Bonjour.
Mon poêle à pétrole Inverter 5007 s'arrête en sécurité CO2 au bout d'une dizaine de minutes.
La pièce est ventilée, pourriez-vous me donner la marche à suivre, merci.
Mon poêle à pétrole Inverter 5007 s'arrête en sécurité CO2 au bout d'une dizaine de minutes.
La pièce est ventilée, pourriez-vous me donner la marche à suivre, merci.
28 décembre 2007 à 15:04
Réponse Forum 1
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

J'ai le même problème que vous, et je n'ai toujours pas de solution.
Réponse Forum 2
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Vérifier la cellule de détection de CO2, elle est peut être défectueuse.
Réponse Forum 3
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

J'ai eu le même problème. J'ai vérifié et nettoyé le brûleur et le tuyau de cuivre d'arrivée de combustible... Rien à faire (2 heures de boulot pour rien)
J'ai remarqué que le réservoir n'arrivait pas à évacuer le pétrole, et que le brûleur s'éteignait lentement par manque de combustible... et donc affichage E4.
J'ai remarqué ce problème car quand j'ouvrais le réservoir, il y avait un bruit de dépressurisation (manque d air dans le réservoir).
La solution : faire activer plusieurs fois le bouchon du réservoir (ressort grippé ou sale).
Maintenant je n'ai plus de problèmes (ça prend 5 minutes tout au plus).
fred59
J'ai remarqué que le réservoir n'arrivait pas à évacuer le pétrole, et que le brûleur s'éteignait lentement par manque de combustible... et donc affichage E4.
J'ai remarqué ce problème car quand j'ouvrais le réservoir, il y avait un bruit de dépressurisation (manque d air dans le réservoir).
La solution : faire activer plusieurs fois le bouchon du réservoir (ressort grippé ou sale).
Maintenant je n'ai plus de problèmes (ça prend 5 minutes tout au plus).
fred59
29 décembre 2008 à 04:02
Réponse Forum 4
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bonjour, où se trouve la cellule C02. Cordialement.
12 octobre 2009 à 21:42
Réponse Forum 5
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

La cellule est en bas du poêle à droite en le regardant depuis devant, mais je ne pense pas que c'est le problème.
06 décembre 2009 à 12:49
Réponse Forum 6
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Même problème que vous, doit-on changer cette foutue cellule de détection de CO2, est-ce que quelqu'un a essayé, ou doit-on considérer qu'après 2 ans d'utilisation cet appareil est bon pour la casse, ce qui classerait INVENTER parmi les marques peu fiables !
01 novembre 2010 à 18:53
Réponse Forum 7
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Pour le problème de co2 il suffit de débrancher cette cellule et de brancher le fil gris et bleu ensemble.
24 novembre 2010 à 19:04
Réponse Forum 8
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bonjour à vous tous qui me lisez... Après avoir énormément galérer avec mon Inverter, car celui-ci s'arrêtait aussi, après quelques minutes de fonctionnement avec comme code CO2... j'ai passé énormément de temps sur le web, en naviguant de forum en forum sans jamais trouver une solution à mon problème... Par contre ; il y a vraiment beaucoup de bêtises de dites là dessus...
Enfin, bref... Voilà la solution que j'ai trouvé, et qui a solutionné ma panne... Si vous avez le code erreur CO2...
Il suffit de changer la petite platine située en bas sur la droite ; fixer avec 4 pattes plastiques blanches qu'il faut pincer pour les déverrouiller... Et le problème est résolu...
Voilà, si j'ai pu rendre service à une personne, je suis heureux.
Bonne réparation à vous tous.
Enfin, bref... Voilà la solution que j'ai trouvé, et qui a solutionné ma panne... Si vous avez le code erreur CO2...
Il suffit de changer la petite platine située en bas sur la droite ; fixer avec 4 pattes plastiques blanches qu'il faut pincer pour les déverrouiller... Et le problème est résolu...
Voilà, si j'ai pu rendre service à une personne, je suis heureux.
Bonne réparation à vous tous.
25 novembre 2010 à 19:41
Réponse Forum 9
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bonjour, où peut-on acheter la platine de détection de CO2. Merci pour vos réponses.
30 novembre 2010 à 22:44
Réponse Forum 10
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

J'avais le problème sur un Inverter Minimax 2300W, il y a sur la carte électronique du haut et du bas deux fiches avec un câble bleu, gris, rouge (sensor CO2) reliant ces 2 cartes, j'ai coupé le fil bleu et gris au milieu de la longueur et relié fil bleu et gris ensemble pour fermer le circuit du haut et même chose au dessus.
Maintenant tranquille mais pensez à aérer de temps en temps car le sensor CO2 est inactif, donc il y a danger, n'oubliez pas que le CO2 est inodore et incolore donc ! DANGER !
Maintenant tranquille mais pensez à aérer de temps en temps car le sensor CO2 est inactif, donc il y a danger, n'oubliez pas que le CO2 est inodore et incolore donc ! DANGER !
27 décembre 2010 à 21:00
Réponse Forum 11
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Attention au co2. Vous prenez de gros risques.
Alors qu'il suffit de nettoyer le petit filtre qui est sur l'anse du détecteur : un petit coup de brosse à dent dessus, puis un petit coup d'aspirateur et/ou bombe à air, et tout repart pour une nouvelle saison.
Je viens de tester cette solution déjà proposée pour le message d'erreur C02 et les 2 poêles sont repartis (la 4ème pour les 2... avec bien sûr un entretien / nettoyage par mes soins chaque année).
Alors qu'il suffit de nettoyer le petit filtre qui est sur l'anse du détecteur : un petit coup de brosse à dent dessus, puis un petit coup d'aspirateur et/ou bombe à air, et tout repart pour une nouvelle saison.
Je viens de tester cette solution déjà proposée pour le message d'erreur C02 et les 2 poêles sont repartis (la 4ème pour les 2... avec bien sûr un entretien / nettoyage par mes soins chaque année).
31 janvier 2012 à 11:25
Réponse Forum 12
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Avec le même problème, la brosse à dents n'a pas suffit, mais par contre court-circuiter les fils bleu et gris, comme indiqué ci-dessus, cela marche très bien.
Merci pour cette solution, et je me suis procuré un détecteur de CO2 indépendant.
Cordialement.
Merci pour cette solution, et je me suis procuré un détecteur de CO2 indépendant.
Cordialement.
08 octobre 2012 à 17:41
Réponse Forum 13
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bonjour,
Ayant eu ce souci également, et de part quelques petites compétences en dépannage... j'ai démonté la platine où se trouve la fameuse "anse", poêle débranché bien sûr, en retirant le connecteur et en pinçant les petites fixations avec une pince à bec fin...
Une fois retirée, il faut nettoyer cette platine, y compris les composants et des 2 côtés et le filtre à l'intérieur de l'anse tout simplement avec du produit vaisselle et sous de l'eau bien chaude (séchage plus rapide qu'à l'eau froide
) vous pouvez frotter pas trop fort avec une vieille brosse à dents pour que cela mousse bien.
Ensuite il faut vraiment bien laisser sécher (aider au sèche cheveux éventuellement) mais surtout ne pas remonter ni utiliser si pas bien sec !!!
Une fois remonté dans mon cas cela refonctionne normalement.
Bonne chance et j'espère que mes explications pourront vous aider.
David51
Ayant eu ce souci également, et de part quelques petites compétences en dépannage... j'ai démonté la platine où se trouve la fameuse "anse", poêle débranché bien sûr, en retirant le connecteur et en pinçant les petites fixations avec une pince à bec fin...
Une fois retirée, il faut nettoyer cette platine, y compris les composants et des 2 côtés et le filtre à l'intérieur de l'anse tout simplement avec du produit vaisselle et sous de l'eau bien chaude (séchage plus rapide qu'à l'eau froide

Ensuite il faut vraiment bien laisser sécher (aider au sèche cheveux éventuellement) mais surtout ne pas remonter ni utiliser si pas bien sec !!!
Une fois remonté dans mon cas cela refonctionne normalement.
Bonne chance et j'espère que mes explications pourront vous aider.
David51
03 novembre 2012 à 11:50
Réponse Forum 14
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bonsoir.
Je suis technicien SAV pour une boîte de bricolage.
Je répare des feux inverter depuis10 ans.
J'ai reçu des formations chez Ligne Plus (l'importateur et réparateur des feux en panne sous garantie), donc on va dire que je connais un peu le sujet.
En effet, ces plaquettes ont un souci. Si une goutte de pétrole tombe dessus elle est foutue (ça arrive quand vous retournez le réservoir amovible pour le remettre en place après remplissage).
A l'achat, ça vaut plus de 50 € pour remédier à ça. J'ai testé 2 solutions qui fonctionnent.
- Le remplacement pur et dur de cette plaquette.
- Le nettoyage avec une bosse à dent. Ça fonctionne et c'est pas cher mais je ne sais pas pour combien de temps.
Par contre, en aucun cas, il ne faut couper et relier les fils de couleur. Le contrôle de CO2 est un organe de sécurité très important, voire le plus important.
Inodore et incolore, c'est un gaz mortel ou qui pourrait vous rendre malade, vous ou les membres de votre famille.
Les enfants et les personnes âgées sont plus sensibles à ce gaz.
Alors avant de relier ces fameux fils, réfléchissez si le jeu en vaut la chandelle si j'ose dire.

Je suis technicien SAV pour une boîte de bricolage.
Je répare des feux inverter depuis10 ans.
J'ai reçu des formations chez Ligne Plus (l'importateur et réparateur des feux en panne sous garantie), donc on va dire que je connais un peu le sujet.

En effet, ces plaquettes ont un souci. Si une goutte de pétrole tombe dessus elle est foutue (ça arrive quand vous retournez le réservoir amovible pour le remettre en place après remplissage).
A l'achat, ça vaut plus de 50 € pour remédier à ça. J'ai testé 2 solutions qui fonctionnent.
- Le remplacement pur et dur de cette plaquette.
- Le nettoyage avec une bosse à dent. Ça fonctionne et c'est pas cher mais je ne sais pas pour combien de temps.
Par contre, en aucun cas, il ne faut couper et relier les fils de couleur. Le contrôle de CO2 est un organe de sécurité très important, voire le plus important.
Inodore et incolore, c'est un gaz mortel ou qui pourrait vous rendre malade, vous ou les membres de votre famille.
Les enfants et les personnes âgées sont plus sensibles à ce gaz.
Alors avant de relier ces fameux fils, réfléchissez si le jeu en vaut la chandelle si j'ose dire.


14 novembre 2012 à 21:28
Réponse Forum 15
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bonsoir,
Merci pour tous les conseils.
J'ai effectivement eu le même souci sur un appareil acheté d'occasion hier.
J'ai suivi toutes les étapes proposées, la dernière nettoyer le brûleur et il fonctionne super bien.
Merci pour tous les conseils.
J'ai effectivement eu le même souci sur un appareil acheté d'occasion hier.
J'ai suivi toutes les étapes proposées, la dernière nettoyer le brûleur et il fonctionne super bien.

18 novembre 2012 à 18:26
Réponse Forum 16
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Pour remédier au problème d'alarme Co2, récurrent aux poêles à pétrole Inverter, je vous propose ce tutoriel qui résoudra (du moins, je l'espère) votre problème.
J'ai eu cette alarme Co2, un an après avoir acheté mon poêle, cela a commencé après quelques heures d'utilisation l'alarme se déclenchait, et dans les derniers temps, le poêle s'éteignait au bout de quelques secondes.
J'ai donc cherché des renseignements à mon problème sur internet et les différents forums.
Je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à avoir ce souci, il y avait beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses. La réponse la plus courante était de faire un nettoyage du brûleur et du capteur Co2, chose que j'ai faite sans plus de résultat positif sur mon poêle. Une des réponses qui m'ont fait aussi hérisser le poil, c'était de shunter la sécurité, étant pompier et connaissant les dégâts que peut causer le Co2, il était pour moi hors de question de faire cette manipulation. Après plusieurs recherches, je suis tombé sur une notice (en anglais) comment ré-étalonner le capteur Co2.
C'est cette manipulation toute simple à réaliser que je vais vous expliquer dans ce tutoriel.
L'outillage dont on va avoir besoin :
1. Un tournevis cruciforme.
2. Un trombone.
Toute cette manipulation doit être réalisée le poêle éteint et débranché.
Mettez-vous dans un endroit où l’air est le plus pur possible, en extérieur est le lieu idéal pour avoir un étalonnage le plus bas possible.
- Tout d'abord, démonter la face avant de votre poêle, en enlevant les deux vis cruciformes qui se trouvent sur les côtés. Ensuite, retirer la face avant de votre poêle.
- Tant que vous êtes à cette étape, profitez-en pour nettoyer le dessous du capteur, sous l'arc, il y a comme un filtre, passez-y légèrement un coup de brosse à dents, ou encore mieux si vous avez une bombe d'air qui sert au nettoyage des composants électroniques.
- Insérez un trombone au préalablement découpé dans les deux trous sur la carte marqué "S1".
- Pour terminer l'opération, branchez votre poêle et allumez-le pendant 10 secondes. Ensuite, éteignez et débranchez-le, enlevez le trombone et remontez la face avant du poêle.
Voilà, c'est terminé, faites un essai, logiquement cela marche, si cela n'est pas le cas, il doit y avoir un problème sur la carte.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai eu cette alarme Co2, un an après avoir acheté mon poêle, cela a commencé après quelques heures d'utilisation l'alarme se déclenchait, et dans les derniers temps, le poêle s'éteignait au bout de quelques secondes.
J'ai donc cherché des renseignements à mon problème sur internet et les différents forums.
Je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à avoir ce souci, il y avait beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses. La réponse la plus courante était de faire un nettoyage du brûleur et du capteur Co2, chose que j'ai faite sans plus de résultat positif sur mon poêle. Une des réponses qui m'ont fait aussi hérisser le poil, c'était de shunter la sécurité, étant pompier et connaissant les dégâts que peut causer le Co2, il était pour moi hors de question de faire cette manipulation. Après plusieurs recherches, je suis tombé sur une notice (en anglais) comment ré-étalonner le capteur Co2.
C'est cette manipulation toute simple à réaliser que je vais vous expliquer dans ce tutoriel.
L'outillage dont on va avoir besoin :
1. Un tournevis cruciforme.
2. Un trombone.
Toute cette manipulation doit être réalisée le poêle éteint et débranché.
Mettez-vous dans un endroit où l’air est le plus pur possible, en extérieur est le lieu idéal pour avoir un étalonnage le plus bas possible.
- Tout d'abord, démonter la face avant de votre poêle, en enlevant les deux vis cruciformes qui se trouvent sur les côtés. Ensuite, retirer la face avant de votre poêle.
- Tant que vous êtes à cette étape, profitez-en pour nettoyer le dessous du capteur, sous l'arc, il y a comme un filtre, passez-y légèrement un coup de brosse à dents, ou encore mieux si vous avez une bombe d'air qui sert au nettoyage des composants électroniques.
- Insérez un trombone au préalablement découpé dans les deux trous sur la carte marqué "S1".
- Pour terminer l'opération, branchez votre poêle et allumez-le pendant 10 secondes. Ensuite, éteignez et débranchez-le, enlevez le trombone et remontez la face avant du poêle.
Voilà, c'est terminé, faites un essai, logiquement cela marche, si cela n'est pas le cas, il doit y avoir un problème sur la carte.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


18 novembre 2013 à 18:19
Réponse Forum 17
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bravo, la technique du trombone dans les trous de la carte S1 a effectivement résolu très simplement le problème de coupure pour cause CO2.
Merci pour les photos qui illustrent très bien la manip à réaliser.
Merci pour les photos qui illustrent très bien la manip à réaliser.
01 décembre 2013 à 12:25
Réponse Forum 18
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Chapeau à l'Invité qui a posté le 18 novembre 2013 à 18:19 le post avec les photos et la technique du trombone.
Moi aussi j'ai acheté samedi 30 novembre 2013 un MiniMax d'occasion.
Il a fonctionné une heure et puis s'est mis en alerte C02... et impossibilité de le refaire partir malgré un coup de bombe à air dans les interstices...
Je suis venu sur le forum hier soir et j'ai trouvé ce site...
J'ai suivi chaque étape, démonté la façade avant et le ventilateur derrière... trouvé une quantité impressionnante de poussière ... à tel point que j'ai été étonné que l'appareil ne prenne pas feu ou fasse des court-circuits...
Bref j'ai tout aspiré et nettoyé et testé... mais l'appareil restait en erreur C02... j'ai alors fait l'étape trombone... dehors et là... miracle.... ça fonctionne nickel...
Bravo encore à l'invité mystère...
En tout cas ne jetez pas vos appareils et ne squisez pas les fils de détection de l'erreur C02.
Bon hiver à tous et toutes.
JJ
Moi aussi j'ai acheté samedi 30 novembre 2013 un MiniMax d'occasion.
Il a fonctionné une heure et puis s'est mis en alerte C02... et impossibilité de le refaire partir malgré un coup de bombe à air dans les interstices...
Je suis venu sur le forum hier soir et j'ai trouvé ce site...
J'ai suivi chaque étape, démonté la façade avant et le ventilateur derrière... trouvé une quantité impressionnante de poussière ... à tel point que j'ai été étonné que l'appareil ne prenne pas feu ou fasse des court-circuits...
Bref j'ai tout aspiré et nettoyé et testé... mais l'appareil restait en erreur C02... j'ai alors fait l'étape trombone... dehors et là... miracle.... ça fonctionne nickel...
Bravo encore à l'invité mystère...
En tout cas ne jetez pas vos appareils et ne squisez pas les fils de détection de l'erreur C02.
Bon hiver à tous et toutes.
JJ
03 décembre 2013 à 19:43
Réponse Forum 19
Invité


Bravo pour la méthode du trombone ça marche très bien et économise des euros de dépannage !!!!!!!
Merci encore à vous, un Toulousain content.
Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité


Bravo pour la méthode du trombone ça marche très bien et économise des euros de dépannage !!!!!!!
Merci encore à vous, un Toulousain content.
06 décembre 2013 à 17:18
Réponse Forum 20
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Réponse au forum,
1 mot : "BRAVO".
1 mot : "BRAVO".
08 décembre 2013 à 16:18
Réponse Forum 21
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Réponse au post n°16.
Bravo pour ce tutoriel qui fonctionne à merveille.
Bravo pour ce tutoriel qui fonctionne à merveille.
15 décembre 2013 à 15:37
Réponse Forum 22
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

GÉNIAL "le dépannage Trombone".
Cela m'a fait épargner 95 €, c'est le prix qui était demandé pour un entretien qui soi-disant était probablement la cause de la panne. Encore merci.
Cela m'a fait épargner 95 €, c'est le prix qui était demandé pour un entretien qui soi-disant était probablement la cause de la panne. Encore merci.
27 janvier 2014 à 10:24
Réponse Forum 23
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bravo ça marche nickel. ohhhh
12 février 2014 à 14:14
Réponse Forum 24
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bonjour.
Je suis néerlandophone mais cette explication illustrée par les deux photos est vraiment excellente, raisonnable et bien compréhensible.
Moi aussi, j'étais un petit peu désespéré parce que l'inverter 5007 (que j'ai acheté l'année passée) s'arrêtait tout le temps en sécurité CO2.
La méthode du trombone est efficace pour ré-étalonner le capteur CO2. Je n'ai plus de problèmes et je veux remercier le rédacteur de cette méthode pour l'échange de sa recherche.
Je suis néerlandophone mais cette explication illustrée par les deux photos est vraiment excellente, raisonnable et bien compréhensible.
Moi aussi, j'étais un petit peu désespéré parce que l'inverter 5007 (que j'ai acheté l'année passée) s'arrêtait tout le temps en sécurité CO2.
La méthode du trombone est efficace pour ré-étalonner le capteur CO2. Je n'ai plus de problèmes et je veux remercier le rédacteur de cette méthode pour l'échange de sa recherche.
27 février 2014 à 11:01
Réponse Forum 25
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bravo au pompier mystère malgré l'investissement du trombone.
27 avril 2014 à 19:15
Réponse Forum 26
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Impeccable le système du trombone, effectué depuis 13H00 et là il est 16H50 et plus d'erreur co2
Un grand merci au pompier.
Je n'y croyais pas mais là... impeccable.
Un grand merci au pompier.
Je n'y croyais pas mais là... impeccable.

04 novembre 2014 à 16:56
Réponse Forum 27
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bonjour,
Et un grand bravo au post n°16 qui a bien lutté à sa manière pour la planète en évitant que ces appareils finissent à la poubelle prématurément.
Merci.
Et un grand bravo au post n°16 qui a bien lutté à sa manière pour la planète en évitant que ces appareils finissent à la poubelle prématurément.
Merci.
08 novembre 2014 à 09:59
Réponse Forum 28
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Merci vraiment pour la technique du trombone.
21 novembre 2014 à 14:10
Réponse Forum 29
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Un énorme MERCI à l'invité forum de la réponse 16 !!!
Une réponse de qualité, claire et accessible !!
Une réponse de qualité, claire et accessible !!
23 novembre 2014 à 11:19
Réponse Forum 30
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bonjour.
Je voudrais savoir si cette méthode "trombone" ne désactive pas le capteur Co2.
Merci.
Je voudrais savoir si cette méthode "trombone" ne désactive pas le capteur Co2.
Merci.
02 décembre 2014 à 22:21
Réponse Forum 31
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bonjour.
Non cette manipulation expliquée en réponse 16 ne désactive pas le capteur Co2, cela permet uniquement de ré-étalonner le capteur Co2.
Non cette manipulation expliquée en réponse 16 ne désactive pas le capteur Co2, cela permet uniquement de ré-étalonner le capteur Co2.
02 décembre 2014 à 22:28
Réponse Forum 32
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Trop fort le coup du trombone, j'y suis arrivée comme une grande !
Merci l'invité du 18 vous êtes mon sauveur !
Merci l'invité du 18 vous êtes mon sauveur !
06 décembre 2014 à 12:28
Réponse Forum 33
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Merci au site pour ces infos efficaces.
Le nettoyage a l'air sous pression du capteur et le trombone et ça marche nickel !
Attention pour l'inverter 2300, il n'y a pas 2 vis latérales mais une 3ème vis cruciforme sur le devant un peu cachée sous l'ailette du bas.
Le nettoyage a l'air sous pression du capteur et le trombone et ça marche nickel !
Attention pour l'inverter 2300, il n'y a pas 2 vis latérales mais une 3ème vis cruciforme sur le devant un peu cachée sous l'ailette du bas.
07 décembre 2014 à 21:13
Réponse Forum 34
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Je tenais à dire également merci à la personne qui a donné ce tuto, je viens de le faire et ça fonctionne.
Je vais faire de même sur mes deux autres appareils.
Merci et bonnes fêtes de fin d'année.
Je vais faire de même sur mes deux autres appareils.
Merci et bonnes fêtes de fin d'année.
08 décembre 2014 à 11:38
Réponse Forum 35
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Merci tout plein au Monsieur de la réponse 16
, je viens d'effectuer toutes les étapes et pourtant j'avais un doute.
Au final, mon poêle refonctionne à merveille.
Merci Merci.

Au final, mon poêle refonctionne à merveille.

Merci Merci.
11 décembre 2014 à 10:01
Réponse Forum 36
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Ça marche !!! Ça marche du feu de dieu !!! Avec un trombone !!!
Merci merci merci encore au Pompier anonyme de nous avoir fait partager son tuto et son astuce.
Et du coup, n'oubliez pas nos valeureux Soldats du Feu pour les calendriers de fin d'année : ils le méritent 2 fois plutôt qu'une !
Merci merci merci encore au Pompier anonyme de nous avoir fait partager son tuto et son astuce.
Et du coup, n'oubliez pas nos valeureux Soldats du Feu pour les calendriers de fin d'année : ils le méritent 2 fois plutôt qu'une !
15 décembre 2014 à 20:34
Réponse Forum 37
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bonjour, une question.
J'ai de mon côté un autre problème du même genre, notre poêle ne s'allume pas, il passe de suite en CO2, je peux utiliser la même solution du trombone ?
Remerciements.
J'ai de mon côté un autre problème du même genre, notre poêle ne s'allume pas, il passe de suite en CO2, je peux utiliser la même solution du trombone ?
Remerciements.
23 décembre 2014 à 12:34
Réponse Forum 38
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bonjour à vous tous et merci pour le tuyau du trombone.
Nous on a un poêle Kanzai SRE 3002 S et j'ai fait la méthode du trombone et ça marche très bien.
Merci encore.
Nous on a un poêle Kanzai SRE 3002 S et j'ai fait la méthode du trombone et ça marche très bien.
Merci encore.

29 décembre 2014 à 20:13
Réponse Forum 39
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Merci beaucoup pour toutes ces explications et photos de détail (réponse 16) merci encore de votre aide
je vais le faire et suis ravie.
Meilleurs vœux 2015.

Meilleurs vœux 2015.

07 janvier 2015 à 12:09
Réponse Forum 40
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bravo à la réponse 16 ça marche impeccable et j'ai économisé un déplacement et réparation inutiles.
Yves
Yves
14 janvier 2015 à 09:23
Réponse Forum 41
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Merci beaucoup l'invité de la réponse 16.
16 janvier 2015 à 14:11
Réponse Forum 42
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Super merci pour ce tuto.
16 janvier 2015 à 15:39
Réponse Forum 43
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bonjour.
Je suis nouvelle et j'ai le même problème avec un poêle à pétrole Inverter 6007 puis-je appliquer la solution de la réponse 16 pour le CO2 ?
Merci, attend désespérément une réponse.
snoopy13
Je suis nouvelle et j'ai le même problème avec un poêle à pétrole Inverter 6007 puis-je appliquer la solution de la réponse 16 pour le CO2 ?
Merci, attend désespérément une réponse.
snoopy13
21 janvier 2015 à 11:22
Réponse Forum 44
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bonjour.
Un grand merci à ce pompier réponse 16.
N'ayant pas obtenu de réponse, j'ai effectué sur mon poêle Inverter 6007 tout ce qu'il a indiqué et pour l'instant cela fonctionne cela fait 25 minutes donc un grand bravo à ce Monsieur.
Snoopy 13
Un grand merci à ce pompier réponse 16.
N'ayant pas obtenu de réponse, j'ai effectué sur mon poêle Inverter 6007 tout ce qu'il a indiqué et pour l'instant cela fonctionne cela fait 25 minutes donc un grand bravo à ce Monsieur.
Snoopy 13
22 janvier 2015 à 18:56
Réponse Forum 45
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

MERCI à l'auteur du message 16 concernant l'étalonnage du capteur co2
Explications claires. Ça marche !!!
Explications claires. Ça marche !!!
01 février 2015 à 20:44
Réponse Forum 46
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Super ! Ça marche vraiment. Quelles économies en perspective !
02 février 2015 à 21:27
Réponse Forum 47
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Génial ! Merci beaucoup pour l'astuce ! ça faisait des mois que je cherchais comment remédier à ce problème...
Tout re-fonctionne à merveille !
Tout re-fonctionne à merveille !

06 février 2015 à 19:10
Réponse Forum 48
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Merci beaucoup Monsieur le Pompier.
Merci de nous faire profiter de votre recherche et surtout de nous permettre de réparer notre poêle.
Alain
Merci de nous faire profiter de votre recherche et surtout de nous permettre de réparer notre poêle.
Alain
19 février 2015 à 14:03
Réponse Forum 49
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2.
Excellent, la technique du trombone dans les trous de la carte S1 a effectivement résolu très simplement le problème de coupure pour cause CO2.
Merci encore.
Excellent, la technique du trombone dans les trous de la carte S1 a effectivement résolu très simplement le problème de coupure pour cause CO2.
Merci encore.

20 février 2015 à 15:39
Réponse Forum 50
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Personnellement, je trouve totalement irresponsable et dangereux de neutraliser la détection du CO2.
Un technicien l'a dit plus haut :
LE CO2 EST UN GAZ INODORE ET MORTEL
NE NEUTRALISEZ JAMAIS SON DISPOSITIF DE SÉCURITÉ !
Non seulement il y a danger de mort en cas de mauvais fonctionnement du poêle, mais en plus si vous en réchappez en cas d'accident de ce genre, vous ne serez absolument pas couvert par votre assurance responsabilité civile (car il y aura enquête de police avec expertise de l'appareil), en particulier à l'égard des tiers présents qui se trouveraient incommodés voire hospitalisés et ne manqueront pas de se retourner par la suite contre vous. Réfléchissez aux conséquences !
Hormis cela, pour ceux qui ont un INVERTER 5007 (ou autre) avec la fonction VENTILATEUR (touche Eco) qu'on a parfois tendance à utiliser intensivement en été, pensez à nettoyer régulièrement la grille arrière de l'appareil, en particulier si vous avez des animaux de compagnie à poils longs. Ceux-ci s'accumulent en étant aspirés vers le poêle, diminuent fortement l'arrivée de l'air, par la suite en chauffage le poêle surchauffe et s'auto-disjoncte (sans message d'erreur) après les 25 min de marche forcée.
Autant on a tendance à penser à nettoyer l'arrière en période de chauffage, autant on y pense moins pendant l'été en utilisation ventilateur, et dès la première utilisation en chauffage, l'appareil mal ventilé se met en rideau. Un simple nettoyage de la grille résout le problème.
Un technicien l'a dit plus haut :
LE CO2 EST UN GAZ INODORE ET MORTEL
NE NEUTRALISEZ JAMAIS SON DISPOSITIF DE SÉCURITÉ !
Non seulement il y a danger de mort en cas de mauvais fonctionnement du poêle, mais en plus si vous en réchappez en cas d'accident de ce genre, vous ne serez absolument pas couvert par votre assurance responsabilité civile (car il y aura enquête de police avec expertise de l'appareil), en particulier à l'égard des tiers présents qui se trouveraient incommodés voire hospitalisés et ne manqueront pas de se retourner par la suite contre vous. Réfléchissez aux conséquences !
Hormis cela, pour ceux qui ont un INVERTER 5007 (ou autre) avec la fonction VENTILATEUR (touche Eco) qu'on a parfois tendance à utiliser intensivement en été, pensez à nettoyer régulièrement la grille arrière de l'appareil, en particulier si vous avez des animaux de compagnie à poils longs. Ceux-ci s'accumulent en étant aspirés vers le poêle, diminuent fortement l'arrivée de l'air, par la suite en chauffage le poêle surchauffe et s'auto-disjoncte (sans message d'erreur) après les 25 min de marche forcée.
Autant on a tendance à penser à nettoyer l'arrière en période de chauffage, autant on y pense moins pendant l'été en utilisation ventilateur, et dès la première utilisation en chauffage, l'appareil mal ventilé se met en rideau. Un simple nettoyage de la grille résout le problème.
24 août 2015 à 21:58
Réponse Forum 51
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Le CO2 n'est pas un gaz mortel, c'est le CO qui est inodore et mortel.
Il ne faut pas confondre.
Le CO2 est présent naturellement dans l'atmosphère, c'est le fameux gaz qui accroît l'effet de serre.
Toute combustion consomme l'oxygène de la pièce, et même s'il n'est pas mortel, un taux élevé de CO2 n'est pas souhaitable.
C'est pourquoi la technique du reset de la sonde est préférable à celle du court-circuit.
Il ne faut pas confondre.
Le CO2 est présent naturellement dans l'atmosphère, c'est le fameux gaz qui accroît l'effet de serre.
Toute combustion consomme l'oxygène de la pièce, et même s'il n'est pas mortel, un taux élevé de CO2 n'est pas souhaitable.
C'est pourquoi la technique du reset de la sonde est préférable à celle du court-circuit.
19 septembre 2015 à 08:04
Réponse Forum 52
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

La réponse n°16 marche.
Après avoir passé un temps dingue à bricoler, nettoyer, galérer, il suffit de faire une "init" au capteur avec un trombone ou un petit conducteur électrique (fil 0,35).
Après avoir passé un temps dingue à bricoler, nettoyer, galérer, il suffit de faire une "init" au capteur avec un trombone ou un petit conducteur électrique (fil 0,35).

27 septembre 2015 à 13:18
Réponse Forum 53
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Un méga grand merci pour le truc du trombone... CA MARCHE !!!!! Yessss 

13 octobre 2015 à 11:33
Réponse Forum 54
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bonjour à tous,
J'espère que vous pourrez m'aider car j'ai le même problème, dès que je branche le poêle inverter 3007 et que je l'allume, au bout de 20 sec environ il se met en alerte CO2.
J'ai donc passé un coup de brosse sur le filtre du capteur, j'ai placé un trombone en S1 comme indiqué et j'ai branché l'appareil.
Malheureusement pour moi, une fois allumé, au bout d'un moment il se met de nouveau en alerte CO2 malgré la présence du trombone, ensuite je l'enlève comme prévu et toujours pareil.
Merci d'avance pour vos réponses.
J'espère que vous pourrez m'aider car j'ai le même problème, dès que je branche le poêle inverter 3007 et que je l'allume, au bout de 20 sec environ il se met en alerte CO2.
J'ai donc passé un coup de brosse sur le filtre du capteur, j'ai placé un trombone en S1 comme indiqué et j'ai branché l'appareil.
Malheureusement pour moi, une fois allumé, au bout d'un moment il se met de nouveau en alerte CO2 malgré la présence du trombone, ensuite je l'enlève comme prévu et toujours pareil.
Merci d'avance pour vos réponses.
14 octobre 2015 à 11:00
Réponse Forum 55
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Merci pour la solution du trombone cela fonctionne.
Merci beaucoup. :) :) :)
Merci beaucoup. :) :) :)
15 octobre 2015 à 20:18
Réponse Forum 56
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bonjour à tous.
L'histoire du Trombone est nickel.
Ça marche et Merci à celui qui a proposé cette idée.
L'histoire du Trombone est nickel.
Ça marche et Merci à celui qui a proposé cette idée.
16 octobre 2015 à 09:21
Réponse Forum 57
Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Poêle Inverter H30A se coupe en CO2
Bonjour.
J'ai le même problème, bravo à la personne qui a donné la solution du trombone qui ne coupe surtout pas la sécurité.
Dommage moi j'ai un platinium dtn H30A cette solution peut-elle s'appliquer ?
Merci pour votre aide.
Bonjour.
J'ai le même problème, bravo à la personne qui a donné la solution du trombone qui ne coupe surtout pas la sécurité.
Dommage moi j'ai un platinium dtn H30A cette solution peut-elle s'appliquer ?
Merci pour votre aide.
18 octobre 2015 à 13:31
Réponse Forum 58
Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Bonjour, je viens de découvrir la solution du trombone, un grand bravo à la personne qui a trouvé cette solution qui ne coupe pas la sécurité.
J'ai le même problème avec un PLATINUM DTN H30A pouvez-vous me dire si cette solution/trombone peut s'appliquer aussi ?
Merci pour votre aide.
J'ai le même problème avec un PLATINUM DTN H30A pouvez-vous me dire si cette solution/trombone peut s'appliquer aussi ?
Merci pour votre aide.
18 octobre 2015 à 13:35
Réponse Forum 59
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Génial ça marche, chapeau bas l'ami et respect.
26 octobre 2015 à 16:47
Réponse Forum 60
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bonjour
J'ai suivi les conseils du message du 18 novembre 2013 à 18:19 (la photo est très utile).
Un grand nettoyage général.
Le nettoyage du capteur.
Le shuntage sur la plaque électronique de S1 avec le trombone.
Et voilà mon appareil s'est refait une jeunesse tout fonctionne parfaitement.
Un très grand merci.
J'ai suivi les conseils du message du 18 novembre 2013 à 18:19 (la photo est très utile).
Un grand nettoyage général.
Le nettoyage du capteur.
Le shuntage sur la plaque électronique de S1 avec le trombone.
Et voilà mon appareil s'est refait une jeunesse tout fonctionne parfaitement.
Un très grand merci.
12 novembre 2015 à 15:45
Réponse Forum 61
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Un grand bravo pour le coup du trombone !
J'étais très sceptique et voilà ça marche du tonnerre.
Extra merci encore, très appréciable par ces premiers frimas.
J'étais très sceptique et voilà ça marche du tonnerre.
Extra merci encore, très appréciable par ces premiers frimas.
12 novembre 2015 à 22:23
Réponse Forum 62
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Merci merci merci.... le trombone c'est le top !
29 novembre 2015 à 12:36
Réponse Forum 63
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Merci beaucoup pour l'astuce du trombone.
05 décembre 2015 à 12:08
Réponse Forum 64
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Alors merci merci pour l'astuce du trombone ça marche !!!!!
06 décembre 2015 à 17:30
Réponse Forum 65
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Effectivement le principe du trombone c'est la solution pour réinitialiser la sonde CO2.
Mon poêle refonctionne parfaitement.
Grand merci pour l'astuce.
Mon poêle refonctionne parfaitement.
Grand merci pour l'astuce.
06 décembre 2015 à 18:42
Réponse Forum 66
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Excellente la technique trombone que je note et que je scotche au dos de mon poêle !!!!
Ouf, économie Enoooorme pour mes moyens. J'étais prête à shunter !
Donc Plein plein de Merciiiiii à l'auteur de la réponse 16 avec photos !!!!!
Je peux enlever mon blouson !!!!
Ouf, économie Enoooorme pour mes moyens. J'étais prête à shunter !
Donc Plein plein de Merciiiiii à l'auteur de la réponse 16 avec photos !!!!!
Je peux enlever mon blouson !!!!
09 décembre 2015 à 23:23
Réponse Forum 67
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bonjour,
J'ai fait le test du trombone et j'ai toujours CO2 qui s'affiche...
Par contre en laissant le trombone en place cela fonctionne... est-ce normal...
Le trombone ne shunterait-il pas le capteur de CO2 ?
Merci pour les réponses.
J'ai fait le test du trombone et j'ai toujours CO2 qui s'affiche...
Par contre en laissant le trombone en place cela fonctionne... est-ce normal...
Le trombone ne shunterait-il pas le capteur de CO2 ?
Merci pour les réponses.
10 décembre 2015 à 14:26
Réponse Forum 68
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Merci monsieur de la réponse 16... l'hiver me fait tout à coup moins peur (inverter 6007). 

30 décembre 2015 à 16:13
Réponse Forum 69
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Merci pour la réponse du trombone.
01 janvier 2016 à 17:55
Réponse Forum 70
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Super merci !! Ça fonctionne de nouveau !
05 janvier 2016 à 17:05
Réponse Forum 71
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Merci pour le coup du trombone...
Ça marche aussi pour un poêle inverter 3017.
Ça marche aussi pour un poêle inverter 3017.
12 janvier 2016 à 10:35
Réponse Forum 72
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Il est rare que j'intervienne sur un forum, mais là, c'est vrai.
Le coup du trombone fonctionne parfaitement !
Le poêle mérite quand même un petit nettoyage chaque année.
Encore merci énormément.
Le coup du trombone fonctionne parfaitement !
Le poêle mérite quand même un petit nettoyage chaque année.
Encore merci énormément.
14 janvier 2016 à 22:09
Réponse Forum 73
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Merci au Pompier forum 16 et vive le trombone...
Très bon conseil de dépannage. Très facile à faire d'autant que les photos valent un bon croquis.
Encore bravo et merci.
Très bon conseil de dépannage. Très facile à faire d'autant que les photos valent un bon croquis.
Encore bravo et merci.
20 janvier 2016 à 18:58
Réponse Forum 74
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Merci au pompier pour le coup du trombone, mon poêle refonctionne comme avant.
23 janvier 2016 à 07:04
Réponse Forum 75
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bonjour,
Quelqu'un sait-il où se trouve la carte marquée S1 sur le PLATINUM DTN H30A
Merci d'avance pour votre aide.
Quelqu'un sait-il où se trouve la carte marquée S1 sur le PLATINUM DTN H30A
Merci d'avance pour votre aide.
04 février 2016 à 22:44
Réponse Forum 76
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Merci monsieur le pompier pour le coup du trombone, il y a plus de co2 qui apparait sur mon Inverter.
15 février 2016 à 13:37
Réponse Forum 77
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bonjour merci pour l'astuce.
Ce matin problème de chaudière et j'avais installé mon inverter 6007 et 10 minutes après arrêt cause co2, donc j'ai appliqué la méthode du trombone, super merci cela fonctionne.
Cordialement.
Ce matin problème de chaudière et j'avais installé mon inverter 6007 et 10 minutes après arrêt cause co2, donc j'ai appliqué la méthode du trombone, super merci cela fonctionne.
Cordialement.
17 février 2016 à 11:19
Réponse Forum 78
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Confusion pour bon nombre d'entre nous, entre CO et CO2.
D'accord avec les remarques de l'invité "Réponse Forum 51".
Le CO est incolore, inodore et il tue !
Le CO2 est ce gaz à effet de serre dont nous essayons de réduire les émissions, surtout sur les moteurs thermiques d'automobiles, les chauffage domestiques à mazout, à charbon ou à bois, certaines usines anciennes, etc.
Le CO2 est aussi produit en énormes quantités, par les vaches et autres mammifères qui bouffent, qui rotent et qui pètent jours et nuits, par milliards sur notre planète bleue...
Je reviens sur le problème récurrent du poêle INVERTER 5007 entre autres, qui se coupe en CO2.
La solution si bien décrite et imagée, à l'aide d'un trombone, par notre ami pompier "Réponse Forum 16", est géniale pour la majorité d'entre nous. Elle est même plébiscitée par plus de 60 invités depuis novembre 2013 !
Je possède 2 poêles de ce type INVERTER 5007, un depuis 2003, et l'autre depuis 2012.
Aucun ne présente ce défaut CO2 jusqu'à présent.
Je les utilise en appoint de chauffage de novembre à mars, dans 2 pièces normalement ventilées, à 20 cm du mur d'appui.
Je les nettoie normalement chaque année en fin de saison de chauffe, et je n'utilise que du carburant propre, et de moins d'un an de vieillissement.
Ce sont d'excellents chauffages d'appoint, non dangereux, efficaces, économiques, très fiables, propres, et discrets dans la maison.
D'accord avec les remarques de l'invité "Réponse Forum 51".
Le CO est incolore, inodore et il tue !
Le CO2 est ce gaz à effet de serre dont nous essayons de réduire les émissions, surtout sur les moteurs thermiques d'automobiles, les chauffage domestiques à mazout, à charbon ou à bois, certaines usines anciennes, etc.
Le CO2 est aussi produit en énormes quantités, par les vaches et autres mammifères qui bouffent, qui rotent et qui pètent jours et nuits, par milliards sur notre planète bleue...
Je reviens sur le problème récurrent du poêle INVERTER 5007 entre autres, qui se coupe en CO2.
La solution si bien décrite et imagée, à l'aide d'un trombone, par notre ami pompier "Réponse Forum 16", est géniale pour la majorité d'entre nous. Elle est même plébiscitée par plus de 60 invités depuis novembre 2013 !
Je possède 2 poêles de ce type INVERTER 5007, un depuis 2003, et l'autre depuis 2012.
Aucun ne présente ce défaut CO2 jusqu'à présent.
Je les utilise en appoint de chauffage de novembre à mars, dans 2 pièces normalement ventilées, à 20 cm du mur d'appui.
Je les nettoie normalement chaque année en fin de saison de chauffe, et je n'utilise que du carburant propre, et de moins d'un an de vieillissement.
Ce sont d'excellents chauffages d'appoint, non dangereux, efficaces, économiques, très fiables, propres, et discrets dans la maison.

19 mars 2016 à 11:59
Réponse Forum 79
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Re bonjour à tous,
Personne avec un platinium dtn H30A c cette solution peut-elle s'appliquer ?
Merci par avance pour votre aide.
Bravo à notre pompier, tous ces poêles qui seraient partis en déchèterie.
Bon j'attends encore un peu avant de me résoudre à jeter le mien. Merci pour lui.
Personne avec un platinium dtn H30A c cette solution peut-elle s'appliquer ?
Merci par avance pour votre aide.
Bravo à notre pompier, tous ces poêles qui seraient partis en déchèterie.
Bon j'attends encore un peu avant de me résoudre à jeter le mien. Merci pour lui.
03 avril 2016 à 07:18
Réponse Forum 80
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bonjour à tous,
Mon feu à pétrole Inverter a des flammes jaunes qui me paraissent trop hautes.
Un SAV m'a dit qu'il fallait nettoyer la chambre de combustion et que, si j'étais un peu bricoleur, je pouvais le faire moi-même. Sympa le gars (si ce qu'il dit est juste).
Quelqu'un peut-il me confirmer ce diagnostic ?
Cordialement.
Mon feu à pétrole Inverter a des flammes jaunes qui me paraissent trop hautes.
Un SAV m'a dit qu'il fallait nettoyer la chambre de combustion et que, si j'étais un peu bricoleur, je pouvais le faire moi-même. Sympa le gars (si ce qu'il dit est juste).
Quelqu'un peut-il me confirmer ce diagnostic ?
Cordialement.
24 août 2016 à 16:15
Réponse Forum 81
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Merci pour la technique de RAZ de la sonde CO2.
J'ai effectué la manipulation sur les plots S1 + démontage et nettoyage de l'injecteur et du filtre à carburant, et hop c'est reparti.
Par ailleurs, j'ai vérifié que la procédure de coupure en cas de CO2 important fonctionnait toujours, en expirant avec un tuyau près de la sonde, au bout de la 2ème expiration, pof, ça s'arrête !
Merci encore pour cette contribution très utile.
J'ai effectué la manipulation sur les plots S1 + démontage et nettoyage de l'injecteur et du filtre à carburant, et hop c'est reparti.
Par ailleurs, j'ai vérifié que la procédure de coupure en cas de CO2 important fonctionnait toujours, en expirant avec un tuyau près de la sonde, au bout de la 2ème expiration, pof, ça s'arrête !
Merci encore pour cette contribution très utile.
26 septembre 2016 à 14:36
Réponse Forum 82
Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Bonjour tout le monde.
Mon Poêle est un TOSAI et j'ai le même détecteur de CO2 que la photo plus haut !
Je voudrais supprimer provisoirement l'effet du détecteur et j'ai essayé de procéder comme sur la photo plus haut et voilà ce que j'ai :
Donc le poêle branché au secteur mais éteint, si je réunis le fil noir et jaune (équivalent à la photo plus haut) mon thermomètre indique 40 !!!
Si je réunis le noir et rouge le thermomètre s'éteint !
Et si je réunis le rouge et jaune le thermomètre indique 0 !
Si je débranche tout simplement et que j'allume le poêle, il a l'air de fonctionner normalement !!!
Et ce donc débranché que tout va fonctionner normalement ???

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mon Poêle est un TOSAI et j'ai le même détecteur de CO2 que la photo plus haut !
Je voudrais supprimer provisoirement l'effet du détecteur et j'ai essayé de procéder comme sur la photo plus haut et voilà ce que j'ai :
Donc le poêle branché au secteur mais éteint, si je réunis le fil noir et jaune (équivalent à la photo plus haut) mon thermomètre indique 40 !!!
Si je réunis le noir et rouge le thermomètre s'éteint !
Et si je réunis le rouge et jaune le thermomètre indique 0 !
Si je débranche tout simplement et que j'allume le poêle, il a l'air de fonctionner normalement !!!
Et ce donc débranché que tout va fonctionner normalement ???


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 octobre 2016 à 16:26
Réponse Forum 83
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Je voudrais dire un énorme MERCI à l'invité ayant proposé la solution du trombone en réponse 16 !
Mon Kanzaï SRE 3002 S se mettait en sécurité CO2 après 2 minutes de fonctionnement.
Après avoir tout nettoyé (filtre du fond et coup de séchoir sur la carte verte) même résultat : CO2 affiché et coupure de l'appareil jusqu'à ce que je découvre la "technique du trombone" !
Depuis il fonctionne à merveille et surtout, la sécurité CO2 est toujours en fonction !
Mon Kanzaï SRE 3002 S se mettait en sécurité CO2 après 2 minutes de fonctionnement.
Après avoir tout nettoyé (filtre du fond et coup de séchoir sur la carte verte) même résultat : CO2 affiché et coupure de l'appareil jusqu'à ce que je découvre la "technique du trombone" !
Depuis il fonctionne à merveille et surtout, la sécurité CO2 est toujours en fonction !
12 octobre 2016 à 18:35
Réponse Forum 84
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Encore un heureux, je viens de faire la manip du trombone et super, génial, on va quitter les polaires.
Merci le pompier.
Merci le pompier.
18 octobre 2016 à 22:36
Réponse Forum 85
Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
J'appréhendais de remettre en marche mon poêle Kansaï SRE3002S (cela fait 11 années qu'il fonctionne vaillamment) car à la fin de la saison dernière, il se mettait systématiquement en alarme CO2.
Bref, j'ai décidé "de prendre le taureau par les cornes".
Grand démontage et grand nettoyage.
Bref une fois remonté = comme neuf ! Je branche..... Crac !!! Alarme CO2 de quoi perdre mes cheveux (mais je suis chauve ...). Donc je parcours en long et en large les forums en excluant le shunt du détecteur (chauve mais pas suicidaire).
Musicien par passion, je tombe en arrêt sur "le trombonne".
Je me dis que cela doit forcément fonctionner. Alléluia !! voici mon poêle reparti pour 11 autres années j'espère !
Merci au rédacteur du post 16 pour cette astuce de réinitialisation du détecteur et pour ses explications on ne peut plus claires.
Je m'étais presque résigné à jeter mon appareil (quand même après 11 années, on tisse des liens !).
Bref, j'ai décidé "de prendre le taureau par les cornes".
Grand démontage et grand nettoyage.
Bref une fois remonté = comme neuf ! Je branche..... Crac !!! Alarme CO2 de quoi perdre mes cheveux (mais je suis chauve ...). Donc je parcours en long et en large les forums en excluant le shunt du détecteur (chauve mais pas suicidaire).
Musicien par passion, je tombe en arrêt sur "le trombonne".
Je me dis que cela doit forcément fonctionner. Alléluia !! voici mon poêle reparti pour 11 autres années j'espère !
Merci au rédacteur du post 16 pour cette astuce de réinitialisation du détecteur et pour ses explications on ne peut plus claires.
Je m'étais presque résigné à jeter mon appareil (quand même après 11 années, on tisse des liens !).

30 octobre 2016 à 15:10
Réponse Forum 86
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Réponse 16 parfaite, il s'arrêtait toutes les deux heures.
Merci, et surtout bravo
car cela évite de ponter une sécurité qui peut conduire à la mort (on l'entend chaque année).
Merci, et surtout bravo

06 novembre 2016 à 16:29
Réponse Forum 87
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

J'avais remisé mon poêle Kéro 3007 en 2015 après visite chez un professionnel qui n'a pas trouvé de remède à cette panne.
Merci monsieur le pompier.
Cette petite intervention accessible à tous m'a fait retrouver mon poêle comme neuf.
Et je conserve l'alerte CO2.
Merci à vous d'avoir pensé à toutes les personnes en détresse avec leur chauffage d'appoint !!!!!!
Christian 31
Merci monsieur le pompier.
Cette petite intervention accessible à tous m'a fait retrouver mon poêle comme neuf.
Et je conserve l'alerte CO2.
Merci à vous d'avoir pensé à toutes les personnes en détresse avec leur chauffage d'appoint !!!!!!
Christian 31
06 novembre 2016 à 19:44
Réponse Forum 88
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bonjour,
Un grand merci pour l'astuce du trombone du post 16.
3 ans plus tard, ce post est toujours d’actualité et d'une grande utilité.

Stef du 62
Un grand merci pour l'astuce du trombone du post 16.
3 ans plus tard, ce post est toujours d’actualité et d'une grande utilité.



Stef du 62
08 novembre 2016 à 09:51
Réponse Forum 89
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bonjour,
Merci de l'astuce de calibrage du détecteur de CO2 à la réponse 16.
Bravo ça marche et c'est simple.
JF 38
Merci de l'astuce de calibrage du détecteur de CO2 à la réponse 16.
Bravo ça marche et c'est simple.
JF 38
21 novembre 2016 à 15:43
Réponse Forum 90
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Quel nase que je suis, j'ai shunté la sécurité au lieu regarder la totalité des réponses dans le forum.
Demain je rebranche la carte et teste la technique du trombone.
Demain je rebranche la carte et teste la technique du trombone.

23 novembre 2016 à 00:05
Réponse Forum 91
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Super.
Le dépannage avec le trombone fonctionne d'une manière géniale.
Bravo à l'inventeur.
Le dépannage avec le trombone fonctionne d'une manière géniale.
Bravo à l'inventeur.
23 novembre 2016 à 15:18
Réponse Forum 92
Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Bonjour. Une question.
Pas de sonde air sensor sur Inverter 5747 acheté d'occasion ? normal ou pas ?
Il fonctionne mais la sonde indiquée sur la notice du 5747 n'y est pas alors que sur mon Inverter 5005 elle est présente derrière l'appareil.
Voir photo et question là : Absence de sonde Air Sensor poêle Inverter 5747
Merci aux techniciens ou aux possesseurs de 5747.
Pas de sonde air sensor sur Inverter 5747 acheté d'occasion ? normal ou pas ?

Il fonctionne mais la sonde indiquée sur la notice du 5747 n'y est pas alors que sur mon Inverter 5005 elle est présente derrière l'appareil.
Voir photo et question là : Absence de sonde Air Sensor poêle Inverter 5747
Merci aux techniciens ou aux possesseurs de 5747.
06 décembre 2016 à 10:42
Réponse Forum 93
Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Après recherches le 5007 aurait la même carte Co2 que le 5747.
Voir là : Détecteur de CO2 poêles à pétrole
Donc avez-vous sur votre 5007 une sonde air sensor en plus ou pas de la petite sonde T° comme sur mon 5005 à voir dans mon lien réponse 92.
Merci.
Voir là : Détecteur de CO2 poêles à pétrole
Donc avez-vous sur votre 5007 une sonde air sensor en plus ou pas de la petite sonde T° comme sur mon 5005 à voir dans mon lien réponse 92.
Merci.

06 décembre 2016 à 14:51
Réponse Forum 94
Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Candélabre Pont Alexandre III. Photo Patrice Faro. Fujifilm FinePix X100
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Patrice Faro Photos
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Candélabre Pont Alexandre III. Photo Patrice Faro. Fujifilm FinePix X100
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Patrice Faro Photos
06 décembre 2016 à 15:40
Réponse Forum 95
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Respect, super le coup du trombone chapeau bas. 

27 décembre 2016 à 10:19
Réponse Forum 96
Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Voir là : Absence de sonde Air Sensor poêle Inverter 5747
Mon poêle Inverter 5747 comme le 5007 n'ont pas de sonde Air sensor apparente à l'arrière !
Elle est située sur la carte intérieure.
Mon poêle Inverter 5747 comme le 5007 n'ont pas de sonde Air sensor apparente à l'arrière !

Elle est située sur la carte intérieure.

27 décembre 2016 à 11:29
Réponse Forum 97
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bravo encore pour l'idée du trombone.
Nous venons de faire la manip et pas d’arrêt avec l'erreur Co2.
Nous avons un poêle inverter réf 5727 que nous utilisons que de temps en temps mais très content d'avoir pu le remettre en marche. Vive les pompiers.
Nous venons de faire la manip et pas d’arrêt avec l'erreur Co2.
Nous avons un poêle inverter réf 5727 que nous utilisons que de temps en temps mais très content d'avoir pu le remettre en marche. Vive les pompiers.
27 décembre 2016 à 14:56
Réponse Forum 98
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bonjour à tous.
ET GRAND MERCI pour le dépannage avec le trombone.
Merci à toi collègue.
ET GRAND MERCI pour le dépannage avec le trombone.
Merci à toi collègue.
19 janvier 2017 à 16:14
Réponse Forum 99
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bonjour,
Grand respect pour celui qui vient d'indiquer le coup du trombone, je dépanne pour quelqu'un qui est dans le besoin, merci pour elle et encore bravo.
Inverter 5727 strap ou trombone sur les deux bornes de droite (pas la même configuration que sur la photo) mais le résultat est le même.
Grand respect pour celui qui vient d'indiquer le coup du trombone, je dépanne pour quelqu'un qui est dans le besoin, merci pour elle et encore bravo.
Inverter 5727 strap ou trombone sur les deux bornes de droite (pas la même configuration que sur la photo) mais le résultat est le même.

06 février 2017 à 16:25
Réponse Forum 100
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bonjour.
Pour mon cas, le dépannage au trombone a fonctionné.
Top, un grand merci pour cette astuce.
Bonne continuation.
Pour mon cas, le dépannage au trombone a fonctionné.
Top, un grand merci pour cette astuce.
Bonne continuation.
03 octobre 2017 à 12:56
Réponse Forum 101
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Super pour moi cela fonctionne... merci. 

05 novembre 2017 à 10:32
Réponse Forum 102
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Merci pour l'info l’étalonnage de la sonde CO2 en shuntant S1 sur la carte CO2 Sensor.
Et si vraiment en panne changer le capteur CO2.
Et si vraiment en panne changer le capteur CO2.
10 novembre 2017 à 17:05
Réponse Forum 103
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Merci, problème résolu par étalonnage de la sonde CO2, j'ai oublié de préciser dans mon précédent post que mon code CO2 était sur un modèle Kansai SRE2002 de 2007.
10 novembre 2017 à 17:10
Réponse Forum 104
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Merci, Monsieur le Pompier (réponse 16) ! Respect pour vous et tous nos Pompiers.
19 novembre 2017 à 14:52
Réponse Forum 105
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bonjour,
Problème également résolu sur un INVERTER 2300w grâce à la méthode du trombone sur s1.
(Ré-étalonnage du capteur de co2)
Deux ans que je me les gèle en hiver dans mon petit labo.
Un tout grand merci.
Le p'tit Belge.
Problème également résolu sur un INVERTER 2300w grâce à la méthode du trombone sur s1.
(Ré-étalonnage du capteur de co2)
Deux ans que je me les gèle en hiver dans mon petit labo.
Un tout grand merci.
Le p'tit Belge.

25 novembre 2017 à 16:21
Réponse Forum 106
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Merci à notre pompier pour sa solution (réponse 16).
J'ai suivi à la lettre ses directives et mon poêle est maintenant comme neuf et l'alarme CO2 ne s’allume plus.
Encore bravo pour cette ingéniosité et pour les photos très explicatives.
J'ai suivi à la lettre ses directives et mon poêle est maintenant comme neuf et l'alarme CO2 ne s’allume plus.
Encore bravo pour cette ingéniosité et pour les photos très explicatives.
01 décembre 2017 à 15:23
Réponse Forum 107
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Mon poêle est nickel dépoussiéré, filtres, etc. avant que je trouve la solution n°16 de notre pompier.
Ce serait sûrement trop de leur part de souder un micro poussoir sur les S1 ou un bouton extérieur et de préciser sur la notice la méthode pour ré-étalonner la sonde CO2.
Cela éviterait que certains shuntent les fils.
Merci beaucoup.
Ce serait sûrement trop de leur part de souder un micro poussoir sur les S1 ou un bouton extérieur et de préciser sur la notice la méthode pour ré-étalonner la sonde CO2.
Cela éviterait que certains shuntent les fils.
Merci beaucoup.
07 janvier 2018 à 18:51
Réponse Forum 108
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Un énorme MERCI à l'invité forum de la réponse 16.
C'est vraiment magique cette réinitialisation, j'avais galéré pendant plusieurs jours, encore MERCI.


C'est vraiment magique cette réinitialisation, j'avais galéré pendant plusieurs jours, encore MERCI.



05 février 2018 à 12:17
Réponse Forum 109
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Super génial merci au pompier j'ai suivie à la lettre les recommandations, trop facile même pour une femme car c'est mon cas, encore un grand merci.
Chantal.
Chantal.
07 février 2018 à 16:24
Réponse Forum 110
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bravo à la réponse 16 avec le trombone !
Merci, maintenant ça chauffe !
Merci, maintenant ça chauffe !
11 février 2018 à 17:41
Réponse Forum 111
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Je confirme la solution trombone fonctionne, ça vaut mieux que d'acheter une nouvelle carte (80€) ! 

18 février 2018 à 14:28
Réponse Forum 112
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bonjour à tous.
Moi j'ai un poêle inverter de 2017 pas de S1 je fais comment ???
il ne tient que 10 minutes.
Merci.
Moi j'ai un poêle inverter de 2017 pas de S1 je fais comment ???

Merci.
19 février 2018 à 17:49
Réponse Forum 113
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Merci beaucoup pour la solution du trombone. Très clair, rapide et efficace.
24 février 2018 à 14:01
Réponse Forum 114
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Excellent le coup du trombone, parfait et merci.
26 février 2018 à 18:36
Réponse Forum 115
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Merci merci merci je n'en pouvais plus de ce long bip pour indiquer CO2 et couper le chauffage au bout de 5 minutes, hiver très froid je m'y mets sans trop d'espoir... le trombone... nettoyage... et là MIRACLE, pas de BIIIIIIIP, et du chauffage.
Merci merci merci gentil pompier pour cette précieuse manipulation.
Merci merci merci gentil pompier pour cette précieuse manipulation.
27 février 2018 à 20:14
Réponse Forum 116
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Super merci beaucoup.
28 février 2018 à 18:56
Réponse Forum 117
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bonjour.
Un énorme MERCI à ce collègue Pompier pour sa solution avec le trombone.
Tutoriel très bien expliqué avec photos à l'appui pour ne pas se tromper...
Un énorme MERCI à ce collègue Pompier pour sa solution avec le trombone.
Tutoriel très bien expliqué avec photos à l'appui pour ne pas se tromper...
18 mars 2018 à 12:41
Réponse Forum 118
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bonjour.
J'ai galéré cet hiver avec mon chauffage "inverter", alors que j'ai failli couper le système de sécurité qui est relié au détecteur CO2, je viens d'appliquer la méthode que vous nous avez proposée.
Le résultat est formidable.
Merci Monsieur, prenez soin de vous, des personnes comme vous chapeau.
J'ai galéré cet hiver avec mon chauffage "inverter", alors que j'ai failli couper le système de sécurité qui est relié au détecteur CO2, je viens d'appliquer la méthode que vous nous avez proposée.
Le résultat est formidable.
Merci Monsieur, prenez soin de vous, des personnes comme vous chapeau.
20 mars 2018 à 15:47
Réponse Forum 119
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bonsoir,
Alors je viens de faire le coup du trombone.
J'ai rallumé, mais maintenant j'ai une flamme très jaune et ça sent pas bon. Alors qu'avant j'avais une belle flamme bleue.
Grrrr, j'ose plus l'allumer, ou alors dehors ? pour voir ?
Alors je viens de faire le coup du trombone.
J'ai rallumé, mais maintenant j'ai une flamme très jaune et ça sent pas bon. Alors qu'avant j'avais une belle flamme bleue.
Grrrr, j'ose plus l'allumer, ou alors dehors ? pour voir ?
23 mars 2018 à 21:51
Réponse Forum 120
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bonjour.
Un grand merci pour la technique de la trombone, vous êtes au top, simple et efficace. Merci merci merci.
Un grand merci pour la technique de la trombone, vous êtes au top, simple et efficace. Merci merci merci.
28 septembre 2018 à 22:30
Réponse Forum 121
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

J'ai appliqué la réponse 16 bravo !! Nickel et merci.
17 novembre 2018 à 13:41
Réponse Forum 122
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Le trombone vraiment super, il remarche et il ne dégage plus d'odeur.
Un grand merci.
Un grand merci.
05 décembre 2018 à 22:02
Réponse Forum 123
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Superbe le coup du trombone, c'est réparé en 10 secondes, mille fois merci !
05 janvier 2019 à 12:50
Réponse Forum 124
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Je viens de dépanner mon poêle grâce à l'astuce du trombone.
Cela faisait 6 ans qu'il était stocké dans le garage et la poussière il ne voulait plus rien savoir.
Il était promis à un voyage chez Emmaüs quand j'ai consulté votre forum.
Merci beaucoup et bravo au pompier pour son intervention.
Cela faisait 6 ans qu'il était stocké dans le garage et la poussière il ne voulait plus rien savoir.
Il était promis à un voyage chez Emmaüs quand j'ai consulté votre forum.
Merci beaucoup et bravo au pompier pour son intervention.
13 janvier 2019 à 16:08
Réponse Forum 125
Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Bonjour à toutes et à tous. Bonne année 2019.
Actualités 2018 Bricovidéo en photos à découvrir.

Consulter l'article : Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Consulter l'article : Photos Street Art Paris
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photos Patrice Faro
Actualités 2018 Bricovidéo en photos à découvrir.


Consulter l'article : Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Consulter l'article : Photos Street Art Paris
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photos Patrice Faro
13 janvier 2019 à 16:18
Réponse Forum 126
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bonjour,
Je viens de récupérer ce genre de poêle, avec le même problème !
Je suis bien sûr très tenté de faire l'essai du trombone, mais avec quelques craintes pour la sécurité !
Quelqu'un a-t-il fait l'essai de le placer dans une pièce close pour s'assurer du bon fonctionnement de la sécurité après cette intervention ?
Merci de votre réponse.
Je viens de récupérer ce genre de poêle, avec le même problème !
Je suis bien sûr très tenté de faire l'essai du trombone, mais avec quelques craintes pour la sécurité !
Quelqu'un a-t-il fait l'essai de le placer dans une pièce close pour s'assurer du bon fonctionnement de la sécurité après cette intervention ?
Merci de votre réponse.
25 janvier 2019 à 17:50
Réponse Forum 127
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bonjour,
J'ai quand même pas mal hésité pour faire le dépannage avec le trombone mais avant d'acheter un autre INVERTER et de mettre celui-ci à la déchetterie, j'ai tenté.
Alors un immense merci au pompier qui a mis cette astuce car ça marche carrément, plus de souci.
Déjà l'hiver dernier il commençait à se mettre en erreur CO², si j'avais su j'aurais regardé plus tôt le forum.
Merci beaucoup.
J'ai quand même pas mal hésité pour faire le dépannage avec le trombone mais avant d'acheter un autre INVERTER et de mettre celui-ci à la déchetterie, j'ai tenté.
Alors un immense merci au pompier qui a mis cette astuce car ça marche carrément, plus de souci.
Déjà l'hiver dernier il commençait à se mettre en erreur CO², si j'avais su j'aurais regardé plus tôt le forum.
Merci beaucoup.
07 novembre 2019 à 17:38
Réponse Forum 128
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bonjour.
J'ai un poêle inverter version 6007, tout neuf acheté hier, et le même problème que ce que vous décrivez tous ici, je voudrais donc savoir s'il est possible de faire la même manip que Mr le pompier cité en haut de ce post ?
Je pose la question avant de démonter, sachant que le poêle est neuf (mais acheté par correspondance) et ne voudrais pas perdre la garantie en le démontant, et aussi savoir si le capteur est situé au même endroit que sur le modèle 5007.
Merci d'avance pour vos réponses.
J'ai un poêle inverter version 6007, tout neuf acheté hier, et le même problème que ce que vous décrivez tous ici, je voudrais donc savoir s'il est possible de faire la même manip que Mr le pompier cité en haut de ce post ?
Je pose la question avant de démonter, sachant que le poêle est neuf (mais acheté par correspondance) et ne voudrais pas perdre la garantie en le démontant, et aussi savoir si le capteur est situé au même endroit que sur le modèle 5007.
Merci d'avance pour vos réponses.
17 novembre 2019 à 12:43
Réponse Forum 129
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bonjour à tous.
J'avais ce satané problème de défaut CO2 sur mon inverter 6757 acheté d'occasion et j'ai appliqué le nettoyage du filtre à la brosse à dents (insuffisant) et donc la méthode du trombone et... OH miracle... ça fonctionne.
MERCI donc à notre copain qui nous a proposé cette technique et qui sauve des situations désespérées bon nombre de détenteurs de poêle inverter en galère... je confirme que ça marche sur tous les modèles équipés de cette carte de malheur ! Profitez-en pour tout nettoyer.
Bon courage à tous.
Didier
J'avais ce satané problème de défaut CO2 sur mon inverter 6757 acheté d'occasion et j'ai appliqué le nettoyage du filtre à la brosse à dents (insuffisant) et donc la méthode du trombone et... OH miracle... ça fonctionne.
MERCI donc à notre copain qui nous a proposé cette technique et qui sauve des situations désespérées bon nombre de détenteurs de poêle inverter en galère... je confirme que ça marche sur tous les modèles équipés de cette carte de malheur ! Profitez-en pour tout nettoyer.
Bon courage à tous.
Didier
13 décembre 2019 à 15:22
Réponse Forum 130
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bonjour à tous.
V'la qu'les pompiers, non seulement éteignent le feu, mais ils viennent nous aider à allumer celui qui nous réchauffe.
Les bonnes âmes !
GRAND MERCI. Notre chauffage refonctionne !
V'la qu'les pompiers, non seulement éteignent le feu, mais ils viennent nous aider à allumer celui qui nous réchauffe.
Les bonnes âmes !
GRAND MERCI. Notre chauffage refonctionne !
29 décembre 2019 à 12:31
Réponse Forum 131
Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Bonjour à tous.
Y a-t-il moyen de rétalonner le capteur de CO2 d'un poêle Qlima SRE9046C-2 à la manière de la réponse 16 ?
Il n'y a pas de repère S1 sur la carte mère de ce poêle...
A défaut, comment désactiver le capteur de CO2 de ce poêle en sachant que je compte acheter un détecteur indépendant pour le remplacer ?
Merci pour votre aide.
Y a-t-il moyen de rétalonner le capteur de CO2 d'un poêle Qlima SRE9046C-2 à la manière de la réponse 16 ?
Il n'y a pas de repère S1 sur la carte mère de ce poêle...
A défaut, comment désactiver le capteur de CO2 de ce poêle en sachant que je compte acheter un détecteur indépendant pour le remplacer ?
Merci pour votre aide.
30 janvier 2020 à 14:08
Réponse Forum 132
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bonjour.
J'ai un poêle 3007 qui affichait soit C02 soit E4 au bout de quelques minutes et cela même après nettoyage des filtres (carburant et sonde C02). J'ai procédé avec l'astuce du trombone.
Au premier rallumage le poêle s'est rapidement éteint en code E4.
Mais au 2ème rallumage plus aucun problème et cela depuis 3 jours !!
Encore merci je cherchais une solution depuis 2 ans.
J'ai un poêle 3007 qui affichait soit C02 soit E4 au bout de quelques minutes et cela même après nettoyage des filtres (carburant et sonde C02). J'ai procédé avec l'astuce du trombone.
Au premier rallumage le poêle s'est rapidement éteint en code E4.
Mais au 2ème rallumage plus aucun problème et cela depuis 3 jours !!
Encore merci je cherchais une solution depuis 2 ans.

04 avril 2020 à 10:08
Réponse Forum 133
Invité

Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Invité

Bonjour.
Depuis le temps que mon poêle Inverter 6007 ne fonctionnait plus.
Je viens d'essayer avec le trombone et bien ça fonctionne.
Merci.
Depuis le temps que mon poêle Inverter 6007 ne fonctionnait plus.
Je viens d'essayer avec le trombone et bien ça fonctionne.
Merci.
14 avril 2020 à 16:20
Réponse Forum 134
Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Bonjour,
J'ai un souci avec mon poêle à pétrole Kanzai SRE 3002S qui possède la même carte verte.
L'écran affiche "CO2" après l'allumage, il bipe environ 10 à 15 secondes sans chauffer ou démarrer le ventilateur.
J'ai suivi à la lettre les instructions de remise à zéro de la sonde CO2 avec le trombone sur les trous "S1" mais rien à faire.
Il m'affiche toujours "Co2" alors que le poêle est en extérieur à l'air libre pour l'étalonner.
Avez-vous des suggestions, ou y aurait-il une subtilité qui m'aurait échappé car peu évidente (alors que le tuto me semble très clair) ? Sachant que pour la procédure j'ai mis le poêle à l’extérieur (par sécurité et pour mieux étalonner).
Un grand merci à ceux qui prendront la peine de répondre.
J'ai un souci avec mon poêle à pétrole Kanzai SRE 3002S qui possède la même carte verte.
L'écran affiche "CO2" après l'allumage, il bipe environ 10 à 15 secondes sans chauffer ou démarrer le ventilateur.
J'ai suivi à la lettre les instructions de remise à zéro de la sonde CO2 avec le trombone sur les trous "S1" mais rien à faire.
Il m'affiche toujours "Co2" alors que le poêle est en extérieur à l'air libre pour l'étalonner.
Avez-vous des suggestions, ou y aurait-il une subtilité qui m'aurait échappé car peu évidente (alors que le tuto me semble très clair) ? Sachant que pour la procédure j'ai mis le poêle à l’extérieur (par sécurité et pour mieux étalonner).
Un grand merci à ceux qui prendront la peine de répondre.
24 novembre 2020 à 13:52
Réponse Forum 135
Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Bonjour
J´ai appliqué cette méthode et cela semble avoir marché... j'ai fait la manipulation à l'intérieur car c'était le soir et plutôt une température très basse... et grand besoin de chauffer une pièce...
A votre place je modifierais l´écartement du trombone et sans enfoncer à fond... pour être sûr que le contact soit effectif...
J´ai appliqué cette méthode et cela semble avoir marché... j'ai fait la manipulation à l'intérieur car c'était le soir et plutôt une température très basse... et grand besoin de chauffer une pièce...
A votre place je modifierais l´écartement du trombone et sans enfoncer à fond... pour être sûr que le contact soit effectif...

13 février 2021 à 18:30
Réponse Forum 136
Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Bonjour.
Je viens de découvrir cette solution de brancher le trombone sur l'emplacement S1 de la carte.
J'ai sortit ce poêle inverter mini max SRE 127, rangé depuis 6 ans qu'il ne fonctionnait plus (erreur C02).
Oh miracle il fonctionne à nouveau grand merci pour cette solution.
Samuel.
Je viens de découvrir cette solution de brancher le trombone sur l'emplacement S1 de la carte.
J'ai sortit ce poêle inverter mini max SRE 127, rangé depuis 6 ans qu'il ne fonctionnait plus (erreur C02).
Oh miracle il fonctionne à nouveau grand merci pour cette solution.
Samuel.
19 décembre 2021 à 12:13
Réponse Forum 137
Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
Trop bien l’astuce du trombone merci aux pompiers qui a découvert ce tuto car c’est vrai sinon ça coûté un dépannage alors que là ça coûte un trombone.
Merci pour ce forum qui a l’air génial.
Merci pour ce forum qui a l’air génial.
24 novembre 2022 à 09:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Poêle à pétrole Kero 3007 Arrêts fréquents erreur CO2
- N°6486 : Bonjour, Depuis quelques jours, mon poêle à pétrole de marque Kero 3007 acheté il y a presque 2 ans et nettoyé l'année dernière, s'arrête régulièrement avec le message CO2. Cela peut survenir au bout de 5 min comme au...
- 2. Panne Ed poêle à pétrole KERO SRE 3002
- N°4444 : Bonjour, Je possède un poêle à pétrole SRE 3002 KERO, le code panne Ed apparaît et la température de la pièce affiche 40°C. Après avoir débranché l'appareil, il démarre correctement et se coupe avec le même...
- 3. Absence de sonde Air Sensor poêle Inverter 5747
- N°18328 : Bonjour. Est-ce normal que la sonde Air Sensor sur le poêle d'occasion Inverter 5747 acheté ce soir sur le bon coin est absente alors que décrite sur la notice ? ; sur mon Inverter 5005 dont je suis satisfait depuis plusieurs...
- 4. Poêle à pétrole Qlima SRE9046C-2 Erreur E17
- N°20302 : Bonjour. Je possède un poêle à pétrole Qlima SRE9046C-2 et il m'affiche de manière récurrente une Erreur E17. L'erreur E17 est liée à une détection de CO2 et manque d'aération. Lorsque j'allume mon poêle, il se met...
- 5. Code E 0 sur poêle à pétrole Inverter
- N°3378 : Bonjour, Le poêle Inverter s'allume, ensuite s'éteint avec le code E 0. N'ayant pas de mode d'emploi, je me demande donc à quoi se rapporte cette panne. Merci pour vos conseils de dépannage.
- 6. Erreur EH poêle à pétrole Inverter 5005
- N°20655 : Bonjour à tous. Voici mon problème. J’ai récupéré un poêle à pétrole électronique chez mon grand père (inverter 5005). Il était bien bien sale donc j’ai dépoussiéré le tout et bien nettoyé (démontage...
- 7. Mode eco poêle à pétrole Inverter 5007
- N°6935 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 5007 se coupe et il m'indique le code erreur 4. Quel est le problème ? Merci de vos conseils.
- 8. Mode eco poêle à pétrole Inverter 5007
- N°2610 : Quand je programme la température de mon poêle à pétrole Inverter 5007, je ne comprends pas la différence entre le mode eco et le mode normal, pourriez-vous me renseigner ? Quand le poêle atteint la température souhaitée,...
- 9. Problème poêle à pétrole Inverter 5007 s'arrête tout seul sans erreur
- N°18415 : Bonjour au forum. Me voici nouveau avec un problème que je n'arrive pas à résoudre... Mon poêle à pétrole électronique inverter 5007 s'éteint au bout de 10 minutes à peu près qu'à partir de 18 degrés, en dessous des...
- 10. Problème allumage avec un poêle à pétrole
- N°876 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 6003c ne s'allume pas correctement en mode automatique, il affiche le code e04. Après avoir consulté la notice, je l'ai vidangé, puis j'ai nettoyé le filtre, j'ai aussi changé de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite