Radiateur à moitié chauds tuyaux de retour froids
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
20210
Question problème installation chauffage : Radiateur à moitié chauds tuyaux de retour froids
Bonjour.
Nous avons une chaudière fioul, nous avons remplacé le ballon (pression 1,5) et maintenant le circulateur (pression réglée sur le tuyau pièces rouges réglé à 0,3 bar préconisation, ouf le circulateur) depuis le remplacement de celui-ci sur 9 radiateurs deux restent totalement froids, 5 autres sont chauds à moitié, le 9e est totalement chaud ainsi que son tuyau de retour.
Nous avons contrôlé la petite tige des radiateurs, elle n'est pas bloquée, mis également un désemboueur, cela n'a rien changé.
Merci d'avance pour l'aide que vous nous apporterez.
Céline et Olivier
Nous avons une chaudière fioul, nous avons remplacé le ballon (pression 1,5) et maintenant le circulateur (pression réglée sur le tuyau pièces rouges réglé à 0,3 bar préconisation, ouf le circulateur) depuis le remplacement de celui-ci sur 9 radiateurs deux restent totalement froids, 5 autres sont chauds à moitié, le 9e est totalement chaud ainsi que son tuyau de retour.
Nous avons contrôlé la petite tige des radiateurs, elle n'est pas bloquée, mis également un désemboueur, cela n'a rien changé.
Merci d'avance pour l'aide que vous nous apporterez.
Céline et Olivier
12 décembre 2019 à 08:07
Forum chauffage réponse 1
Radiateur à moitié chauds tuyaux de retour froids
Bonjour,
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Vous avez remplacé le vase d'expansion (ballon), quelle est sa pression de gonflage ?
- Vous avez remplacé votre circulateur de chauffage quel était l'ancien modèle, quel est le nouveau modèle ?
- Quelle est la pression de remplissage de votre installation de chauffage ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies ?
- Quelle est la marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde extérieur et d'une sonde d'ambiance ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets thermostatiques ?
- Vos radiateurs sont-ils tous purgés ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Vous avez remplacé le vase d'expansion (ballon), quelle est sa pression de gonflage ?
- Vous avez remplacé votre circulateur de chauffage quel était l'ancien modèle, quel est le nouveau modèle ?
- Quelle est la pression de remplissage de votre installation de chauffage ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies ?
- Quelle est la marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde extérieur et d'une sonde d'ambiance ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets thermostatiques ?
- Vos radiateurs sont-ils tous purgés ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 décembre 2019 à 13:17
Forum chauffage réponse 2
Radiateur à moitié chauds tuyaux de retour froids
Bonsoir M. Mario,
Merci pour la prise en compte notre problème.
La pression de gonflage du vase d'expansion est de 1,5 bars.
Le circulateur est de marque IBO modèle BETA 25-60/180, la pression de remplissage de notre installation est de 0,3 bars, l'installation n'est pas équipée d'une vanne mélangeuse, concernant l'ancien circulateur nous ne pouvons pas vous répondre quand il a été changé nous l'avons déposé à la déchetterie.
La chaudière est de marque ALTRON Model 46844 ALTRON 40, N de fabrication 2430861694, producteur pin 63A00814 aucune année marquée sur la chaudière la maison date de 1980 chaudière d'origine, l'installation est équipée d'un programmateur digital, la chaudière réglée sur 70 degrés, tous les radiateurs sont équipés de robinet thermostatique, tous les radiateurs ont été purgés plus ou moins un litre, les radiateurs qui ne chauffent pas du tout environ 10 litres chacun.
Cordialement.
Céline et Olivier
Merci pour la prise en compte notre problème.
La pression de gonflage du vase d'expansion est de 1,5 bars.
Le circulateur est de marque IBO modèle BETA 25-60/180, la pression de remplissage de notre installation est de 0,3 bars, l'installation n'est pas équipée d'une vanne mélangeuse, concernant l'ancien circulateur nous ne pouvons pas vous répondre quand il a été changé nous l'avons déposé à la déchetterie.
La chaudière est de marque ALTRON Model 46844 ALTRON 40, N de fabrication 2430861694, producteur pin 63A00814 aucune année marquée sur la chaudière la maison date de 1980 chaudière d'origine, l'installation est équipée d'un programmateur digital, la chaudière réglée sur 70 degrés, tous les radiateurs sont équipés de robinet thermostatique, tous les radiateurs ont été purgés plus ou moins un litre, les radiateurs qui ne chauffent pas du tout environ 10 litres chacun.
Cordialement.
Céline et Olivier
12 décembre 2019 à 20:18
Forum chauffage réponse 3
Radiateur à moitié chauds tuyaux de retour froids
Bonjour,
Votre vase d'expansion est trop gonflé, sa pression à vide doit être comprise entre 0.3 et 0.5 Bars si vous avez un étage. Isolez votre chaudière, vidangez votre chaudière est votre vase d'expansion et régler votre vase à la pression indiquée ci-dessus.
Ensuite vous devez remplir votre installation à une pression de 1.5 Bars et purgez l'ensemble de vos radiateurs en prenant garde de maintenir la pression du circuit à 1.5 Bars.
Votre circulateur est une version classe A, comment est-il réglé :
- En débit variable, pression constante,
- En débit fixe, pression fixe,
Pouvez-vous me transmettre la surface habitable, le département ou la région, l'année de construction de votre logement pour vérifier que votre circulateur est bien dimensionné.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre vase d'expansion est trop gonflé, sa pression à vide doit être comprise entre 0.3 et 0.5 Bars si vous avez un étage. Isolez votre chaudière, vidangez votre chaudière est votre vase d'expansion et régler votre vase à la pression indiquée ci-dessus.
Ensuite vous devez remplir votre installation à une pression de 1.5 Bars et purgez l'ensemble de vos radiateurs en prenant garde de maintenir la pression du circuit à 1.5 Bars.
Votre circulateur est une version classe A, comment est-il réglé :
- En débit variable, pression constante,
- En débit fixe, pression fixe,
Pouvez-vous me transmettre la surface habitable, le département ou la région, l'année de construction de votre logement pour vérifier que votre circulateur est bien dimensionné.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 décembre 2019 à 17:12
Forum chauffage réponse 4
Radiateur à moitié chauds tuyaux de retour froids
Bonsoir M. Mario
La surface est de 76 mètres carrés, il n'y a pas d'étage et la maison a été construite en 1981 département 59 exactement 59570. Le mano indiqué 1,5 bars concernant la pression du ballon nous ne pouvons descendre sa pression c'est d'origine (un silex), pour info avec l'ancien circulateur ça allait quinze jours, après avec le nouveau circulateur le problème est apparu.
Le circulateur fonctionne en mode automatique, nous vous joignons la notice.
Cordialement,
Céline et Olivier
Circulateur pour chauffage central
La surface est de 76 mètres carrés, il n'y a pas d'étage et la maison a été construite en 1981 département 59 exactement 59570. Le mano indiqué 1,5 bars concernant la pression du ballon nous ne pouvons descendre sa pression c'est d'origine (un silex), pour info avec l'ancien circulateur ça allait quinze jours, après avec le nouveau circulateur le problème est apparu.
Le circulateur fonctionne en mode automatique, nous vous joignons la notice.
Cordialement,
Céline et Olivier
Circulateur pour chauffage central
13 décembre 2019 à 21:29