Pannes Chauffage : Variation de pression circuit de chauffage
Invité

La pression dans mon circuit de chauffage varie de 0.5 à 1.5 bar lorsqu'elle se met en fonction. Le vase d'expansion ne devrait-il pas stabiliser la pression à 1 bar ? Le vase d'expansion a déjà été remplacé il y a 6 mois. Merci pour vos réponses.
31 décembre 2007 à 21:23
Réponse Forum 1
Invité

Variation de pression circuit de chauffage
Invité

Salut, d'après ce que vous dites le vase doit être défectueux il faudrait vérifier la pression à l'intérieur du vase. La bonne pression se vérifie avec un simple manomètre que l'on peut trouver sur une pompe à vélo, pour la vérifier il faut vider le circuit jusqu'à atteindre une pression de 0 bar, ensuite il faut dévisser le bouchon de valve et vérifier, la pression mesurée doit se situer entre 0.6 et 0.9, jamais en dessus car le vase serait inexistant.
Réponse Forum 2
Invité

Variation de pression circuit de chauffage
Invité

Alors, un autre problème et de taille car bien souvent il rend inopérant le vase d'expansion alors que celui-ci vient d'être remplacé... !
Par construction, ce vase a sa membrane collée au fond et soumis à une pression initiale de 1,5 bar. Lors de l'installation, la membrane est collée au métal et si l'installateur ne la décolle pas en montant la pression circuit à >1,5 bar, elle restera collée et le vase ne remplira donc jamais son rôle. Lors de cette manuvre, il se produit un claquement sec qui prouve que la membrane a pris sa place et pourra se déplacer librement entre volume eau et volume azote. Si cette intervention n'est pas faite à l'installation, il se peut que la P° circuit soit > à P° vase dans les mois qui suivent (il faut alors une P° importante compte tenu du peu de surface offerte vu le diamètre tuyau et force contraire due à l'adhérence membrane), d'où un déchirement éventuel du caoutchouc et destruction...
D'autre part, un vase est placé eau/partie haute et bas/partie azote (ou air si regonflage) car à l'inverse, l'air sous-membrane ne pouvant être purgé rendrait alors celle-ci poreuse par le temps et donc destruction...
Il est convenu d'équilibrer à froid les P° vase et circuit, mais compte tenu de la faible quantité d'eau d'un réseau domestique, l'installateur ne touche pas à la pression initiale. Ceci étant réservé aux grosses installations. La valeur 1 bar à froid correspond à un chiffre rond, un repère bien visible.
Pour une maison d'un étage, 0.7 bar suffirait (7m de haut).
Amicalement
Par construction, ce vase a sa membrane collée au fond et soumis à une pression initiale de 1,5 bar. Lors de l'installation, la membrane est collée au métal et si l'installateur ne la décolle pas en montant la pression circuit à >1,5 bar, elle restera collée et le vase ne remplira donc jamais son rôle. Lors de cette manuvre, il se produit un claquement sec qui prouve que la membrane a pris sa place et pourra se déplacer librement entre volume eau et volume azote. Si cette intervention n'est pas faite à l'installation, il se peut que la P° circuit soit > à P° vase dans les mois qui suivent (il faut alors une P° importante compte tenu du peu de surface offerte vu le diamètre tuyau et force contraire due à l'adhérence membrane), d'où un déchirement éventuel du caoutchouc et destruction...
D'autre part, un vase est placé eau/partie haute et bas/partie azote (ou air si regonflage) car à l'inverse, l'air sous-membrane ne pouvant être purgé rendrait alors celle-ci poreuse par le temps et donc destruction...
Il est convenu d'équilibrer à froid les P° vase et circuit, mais compte tenu de la faible quantité d'eau d'un réseau domestique, l'installateur ne touche pas à la pression initiale. Ceci étant réservé aux grosses installations. La valeur 1 bar à froid correspond à un chiffre rond, un repère bien visible.
Pour une maison d'un étage, 0.7 bar suffirait (7m de haut).
Amicalement
13 décembre 2008 à 02:03
Réponse Forum 3
Invité

Variation de pression circuit de chauffage
Invité

Bonjour, voilà j'ai une question, j'ai une chaudière pour le gaz (eau, chauffage, cuisinière), elle est à 1,7 bar et quand elle se met en route pour le chauffage elle monte à 2 bars, et quand elle atteint la T° que je veux, elle s'éteint puis elle redescend à 1,7 bar.
J'ai téléphoné au chauffagiste il m'a dit que c'était normal car l'eau n'est pas compressible donc forcément elle monte et descend en bar. Est-ce que c'est vrai ? Amicalement.
J'ai téléphoné au chauffagiste il m'a dit que c'était normal car l'eau n'est pas compressible donc forcément elle monte et descend en bar. Est-ce que c'est vrai ? Amicalement.
07 janvier 2011 à 20:14
Réponse Forum 4
Invité

Variation de pression circuit de chauffage
Invité

Bonjour,
J'ai un problème avec une chaudière fuel qui est reliée à un thermostat général qui relie mes 5 radiateurs.
Je règle celui-ci à 15° alors que la pièce est à 19°.
Le problème, c'est que les radiateurs sont de temps en temps chauds.
La pression de la chaudière est à 0 bar parce qu'elle ne tourne pas. Est-ce normal ? Et la pression de l'eau varie de 3 à 6 voire 7 bars quand j'utilise de l'eau ?
Pouvez-vous m'aider SVP ? Merci.
J'ai un problème avec une chaudière fuel qui est reliée à un thermostat général qui relie mes 5 radiateurs.
Je règle celui-ci à 15° alors que la pièce est à 19°.
Le problème, c'est que les radiateurs sont de temps en temps chauds.
La pression de la chaudière est à 0 bar parce qu'elle ne tourne pas. Est-ce normal ? Et la pression de l'eau varie de 3 à 6 voire 7 bars quand j'utilise de l'eau ?
Pouvez-vous m'aider SVP ? Merci.
11 janvier 2011 à 11:40