qui donne l'évolution de la mesure de la température de l'eau à quoi sert le bouton marqué d'un trait blanc juste dessous ?
Ça fait baisser la température maxi de l'eau de la chaudière et modifie donc les températures ambiantes des réseaux et de l'ECS ?
Merci pour votre aide et votre réponse.
Je vous souhaite une belle journée.
André
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


14 janvier 2023 à 10:06
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Régler température chaudière Buderus Loganova GA124
Bonjour André07.
Le bouton rotatif situé en dessous de l'indicateur de température rotatif permet effectivement de régler cette température.
Attention pour fonctionner en mode régulé programme le bouton doit, être en face de l'affichage "horloge" donc parfaitement vertical.
Bonne chance.
raymond34
Le bouton rotatif situé en dessous de l'indicateur de température rotatif permet effectivement de régler cette température.
Attention pour fonctionner en mode régulé programme le bouton doit, être en face de l'affichage "horloge" donc parfaitement vertical.
Bonne chance.
raymond34
10 avril 2023 à 12:55