Bonjour à tous,
Pour des raisons d'encombrement, j'ai fait remplacer 2 radiateurs en fonte par 2 radiateurs acier dans un appartement situé au 9ème et dernier étage d'un immeuble avec chauffage collectif.
Caractéristiques de l'installation :
- diamètres des colonnes de chauffage immeuble : 50 mm.
- à partir des colonnes immeuble, un tuyau départ et un tuyau retour alimentant en parallèle les 2 radiateurs par l'intermédiaire de 2 T.
- diamètre des tuyaux de l'installation intérieure : 16 mm.
- longueur des tuyaux entre les colonnes immeuble et les radiateurs : 3 à 4 m.
- 2 radiateurs de 800W, montés hydrauliquement dans le bon sens, arrivée en haut, sortie en bas en diagonale.
Mon problème est le suivant :
- au début, radiateurs froids.
- purge au niveau des purgeurs des radiateurs : de l'eau s'écoule correctement mais les radiateurs restent froids.
- purge successive de chaque radiateur et des tuyaux en faisant couler l'eau suffisamment, les radiateurs chauffent correctement, puis s'arrêtent de chauffer au bout d'une période variable de 1 jour à 3 jours.
Le chauffagiste qui a fait l'installation intérieure me dit que la pression est insuffisante.
Le chauffagiste de l'immeuble me dit que le problème vient de l'installation intérieure.
Après discussion avec un voisin du même étage, celui-ci m'a expliqué qu'il devait purger son radiateur (gros radiateur en fonte placé tout près des colonnes de chauffage immeuble) 1 fois par semaine car il se refroidissait.
J'ai également constaté que le radiateur en fonte dans le couloir ne chauffait qu'en partie également. Après une purge (en agissant sur le purgeur du radiateur pour laisser échapper l'air), le radiateur chauffe correctement. Le lendemain, il y avait encore de l'air dans ce radiateur.
J'ai idée qu'il y a de l'air qui entre dans le circuit de chauffage et que dans le cas des radiateurs en fonte avec des tuyaux d'alimentation de diamètre relativement important (4 à 5 cm) et placés tout près des colonnes, cela se traduit par une perte de chauffage lente ou partielle, et que dans le cas de mon installation, du fait que j'utilise des diamètres de tuyaux plus faibles (16mm) avec des coudes et une longueur de raccordement plus grande (4 à 5m), il se crée un bouchon d'air dans les tuyaux de raccordement qui empêche l'eau de circuler et le chauffage s'arrête brutalement.
Dans le cas où l'installation de chauffage de l'immeuble n'est pas en cause, est-ce que des purgeurs automatiques dans l'installation intérieure permettraient de résoudre ce problème ? Si oui, faut-il les placer à l'entrée de l'installation, en faisant passer les tuyaux par un point haut et placer des purgeurs à ce niveau ? Qu'en pensez-vous ?
Merci de m'apporter vos lumières
Pour des raisons d'encombrement, j'ai fait remplacer 2 radiateurs en fonte par 2 radiateurs acier dans un appartement situé au 9ème et dernier étage d'un immeuble avec chauffage collectif.
Caractéristiques de l'installation :
- diamètres des colonnes de chauffage immeuble : 50 mm.
- à partir des colonnes immeuble, un tuyau départ et un tuyau retour alimentant en parallèle les 2 radiateurs par l'intermédiaire de 2 T.
- diamètre des tuyaux de l'installation intérieure : 16 mm.
- longueur des tuyaux entre les colonnes immeuble et les radiateurs : 3 à 4 m.
- 2 radiateurs de 800W, montés hydrauliquement dans le bon sens, arrivée en haut, sortie en bas en diagonale.
Mon problème est le suivant :
- au début, radiateurs froids.
- purge au niveau des purgeurs des radiateurs : de l'eau s'écoule correctement mais les radiateurs restent froids.
- purge successive de chaque radiateur et des tuyaux en faisant couler l'eau suffisamment, les radiateurs chauffent correctement, puis s'arrêtent de chauffer au bout d'une période variable de 1 jour à 3 jours.
Le chauffagiste qui a fait l'installation intérieure me dit que la pression est insuffisante.
Le chauffagiste de l'immeuble me dit que le problème vient de l'installation intérieure.
Après discussion avec un voisin du même étage, celui-ci m'a expliqué qu'il devait purger son radiateur (gros radiateur en fonte placé tout près des colonnes de chauffage immeuble) 1 fois par semaine car il se refroidissait.
J'ai également constaté que le radiateur en fonte dans le couloir ne chauffait qu'en partie également. Après une purge (en agissant sur le purgeur du radiateur pour laisser échapper l'air), le radiateur chauffe correctement. Le lendemain, il y avait encore de l'air dans ce radiateur.
J'ai idée qu'il y a de l'air qui entre dans le circuit de chauffage et que dans le cas des radiateurs en fonte avec des tuyaux d'alimentation de diamètre relativement important (4 à 5 cm) et placés tout près des colonnes, cela se traduit par une perte de chauffage lente ou partielle, et que dans le cas de mon installation, du fait que j'utilise des diamètres de tuyaux plus faibles (16mm) avec des coudes et une longueur de raccordement plus grande (4 à 5m), il se crée un bouchon d'air dans les tuyaux de raccordement qui empêche l'eau de circuler et le chauffage s'arrête brutalement.
Dans le cas où l'installation de chauffage de l'immeuble n'est pas en cause, est-ce que des purgeurs automatiques dans l'installation intérieure permettraient de résoudre ce problème ? Si oui, faut-il les placer à l'entrée de l'installation, en faisant passer les tuyaux par un point haut et placer des purgeurs à ce niveau ? Qu'en pensez-vous ?
Merci de m'apporter vos lumières
25 novembre 2008 à 04:59
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Radiateurs chauffent et s'arrêtent
Invité

Bonjour, le diamètre de vos tuyaux est largement suffisant. Le problème est un équilibrage de toute l'installation de l'immeuble, en effet si vos voisins ont fait des travaux les radiateurs ont très certainement été déposés et au remontage les tés ont été ouverts à fond comme d'habitude. Le chauffagiste de l'immeuble devrait le savoir, il n'a quà vérifier votre débit et mesurer le delta T des radiateurs.. Au jour d'aujourd'hui la plupart des installateurs ne connaissent même pas les calculs hydrauliques d'une installation.
G. B.
G. B.
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Radiateurs chauffent et s'arrêtent
Invité

Bonjour. D'après votre description, les anciens radiateurs en fonte que vous venez de remplacer fonctionnaient normalement, ce ne sont pas les nouveaux radiateurs en acier qui sont en cause directement.
Dans ces installations d'immeuble à chauffage collectif comportant de nombreux étages, on faisait ce que l'on appelle une purge permanente des tuyauteries à partir du dernier étage et qui englobait tous les bouts de colonnes à leurs sommets.
Ceci ne doit pas exister chez vous, et vous avez vraisemblablement une accumulation d'air dans ces radiateurs qu'on appelle phénomène de bouteille.
L'idéal selon moi, est de purger normalement vos radiateurs (en compensant la purge par un apport d'eau en chaufferie) et de faire cette manuvre plusieurs fois, car vous ne pourrez évacuer cet air en une seule fois.
Il vous faut donc le concours du chauffagiste d'entretien, et, toujours selon moi et en réponse à GB sur ce sujet, ce n'est pas une question de delta T, de la même manière que les installateurs n'ont pas à connaître les calculs hydrauliques d'une installation, il y a des bureaux d'études pour cela et des ingénieurs.
Les installateurs sont des praticiens du chauffage et l'essentiel est qu'ils connaissent bien leur métier de chauffagiste. Alors bonnes purges. P. B.
Dans ces installations d'immeuble à chauffage collectif comportant de nombreux étages, on faisait ce que l'on appelle une purge permanente des tuyauteries à partir du dernier étage et qui englobait tous les bouts de colonnes à leurs sommets.
Ceci ne doit pas exister chez vous, et vous avez vraisemblablement une accumulation d'air dans ces radiateurs qu'on appelle phénomène de bouteille.
L'idéal selon moi, est de purger normalement vos radiateurs (en compensant la purge par un apport d'eau en chaufferie) et de faire cette manuvre plusieurs fois, car vous ne pourrez évacuer cet air en une seule fois.
Il vous faut donc le concours du chauffagiste d'entretien, et, toujours selon moi et en réponse à GB sur ce sujet, ce n'est pas une question de delta T, de la même manière que les installateurs n'ont pas à connaître les calculs hydrauliques d'une installation, il y a des bureaux d'études pour cela et des ingénieurs.
Les installateurs sont des praticiens du chauffage et l'essentiel est qu'ils connaissent bien leur métier de chauffagiste. Alors bonnes purges. P. B.
17 janvier 2010 à 18:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Avis sur radiateurs Noirot Calidou Plus
- N°10235 : Bonjour, Je suis sur le point d'installer des radiateurs Calidou Plus Noirot, est-ce que quelqu'un connait ce type de chauffage. Sont-ils économiques ? Merci pour vos informations.
- 2. Les brûleurs du chauffe eau Murelle démarrent puis s'arrêtent
- N°10471 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager en Belgique dans un appartement. Il y a un chauffe-eau qui apparemment alimente les radiateurs aussi. La marque ou la série sont Murelle et (ou) Sime. Il y a un manomètre qui me semble...
- 3. Radiateurs toujours chaud malgré têtes thermostatique
- N°22659 : Bonjour. J'ai installé il y a quelques année des têtes thermostatiques sur les radiateurs de 3 chambres. Ça fonctionnait, mais au fur et à mesure du temps il a fallu baisser de plus en plus la température demandée pour...
- 4. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
- N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
- 5. Problème chaudière et brûleur Lamborqhini ne s'arrêtent pas
- N°14923 : Bonjour, j'ai une chaudière et brûleur Lamborghini qui ne s'arrêtent pas, lorsque la température monte à 100°. J'ai changé les 3 sondes et c'est toujours pareil. Que faut-il faire ? Merci à tous.
- 6. Radiateurs électriques Sauter Zouk en panne
- N°10768 : Tous mes radiateurs électriques Sauter Zouk sont tombés en panne les uns après les autres. Ce sont les mêmes que les Atlantic Nirvana et les Thermor modèle Pallas. Ils ne s'arrêtent plus. Quelqu'un a-t-il eu ce problème...
- 7. Réglages convecteurs électriques ne s'arrêtent plus
- N°7611 : Bonjour, mes convecteurs électriques sont normalement réglés sur 3, mais depuis mon retour de vacances, ils tournent continuellement sans s'arrêter même à thermostat 1, il fait pourtant plus de 20 degrés et il y en a 5 dans...
- 8. Circulateur et chauffage ne s'arrêtent jamais chaudière Chappée FF 2.28 HTE
- N°17262 : Bonjour, Je voudrais partager un retour d'expérience suite à un problème de chaudière Chappée FF 2.28 HTE. En effet suite à un changement de carte électronique, je voyais bien qu'il y avait un problème... Le...
- 9. Déplacement remplacement de radiateur
- N°20439 : Bonjour à tous, Suite à l'acquisition d'un studio mon fils envisage de "remanier" l'installation de chauffage. Celle-ci est composée de 3 radiateurs, et le restera dans le futur mais avec des modifications d'implantation...
- 10. Surchauffage chaudière Isotwin F24 EA Saunier Duval
- N°20407 : Bonjour à tous, Je n'ai pas trouvé de problème similaire au mien sur le forum... Ma chaudière Isotwin F24 EA Saunier Duval de 15 ans a depuis quelques jours un comportement très bizarre en chauffage. C'est sa première...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite