Question problème installation chauffage : Radiateur à moitié chauds tuyaux de retour froids
Bonjour.
Nous avons une chaudière fioul, nous avons remplacé le ballon (pression 1,5) et maintenant le circulateur (pression réglée sur le tuyau pièces rouges réglé à 0,3 bar préconisation, ouf le circulateur) depuis le remplacement de celui-ci sur 9 radiateurs deux restent totalement froids, 5 autres sont chauds à moitié, le 9e est totalement chaud ainsi que son tuyau de retour.
Nous avons contrôlé la petite tige des radiateurs, elle n'est pas bloquée, mis également un désemboueur, cela n'a rien changé.
Merci d'avance pour l'aide que vous nous apporterez.
Céline et Olivier
Nous avons une chaudière fioul, nous avons remplacé le ballon (pression 1,5) et maintenant le circulateur (pression réglée sur le tuyau pièces rouges réglé à 0,3 bar préconisation, ouf le circulateur) depuis le remplacement de celui-ci sur 9 radiateurs deux restent totalement froids, 5 autres sont chauds à moitié, le 9e est totalement chaud ainsi que son tuyau de retour.
Nous avons contrôlé la petite tige des radiateurs, elle n'est pas bloquée, mis également un désemboueur, cela n'a rien changé.
Merci d'avance pour l'aide que vous nous apporterez.
Céline et Olivier
12 décembre 2019 à 08:07
Forum chauffage réponse 1
Radiateur à moitié chauds tuyaux de retour froids
Bonjour,
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Vous avez remplacé le vase d'expansion (ballon), quelle est sa pression de gonflage ?
- Vous avez remplacé votre circulateur de chauffage quel était l'ancien modèle, quel est le nouveau modèle ?
- Quelle est la pression de remplissage de votre installation de chauffage ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies ?
- Quelle est la marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde extérieur et d'une sonde d'ambiance ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets thermostatiques ?
- Vos radiateurs sont-ils tous purgés ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Vous avez remplacé le vase d'expansion (ballon), quelle est sa pression de gonflage ?
- Vous avez remplacé votre circulateur de chauffage quel était l'ancien modèle, quel est le nouveau modèle ?
- Quelle est la pression de remplissage de votre installation de chauffage ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies ?
- Quelle est la marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde extérieur et d'une sonde d'ambiance ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets thermostatiques ?
- Vos radiateurs sont-ils tous purgés ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 décembre 2019 à 13:17
Forum chauffage réponse 2
Radiateur à moitié chauds tuyaux de retour froids
Bonsoir M. Mario,
Merci pour la prise en compte notre problème.
La pression de gonflage du vase d'expansion est de 1,5 bars.
Le circulateur est de marque IBO modèle BETA 25-60/180, la pression de remplissage de notre installation est de 0,3 bars, l'installation n'est pas équipée d'une vanne mélangeuse, concernant l'ancien circulateur nous ne pouvons pas vous répondre quand il a été changé nous l'avons déposé à la déchetterie.
La chaudière est de marque ALTRON Model 46844 ALTRON 40, N de fabrication 2430861694, producteur pin 63A00814 aucune année marquée sur la chaudière la maison date de 1980 chaudière d'origine, l'installation est équipée d'un programmateur digital, la chaudière réglée sur 70 degrés, tous les radiateurs sont équipés de robinet thermostatique, tous les radiateurs ont été purgés plus ou moins un litre, les radiateurs qui ne chauffent pas du tout environ 10 litres chacun.
Cordialement.
Céline et Olivier
Merci pour la prise en compte notre problème.
La pression de gonflage du vase d'expansion est de 1,5 bars.
Le circulateur est de marque IBO modèle BETA 25-60/180, la pression de remplissage de notre installation est de 0,3 bars, l'installation n'est pas équipée d'une vanne mélangeuse, concernant l'ancien circulateur nous ne pouvons pas vous répondre quand il a été changé nous l'avons déposé à la déchetterie.
La chaudière est de marque ALTRON Model 46844 ALTRON 40, N de fabrication 2430861694, producteur pin 63A00814 aucune année marquée sur la chaudière la maison date de 1980 chaudière d'origine, l'installation est équipée d'un programmateur digital, la chaudière réglée sur 70 degrés, tous les radiateurs sont équipés de robinet thermostatique, tous les radiateurs ont été purgés plus ou moins un litre, les radiateurs qui ne chauffent pas du tout environ 10 litres chacun.
Cordialement.
Céline et Olivier
12 décembre 2019 à 20:18
Forum chauffage réponse 3
Radiateur à moitié chauds tuyaux de retour froids
Bonjour,
Votre vase d'expansion est trop gonflé, sa pression à vide doit être comprise entre 0.3 et 0.5 Bars si vous avez un étage. Isolez votre chaudière, vidangez votre chaudière est votre vase d'expansion et régler votre vase à la pression indiquée ci-dessus.
Ensuite vous devez remplir votre installation à une pression de 1.5 Bars et purgez l'ensemble de vos radiateurs en prenant garde de maintenir la pression du circuit à 1.5 Bars.
Votre circulateur est une version classe A, comment est-il réglé :
- En débit variable, pression constante,
- En débit fixe, pression fixe,
Pouvez-vous me transmettre la surface habitable, le département ou la région, l'année de construction de votre logement pour vérifier que votre circulateur est bien dimensionné.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre vase d'expansion est trop gonflé, sa pression à vide doit être comprise entre 0.3 et 0.5 Bars si vous avez un étage. Isolez votre chaudière, vidangez votre chaudière est votre vase d'expansion et régler votre vase à la pression indiquée ci-dessus.
Ensuite vous devez remplir votre installation à une pression de 1.5 Bars et purgez l'ensemble de vos radiateurs en prenant garde de maintenir la pression du circuit à 1.5 Bars.
Votre circulateur est une version classe A, comment est-il réglé :
- En débit variable, pression constante,
- En débit fixe, pression fixe,
Pouvez-vous me transmettre la surface habitable, le département ou la région, l'année de construction de votre logement pour vérifier que votre circulateur est bien dimensionné.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 décembre 2019 à 17:12
Forum chauffage réponse 4
Radiateur à moitié chauds tuyaux de retour froids
Bonsoir M. Mario
La surface est de 76 mètres carrés, il n'y a pas d'étage et la maison a été construite en 1981 département 59 exactement 59570. Le mano indiqué 1,5 bars concernant la pression du ballon nous ne pouvons descendre sa pression c'est d'origine (un silex), pour info avec l'ancien circulateur ça allait quinze jours, après avec le nouveau circulateur le problème est apparu.
Le circulateur fonctionne en mode automatique, nous vous joignons la notice.
Cordialement,
Céline et Olivier
Circulateur pour chauffage central
La surface est de 76 mètres carrés, il n'y a pas d'étage et la maison a été construite en 1981 département 59 exactement 59570. Le mano indiqué 1,5 bars concernant la pression du ballon nous ne pouvons descendre sa pression c'est d'origine (un silex), pour info avec l'ancien circulateur ça allait quinze jours, après avec le nouveau circulateur le problème est apparu.
Le circulateur fonctionne en mode automatique, nous vous joignons la notice.
Cordialement,
Céline et Olivier
Circulateur pour chauffage central
13 décembre 2019 à 21:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Radiateurs du RDC qui restent froids
- N°20335 : Bonjour. J'ai un problème avec mes radiateurs du RDC. Ceux-ci ne chauffent pas ou quasiment pas. Ce problème est survenu un jour sans que l'on ne touche à quoique ce soit. Je précise qu'auparavant, cela fonctionnait à...
- 2. Radiateurs tuyaux froids mais remplis d'eau
- N°17502 : Bonjour, Ayant de vieux radiateurs peu efficaces avec l'entrée et la sortie par le même trou, j'ai décidé de les remplacer. Dans un premier temps, j'ai acheté un radiateur pour essayer, que j'ai placé. Une fois placé...
- 3. Radiateur vertical acier éléments du milieu restent froids
- N°6756 : Bonjour, j'ai acheté un radiateur Easylife en acier type rideau pour un studio (chauffage central de l'immeuble au fuel). Seuls les éléments des extrémités chauffent. Le radiateur est froid sur tous les éléments du...
- 4. Forum Chauffage - Changement chaudière 2 radiateurs restent froids
- N°19264 : Bonsoir, J'ai un problème avec 2 radiateurs qui ne chauffent qu'à moitié depuis que j'ai fait installer une chaudière à condensation Frisquet. La partie supérieure est bien chaude jusqu'à la moitié des radiateurs et le...
- 5. Radiateur froid tuyaux d'arrivée et de retour sont chauds
- N°22018 : Bonsoir. J'ai un radiateur qui reste froid alors que le tuyau d'arrivée et celui de retour sont chauds et que le thermostat est complètement ouvert, la tige centrale n'est pas bloquée. J'ai vérifié l'eau circule...
- 6. Radiateur chauds sur côtés et froids au milieu
- N°6460 : Bonsoir, voilà je lis tous les sujets sur ces fameux radiateurs chauffage central qui ne fonctionnent pas, mais rien ne ressemble vraiment à mon souci. J'ai fait changer par un plombier 5 des 6 radiateurs cet été. Les nouveaux...
- 7. Chauffage maison à étages radiateurs étages chauds mais rez de chaussée froid
- N°15476 : Bonjour, Je vous expose mon problème. Je possède une chaudière Vitodens 100-W (de chez Viessmann) installée en septembre 2011, avec un filtre à boue. Un circulateur est présent (dans la chaudière), et fonctionne très...
- 8. Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois
- N°19418 : Bonjour, Je reviens vers vous pour un conseil de chaudière à bois. J'ai ma chaudière au rez-de-chaussée, une VIADRUS U22 marquée 20 kW, pression de service maximum 4 bars, température de service maxi 90°. J'ai des...
- 9. Radiateurs froids en bas
- N°19767 : Bonjour. J'ai plusieurs radiateurs les plus éloignés de la chaudière qui fonctionnent bizarrement. Le haut est chaud en revanche le bas des radiateurs est tiède et le tuyau de retour est pratiquement froid. J'ai refait une...
- 10. Plusieurs radiateurs sont à moitié chauds
- N°20564 : Bonjour. J’ai un gros problème de chauffage, sur lequel mon chauffagiste sèche. Installation d’une pompe à chaleur en 2013 et 14 radiateurs : 9 au RDC et 5 à l’étage. Circuit en PER installé dans les combles au...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite