FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Brûleur chaudière De Dietrich se coupe et se rallume

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


4618

Questions Forum Chauffage : Brûleur chaudière De Dietrich se coupe et se rallume


Invité
invité
Bonjour à tous, n'étant pas un expert, je fais appel à vos connaissances. Je possède une chaudière De Dietrich GT110 Diematic associé à un brûleur M1. Je n'avais jamais fait attention avant mais depuis peu je me demande si je ne rencontre pas un problème quant au fonctionnement du brûleur. La chaudière se met en route, puis le brûleur s'allume 5 secondes après. Au bout d'un certain moment, la chaudière fonctionne normalement mais le brûleur s'éteint et se rallume quelques secondes après. Le brûleur remarche un moment et se recoupe de nouveau pour se rallumer ensuite et ainsi de suite alors que la chaudière continue de tourner. J'aimerais donc savoir si cela est normal où si ce n'est pas le cas que dois-je faire ? Merci beaucoup pour votre aide, vous me viendrez d'un sérieux recours et j'éviterai de me poser des questions.
Réponses 1 Forum chauffage

Brûleur chaudière De Dietrich se coupe et se rallume


Invité
invité
Bonjour. Crasses dans le gicleur ou légère entrée d'air pas suffisante pour mettre le relais de commande et le brûleur en sécurité mais assez pour relancer la procédure d'allumage depuis zéro. Un mauvais réglage de la tête du brûleur - accrocheur -excès d'air - peut entraîner les mêmes symptômes avec un décrochage de flamme. Les 5 secondes me paraissent un peu "légères" ! En général, le pré-balayage dure un peu plus de 10 secondes avant que l'électrovanne ne s'ouvre et que le brûleur s'enflamme. Si le brûleur s'allume immédiatement, soit le relais soit l'électrovanne est défectueuse. Faites venir le technicien avant de tomber en panne ! On n'est que le 24-02-2008 ! l'hiver n'est pas fini ! Ciao !
Réponses 2 Forum chauffage

Brûleur chaudière De Dietrich se coupe et se rallume


Invité
invité
Bonjour,
je suis à peu près dans la même configuration : une chaudière GT1100 Diematic + brûleur M1, mon problème est le suivant : le brûleur se met en sécurité.
Il faut le relancer pour qu'il puisse s'allumer (et ce n'est pas possible dans tous les cas).
Après vérification de plusieurs éléments, un essai en cours avec changement de brûleur (brûleur d'occasion) : le problème ne semble plus se produire.
Après une recherche, il y a plusieurs personnes qui ont des soucis avec ce type de brûleur vis-à-vis de cette chaudière. Il semble que De Dietrich ait racheté une entreprise qui a construit ce brûleur M1 et qu'il y a maintenant des soucis d'intégration avec ce brûleur !
Dans mon cas, je ne pouvais plus partir de chez moi sans prendre le risque de ne plus avoir de chauffage (en décembre : j'ai eu 12° en rentrant du travail !).
La solution envisagée de mon côté est le changement du brûleur (décision à prendre d'ici 8 jours).
Le choix se porterait sur Cuendo NC4 Proview (mais j'ai peur de la nouvelle technologie !).
Joes
Réponses 3 Forum chauffage

Brûleur chaudière De Dietrich se coupe et se rallume


Invité
invité
Bonjour les bricoleurs, quelqu'un peut-il m'aider.
Pour moi, j'ai une chaudière De Dietrich GTM 1100 avec un brûleur de type M1 acheté par le propriétaire précédent en 1998.
Depuis 2 ans, j'ai une mise en sécurité du brûleur "régulièrement" et cela s'est très fortement aggravé cet hiver (j'ai eu aussi 10° dans le salon !).
Après avoir changé plusieurs pièces (crépine, soufflage dans la tuyauterie etc.), j'ai eu un prêt pour un brûleur d'occasion : pour l'instant pas de nouvelle panne !
On me propose un brûleur de Cuendo NC4 pro view à 1200 euros (installation comprise...)
Question : est-ce la seule solution et surtout la bonne solution ?
Ce brûleur proposé est-il correct (sans souci avec la nouvelle technologie !). Le coût est-il prohibitif ? Merci de me donner des conseils. Castor
03 mars 2009 à 00:44
Réponses 4 Forum chauffage

Brûleur chaudière De Dietrich se coupe et se rallume


Invité
invité
Bonjour,
En effet, De Dietrich a racheté la société Oertli (fabricant de brûleur).
La première série de M1 rencontre de nombreux problèmes au niveau des réglages et des pièces utilisées.
En ce qui concerne le remplacement par un NC4 Proview, allez y, les yeux fermés (je vends du Cuenod depuis 2000 et pas de soucis).
Prix public : 835€ HT (880€93 TTC à 5,5%) hors pose. Personnellement, la pose est comprise.
En espérant vous avoir éclairé...
Laeony
22 juin 2009 à 21:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 2. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
    N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
  • 3. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 4. Problème gicleur brûleur De Dietrich M 120 N
    N°24051 : Bonjour. Je n'arrive pas à démonter le gicleur du brûleur. D'un côté, il y a une clé plate de 16 et de l'autre côté, une clé plate de 13. Malheureusement, je ne dispose pas d'une clé à pipe de 16. Pourtant, j'ai...
  • 5. Flamme brûleur chaudière qui se coupe et se rallume
    N°21989 : Bonjour tout le monde, J'ai un problème avec une chaudière Atlantic Optima équipée d'un brûleur fioul Cuenod NC4. A froid elle démarre très bien et ce pendant plusieurs minutes, mais lorsqu'elle monte en température,...
  • 6. Mise en sécurité chaudière fuel De Dietrich GT 120 brûleur M100 S
    N°18527 : Bonjour, J'ai une installation (Novembre 2013) avec une PAC Alézio MIV II / H 11-16 en source principale associée à une chaudière GT 120 (brûleur M 100 S) en relève. Tout le matériel est neuf. Je n'ai pas d'eau chaude...
  • 7. Chaudière gaz De Dietrich SBK 5 défaut brûleur
    N°14115 : Bonsoir, j'ai un souci avec ma chaudière gaz De Dietrich SBK 5. Toutes les nuits, elle passe en "défaut brûleur", il faut au moins deux ou trois appuis sur le bouton poussoir de réarmement pour la relancer. J'ai fait intervenir...
  • 8. Problème thermostat De Dietrich et brûleur Cuneod
    N°20936 : Bonjour. Chaudière Dietrich avec son brûleur et thermostat d'ambiance d'origine, cela fonctionnait jusqu'au moment le brûleur décide de lâcher. Le chauffagiste qui me dépanne me propose de changer le brûleur d'origine...
  • 9. Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
    N°4836 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 5007 s'arrête en sécurité CO2 au bout d'une dizaine de minutes. La pièce est ventilée, pourriez-vous me donner la marche à suivre, merci.
  • 10. Problème allumage mise en sécurité brûleur fioul De Dietrich
    N°2206 : Bonsoir, j'ai un problème d'allumage de mise en sécurité du brûleur fioul De Dietrich M1, pas d'allumage des électrodes... D'où peut venir le problème ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Brûleur chaudière De Dietrich se coupe et se rallume >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage choisir chaudiereerreur 404 bricolagechauffage solforum chauffage depannage climatisation reversible



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite