Chaudière Viessmann Vitoladens 333-F remplissage eau manomètre 0
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
22951
Question forum chauffage : Chaudière Viessmann Vitoladens 333-F remplissage eau manomètre 0
Bonjour,
Je possède une chaudière à fioul Viessman Vitoladens 333-F. J'avais du bruit dans les chauffages et j'ai purgé l'air.
La pression du manomètre est maintenant à 0. Je n'arrive pas à comprendre comment je dois remettre de l'air pour avoir une pression normale.
Je ne comprends pas quelle vanne je dois ouvrir.
Si quelqu'un sait, cela m'aiderait beaucoup, car je n'ai plus de chauffage
....
Je mets en pièce jointe une photo des vannes.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je possède une chaudière à fioul Viessman Vitoladens 333-F. J'avais du bruit dans les chauffages et j'ai purgé l'air.
La pression du manomètre est maintenant à 0. Je n'arrive pas à comprendre comment je dois remettre de l'air pour avoir une pression normale.
Je ne comprends pas quelle vanne je dois ouvrir.
Si quelqu'un sait, cela m'aiderait beaucoup, car je n'ai plus de chauffage

Je mets en pièce jointe une photo des vannes.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 janvier 2023 à 14:45
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Viessmann Vitoladens 333-F remplissage eau manomètre 0
Bonsoir.
Le dispositif de remplissage est extérieur à la chaudière, il comprend un disconnecteur et deux vannes qu'il faut ouvrir le temps que la pression remonte puis il faut les refermer.
Ce dispositifs n'est pas visible sur votre photos, pouvez-vous nous en transmettre d'autres ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le dispositif de remplissage est extérieur à la chaudière, il comprend un disconnecteur et deux vannes qu'il faut ouvrir le temps que la pression remonte puis il faut les refermer.
Ce dispositifs n'est pas visible sur votre photos, pouvez-vous nous en transmettre d'autres ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 janvier 2023 à 19:07
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Viessmann Vitoladens 333-F remplissage eau manomètre 0
Merci pour votre réponse, je suis sans chauffage et sans eau chaude à cause de mes bêtises !
Je vous explique plus en détails mes erreurs et je vous rajoute plein de photos.
Elle fonctionnait bien mais nous avions des glouglous et nous avions le grand radiateur qui était froid en haut et chaud en bas. Du coup, nous avons purgé les chauffages. Nous avons regardé le manomètre après et nous avons vu qu'il était à 0.
Nous avons voulu remettre de l'eau. Alors, nous sommes allés dans les paramètres de la machine et nous avons utilisé la fonction remplissage. Le manomètre n'est pas remonté et pire de l'eau a coulé sous la chaudière.
Après que l'eau ait coulé sous la chaudière, nous avons tout épongé et rallumé. Quand nous avons rallumé, l'eau a coulé (voir photo rond vert) de la partie haute grise où l'eau doit être chauffée (je pense..).
Je me suis dit : "OK, il n'y a pas de pression et c'est à cause de ça". Mais nous avons voulu mettre la chaudière juste pour l'eau chaude et ça coulait aussi. Nous avons un peu peur d'avoir cassé quelque chose.
La photo avant-dernière a été prise dans la pièce à côté en suivant les tuyaux.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.















Je vous explique plus en détails mes erreurs et je vous rajoute plein de photos.
Elle fonctionnait bien mais nous avions des glouglous et nous avions le grand radiateur qui était froid en haut et chaud en bas. Du coup, nous avons purgé les chauffages. Nous avons regardé le manomètre après et nous avons vu qu'il était à 0.
Nous avons voulu remettre de l'eau. Alors, nous sommes allés dans les paramètres de la machine et nous avons utilisé la fonction remplissage. Le manomètre n'est pas remonté et pire de l'eau a coulé sous la chaudière.
Après que l'eau ait coulé sous la chaudière, nous avons tout épongé et rallumé. Quand nous avons rallumé, l'eau a coulé (voir photo rond vert) de la partie haute grise où l'eau doit être chauffée (je pense..).
Je me suis dit : "OK, il n'y a pas de pression et c'est à cause de ça". Mais nous avons voulu mettre la chaudière juste pour l'eau chaude et ça coulait aussi. Nous avons un peu peur d'avoir cassé quelque chose.
La photo avant-dernière a été prise dans la pièce à côté en suivant les tuyaux.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.















