Chaudière De Dietrich Citadine code alarme 53 sonde antirefoulement
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
15802
Question forum chauffage : Chaudière De Dietrich Citadine code alarme 53 sonde antirefoulement
Bonjour.
Sur une chaudière De Dietrich Citadine, j'ai le code d'alarme 53, sonde anti-refoulement. Est-ce la sonde HS ou autre chose? Comment tester le bon fonctionnement de la sonde ?
Réponse urgente attendue car c'est la chaudière de ma maman, elle a 82 ans, et du coup n'a plus de chauffage ni d'eau chaude. J'ai installé en urgence un petit chauffage d'appoint électrique mais cela ne pourra pas durer.
Et c'est le week-end, impossible de joindre son mainteneur de chaudière.
Merci à tous pour votre aide.
Sur une chaudière De Dietrich Citadine, j'ai le code d'alarme 53, sonde anti-refoulement. Est-ce la sonde HS ou autre chose? Comment tester le bon fonctionnement de la sonde ?
Réponse urgente attendue car c'est la chaudière de ma maman, elle a 82 ans, et du coup n'a plus de chauffage ni d'eau chaude. J'ai installé en urgence un petit chauffage d'appoint électrique mais cela ne pourra pas durer.
Et c'est le week-end, impossible de joindre son mainteneur de chaudière.
Merci à tous pour votre aide.
02 mars 2013 à 15:58
De Dietrich Citadine code alarme 53 1
Invité

Chaudière De Dietrich Citadine code alarme 53 sonde antirefoulement
Invité

Essayer de voir sur la notice de la chaudière ou sur internet pour avoir la valeur de la sonde, je pense qu'elle doit avoir une valeur ohmique, de plus regarder si le conduit de fumée n'est obstrué car cette sonde, une sécurité au cas où si le conduit est bouché...
03 mars 2013 à 18:03
De Dietrich Citadine code alarme 53 2
Chaudière De Dietrich Citadine code alarme 53 sonde antirefoulement
Remplacer la sonde anti-refoulement, vu le prix de la pièce (17€), ça vous évitera peut être de tomber en panne une nouvelle fois et de vous arracher les cheveux.
http://www.expertbynet.com/fr/209-thermostat-securite-thermistance
http://www.expertbynet.com/fr/209-thermostat-securite-thermistance
03 mars 2013 à 22:32
De Dietrich Citadine code alarme 53 3
Invité

Chaudière De Dietrich Citadine code alarme 53 sonde antirefoulement
Invité

Bonjour,
Je souhaite apporter ma contribution si cela pourrait aider d'autres personnes ou du moins les encourager à se lancer comme moi (étant néophyte) :-).
En effet, j'ai récemment eu le même problème sur ma chaudière De Dietrich City 2.24 GN et heureusement que j'ai trouvé ce forum (d'ailleurs une Grand MERCI à tous les contributeurs).
D'abord, le code alarme AL 52 s'est déclenché, puis après plusieurs tentatives de redémarrage suivi d'un arrêt électrique complet de la chaudière, le code alarme AL 53 s'est déclenché !
Effectivement, la pièce incriminée est bien la sonde antirefoulement (appelée aussi sonde fumée) qui est malheureusement non mentionnée dans le manuel d'installation.
Sa référence technique est la suivante : 95362443 . Elle est également utilisée sur plusieurs autres chaudières de marque De Dietrich (3.24/II, City 24 BIC, City 1.24 ...etc.).
Sur la CITY 2.24 GN, elle située en haut sur le côté gauche de la chaudière, tout près du collecteur de fumée.
Pour la remplacer, il suffit juste de retirer la vis et de débrancher les 2 câbles qui l'alimentent.
Bon courage à tous.
B. Cordialement.
Je souhaite apporter ma contribution si cela pourrait aider d'autres personnes ou du moins les encourager à se lancer comme moi (étant néophyte) :-).
En effet, j'ai récemment eu le même problème sur ma chaudière De Dietrich City 2.24 GN et heureusement que j'ai trouvé ce forum (d'ailleurs une Grand MERCI à tous les contributeurs).
D'abord, le code alarme AL 52 s'est déclenché, puis après plusieurs tentatives de redémarrage suivi d'un arrêt électrique complet de la chaudière, le code alarme AL 53 s'est déclenché !
Effectivement, la pièce incriminée est bien la sonde antirefoulement (appelée aussi sonde fumée) qui est malheureusement non mentionnée dans le manuel d'installation.
Sa référence technique est la suivante : 95362443 . Elle est également utilisée sur plusieurs autres chaudières de marque De Dietrich (3.24/II, City 24 BIC, City 1.24 ...etc.).
Sur la CITY 2.24 GN, elle située en haut sur le côté gauche de la chaudière, tout près du collecteur de fumée.
Pour la remplacer, il suffit juste de retirer la vis et de débrancher les 2 câbles qui l'alimentent.
Bon courage à tous.
B. Cordialement.
02 novembre 2017 à 11:26