Radiateurs chauffent et s'arrêtent
Actuellement
24 642
questions dans le
forum chauffage
6888
FAQ Questions chauffage : Radiateurs chauffent et s'arrêtent
Invité

Bonjour à tous,
Pour des raisons d'encombrement, j'ai fait remplacer 2 radiateurs en fonte par 2 radiateurs acier dans un appartement situé au 9ème et dernier étage d'un immeuble avec chauffage collectif.
Caractéristiques de l'installation :
- diamètres des colonnes de chauffage immeuble : 50 mm.
- à partir des colonnes immeuble, un tuyau départ et un tuyau retour alimentant en parallèle les 2 radiateurs par l'intermédiaire de 2 T.
- diamètre des tuyaux de l'installation intérieure : 16 mm.
- longueur des tuyaux entre les colonnes immeuble et les radiateurs : 3 à 4 m.
- 2 radiateurs de 800W, montés hydrauliquement dans le bon sens, arrivée en haut, sortie en bas en diagonale.
Mon problème est le suivant :
- au début, radiateurs froids.
- purge au niveau des purgeurs des radiateurs : de l'eau s'écoule correctement mais les radiateurs restent froids.
- purge successive de chaque radiateur et des tuyaux en faisant couler l'eau suffisamment, les radiateurs chauffent correctement, puis s'arrêtent de chauffer au bout d'une période variable de 1 jour à 3 jours.
Le chauffagiste qui a fait l'installation intérieure me dit que la pression est insuffisante.
Le chauffagiste de l'immeuble me dit que le problème vient de l'installation intérieure.
Après discussion avec un voisin du même étage, celui-ci m'a expliqué qu'il devait purger son radiateur (gros radiateur en fonte placé tout près des colonnes de chauffage immeuble) 1 fois par semaine car il se refroidissait.
J'ai également constaté que le radiateur en fonte dans le couloir ne chauffait qu'en partie également. Après une purge (en agissant sur le purgeur du radiateur pour laisser échapper l'air), le radiateur chauffe correctement. Le lendemain, il y avait encore de l'air dans ce radiateur.
J'ai idée qu'il y a de l'air qui entre dans le circuit de chauffage et que dans le cas des radiateurs en fonte avec des tuyaux d'alimentation de diamètre relativement important (4 à 5 cm) et placés tout près des colonnes, cela se traduit par une perte de chauffage lente ou partielle, et que dans le cas de mon installation, du fait que j'utilise des diamètres de tuyaux plus faibles (16mm) avec des coudes et une longueur de raccordement plus grande (4 à 5m), il se crée un bouchon d'air dans les tuyaux de raccordement qui empêche l'eau de circuler et le chauffage s'arrête brutalement.
Dans le cas où l'installation de chauffage de l'immeuble n'est pas en cause, est-ce que des purgeurs automatiques dans l'installation intérieure permettraient de résoudre ce problème ? Si oui, faut-il les placer à l'entrée de l'installation, en faisant passer les tuyaux par un point haut et placer des purgeurs à ce niveau ? Qu'en pensez-vous ?
Merci de m'apporter vos lumières
Pour des raisons d'encombrement, j'ai fait remplacer 2 radiateurs en fonte par 2 radiateurs acier dans un appartement situé au 9ème et dernier étage d'un immeuble avec chauffage collectif.
Caractéristiques de l'installation :
- diamètres des colonnes de chauffage immeuble : 50 mm.
- à partir des colonnes immeuble, un tuyau départ et un tuyau retour alimentant en parallèle les 2 radiateurs par l'intermédiaire de 2 T.
- diamètre des tuyaux de l'installation intérieure : 16 mm.
- longueur des tuyaux entre les colonnes immeuble et les radiateurs : 3 à 4 m.
- 2 radiateurs de 800W, montés hydrauliquement dans le bon sens, arrivée en haut, sortie en bas en diagonale.
Mon problème est le suivant :
- au début, radiateurs froids.
- purge au niveau des purgeurs des radiateurs : de l'eau s'écoule correctement mais les radiateurs restent froids.
- purge successive de chaque radiateur et des tuyaux en faisant couler l'eau suffisamment, les radiateurs chauffent correctement, puis s'arrêtent de chauffer au bout d'une période variable de 1 jour à 3 jours.
Le chauffagiste qui a fait l'installation intérieure me dit que la pression est insuffisante.
Le chauffagiste de l'immeuble me dit que le problème vient de l'installation intérieure.
Après discussion avec un voisin du même étage, celui-ci m'a expliqué qu'il devait purger son radiateur (gros radiateur en fonte placé tout près des colonnes de chauffage immeuble) 1 fois par semaine car il se refroidissait.
J'ai également constaté que le radiateur en fonte dans le couloir ne chauffait qu'en partie également. Après une purge (en agissant sur le purgeur du radiateur pour laisser échapper l'air), le radiateur chauffe correctement. Le lendemain, il y avait encore de l'air dans ce radiateur.
J'ai idée qu'il y a de l'air qui entre dans le circuit de chauffage et que dans le cas des radiateurs en fonte avec des tuyaux d'alimentation de diamètre relativement important (4 à 5 cm) et placés tout près des colonnes, cela se traduit par une perte de chauffage lente ou partielle, et que dans le cas de mon installation, du fait que j'utilise des diamètres de tuyaux plus faibles (16mm) avec des coudes et une longueur de raccordement plus grande (4 à 5m), il se crée un bouchon d'air dans les tuyaux de raccordement qui empêche l'eau de circuler et le chauffage s'arrête brutalement.
Dans le cas où l'installation de chauffage de l'immeuble n'est pas en cause, est-ce que des purgeurs automatiques dans l'installation intérieure permettraient de résoudre ce problème ? Si oui, faut-il les placer à l'entrée de l'installation, en faisant passer les tuyaux par un point haut et placer des purgeurs à ce niveau ? Qu'en pensez-vous ?
Merci de m'apporter vos lumières
25 novembre 2008 à 04:59
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Radiateurs chauffent et s'arrêtent
Invité

Bonjour, le diamètre de vos tuyaux est largement suffisant. Le problème est un équilibrage de toute l'installation de l'immeuble, en effet si vos voisins ont fait des travaux les radiateurs ont très certainement été déposés et au remontage les tés ont été ouverts à fond comme d'habitude. Le chauffagiste de l'immeuble devrait le savoir, il n'a quà vérifier votre débit et mesurer le delta T des radiateurs.. Au jour d'aujourd'hui la plupart des installateurs ne connaissent même pas les calculs hydrauliques d'une installation.
G. B.
G. B.
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Radiateurs chauffent et s'arrêtent
Invité

Bonjour. D'après votre description, les anciens radiateurs en fonte que vous venez de remplacer fonctionnaient normalement, ce ne sont pas les nouveaux radiateurs en acier qui sont en cause directement.
Dans ces installations d'immeuble à chauffage collectif comportant de nombreux étages, on faisait ce que l'on appelle une purge permanente des tuyauteries à partir du dernier étage et qui englobait tous les bouts de colonnes à leurs sommets.
Ceci ne doit pas exister chez vous, et vous avez vraisemblablement une accumulation d'air dans ces radiateurs qu'on appelle phénomène de bouteille.
L'idéal selon moi, est de purger normalement vos radiateurs (en compensant la purge par un apport d'eau en chaufferie) et de faire cette manuvre plusieurs fois, car vous ne pourrez évacuer cet air en une seule fois.
Il vous faut donc le concours du chauffagiste d'entretien, et, toujours selon moi et en réponse à GB sur ce sujet, ce n'est pas une question de delta T, de la même manière que les installateurs n'ont pas à connaître les calculs hydrauliques d'une installation, il y a des bureaux d'études pour cela et des ingénieurs.
Les installateurs sont des praticiens du chauffage et l'essentiel est qu'ils connaissent bien leur métier de chauffagiste. Alors bonnes purges. P. B.
Dans ces installations d'immeuble à chauffage collectif comportant de nombreux étages, on faisait ce que l'on appelle une purge permanente des tuyauteries à partir du dernier étage et qui englobait tous les bouts de colonnes à leurs sommets.
Ceci ne doit pas exister chez vous, et vous avez vraisemblablement une accumulation d'air dans ces radiateurs qu'on appelle phénomène de bouteille.
L'idéal selon moi, est de purger normalement vos radiateurs (en compensant la purge par un apport d'eau en chaufferie) et de faire cette manuvre plusieurs fois, car vous ne pourrez évacuer cet air en une seule fois.
Il vous faut donc le concours du chauffagiste d'entretien, et, toujours selon moi et en réponse à GB sur ce sujet, ce n'est pas une question de delta T, de la même manière que les installateurs n'ont pas à connaître les calculs hydrauliques d'une installation, il y a des bureaux d'études pour cela et des ingénieurs.
Les installateurs sont des praticiens du chauffage et l'essentiel est qu'ils connaissent bien leur métier de chauffagiste. Alors bonnes purges. P. B.
17 janvier 2010 à 18:30