28 janvier 2023 à 19:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Cherche robinet remplissage eau chaudière Saunier Duval
- N°3981 : Bonjour, Voici ce que me dit le site Saunier Duval. Effectivement, la chaudière ThemaPlus Saunier Duval est à 0,6 bars mais impossible de trouver le robinet de remplissage (sous la chaudière ?) : La chaudière s'est mise en...
- 2. Chaudière Viessmann Vitopend 111 problème remplissage eau
- N°16451 : Bonjour, Sur une chaudière Viessmann Vitopend 111 changée en janvier 2013 qui fonctionnait très bien jusque là, je constate aujourd'hui une perte de pression (voir photo en pièce jointe). Même en suivant les indications...
- 3. Odeur de combustion chaudière Viessmann Vitodens 222-F
- N°18736 : Bonjour. Nous avons fait installer une chaudière fioul Viessmann à condensation Vitodens 222-F. Le plombier l'a reçu en plusieurs kits pour l'installer. Depuis, nous avons une odeur de combustion malgré qu'aux différents...
- 4. Remplissage eau chaudière Viessmann Vitola-biferral-e BE-18
- N°12328 : Bonjour. Je viens d'aménager dans une maison équipée d'une chaudière Viessmann Vitola-biferral-e BE-18 de 1985. La pression d'eau est proche du minimum et je souhaite ajouter de l'eau dans le circuit de la...
- 5. Prix chaudière Viessmann Vitodens 333
- N°2435 : Bonjour, Quelle dépense faut-il prévoir pour la fourniture d'une chaudière murale Viessmann Vitodens 333 au gaz naturel, avec réservoir de stockage de 86 litres, équipée d'une régulation Vitronic 200, commande à distance...
- 6. Manomètre chaudière De Dietrich à 0 bar !
- N°21873 : Bonjour. J'espère qu'une âme charitable répondra à ma question, en urgence. J'ai installé aujourd’hui une chaudière murale à gaz naturel, De Dietrich MSL31 KW MI FF HX44 à ventouse, neuve. On ne l'a pas encore mise...
- 7. Pression à 0 en deux heures chaudière Fioul Viessmann Vitola Biferral
- N°15951 : Bonjour, Tout d'abord, pardon pour le blabla mais là je n'en peux plus, j’atteins déjà plus de 600€ d'interventions "au temps passé" pour faire régler un problème qui n'est toujours pas résolu, et qui en plus ne...
- 8. Chaudière Viessmann vitodens 333 f
- N°6449 : Bonjour. Pourriez-vous m'indiquer si une chaudière Viessmann à condensation vitodens 333f d'une puissance de 5,2/26kw avec ballon de 130 litres est adapté au chauffage et à l'ECS d'une maison de 180 m2 habitable située à...
- 9. Problème pression chaudière Vitodens 333-F après maintenance
- N°21475 : Bonjour à tous. Je suis propriétaire d'une chaudière Viessmann Vitodens 333-F. Cette semaine avait lieu l'opération de maintenance annuelle. Après le départ de la personne qui a réalisé l'entretien, l'eau chaude...
- 10. Problème chaudière Viessmann Vitodens 333-F
- N°22808 : Bonjour. Voila j'ai un problème sur ma chaudière, elle ne faisait que démarré en boucle sans que le brûleur ne se lance et pas de défaut indiqué, après recherche sur le net j'ai contrôlé sur le codage 2 la ligne 38 et...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite