FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Pression circuit chauffage pompe à chaleur NAPO

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


21961

Questions / Réponses Chauffage : Pression circuit chauffage pompe à chaleur NAPO

mpop
Membre inscrit
mpop
17 messages
Bonjour.

J'ai une pompe à chaleur De Dietrich Napo.
Je remarque depuis quelques temps que la pression indiquée par la pompe à chaleur (0.5 bar) diffère de celle d'un manomètre installé sur le départ chauffage au sol (1.2 bar).
0.5 bar est le minimum avant une mise en sécurité.
Je soupçonne le vase d'expansion ou le manomètre digital de la pompe à chaleur.
Si quelqu'un a une idée...
Merci.
MPOP
31 janvier 2022 à 19:26
Réponse 1 du forum-chauffage

Pression circuit chauffage pompe à chaleur NAPO

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Si vous constatez un tel écart, faite intervenir le prestataire qui entretien cette PAC, il vérifiera les trois composants :
- Le vase d'expansion,
- Le prescomano,
- Le détecteur de pression électronique,

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
02 février 2022 à 16:45
Réponse 2 du forum-chauffage

Pression circuit chauffage pompe à chaleur NAPO

jacdau
Membre inscrit
jacdau
7 messages
En général les manomètres sur les chaudières ou les PAC sont placés à l'entrée de manière à s'assurer que le remplissage du réseau est satisfaisant.
La pression mesurée en sortie est forcément plus forte puisqu'il faut de la pression pour faire circuler l'eau.
Dans votre cas il suffit d'ajouter de l'eau par le robinet de remplissage et de monter à 0.8 bar par exemple sur la PAC.
Les installations ne sont jamais 100% étanches.
Par ailleurs, l'eau de ville contient des gaz dissous qui vont se dégager lors du chauffage de l'eau et être évacués par les purgeurs automatiques.
Bien surveiller que ceux-ci ne fuient pas.
06 février 2022 à 16:10
Réponse 3 du forum-chauffage

Pression circuit chauffage pompe à chaleur NAPO

mpop
Membre inscrit
mpop
17 messages
Merci jacdau pour votre réponse.

0.7 bar entre les 2 manos, d'après vous c'est normal.
Ma pompe à chaleur se met en route à 23° et se coupe à 35°, la pression au mano électronique augmente de 0.3 bar : n'y a t'il pas un problème du ballon d'azote ?
Puis-je le regonfler à l'air ?
Merci.
15 février 2022 à 17:30
Réponse 4 du forum-chauffage

Pression circuit chauffage pompe à chaleur NAPO

jacdau
Membre inscrit
jacdau
7 messages
Oui, on peut bien avoir une telle différence qui s'explique par la perte de pression dans les panneaux de sol.
Cette différence qui vous paraît forte peut être due à un débit un peu fort dans les circuits du sol mais ce n'est pas grave.
La variation de pression que vous observez est normale : toute augmentation de température de l'eau se traduit par une dilatation et donc une compression de l'azote emprisonné derrière la membrane du vase d'expansion. Il ne faut pas croire qu'un vase d'expansion fonctionne à une pression fixe.
0,3 bar c'est très correct pour une augmentation de 12°C de la température d'eau.
Tout va bien mais surveillez la pression et recherchez d'éventuelles fuites d'eau, avant de penser à agir sur le vase d'expansion (il peut durer 30 ans sans remettre d'air).
Bon chauffage.
15 février 2022 à 19:02
Réponse 5 du forum-chauffage

Pression circuit chauffage pompe à chaleur NAPO

mpop
Membre inscrit
mpop
17 messages
Merci Jacdau pour votre seconde réponse. lol
23 février 2022 à 22:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Pression haute sur pompe à chaleur eau eau
    N°21764 : Bonjour à tous. Depuis plusieurs semaines ma pompe à chaleur Erset eau-eau se met en sécurité (voyant hp allumé) au début je la rallumais tous les 2 jours mais maintenant c'est toutes les heures et la pompe qui prend...
  • 2. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 3. Problème pompe à chaleur Nexa
    N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
  • 4. Pompe à chaleur problème de chauffe
    N°1019 : Bonjour, je suis possesseur d'une pompe à chaleur Soltherm (ERIX 101) depuis 1999, avec plancher chauffant au RDC et radiateurs à l'étage. j'ai remarqué, à la mise en service cet hiver, que certaines boucles du plancher sont...
  • 5. Pompe à chaleur en défaut HP
    N°18392 : Bonjour, J'ai une pompe à chaleur Avenir énergie sol/ eau qui a 8 ans et qui se met en défaut HP. Le circulateur du circuit de chauffage était bouillant. J'ai donc arrêté la pompe, vidangé le circuit d'eau, démonté ce...
  • 6. Réparateur pompe à chaleur
    N°6034 : Bonjour, Je recherche, urgent, un réparateur pour une PAC EMMETI EH 15. Installée il y a environ une année, par une défunte société, je ne trouve pas un Technicien compétent. Elle est en panne depuis 2 mois (elle se met...
  • 7. Pompe à chaleur alimentation électrique
    N°58 : Bonjour, je voudrais savoir si le fait de couper l'alimentation électrique de mon chauffage thermodynamique (pompe à chaleur) peut provoquer des pannes. Depuis son installation, j'ai eu de nombreuses pannes et à chaque dépannage,...
  • 8. Comparatif coût de fonctionnement pompe à chaleur
    N°1826 : Je souhaite mettre en place une pompe à chaleur AIR / EAU sur mon sol chauffant. Actuellement j'ai une chaudière fioul (2500L / an de consommation). Quelle économie puis-je espérer et est-ce qu'il y a des marques de pompes à...
  • 9. Avis pompe à chaleur Mitsubishi
    N°3795 : Bonjour, que pensez du matériel de marque Mitsubishi pour une PAC air/eau ? Merci de vos avis.
  • 10. Trop plein pompe à chaleur Alezio De Dietrich
    N°21286 : Bonjour. Depuis février 2021, est installée chez moi une pompe à chaleur air/eau Alezio De Dietrich. Je récupère chaque semaine environ 15 litres provenant du trop plein. Cela peut être dû à quoi ? Merci de votre...
>>> Résultats suivants pour : Pression circuit chauffage pompe à chaleur NAPO >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
conseil chauffagechauffage questionchauffage solaireforumchauffage depannage chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite