Pannes Chauffage : Variation de pression circuit de chauffage
Invité

La pression dans mon circuit de chauffage varie de 0.5 à 1.5 bar lorsqu'elle se met en fonction. Le vase d'expansion ne devrait-il pas stabiliser la pression à 1 bar ? Le vase d'expansion a déjà été remplacé il y a 6 mois. Merci pour vos réponses.
31 décembre 2007 à 21:23
Réponse Forum 1
Invité

Variation de pression circuit de chauffage
Invité

Salut, d'après ce que vous dites le vase doit être défectueux il faudrait vérifier la pression à l'intérieur du vase. La bonne pression se vérifie avec un simple manomètre que l'on peut trouver sur une pompe à vélo, pour la vérifier il faut vider le circuit jusqu'à atteindre une pression de 0 bar, ensuite il faut dévisser le bouchon de valve et vérifier, la pression mesurée doit se situer entre 0.6 et 0.9, jamais en dessus car le vase serait inexistant.
Réponse Forum 2
Invité

Variation de pression circuit de chauffage
Invité

Alors, un autre problème et de taille car bien souvent il rend inopérant le vase d'expansion alors que celui-ci vient d'être remplacé... !
Par construction, ce vase a sa membrane collée au fond et soumis à une pression initiale de 1,5 bar. Lors de l'installation, la membrane est collée au métal et si l'installateur ne la décolle pas en montant la pression circuit à >1,5 bar, elle restera collée et le vase ne remplira donc jamais son rôle. Lors de cette manuvre, il se produit un claquement sec qui prouve que la membrane a pris sa place et pourra se déplacer librement entre volume eau et volume azote. Si cette intervention n'est pas faite à l'installation, il se peut que la P° circuit soit > à P° vase dans les mois qui suivent (il faut alors une P° importante compte tenu du peu de surface offerte vu le diamètre tuyau et force contraire due à l'adhérence membrane), d'où un déchirement éventuel du caoutchouc et destruction...
D'autre part, un vase est placé eau/partie haute et bas/partie azote (ou air si regonflage) car à l'inverse, l'air sous-membrane ne pouvant être purgé rendrait alors celle-ci poreuse par le temps et donc destruction...
Il est convenu d'équilibrer à froid les P° vase et circuit, mais compte tenu de la faible quantité d'eau d'un réseau domestique, l'installateur ne touche pas à la pression initiale. Ceci étant réservé aux grosses installations. La valeur 1 bar à froid correspond à un chiffre rond, un repère bien visible.
Pour une maison d'un étage, 0.7 bar suffirait (7m de haut).
Amicalement
Par construction, ce vase a sa membrane collée au fond et soumis à une pression initiale de 1,5 bar. Lors de l'installation, la membrane est collée au métal et si l'installateur ne la décolle pas en montant la pression circuit à >1,5 bar, elle restera collée et le vase ne remplira donc jamais son rôle. Lors de cette manuvre, il se produit un claquement sec qui prouve que la membrane a pris sa place et pourra se déplacer librement entre volume eau et volume azote. Si cette intervention n'est pas faite à l'installation, il se peut que la P° circuit soit > à P° vase dans les mois qui suivent (il faut alors une P° importante compte tenu du peu de surface offerte vu le diamètre tuyau et force contraire due à l'adhérence membrane), d'où un déchirement éventuel du caoutchouc et destruction...
D'autre part, un vase est placé eau/partie haute et bas/partie azote (ou air si regonflage) car à l'inverse, l'air sous-membrane ne pouvant être purgé rendrait alors celle-ci poreuse par le temps et donc destruction...
Il est convenu d'équilibrer à froid les P° vase et circuit, mais compte tenu de la faible quantité d'eau d'un réseau domestique, l'installateur ne touche pas à la pression initiale. Ceci étant réservé aux grosses installations. La valeur 1 bar à froid correspond à un chiffre rond, un repère bien visible.
Pour une maison d'un étage, 0.7 bar suffirait (7m de haut).
Amicalement
13 décembre 2008 à 02:03
Réponse Forum 3
Invité

Variation de pression circuit de chauffage
Invité

Bonjour, voilà j'ai une question, j'ai une chaudière pour le gaz (eau, chauffage, cuisinière), elle est à 1,7 bar et quand elle se met en route pour le chauffage elle monte à 2 bars, et quand elle atteint la T° que je veux, elle s'éteint puis elle redescend à 1,7 bar.
J'ai téléphoné au chauffagiste il m'a dit que c'était normal car l'eau n'est pas compressible donc forcément elle monte et descend en bar. Est-ce que c'est vrai ? Amicalement.
J'ai téléphoné au chauffagiste il m'a dit que c'était normal car l'eau n'est pas compressible donc forcément elle monte et descend en bar. Est-ce que c'est vrai ? Amicalement.
07 janvier 2011 à 20:14
Réponse Forum 4
Invité

Variation de pression circuit de chauffage
Invité

Bonjour,
J'ai un problème avec une chaudière fuel qui est reliée à un thermostat général qui relie mes 5 radiateurs.
Je règle celui-ci à 15° alors que la pièce est à 19°.
Le problème, c'est que les radiateurs sont de temps en temps chauds.
La pression de la chaudière est à 0 bar parce qu'elle ne tourne pas. Est-ce normal ? Et la pression de l'eau varie de 3 à 6 voire 7 bars quand j'utilise de l'eau ?
Pouvez-vous m'aider SVP ? Merci.
J'ai un problème avec une chaudière fuel qui est reliée à un thermostat général qui relie mes 5 radiateurs.
Je règle celui-ci à 15° alors que la pièce est à 19°.
Le problème, c'est que les radiateurs sont de temps en temps chauds.
La pression de la chaudière est à 0 bar parce qu'elle ne tourne pas. Est-ce normal ? Et la pression de l'eau varie de 3 à 6 voire 7 bars quand j'utilise de l'eau ?
Pouvez-vous m'aider SVP ? Merci.
11 janvier 2011 à 11:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème de pression circuit chauffage
- N°1045 : Bonjour, je narrive pas à stabiliser la pression dans le circuit de chauffage de ma chaudière THEMA C23 Saunier Duval. Lorsque celle-ci est trop basse, jajoute de leau pour avoir une pression autour de 1 bar, mais dès que...
- 2. Chaudière fioul Zaegel Held pression circuit chauffage augmente
- N°7207 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière au Fioul (Zaegel Held) dont on vient de me remplacer le vase d'expansion, la soupape 3 bar et le modérateur de tirage (le vase était hors service et la pression chutait sans cesse à...
- 3. Pression circuit glycol panneaux ECS Viessmann
- N°20509 : Bonjour. Vase d'expansion neuf. Glycol remplacé. Pression du circuit oscille entre 0 et 3 bars. 0 bar le matin circuit < 20° 3 bars dès que le circuit est à 50-60° Pas de fuite, pas de bruit dans le circuit. Le...
- 4. Pression circuit chauffage pompe à chaleur NAPO
- N°21961 : Bonjour. J'ai une pompe à chaleur De Dietrich Napo. Je remarque depuis quelques temps que la pression indiquée par la pompe à chaleur (0.5 bar) diffère de celle d'un manomètre installé sur le départ chauffage au sol (1.2...
- 5. Perte et variation de pression sur chaudière
- N°22977 : Bonjour, J'ai une perte de pression régulière depuis l'installation de la chaudière qui sert pour l'eau chaude sanitaire et au chauffage. J'ai un collègue qui a le même modèle que moi et ne constate aucune perte sur son...
- 6. Perte de pression dans circuit
- N°1070 : Bonjour, je suis obligé de refaire la mise en pression de mon chauffage deux fois par jour, depuis environ deux semaines. Je n'ai détecté aucune fuite d'eau. Quel peut être le problème ? Merci pour votre aide.
- 7. Ajouter pression circuit de chauffage
- N°1149 : Bonjour, j'ai une chaudière murale Riello Residence 24KIS, et je souhaite rajouter de la pression dans mon circuit de chauffage. Comment dois-je procéder ? Merci de votre réponse.
- 8. Pression dans circuit eau chaude et vase expansion
- N°17853 : Bonjour, Dans une résidence avec chauffage au sol (années 60) le vase d'expansion est étanche à membrane et situé dans la chaufferie au sous-sol. Le vase est neuf. Il est gonflé à 1,5 bar. Une fuite est apparue dans le...
- 9. Variation de pression Flexcon chaudière Viessmann Vitola Uniferral-e
- N°22625 : Bonjour. Lors de la mise en route début novembre de ma chaudière Viessmann Vitola Uniferral-e (NE22) datant de 1991, j'ai remarqué que la pression indiquée sur le Flexcon variait beaucoup. La chaudière est programmée pour...
- 10. Variation brutale pression eau chaudière Saunier Duval Thermaplus F25
- N°18510 : Bonjour, Cela fait deux ou trois que j'ai ce phénomène à chaque fois que j'interviens sur ma chaudière. Je vérifie régulièrement la pression pour la maintenir à 1.5 bars. La chaudière fonctionne correctement durant...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite