Problème pression chaudière Vitodens 333-F après maintenance
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
21475
Question Forum Chauffage : Problème pression chaudière Vitodens 333-F après maintenance
Bonjour à tous.
Je suis propriétaire d'une chaudière Viessmann Vitodens 333-F.
Cette semaine avait lieu l'opération de maintenance annuelle.
Après le départ de la personne qui a réalisé l'entretien, l'eau chaude fonctionnait parfaitement (je précise qu'il y a eu plusieurs douches de prises etc et que donc il ne s'agissait pas de la fin du ballon).
Les radiateurs étaient froids, mais les températures étant douces, je ne me suis pas inquiété. Par contre le lendemain matin, voyant qu'ils étaient toujours froids, j'ai monté la température demandée à 23 degrés pour voir si le chauffage se déclenche: le brûleur démarre et s'arrête rapidement. Finalement le code "Boit. contrôle brûleur E6" est apparu, indiquant un manque de pression dans l'installation.
Le patron est venu le lendemain, refusant un problème éventuel du à la maintenance (ce qui peut être le cas, mais bon, quand il y a eu une maintenance la moindre des choses est de vérifier ce qui aurait pu mal se passer) et me dit que de l'eau est entrée dans le vase d'expansion et que donc il faut le changer.
Pouvez-vous me dire ce qui aurait pu se passer lors de la maintenance, comment vérifier si le vase d'expansion est à changer où s'il faut simplement ajouter de l'azote ?
Merci beaucoup en tout cas !
Je suis propriétaire d'une chaudière Viessmann Vitodens 333-F.
Cette semaine avait lieu l'opération de maintenance annuelle.
Après le départ de la personne qui a réalisé l'entretien, l'eau chaude fonctionnait parfaitement (je précise qu'il y a eu plusieurs douches de prises etc et que donc il ne s'agissait pas de la fin du ballon).
Les radiateurs étaient froids, mais les températures étant douces, je ne me suis pas inquiété. Par contre le lendemain matin, voyant qu'ils étaient toujours froids, j'ai monté la température demandée à 23 degrés pour voir si le chauffage se déclenche: le brûleur démarre et s'arrête rapidement. Finalement le code "Boit. contrôle brûleur E6" est apparu, indiquant un manque de pression dans l'installation.
Le patron est venu le lendemain, refusant un problème éventuel du à la maintenance (ce qui peut être le cas, mais bon, quand il y a eu une maintenance la moindre des choses est de vérifier ce qui aurait pu mal se passer) et me dit que de l'eau est entrée dans le vase d'expansion et que donc il faut le changer.
Pouvez-vous me dire ce qui aurait pu se passer lors de la maintenance, comment vérifier si le vase d'expansion est à changer où s'il faut simplement ajouter de l'azote ?
Merci beaucoup en tout cas !

22 octobre 2021 à 11:39
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème pression chaudière Vitodens 333-F après maintenance
Bonjour,
Lors de l'entretien annuel, le vase d'expansion devrait être vérifier.
Son contrôle consiste à :
- Isoler la chaudière du circuit de chauffage,
- Vidanger la chaudière de son eau de chauffage,
- Contrôler la pression de gonflage du vase (à vide et à froid) celle-ci devrait se trouver entre 0.3 et 0.5 Bars,
Lors du passage du patron de votre prestataire, le lendemain, a-t-il fait cette opération ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Lors de l'entretien annuel, le vase d'expansion devrait être vérifier.
Son contrôle consiste à :
- Isoler la chaudière du circuit de chauffage,
- Vidanger la chaudière de son eau de chauffage,
- Contrôler la pression de gonflage du vase (à vide et à froid) celle-ci devrait se trouver entre 0.3 et 0.5 Bars,
Lors du passage du patron de votre prestataire, le lendemain, a-t-il fait cette opération ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
25 octobre 2021 à 15:09
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème pression chaudière Vitodens 333-F après maintenance
Bonjour et merci pour votre réponse.
Non, il a juste rajouté de l'eau dans le circuit, avec un petit tournevis appuyé sur la valve du vase d'expansion et dit qu'il y avait de l'eau qui en coulait, que donc il fallait le changer.
Une fois parti, voici ce que j'ai fait : même manip avec le tournevis, mais il sort que très très peu d'eau, environ une goutte.
Ensuite, sans avoir au préalable vidangé le circuit, et en utilisant un appareil de contrôle de pression des pneus, j'ai vérifié la pression du vase : 0 bar, mais je ne garantis pas la manipulation...
Savez-vous s'il y a de la pression à la valve du vase alors que le circuit n'a pas été vidangé s'il vous plaît ?
Merci.
Cordialement, Christophe.
Non, il a juste rajouté de l'eau dans le circuit, avec un petit tournevis appuyé sur la valve du vase d'expansion et dit qu'il y avait de l'eau qui en coulait, que donc il fallait le changer.
Une fois parti, voici ce que j'ai fait : même manip avec le tournevis, mais il sort que très très peu d'eau, environ une goutte.
Ensuite, sans avoir au préalable vidangé le circuit, et en utilisant un appareil de contrôle de pression des pneus, j'ai vérifié la pression du vase : 0 bar, mais je ne garantis pas la manipulation...
Savez-vous s'il y a de la pression à la valve du vase alors que le circuit n'a pas été vidangé s'il vous plaît ?
Merci.
Cordialement, Christophe.
25 octobre 2021 à 16:13