Question Forum Chauffage : Variation brutale pression eau chaudière Saunier Duval Thermaplus F25
Bonjour,
Cela fait deux ou trois que j'ai ce phénomène à chaque fois que j'interviens sur ma chaudière.
Je vérifie régulièrement la pression pour la maintenir à 1.5 bars.
La chaudière fonctionne correctement durant des semaines. Hier j'ai vu que la pression est tombée à 1.4 bars.
J'ai donc ouvert hier soir le robinet pour remonter à 1.5 bars.
La nuit, la chaudière ne tourne pas. Or ce matin, elle n'a pas démarré à l'heure prévue et pour cause, la pression était tombée subitement à 0.5 bars (mise en arrêt sécurité).
1) j'ai remonté la pression à 1 bar environ et la chaudière a immédiatement démarré.
2) après un temps de fonctionnement, l'affichage est passée à 1.5 bars et depuis plus de soucis.
Mon chauffagiste avait vérifié la pression du vase d'expansion il a quelques semaines => RAS.
De quoi pourrait provenir ce changement ?
Et cela se produit à chaque fois que je rajoute un peu d'eau.
J'ai entendu que sur ce type de chaudière cela pourrait provenir du capteur de pression qui dysfonctionne et envoie une mauvaise information à l'affichage ...
Merci pour votre réponse/avis.
Cela fait deux ou trois que j'ai ce phénomène à chaque fois que j'interviens sur ma chaudière.
Je vérifie régulièrement la pression pour la maintenir à 1.5 bars.
La chaudière fonctionne correctement durant des semaines. Hier j'ai vu que la pression est tombée à 1.4 bars.
J'ai donc ouvert hier soir le robinet pour remonter à 1.5 bars.
La nuit, la chaudière ne tourne pas. Or ce matin, elle n'a pas démarré à l'heure prévue et pour cause, la pression était tombée subitement à 0.5 bars (mise en arrêt sécurité).
1) j'ai remonté la pression à 1 bar environ et la chaudière a immédiatement démarré.
2) après un temps de fonctionnement, l'affichage est passée à 1.5 bars et depuis plus de soucis.
Mon chauffagiste avait vérifié la pression du vase d'expansion il a quelques semaines => RAS.
De quoi pourrait provenir ce changement ?
Et cela se produit à chaque fois que je rajoute un peu d'eau.
J'ai entendu que sur ce type de chaudière cela pourrait provenir du capteur de pression qui dysfonctionne et envoie une mauvaise information à l'affichage ...

Merci pour votre réponse/avis.
22 janvier 2017 à 10:27
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Variation brutale pression eau chaudière Saunier Duval Thermaplus F25
Bonjour,
Vérifier un vase d'expansion correctement signifie isoler la chaudière du réseau, la vidanger et contrôler ensuite le vase (sinon on mesure la pression de son circuit...).
Durée de vie des vases entre 3 et 15 ans selon les marques et le nombres de radiateurs installés.
Vérifier que vous n'ayez pas une fuite (ça peut être un purgeur auto dans la chaudière ou la soupape de sécurité surtout si raccordée à une vidange...) si le vase est déjà dégonflé il suffit de très peu pour chuter en pression.
Pour rappel une pression de 1 bar suffit à moins que vous ayez 3 étages au dessus et la chaudière au sous sol ?
De plus trop de pression sollicite encore plus le vase...
Quant au capteur de pression quand vous vidangez la chaudière vous verrez s'il suit.
Vérifier un vase d'expansion correctement signifie isoler la chaudière du réseau, la vidanger et contrôler ensuite le vase (sinon on mesure la pression de son circuit...).
Durée de vie des vases entre 3 et 15 ans selon les marques et le nombres de radiateurs installés.
Vérifier que vous n'ayez pas une fuite (ça peut être un purgeur auto dans la chaudière ou la soupape de sécurité surtout si raccordée à une vidange...) si le vase est déjà dégonflé il suffit de très peu pour chuter en pression.
Pour rappel une pression de 1 bar suffit à moins que vous ayez 3 étages au dessus et la chaudière au sous sol ?
De plus trop de pression sollicite encore plus le vase...
Quant au capteur de pression quand vous vidangez la chaudière vous verrez s'il suit.
24 janvier 2017 à 23:43
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Variation brutale pression eau chaudière Saunier Duval Thermaplus F25
OK, merci pour votre réponse.
Le vase avait été changé il y a trois ans environ.
Le chauffagiste a installé un vase extérieur pour éviter de démonter toute la chaudière.
Je pense effectivement à une purge auto sachant que la chaudière est raccordée à un tuyau de vidange.
Merci pour les informations.
Le vase avait été changé il y a trois ans environ.
Le chauffagiste a installé un vase extérieur pour éviter de démonter toute la chaudière.
Je pense effectivement à une purge auto sachant que la chaudière est raccordée à un tuyau de vidange.
Merci pour les informations.
25 janvier 2017 à 07:21