Bonsoir,
D'accord, très bien, je vous remercie, de plus j'ai fait une bonne purge de tout mon circuit et j'ai l'impression que ce phénomène a quasi disparu, bien cordialement.
D'accord, très bien, je vous remercie, de plus j'ai fait une bonne purge de tout mon circuit et j'ai l'impression que ce phénomène a quasi disparu, bien cordialement.
19 avril 2015 à 19:28

Bonjour,
En étudiant tout ça ce matin j'ai effectivement compris qu'il n'y avait pas de vanne mélangeuse sur ce modèle mais uniquement un circulateur chauffage et une pompe de charge eau chaude sanitaire.
J'ai effectivement une vanne manuelle qui me permettrait d’empêcher l'eau chaude de remonter par le tuyau de retour, mais, serait-ce sans danger de la fermer ? Oui il y a un thermostat d'ambiance de présent, il est d'ailleurs en mode hors gel (6°) en ce moment.
J'ai observé ce matin comment ça se passait ; donc chaudière en mode été se déclenche pour préparer de l'eau chaude sanitaire et au bout de quelques minutes, tuyau de retour chauffage qui commence à chauffer et vraiment très très chaud ensuite je réactive le mode hiver, le circulateur chauffage se remet donc en route et tout rentre dans l'ordre, le tuyau départ se met à chauffer et le retour refroidi.
Je vous joins des photos de l'installation (du mieux que j'ai pu) pour essayer de comprendre, merci.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.








En étudiant tout ça ce matin j'ai effectivement compris qu'il n'y avait pas de vanne mélangeuse sur ce modèle mais uniquement un circulateur chauffage et une pompe de charge eau chaude sanitaire.
J'ai effectivement une vanne manuelle qui me permettrait d’empêcher l'eau chaude de remonter par le tuyau de retour, mais, serait-ce sans danger de la fermer ? Oui il y a un thermostat d'ambiance de présent, il est d'ailleurs en mode hors gel (6°) en ce moment.
J'ai observé ce matin comment ça se passait ; donc chaudière en mode été se déclenche pour préparer de l'eau chaude sanitaire et au bout de quelques minutes, tuyau de retour chauffage qui commence à chauffer et vraiment très très chaud ensuite je réactive le mode hiver, le circulateur chauffage se remet donc en route et tout rentre dans l'ordre, le tuyau départ se met à chauffer et le retour refroidi.
Je vous joins des photos de l'installation (du mieux que j'ai pu) pour essayer de comprendre, merci.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.








19 avril 2015 à 14:37

Merci de votre réponse, il s' agit d'une chaudière Viessmann vitorond 111 avec le système de régulation électronique vitotronic 100.
Bon si c'est pas bien grave c'est déjà ça !
Néanmoins je voudrais remettre ça d'aplomb quand même, l'an dernier je n'avais pas ce phénomène, c'est donc que quelque chose a dû se passer, effectivement j'avais bien pensé aussi à la vanne mélangeuse, peut-être est-elle encrassée ?
Par contre je sais pas où elle se trouve, car à l'extérieur de la chaudière il n'y a que les circulateurs... A l'intérieur donc j'imagine ? Bien cordialement.
Bon si c'est pas bien grave c'est déjà ça !
Néanmoins je voudrais remettre ça d'aplomb quand même, l'an dernier je n'avais pas ce phénomène, c'est donc que quelque chose a dû se passer, effectivement j'avais bien pensé aussi à la vanne mélangeuse, peut-être est-elle encrassée ?
Par contre je sais pas où elle se trouve, car à l'extérieur de la chaudière il n'y a que les circulateurs... A l'intérieur donc j'imagine ? Bien cordialement.
18 avril 2015 à 21:22

Bonjour,
J'ai une chaudière fuel Viessmann avec production eau chaude, avec l'arrivée des beaux jours j'ai arrêté la partie chauffage de ma chaudière, ne reste donc plus que la production d'eau chaude sanitaire en service.
Je me suis aperçu hier que mes radiateurs étaient chauds, mais plus étonnant encore c'est qu'ils chauffent par le tuyau de retour !!! Certes ils ne sont pas bouillant mais je ne pense pas que ça soit normal, (le circulateur est à l’arrêt).
Avez-vous une idée du problème ?
Sachant que j'ai trouvé bizarre aussi que je demande 55° pour l'eau chaude, et j'ai surpris la chaudière en train de tourner alors qu'elle était à 70°, je sais pas si c'est lié....
Sinon tout l'hiver s'est déroulé normalement avec une arrivée d'eau chaude dans les radiateurs par les bons tuyaux.
Merci de votre aide, cordialement.
J'ai une chaudière fuel Viessmann avec production eau chaude, avec l'arrivée des beaux jours j'ai arrêté la partie chauffage de ma chaudière, ne reste donc plus que la production d'eau chaude sanitaire en service.
Je me suis aperçu hier que mes radiateurs étaient chauds, mais plus étonnant encore c'est qu'ils chauffent par le tuyau de retour !!! Certes ils ne sont pas bouillant mais je ne pense pas que ça soit normal, (le circulateur est à l’arrêt).
Avez-vous une idée du problème ?
Sachant que j'ai trouvé bizarre aussi que je demande 55° pour l'eau chaude, et j'ai surpris la chaudière en train de tourner alors qu'elle était à 70°, je sais pas si c'est lié....
Sinon tout l'hiver s'est déroulé normalement avec une arrivée d'eau chaude dans les radiateurs par les bons tuyaux.
Merci de votre aide, cordialement.
18 avril 2015 à 16:02

Aussi, je voudrais savoir s'il est normal que la température d'eau de chauffage monte à 80° alors que je l'ai réglée sur 60 ?.... Exemple : ma chaudière est à l’arrêt car le thermostat a trouvé la température demandée, malgré que la température dans la maison est supérieure à celle demandée, la chaudière se met en route quand même (bizarre) et la température grimpe à 80° (pas tout le temps) alors que sur le panneau de contrôle de la chaudière je l'ai réglée à 60°.
30 mars 2014 à 18:32

Bonjour.
Je me suis peut-être mal exprimé, ce que je voudrais surtout savoir c'est si, lorsque le thermostat arrête le chauffage, il vaut mieux que le circulateur arrête de tourner ou il doit tourner sans arrêt ?
Merci.
Je me suis peut-être mal exprimé, ce que je voudrais surtout savoir c'est si, lorsque le thermostat arrête le chauffage, il vaut mieux que le circulateur arrête de tourner ou il doit tourner sans arrêt ?
Merci.
30 mars 2014 à 10:16

J'arrive peut-être un peu tardivement pour donner une réponse mais j'ai eu exactement le même problème et j'ai cherché longtemps (mon chauffagiste aussi d'ailleurs) et j'ai trouvé (avant mon chauffagiste)...
En fait sur la ligne gicleur il y a un clapet anti retour de caché derrière le gicleur, il suffit de démonter et nettoyer, voire changer et c'est reparti...
En fait sur la ligne gicleur il y a un clapet anti retour de caché derrière le gicleur, il suffit de démonter et nettoyer, voire changer et c'est reparti...
29 mars 2014 à 19:35

Bonjour,
Je m'interroge sur le bon réglage à effectuer sur ma chaudière, je m'explique : j'ai un thermostat d'ambiance Theben sans fil qui communique avec ma chaudière Viessmann, sur le panneau de contrôle de la chaudière je peux régler : soit le thermostat ambiance pilote brûleur et circulateur ou il ne pilote que le brûleur !!!
J'ai bien sûr essayé les deux, la différence c'est que quand elle ne pilote que le brûleur, le circulateur tourne tout le temps et quand elle pilote les deux, lorsque le brûleur s’arrête le circulateur tourne encore quelques minutes puis s’arrête, dans ce 2eme réglage je trouve que la température dans la maison est trop élevée par rapport à ce que je demande, je demande 20.4 et me retrouve avec 21, alors qu'avec le premier réglage je demande 20.4 et j'obtiens 20.6.
Qu'en pensez-vous ?
Pourtant le fait que le thermostat commande les deux me parait le meilleur réglage...
Merci.
Je m'interroge sur le bon réglage à effectuer sur ma chaudière, je m'explique : j'ai un thermostat d'ambiance Theben sans fil qui communique avec ma chaudière Viessmann, sur le panneau de contrôle de la chaudière je peux régler : soit le thermostat ambiance pilote brûleur et circulateur ou il ne pilote que le brûleur !!!
J'ai bien sûr essayé les deux, la différence c'est que quand elle ne pilote que le brûleur, le circulateur tourne tout le temps et quand elle pilote les deux, lorsque le brûleur s’arrête le circulateur tourne encore quelques minutes puis s’arrête, dans ce 2eme réglage je trouve que la température dans la maison est trop élevée par rapport à ce que je demande, je demande 20.4 et me retrouve avec 21, alors qu'avec le premier réglage je demande 20.4 et j'obtiens 20.6.
Qu'en pensez-vous ?
Pourtant le fait que le thermostat commande les deux me parait le meilleur réglage...
Merci.
29 mars 2014 à 19:26

Bonjour,
Je suis embêté avec ma Chaudière Buderus G115 installée en 2003, l'entretien annuel de celle-ci a été effectué au mois de juin et depuis ça fait 4 fois que le chauffagiste intervient dessus car elle se met en sécurité "brûleur error 1".
Tous les ans après l'entretien c'est le même problème, mais il revient une fois et après c'est bon....
Seulement aujourd'hui ça m'a l'air plus sérieux, et je doute maintenant de ses compétences, seulement je suis un peu tenu puisque j'ai un contrat d'entretien chez lui, il semble pourtant avoir tout contrôlé et forcément dès qu'on réarme le brûleur ça repart, mais pour quelques jours seulement, la dernière fois qu'il est venu ça a tenu 1 mois, la mise en sécurité est complètement aléatoire, ça peut survenir n'importe quand, la nuit comme le jour... ça commence à m’inquiéter sérieusement surtout que je dois vendre la maison dans quelques mois !!!!
J'ai l'impression qu'elle se met en sécurité pour un rien, puisque tout semble correct...
Avez-vous une idée d'un problème connu sur ce matériel ?
Merci.
Je suis embêté avec ma Chaudière Buderus G115 installée en 2003, l'entretien annuel de celle-ci a été effectué au mois de juin et depuis ça fait 4 fois que le chauffagiste intervient dessus car elle se met en sécurité "brûleur error 1".
Tous les ans après l'entretien c'est le même problème, mais il revient une fois et après c'est bon....
Seulement aujourd'hui ça m'a l'air plus sérieux, et je doute maintenant de ses compétences, seulement je suis un peu tenu puisque j'ai un contrat d'entretien chez lui, il semble pourtant avoir tout contrôlé et forcément dès qu'on réarme le brûleur ça repart, mais pour quelques jours seulement, la dernière fois qu'il est venu ça a tenu 1 mois, la mise en sécurité est complètement aléatoire, ça peut survenir n'importe quand, la nuit comme le jour... ça commence à m’inquiéter sérieusement surtout que je dois vendre la maison dans quelques mois !!!!
J'ai l'impression qu'elle se met en sécurité pour un rien, puisque tout semble correct...
Avez-vous une idée d'un problème connu sur ce matériel ?
Merci.
13 octobre 2013 à 10:33