Bonjour,
J'ai une chaudière fuel Viessmann avec production eau chaude, avec l'arrivée des beaux jours j'ai arrêté la partie chauffage de ma chaudière, ne reste donc plus que la production d'eau chaude sanitaire en service.
Je me suis aperçu hier que mes radiateurs étaient chauds, mais plus étonnant encore c'est qu'ils chauffent par le tuyau de retour !!! Certes ils ne sont pas bouillant mais je ne pense pas que ça soit normal, (le circulateur est à l’arrêt).
Avez-vous une idée du problème ?
Sachant que j'ai trouvé bizarre aussi que je demande 55° pour l'eau chaude, et j'ai surpris la chaudière en train de tourner alors qu'elle était à 70°, je sais pas si c'est lié....
Sinon tout l'hiver s'est déroulé normalement avec une arrivée d'eau chaude dans les radiateurs par les bons tuyaux.
Merci de votre aide, cordialement.
J'ai une chaudière fuel Viessmann avec production eau chaude, avec l'arrivée des beaux jours j'ai arrêté la partie chauffage de ma chaudière, ne reste donc plus que la production d'eau chaude sanitaire en service.
Je me suis aperçu hier que mes radiateurs étaient chauds, mais plus étonnant encore c'est qu'ils chauffent par le tuyau de retour !!! Certes ils ne sont pas bouillant mais je ne pense pas que ça soit normal, (le circulateur est à l’arrêt).
Avez-vous une idée du problème ?
Sachant que j'ai trouvé bizarre aussi que je demande 55° pour l'eau chaude, et j'ai surpris la chaudière en train de tourner alors qu'elle était à 70°, je sais pas si c'est lié....
Sinon tout l'hiver s'est déroulé normalement avec une arrivée d'eau chaude dans les radiateurs par les bons tuyaux.
Merci de votre aide, cordialement.
18 avril 2015 à 16:02
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Tuyau de retour chaud chaudière arrêté
Bonsoir.
Quel type de régulation avez-vous ? Unomatik, trimatik mc, ou menu déroulant ?
Si vous passez en programme été, la vanne mélangeuse doit se fermer et la pompe chauffage s’arrête, de la même manière, la logique de pompe du circuit chauffage permet d’arrêter la circulation chauffage dès que la température extérieure est la même que celle programmée pour ce circuit.
Seule la pompe du ballon ECS fonctionne tant que la température de l'EC programmée n'est pas atteinte, dans votre cas, à 55°, la pompe doit alors se couper, mais si la vanne mélangeuse n'est pas complètement fermée, il est possible d'avoir une circulation parasite, à contre courant, provoquée par le fonctionnement de la pompe du circuit ECS, et certains radiateurs peuvent en effet chauffer légèrement, il faudrait vérifier ce point.
Rien de bien grave cependant. Cordialement.
Quel type de régulation avez-vous ? Unomatik, trimatik mc, ou menu déroulant ?
Si vous passez en programme été, la vanne mélangeuse doit se fermer et la pompe chauffage s’arrête, de la même manière, la logique de pompe du circuit chauffage permet d’arrêter la circulation chauffage dès que la température extérieure est la même que celle programmée pour ce circuit.
Seule la pompe du ballon ECS fonctionne tant que la température de l'EC programmée n'est pas atteinte, dans votre cas, à 55°, la pompe doit alors se couper, mais si la vanne mélangeuse n'est pas complètement fermée, il est possible d'avoir une circulation parasite, à contre courant, provoquée par le fonctionnement de la pompe du circuit ECS, et certains radiateurs peuvent en effet chauffer légèrement, il faudrait vérifier ce point.
Rien de bien grave cependant. Cordialement.
18 avril 2015 à 21:03
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Tuyau de retour chaud chaudière arrêté
Merci de votre réponse, il s' agit d'une chaudière Viessmann vitorond 111 avec le système de régulation électronique vitotronic 100.
Bon si c'est pas bien grave c'est déjà ça !
Néanmoins je voudrais remettre ça d'aplomb quand même, l'an dernier je n'avais pas ce phénomène, c'est donc que quelque chose a dû se passer, effectivement j'avais bien pensé aussi à la vanne mélangeuse, peut-être est-elle encrassée ?
Par contre je sais pas où elle se trouve, car à l'extérieur de la chaudière il n'y a que les circulateurs... A l'intérieur donc j'imagine ? Bien cordialement.
Bon si c'est pas bien grave c'est déjà ça !
Néanmoins je voudrais remettre ça d'aplomb quand même, l'an dernier je n'avais pas ce phénomène, c'est donc que quelque chose a dû se passer, effectivement j'avais bien pensé aussi à la vanne mélangeuse, peut-être est-elle encrassée ?
Par contre je sais pas où elle se trouve, car à l'extérieur de la chaudière il n'y a que les circulateurs... A l'intérieur donc j'imagine ? Bien cordialement.
18 avril 2015 à 21:22
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Tuyau de retour chaud chaudière arrêté
Bonjour.
La régulation vitronic 100 n'a pas, d'origine de vanne mélangeuse, elle fonctionne en température constante et commande uniquement les pompes et le brûleur, le problème reste identique, à savoir la circulation parasite due sans doute à un clapet qui ne ferme pas bien, la pompe ECS entraînant cette circulation par les retours.
Peut-être existe-t-il des vannes manuelles pour isoler le circuit chauffage en période d'été ? Un thermostat d'ambiance est t-il présent ?
Si vous pouvez poster une photo des raccordements pompes, ce peut être utile à la compréhension.
Cordialement.
La régulation vitronic 100 n'a pas, d'origine de vanne mélangeuse, elle fonctionne en température constante et commande uniquement les pompes et le brûleur, le problème reste identique, à savoir la circulation parasite due sans doute à un clapet qui ne ferme pas bien, la pompe ECS entraînant cette circulation par les retours.
Peut-être existe-t-il des vannes manuelles pour isoler le circuit chauffage en période d'été ? Un thermostat d'ambiance est t-il présent ?
Si vous pouvez poster une photo des raccordements pompes, ce peut être utile à la compréhension.
Cordialement.
19 avril 2015 à 12:44
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Tuyau de retour chaud chaudière arrêté
Bonjour,
En étudiant tout ça ce matin j'ai effectivement compris qu'il n'y avait pas de vanne mélangeuse sur ce modèle mais uniquement un circulateur chauffage et une pompe de charge eau chaude sanitaire.
J'ai effectivement une vanne manuelle qui me permettrait d’empêcher l'eau chaude de remonter par le tuyau de retour, mais, serait-ce sans danger de la fermer ? Oui il y a un thermostat d'ambiance de présent, il est d'ailleurs en mode hors gel (6°) en ce moment.
J'ai observé ce matin comment ça se passait ; donc chaudière en mode été se déclenche pour préparer de l'eau chaude sanitaire et au bout de quelques minutes, tuyau de retour chauffage qui commence à chauffer et vraiment très très chaud ensuite je réactive le mode hiver, le circulateur chauffage se remet donc en route et tout rentre dans l'ordre, le tuyau départ se met à chauffer et le retour refroidi.
Je vous joins des photos de l'installation (du mieux que j'ai pu) pour essayer de comprendre, merci.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.








En étudiant tout ça ce matin j'ai effectivement compris qu'il n'y avait pas de vanne mélangeuse sur ce modèle mais uniquement un circulateur chauffage et une pompe de charge eau chaude sanitaire.
J'ai effectivement une vanne manuelle qui me permettrait d’empêcher l'eau chaude de remonter par le tuyau de retour, mais, serait-ce sans danger de la fermer ? Oui il y a un thermostat d'ambiance de présent, il est d'ailleurs en mode hors gel (6°) en ce moment.
J'ai observé ce matin comment ça se passait ; donc chaudière en mode été se déclenche pour préparer de l'eau chaude sanitaire et au bout de quelques minutes, tuyau de retour chauffage qui commence à chauffer et vraiment très très chaud ensuite je réactive le mode hiver, le circulateur chauffage se remet donc en route et tout rentre dans l'ordre, le tuyau départ se met à chauffer et le retour refroidi.
Je vous joins des photos de l'installation (du mieux que j'ai pu) pour essayer de comprendre, merci.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.








19 avril 2015 à 14:37
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Tuyau de retour chaud chaudière arrêté
Bonsoir.
Rien de bien inquiétant dans votre installation, au vu des photos, vous pouvez effectivement fermer la ou les vannes permettant d'isoler le circuit chauffage durant l'été, sans danger, ce qui évitera un début de circulation dans les radiateurs.
Cordialement.
Rien de bien inquiétant dans votre installation, au vu des photos, vous pouvez effectivement fermer la ou les vannes permettant d'isoler le circuit chauffage durant l'été, sans danger, ce qui évitera un début de circulation dans les radiateurs.
Cordialement.
19 avril 2015 à 19:21
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Tuyau de retour chaud chaudière arrêté
Bonsoir,
D'accord, très bien, je vous remercie, de plus j'ai fait une bonne purge de tout mon circuit et j'ai l'impression que ce phénomène a quasi disparu, bien cordialement.
D'accord, très bien, je vous remercie, de plus j'ai fait une bonne purge de tout mon circuit et j'ai l'impression que ce phénomène a quasi disparu, bien cordialement.
19 avril 2015 à 19:28