Question Bricolage : Aquastat double étage


Invité
invité
Bonjour. Le chauffagiste vient de remplacer notre aquastat (sur chaudière fioul) par un aquastat double étage (Siemens RAZ ST10). J'avais compris que le 2ème étage prenait (en plus de la température de chaudière), la température du circuit secondaire. Or on n'a qu'une sonde (dans la chaudière) et 2 fils électriques menant au coffret électrique comme précédemment. Notre installation vous semble-t-elle complète ? Les ouvriers sont partis le soir sans que l'on puisse en discuter avec eux.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question

Aquastat double étage


Invité
invité
Votre aquastat est vraisemblablement composé d'un aquastat de régulation et d'un autre de sécurité, câbles en série, d'où les 2 fils seulement ; vérifier en démontant le capot.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question

Aquastat double étage


Invité
invité
Bonjour en ce 24/02/2008. Ce double aquastat de chaudière est composé d'une sonde ou 2 selon le modèle. Une partie est réglable par le " bouton" traditionnel qui permet de choisir la température maximum (de 0°C à 90°C) que l'on désire au départ de la chaudière tandis que la seconde partie est une limite haute de sécurité en général fixée à 90~100°C non ajustable qui coupe le brûleur en cas de surchauffe (panne du 1er aquastat, circulateur défectueux, etc.). Ils sont reliés en série. Bon confort !
26 février 2008 à 02:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Thermostat d'ambiance sans fil à double étage
    N°6010 : Bonjour, je voudrais savoir s'il existe un thermostat sans fil à double étage (commande d'une chaudière bi-énergie fuel / électricité) ? Merci.
  • 2. Remplacer module PAC double étage par module simple échangeur
    N°24021 : Bonjour. Je suis récemment propriétaire d'une maison de 80m² dans laquelle l'ancien propriétaire avait fait installer une pompe à chaleur à 1€. Cette maison n'avait aucune isolation et des vieux radiateurs fontes (donc...
  • 3. Chaudière fuel Aquastat ou Thermostat sur NC4
    N°1135 : Bonjour à tous. Nous venons de faire l'acquisition d'un pavillon dont la chaudière d'origine (20 ans), située au sous-sol, consomme énormement : estimation 4000 litres en 4 mois. Le brûleur est neuf (CUENOD NC4). Je constate un...
  • 4. Purge radiateurs et dysfonctionnement aquastat boiler
    N°20680 : Bonjour à tous, Mes questions en deux temps pour plus de clarté. A) Purge radiateurs Quelle est la procédure à suivre pour purger une vieille installation de chauffage central au mazout (radiateurs installés en...
  • 5. Types de tubage choisir simple double peau isolé
    N°22399 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai fini de déposer ma cheminée et son conduit jusqu'au plafond de mon salon. Il reste 5m de conduit du plafond, en passant par u'e sdb à l'étage, et les combles perdus et la sortie de...
  • 6. Remplacer aquastat d'une température par appareil proposant 2 températures
    N°15412 : Bonjour, J'ai un aquastat qui met en route une pompe de circulation radiateurs : J'ai donc une seule température de consigne. Aussi je souhaiterais que la pompe fonctionne d'une température jusqu'à une autre. Exemple ma...
  • 7. Radiateur du 2ème étage ne chauffe pas
    N°479 : Bonjour, Sauriez-vous me dire pourquoi le radiateur du 2ème étage ne chauffe pas, j'ai de la pression mais il ne chauffe pas ? Merci d'avance.
  • 8. Problème surconsommation chauffage au gaz conseils réglage
    N°18532 : Bonjour à tous, Mon problème est celui-ci : J'ai acheté une vieille maison mitoyenne que j'ai retapé, isolation intérieur 10+1 l'isolation des plafonds laine de verre 100 mm, fenêtres double vitrage pvc etc. Surface : 90...
  • 9. Consommation chaudière au fioul
    N°1116 : Bonjour. Nous avons une maison de 50m² avec une chaudière au fioul de marque SIME et nous avons consommé 1000 litres de fioul en 2 mois, on trouve ça énorme ! De plus, nous avons changé les fenêtres pour avoir une...
  • 10. Fonctionnement aquastat circulateur de chauffage
    N°16991 : Bonjour, Je vais essayer d'être clair dans mon explication, j'ai un insert bouilleur relié à mon chauffage central via un ballon tampon, le circulateur du bouilleur fonctionne toujours, en fin de soirée par ex. Après une...
>>> Résultats suivants pour : Aquastat double étage >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage chaudiere bv01fdpbricovideopoel a granuleschauffage chaudiere bv fdp6



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite