Problème Chauffage : Ouverture eau chaude bruit chaudière
Invité

J'ai installé une chaudière Premys De Dietrich il y a 2 ans. Depuis 1 semaine, quand j'ouvre l'eau chaude à fond, le débit se coupe automatiquement. Après fermeture du robinet et 15 secondes d'attente, j'entends un bruit au niveau de la chaudière, et là je peux rouvrir l'eau tout doucement et le débit revient après purge de l'air. Auriez-vous une explication à mon problème ? Merci d'avance.
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Ouverture eau chaude bruit chaudière
Invité

Difficile évidemment de répondre sans voir la chaudière et l'installation, mais une piste tout de même à creuser : lorsque l'on ouvre l'eau chaude sanitaire, une vanne directionnelle trois voies isole momentanément le circuit d'eau chaude du chauffage pour donner la priorité à l'eau chaude sanitaire. Peut-être est-elle défectueuse et n'y a-t-il pas d'étanchéité entre les deux circuits (eau chaude sanitaire et chauffage). De ce fait une partie de l'eau qui coulerait viendrait en fait du circuit de chauffage, faisant baisser la pression du circuit et générant une rentrée d'air dans le circuit, d'où la nécessité de purger.
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Ouverture eau chaude bruit chaudière
Invité

En ce qui concerne les problèmes d'eau chaude sur les dernières chaudières, c'est en général un probléme de débistat ou de manque d'eau dans le circuit chauffage. Je tiens toutefois à signaler qu'il y a des disconnecteurs sur toutes les chaudiéres et qu'il est donc impossible de mélanger l'eau chauffage avec le sanitaire.
Réponse 3 Forum Chauffage
Invité

Ouverture eau chaude bruit chaudière
Invité

La chaudière PREMYS DE DIETRICH est une chaudière acier avec ballon ECS fonctionnant en bain marie dans le corps de chauffe. De ce fait, il n'y a pas de vanne directionnelle ou autre organe de ce type pouvant nuire au débit de l'eau chaude. Toutefois, si vous avez opté pour le kit mitigeur thermostatique livrable en option avec cette chaudière, il se peut que ce thermostatique soit défectueux. Sinon, je ne vois qu'une solution, c'est l'entartrage de la tuyauterie d'arrivée d'eau froide dans le ballon, qui colmatée, vous limite fortement le débit d'eau dès le soutirage d'eau chaude.
Au fait, ce phénomène se produit-il sur tous vos robinets ECS de votre maison? Si NON, il faut alors voir si cela ne provient pas de la robinetterie sur laquelle vous constatez ce problème, et si en plus cette robinetterie est un mitigeur thermostatique.
Au fait, ce phénomène se produit-il sur tous vos robinets ECS de votre maison? Si NON, il faut alors voir si cela ne provient pas de la robinetterie sur laquelle vous constatez ce problème, et si en plus cette robinetterie est un mitigeur thermostatique.
Réponse 4 Forum Chauffage
Invité

Ouverture eau chaude bruit chaudière
Invité

Vérifiez bien l'alimentation et les organes en amont de l'arrivée d'eau froide de la chaudière, car l'un d'eux peut être défectueux, ce qui pourrait provoquer ce genre de problème.
Réponse 5 Forum Chauffage
Invité

Ouverture eau chaude bruit chaudière
Invité

vérifiez le groupe de sécurité, il se peut qu'il y ait des impuretés. Démontez-le et testez-le, sinon le remplacer.
Réponse 6 Forum Chauffage
Invité

Ouverture eau chaude bruit chaudière
Invité

Bonjour, j'ai une chaudière à gaz, dans l'eau chaude j'ai de la poussière de limailles, et pourtant mon eau froide est propre. Il faut nettoyer les robinets 2 ou 4 fois par mois. C'est une chaudière 15 ans de marque GEMINOX.
Réponse 7 Forum Chauffage
Invité

Ouverture eau chaude bruit chaudière
Invité

Juste pour corriger ce qui a été dit par l'équipe bricovideo : il n'est pas possible d'avoir ce mélange sanitaire/chauffage que vous annoncez dans votre réponse. La V3V agit sur le circuit chauffage et circuit court de la chaudière qui va réchauffer le sanitaire. A aucun moment leau sanitaire ne passe dans la V3V.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Merci pour ce rectificatif.
Cordialement, Manu, modérateur du forum chauffage.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Merci pour ce rectificatif.
Cordialement, Manu, modérateur du forum chauffage.
27 septembre 2008 à 23:33
Réponse 8 Forum Chauffage
Invité

Ouverture eau chaude bruit chaudière
Invité

Bonjour,
J'ai eu le même problème, chaque fois que l'on ouvrait un robinet d'eau chaude, il y avait une rumeur qui parcourait toute la canalisation.
En fait, c'est la cartouche thermostatique qui était défectueuse, maintenant je n'ai plus de bruit dans mes canalisations. Cordialement.
J'ai eu le même problème, chaque fois que l'on ouvrait un robinet d'eau chaude, il y avait une rumeur qui parcourait toute la canalisation.
En fait, c'est la cartouche thermostatique qui était défectueuse, maintenant je n'ai plus de bruit dans mes canalisations. Cordialement.
27 mai 2009 à 16:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chauffe-eau à condensation bruit à l'ouverture du robinet d'eau chaude
- N°20267 : Bonsoir, J'ai un problème avec mon chauffe-eau à condensation : il chauffe très bien (eau chaude sanitaire et chauffage) mais très souvent quand on ouvre un robinet d'eau chaude elle fait un bruit pénible (un bruit de...
- 2. Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
- N°20096 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre un problème bien particulier sur cette chaudière De Dietrich DTG 1300 ECO PLUS V130, un bruit d'eau très fort dans le corps de chauffe, et surtout des bruits de pétarades, même bruit...
- 3. Bruit ouverture eau chaude chaudière Saunier Duval Themaplus Condens
- N°15922 : Bonjour, Dès que l'on ouvre l'eau chaude, notre chaudière Saunier Duval Themaplus condens fait du bruit ; dès qu l'on ouvre l'eau chaude ; ce bruit n'apparaissait pas il y a 1 an ; avez-vous des réponses à mon problème...
- 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 5. Chaudière pulsatoire bruit et résonance très gênants
- N°1878 : Bonjour, ma nouvelle chaudière pulsatoire Auer-gianola me désespère car elle fait trop de bruit lorsqu'elle se met en route (elle peut se mettre en route 4 à 5 fois en 8 minutes). Le bruit, assez strident, se répercute dans...
- 6. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 7. Chaudière Thema plus Saunier Duval problème bruit quand je tire de l'eau chaude
- N°12027 : Bonjour, J'ai depuis 3 ans une chaudière Thema plus de Saunier Duval. Elle chauffe parfaitement. Depuis quelques temps, quand je tire de l'eau chaude sanitaire, j'ai un bruit de roulement, une vibration, pas à chaque fois,...
- 8. Débit d'eau chaude sanitaire très insuffisant après remplacement chaudière
- N°17671 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu recours à ce forum et j'ai à chaque fois eu de très utiles réponses. Je reviens donc vers vous une fois de plus ! J'ai fait remplacer ma chaudière au sol (ECS + chauffage central)....
- 9. Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E
- N°16296 : Bonsoir. Je me retrouve dans une belle galère avec ma femme et mes deux enfant depuis vendredi. sweat Ma chaudière Deville RBC 20 E ne produit plus d'eau chaude.... Le chauffage fonctionne correctement (ouf), mais pour ce...
- 10. Chaudière presque plus d'eau chaude
- N°911 : Bonjour, j'ai une chaudière murale à gaz FRISQUET ne donnant presque plus d'eau chaude, alors que le chauffage marche et brûle à merveille ! Problème d'encrassement du ballon d'eau chaude ? Ma chaudière a 10 ans et est...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite