Panne chaudière Viessmann Rexola biferral
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
18208
Question Forum Chauffage : Panne chaudière Viessmann Rexola biferral
Bonjour,
Depuis 1992 j'ai mis en service une chaudière Viessmann couplée avec un ballon HoriCell-HG.
Depuis cette date, j'ai remplacé à deux reprises la bobine de l'électrovanne gaz ainsi que l'allumeur, pannes classiques à part peut-être la bobine remplacée deux fois.
Depuis quelques mois, le boitier de contrôle est en sécurité plusieurs fois par jour.
J'ai pris connaissance sur le forum que cette panne met en cause le boitier Robertshaw HS780
J'envisage le remplacement du boitier ou la reprise de soudures et peut-être le remplacement de quelques condo.
Pour le remplacement du boitier pouvez-vous me donner la marque et référence de celui-ci ainsi que le prix.
Pour la deuxième solution "la reprise des soudures et remplacement de composants" les personnes qui ont choisi cette solution sont-elles satisfaites du dépannage.
Remarque lors de l’enclenchement de l'allumeur pendant les 40 secondes : je possède également des panneaux photovoltaïques et lors de la phase d'allumage de la résistance brûleur l'onduleur des panneaux fait un bruit de grésillement pendant ces 40 secondes.
Cordialement et merci pour les réponses.
Depuis 1992 j'ai mis en service une chaudière Viessmann couplée avec un ballon HoriCell-HG.
Depuis cette date, j'ai remplacé à deux reprises la bobine de l'électrovanne gaz ainsi que l'allumeur, pannes classiques à part peut-être la bobine remplacée deux fois.
Depuis quelques mois, le boitier de contrôle est en sécurité plusieurs fois par jour.
J'ai pris connaissance sur le forum que cette panne met en cause le boitier Robertshaw HS780
J'envisage le remplacement du boitier ou la reprise de soudures et peut-être le remplacement de quelques condo.
Pour le remplacement du boitier pouvez-vous me donner la marque et référence de celui-ci ainsi que le prix.
Pour la deuxième solution "la reprise des soudures et remplacement de composants" les personnes qui ont choisi cette solution sont-elles satisfaites du dépannage.
Remarque lors de l’enclenchement de l'allumeur pendant les 40 secondes : je possède également des panneaux photovoltaïques et lors de la phase d'allumage de la résistance brûleur l'onduleur des panneaux fait un bruit de grésillement pendant ces 40 secondes.
Cordialement et merci pour les réponses.
03 novembre 2016 à 11:19
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Panne chaudière Viessmann Rexola biferral
Bonjour,
Pour donner suite sur l’avancée du boitier de contrôle.
J'ai opté dans un premier temps sur la reprise des soudures et le remplacement des composants, je me suis inspiré de la solution de Philippe question N°6677 réponse 29 :
Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
Après avoir desserti le boitier de sécurité à l'intérieur de la boite orange, comme le précisait Philippe la totalité des condensateurs chimiques sont boursouflés avec des coulures.
Le prix du boitier coûte entre 500... 600€, voir +.
Donc ma première option est de remplacer les condensateurs pour 10€ environ.
2 de 22 µF 16 volts
4 de 1 µF 100 volts
1 de 100µF 50 volts
2 de 10 µF 50 volts
2 Questions :
En regardant la doc Viessmann il y a une sonde d'ionisation, sur ma chaudière elle n'existe pas, je pense que l'allumeur fait office de cette fonction ?
Pour les condensateurs en 16 volts est-il possible de les remplacer par une tension supérieure ?
Encore merci pour le forum, les lecteurs ainsi que Philippe qui m'ont permis d'avancer sur la panne.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour donner suite sur l’avancée du boitier de contrôle.
J'ai opté dans un premier temps sur la reprise des soudures et le remplacement des composants, je me suis inspiré de la solution de Philippe question N°6677 réponse 29 :
Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
Après avoir desserti le boitier de sécurité à l'intérieur de la boite orange, comme le précisait Philippe la totalité des condensateurs chimiques sont boursouflés avec des coulures.
Le prix du boitier coûte entre 500... 600€, voir +.
Donc ma première option est de remplacer les condensateurs pour 10€ environ.
2 de 22 µF 16 volts
4 de 1 µF 100 volts
1 de 100µF 50 volts
2 de 10 µF 50 volts
2 Questions :
En regardant la doc Viessmann il y a une sonde d'ionisation, sur ma chaudière elle n'existe pas, je pense que l'allumeur fait office de cette fonction ?
Pour les condensateurs en 16 volts est-il possible de les remplacer par une tension supérieure ?
Encore merci pour le forum, les lecteurs ainsi que Philippe qui m'ont permis d'avancer sur la panne.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 novembre 2016 à 14:33
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Panne chaudière Viessmann Rexola biferral
Depuis plusieurs jours la chaudière fonctionne de nouveau, le remplacement des condensateurs chimiques m'a coûté 6 Euros au lieu de 600 si j'avais choisi l'option de remplacer le boitier.
Encore Merci pour les conseils de Philippe (lien au message précèdent).
Merci au forum qui m'a permis d'économiser une somme importante, je reste à l'écoute des lecteurs si je peux donner ma contribution au dépannage de chaudières.
Cordialement à tous.
P. S. : Pour l'administrateur, ce serait sympa de faire remonter le message à Philippe pour ses bons conseils.
Encore Merci pour les conseils de Philippe (lien au message précèdent).
Merci au forum qui m'a permis d'économiser une somme importante, je reste à l'écoute des lecteurs si je peux donner ma contribution au dépannage de chaudières.
Cordialement à tous.
P. S. : Pour l'administrateur, ce serait sympa de faire remonter le message à Philippe pour ses bons conseils.
21 novembre 2016 à 11:48
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Panne chaudière Viessmann Rexola biferral
Bonjour fareenough,
Merci pour votre retour d'information, mais nous ne pouvons malheureusement pas prévenir Philippe car cet internaute étant comme invité sur le forum, nous n'avons pas d'adresse email.
Mais sur la page où il a répondu nous avons fait un lien sur la réponse que vous avez proposée ici.
Peut-être passera-t-il sur la page où il a proposé une réponse...
Cordialement. Patrice, bricovideo.com
Merci pour votre retour d'information, mais nous ne pouvons malheureusement pas prévenir Philippe car cet internaute étant comme invité sur le forum, nous n'avons pas d'adresse email.
Mais sur la page où il a répondu nous avons fait un lien sur la réponse que vous avez proposée ici.
Peut-être passera-t-il sur la page où il a proposé une réponse...
Cordialement. Patrice, bricovideo.com
21 novembre 2016 à 12:29
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Panne chaudière Viessmann Rexola biferral
Invité

Bonjour à tous,
Je suis propriétaire également d'une chaudière Rexola Biferral depuis 1994 et avec les 1er frimas je me retrouve parmi la grande communauté des utilisateurs contrariés par cette chaudière.
En 3 mots, il y a 4/5 ans c'est la Trimatic qui se mettait en alarme, défaut sonde extérieure. Mais les paramètres de la sonde étaient bons...
J'ai fait déplacé tous les agents du coin sur le mode "no cure, no pay". Ils ont joué le jeu.
Mais un seul a été payé. Il m'a changé la sonde de T° intérieur... par un modèle d'occase récupéré avec plein de pièces sur LBC.
Au passage il m'a préconisé un désembouage et m'a dit qu'il fallait "changer le brûleur", il y avait "des risques d'explosion", rappel de chez Viessmann dont j'aurai dû être informé (?). Merci Viessmann. J'ai été tranquille 2 hivers.
Depuis 2/3 ans c'est ce foutu boitier de contrôle qui se met en alarme de façon inopinée.
J'avais l'impression qu'il était sensible au changement de régime J/N et que c'était le matin qu'il se mettait en alarme.
J'ai supprimé l'abaissement nocturne de la T°. Pas mieux.
Maintenant je pense que c'est lors de brusques refroidissements, où la chaudière est très sollicitée.
Mais là je peux pas faire grand chose au vent de NE qui souffle en Normandie.
Ce matin je me suis donc dit, allez un petit boulot à faire au chaud, tranquille, changer ces put... de condo qui comme moi, gonflent avec le temps.
Mais là je vais vous casser le moral, j'ai bien un boitier de contrôle récent du type Honeywell et ça dysfonctionne quand même....
Je ne sais plus par quel bout prendre cela ?
Bonne journée.
Je suis propriétaire également d'une chaudière Rexola Biferral depuis 1994 et avec les 1er frimas je me retrouve parmi la grande communauté des utilisateurs contrariés par cette chaudière.
En 3 mots, il y a 4/5 ans c'est la Trimatic qui se mettait en alarme, défaut sonde extérieure. Mais les paramètres de la sonde étaient bons...
J'ai fait déplacé tous les agents du coin sur le mode "no cure, no pay". Ils ont joué le jeu.
Mais un seul a été payé. Il m'a changé la sonde de T° intérieur... par un modèle d'occase récupéré avec plein de pièces sur LBC.
Au passage il m'a préconisé un désembouage et m'a dit qu'il fallait "changer le brûleur", il y avait "des risques d'explosion", rappel de chez Viessmann dont j'aurai dû être informé (?). Merci Viessmann. J'ai été tranquille 2 hivers.
Depuis 2/3 ans c'est ce foutu boitier de contrôle qui se met en alarme de façon inopinée.
J'avais l'impression qu'il était sensible au changement de régime J/N et que c'était le matin qu'il se mettait en alarme.
J'ai supprimé l'abaissement nocturne de la T°. Pas mieux.
Maintenant je pense que c'est lors de brusques refroidissements, où la chaudière est très sollicitée.
Mais là je peux pas faire grand chose au vent de NE qui souffle en Normandie.
Ce matin je me suis donc dit, allez un petit boulot à faire au chaud, tranquille, changer ces put... de condo qui comme moi, gonflent avec le temps.
Mais là je vais vous casser le moral, j'ai bien un boitier de contrôle récent du type Honeywell et ça dysfonctionne quand même....
Je ne sais plus par quel bout prendre cela ?
Bonne journée.
29 novembre 2016 à 13:32
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Panne chaudière Viessmann Rexola biferral
Bonjour,
Je viens de voir par hasard votre question, je vous recontacte samedi pour éventuellement proposer une réponse.
Je pensais recevoir un mail pour la suite du post mais cela n'a pas été le cas.
Cordialement.
Je viens de voir par hasard votre question, je vous recontacte samedi pour éventuellement proposer une réponse.
Je pensais recevoir un mail pour la suite du post mais cela n'a pas été le cas.
Cordialement.
09 décembre 2016 à 14:23
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Panne chaudière Viessmann Rexola biferral
Bonjour,
Le propriétaire de la Rexola Biférral de 1994 est-il là ?
Comme le post date du 29/11 la chaudière est peut-être déjà dépannée ?
Bref je suis dans l'attente d'un retour pour connaitre l'évolution.
Cordialement.
Le propriétaire de la Rexola Biférral de 1994 est-il là ?
Comme le post date du 29/11 la chaudière est peut-être déjà dépannée ?
Bref je suis dans l'attente d'un retour pour connaitre l'évolution.
Cordialement.
11 décembre 2016 à 11:28
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Panne chaudière Viessmann Rexola biferral
Bonsoir,
29/11/2016, pfff je suis toujours avec ma Rexola et je tombe sur ce post.
Et je finis par comprendre que c’était moi qui l'avait écrit.
Depuis 2016 j'ai été tranquille ou presque, sauf quelques coupures 2/3 fois par hiver jusqu'à maintenant.
Toucher non plus aux fameux condensateurs, j'ose à peine dire la solution que j'ai trouvée ou cru trouvée, j'ai laissé le capot ouvert... fermé elle s’éteignait...
Là ça c'est 1 semaine que ça déconne, le M. est venu sûr de lui.... Il a changé l'allumeur, m'a dit que vu l’état c’était ça, il a viré les barres Renox (Lenox ?) en disant que pour 3 semaines ça irait comme ça.
Ce matin elle était en coupure.
Je parle de mettre du neuf, 26 ans...
29/11/2016, pfff je suis toujours avec ma Rexola et je tombe sur ce post.
Et je finis par comprendre que c’était moi qui l'avait écrit.
Depuis 2016 j'ai été tranquille ou presque, sauf quelques coupures 2/3 fois par hiver jusqu'à maintenant.
Toucher non plus aux fameux condensateurs, j'ose à peine dire la solution que j'ai trouvée ou cru trouvée, j'ai laissé le capot ouvert... fermé elle s’éteignait...
Là ça c'est 1 semaine que ça déconne, le M. est venu sûr de lui.... Il a changé l'allumeur, m'a dit que vu l’état c’était ça, il a viré les barres Renox (Lenox ?) en disant que pour 3 semaines ça irait comme ça.

Ce matin elle était en coupure.
Je parle de mettre du neuf, 26 ans...
05 mai 2020 à 18:42
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Panne chaudière Viessmann Rexola biferral
Bonjour.
J'ai exactement le même souci que fareenough, serait-il possible d'être mis en relation avec lui, merci beaucoup.
J'ai exactement le même souci que fareenough, serait-il possible d'être mis en relation avec lui, merci beaucoup.
15 janvier 2022 à 03:08
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Panne chaudière Viessmann Rexola biferral
Bonsoir,
Je suis à votre écoute.
Cordialement.
Jean-Claude
Je suis à votre écoute.
Cordialement.
Jean-Claude
15 janvier 2022 à 18:49
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Panne chaudière Viessmann Rexola biferral
Bonjour,
Après avoir lu et relu tant et tant sur le sujet, je vois qu'il est relancé récemment.
Fareenough, alors finalement, avec-vous changé de chaudière ?
De mon côté, j'ai tellement essayé de choses que je désespère complètement et m’apprête en désespoir de cause à changer également ma Rexola biferral de 1992.
Impossible de trouver l'origine du problème. J'attends en ultime solution de changer la sonde d'allumage que je devrais recevoir demain (et voir si la chaudière tient en peu plus que quelques heures ou quelques jours parfois...).
Après avoir lu et relu tant et tant sur le sujet, je vois qu'il est relancé récemment.
Fareenough, alors finalement, avec-vous changé de chaudière ?
De mon côté, j'ai tellement essayé de choses que je désespère complètement et m’apprête en désespoir de cause à changer également ma Rexola biferral de 1992.
Impossible de trouver l'origine du problème. J'attends en ultime solution de changer la sonde d'allumage que je devrais recevoir demain (et voir si la chaudière tient en peu plus que quelques heures ou quelques jours parfois...).
17 janvier 2022 à 15:48
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Panne chaudière Viessmann Rexola biferral
Bonsoir,
J'ai toujours la même chaudière, mais on ne peut pas dire qu'elle marche parfaitement.
En ce moment je la relance au bout de quelques jours voire plusieurs semaines.
Peut-être une petite piste, il faut contrôler la tension entre "neutre" et "terre" pour ma part j'ai 2 volts.
J'ai toujours la même chaudière, mais on ne peut pas dire qu'elle marche parfaitement.
En ce moment je la relance au bout de quelques jours voire plusieurs semaines.
Peut-être une petite piste, il faut contrôler la tension entre "neutre" et "terre" pour ma part j'ai 2 volts.
17 janvier 2022 à 19:01
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Panne chaudière Viessmann Rexola biferral
Bonjour.
Et merci pour votre réponse.
La tension entre neutre et terre est de l'ordre de 6 à 8 V chez moi.
Je penche quand même plutôt pour un défaut avec le courant d'ionisation : sonde d'allumage, carte électronique du boitier de commande, barre anti-pollution...
J'avais rencontré un problème entre les résidus de brulage fixés sur les barres et la sonde qui induisait un faux-contact et la mise en sécurité de la chaudière (le fameux voyant rouge).
J'ai désinstallé le jeu de barres centrales (ne reste aujourd'hui que les barres latérales et les supports de barre).
Mais le problème revient régulièrement sans aucun rapport avec la météo, le vent, le froid, les périodes de chauffe, la régulation de température.
Parfois cela ne tient pas une heure, parfois plus d'une semaine.
C'est désespérant...
Et merci pour votre réponse.
La tension entre neutre et terre est de l'ordre de 6 à 8 V chez moi.
Je penche quand même plutôt pour un défaut avec le courant d'ionisation : sonde d'allumage, carte électronique du boitier de commande, barre anti-pollution...
J'avais rencontré un problème entre les résidus de brulage fixés sur les barres et la sonde qui induisait un faux-contact et la mise en sécurité de la chaudière (le fameux voyant rouge).
J'ai désinstallé le jeu de barres centrales (ne reste aujourd'hui que les barres latérales et les supports de barre).
Mais le problème revient régulièrement sans aucun rapport avec la météo, le vent, le froid, les périodes de chauffe, la régulation de température.
Parfois cela ne tient pas une heure, parfois plus d'une semaine.
C'est désespérant...
18 janvier 2022 à 09:01
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Panne chaudière Viessmann Rexola biferral
Bonjour,
Il ne doit exister aucune tension entre le neutre et la terre si vous avez ce phénomène vous devez :
- Soit mettre en place un transfo d'isolement,
- Soit mettre en place un onduleur.
Toutes les chaudières avec des sondes de ionisation sont sensibles à ces courants de fuite : les coffrets contrôles ou les cartes de régulation n'aiment pas ça.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Il ne doit exister aucune tension entre le neutre et la terre si vous avez ce phénomène vous devez :
- Soit mettre en place un transfo d'isolement,
- Soit mettre en place un onduleur.
Toutes les chaudières avec des sondes de ionisation sont sensibles à ces courants de fuite : les coffrets contrôles ou les cartes de régulation n'aiment pas ça.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
18 janvier 2022 à 17:23