Bonjour.
J'ai une pompe à chaleur De Dietrich Napo.
Je remarque depuis quelques temps que la pression indiquée par la pompe à chaleur (0.5 bar) diffère de celle d'un manomètre installé sur le départ chauffage au sol (1.2 bar).
0.5 bar est le minimum avant une mise en sécurité.
Je soupçonne le vase d'expansion ou le manomètre digital de la pompe à chaleur.
Si quelqu'un a une idée...
Merci.
MPOP
J'ai une pompe à chaleur De Dietrich Napo.
Je remarque depuis quelques temps que la pression indiquée par la pompe à chaleur (0.5 bar) diffère de celle d'un manomètre installé sur le départ chauffage au sol (1.2 bar).
0.5 bar est le minimum avant une mise en sécurité.
Je soupçonne le vase d'expansion ou le manomètre digital de la pompe à chaleur.
Si quelqu'un a une idée...
Merci.
MPOP
31 janvier 2022 à 19:26
Réponse 1 du forum-chauffage
Pression circuit chauffage pompe à chaleur NAPO
Bonjour,
Si vous constatez un tel écart, faite intervenir le prestataire qui entretien cette PAC, il vérifiera les trois composants :
- Le vase d'expansion,
- Le prescomano,
- Le détecteur de pression électronique,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Si vous constatez un tel écart, faite intervenir le prestataire qui entretien cette PAC, il vérifiera les trois composants :
- Le vase d'expansion,
- Le prescomano,
- Le détecteur de pression électronique,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
02 février 2022 à 16:45
Réponse 2 du forum-chauffage
Pression circuit chauffage pompe à chaleur NAPO
En général les manomètres sur les chaudières ou les PAC sont placés à l'entrée de manière à s'assurer que le remplissage du réseau est satisfaisant.
La pression mesurée en sortie est forcément plus forte puisqu'il faut de la pression pour faire circuler l'eau.
Dans votre cas il suffit d'ajouter de l'eau par le robinet de remplissage et de monter à 0.8 bar par exemple sur la PAC.
Les installations ne sont jamais 100% étanches.
Par ailleurs, l'eau de ville contient des gaz dissous qui vont se dégager lors du chauffage de l'eau et être évacués par les purgeurs automatiques.
Bien surveiller que ceux-ci ne fuient pas.
La pression mesurée en sortie est forcément plus forte puisqu'il faut de la pression pour faire circuler l'eau.
Dans votre cas il suffit d'ajouter de l'eau par le robinet de remplissage et de monter à 0.8 bar par exemple sur la PAC.
Les installations ne sont jamais 100% étanches.
Par ailleurs, l'eau de ville contient des gaz dissous qui vont se dégager lors du chauffage de l'eau et être évacués par les purgeurs automatiques.
Bien surveiller que ceux-ci ne fuient pas.
06 février 2022 à 16:10
Réponse 3 du forum-chauffage
Pression circuit chauffage pompe à chaleur NAPO
Merci jacdau pour votre réponse.
0.7 bar entre les 2 manos, d'après vous c'est normal.
Ma pompe à chaleur se met en route à 23° et se coupe à 35°, la pression au mano électronique augmente de 0.3 bar : n'y a t'il pas un problème du ballon d'azote ?
Puis-je le regonfler à l'air ?
Merci.
0.7 bar entre les 2 manos, d'après vous c'est normal.
Ma pompe à chaleur se met en route à 23° et se coupe à 35°, la pression au mano électronique augmente de 0.3 bar : n'y a t'il pas un problème du ballon d'azote ?
Puis-je le regonfler à l'air ?
Merci.
15 février 2022 à 17:30
Réponse 4 du forum-chauffage
Pression circuit chauffage pompe à chaleur NAPO
Oui, on peut bien avoir une telle différence qui s'explique par la perte de pression dans les panneaux de sol.
Cette différence qui vous paraît forte peut être due à un débit un peu fort dans les circuits du sol mais ce n'est pas grave.
La variation de pression que vous observez est normale : toute augmentation de température de l'eau se traduit par une dilatation et donc une compression de l'azote emprisonné derrière la membrane du vase d'expansion. Il ne faut pas croire qu'un vase d'expansion fonctionne à une pression fixe.
0,3 bar c'est très correct pour une augmentation de 12°C de la température d'eau.
Tout va bien mais surveillez la pression et recherchez d'éventuelles fuites d'eau, avant de penser à agir sur le vase d'expansion (il peut durer 30 ans sans remettre d'air).
Bon chauffage.
Cette différence qui vous paraît forte peut être due à un débit un peu fort dans les circuits du sol mais ce n'est pas grave.
La variation de pression que vous observez est normale : toute augmentation de température de l'eau se traduit par une dilatation et donc une compression de l'azote emprisonné derrière la membrane du vase d'expansion. Il ne faut pas croire qu'un vase d'expansion fonctionne à une pression fixe.
0,3 bar c'est très correct pour une augmentation de 12°C de la température d'eau.
Tout va bien mais surveillez la pression et recherchez d'éventuelles fuites d'eau, avant de penser à agir sur le vase d'expansion (il peut durer 30 ans sans remettre d'air).
Bon chauffage.
15 février 2022 à 19:02
Réponse 5 du forum-chauffage
Pression circuit chauffage pompe à chaleur NAPO
Merci Jacdau pour votre seconde réponse. 

23 février 2022 à 22:12