Questions / Réponses Forum Chauffage : Manomètre chaudière De Dietrich à 0 bar !

Aman2022
Membre inscrit
Aman2022
3 messages
Bonjour.

J'espère qu'une âme charitable répondra à ma question, en urgence.
J'ai installé aujourd’hui une chaudière murale à gaz naturel, De Dietrich MSL31 KW MI FF HX44 à ventouse, neuve.
On ne l'a pas encore mise sous tension.

Le plombier qui a fait l'installation a voulu faire le remplissage d'eau, afin de tester l'étanchéité des radiateurs.
Ce remplissage s'est fait à partir de deux citernes d'eau situées à environ 3 mètres, au dessus de la chaudière (problème de réseau d'alimentation en eau potable !).
L'eau a bien circulé, et les éventuelles petites fuites, au niveau des radiateurs, réparées.
Le manomètre est resté sur zéro bar.
Est-ce parce que la pression d'écoulement de l'eau est très basse, ou celà est-il causé par un autre problème ?
Pourquoi, est-ce urgent ?
On s'est arrêté vers 19h, et le plombier reviendra demain matin, 14 janvier 2022 pour faire quoi ???.
Merci. cry
14 janvier 2022 à 00:14
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Manomètre chaudière De Dietrich à 0 bar !

Martien-071
Membre inscrit
Martien-071
2 022 messages
Bonjour Terrien !
Êtes-vous sûr que c'est un plombier qui a installé la chaudière ? shy

... parce qu'il devrait savoir qu'il ne faut pas attendre une pression supérieure à 0,3 bars lorsque la différence de hauteur entre le niveau de l'eau et le manomètre (placé en dessous) est de 3m !

Je me demande même si 0,3 bars est une pression suffisante pour ouvrir un clapet antiretour.
La formule de la pression dans une colonne verticale est :

P (Pascals) = Rhô (kg/m3) x g (m/s2) x h (m)

où P = pression en Pascals, Rhô = masse volumique du fluide en kg/m3, g = gravitation (ben oui on est sur Terre Merci Mr Newton), h = la différence de hauteur entre le niveau de l'eau et l'appareil de mesure exprimée en mètres.

1 bar <=> ~1 kg/cm² <=> ~100000 Pa <=> ~10,2 m de colonne d'eau.

Si vous n'avez pas accès à un réseau de distribution ayant une pression supérieure à 1,5 bars (pression en général recommandée pour les systèmes de chauffage il n'y a que quelques solutions (j'avoue que les 2 premières sont saugrenues) :
- Vous placez la/les citernes à une hauteur d'au moins 15m par rapport à la chaudière. sweat ... monter à l'échelle, la citerne sur le dos, louer un hélicoptère, ... lol
- vous creusez un trou d'au moins 12m de profond pour y placer la chaudière sweat lol

- Vous utilisez une pompe/surpresseur pour remplir l'installation de chauffage avec la pression correcte.
Je ne saurais vous recommander d'installer cette pompe/surpresseur/groupe hydrophone à demeure pour permettre l'appoint d'eau du système de chauffage et tout autre utilisation d'eau.

Cordialement, Martien-071
14 janvier 2022 à 11:21
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Manomètre chaudière De Dietrich à 0 bar !

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pourquoi l'alimentation d'eau se fait par deux citernes :
- Vous n'êtes ou ne serait jamais raccordé au réseau d'eau de la ville ?
- Cette eau est-elle de l'eau de pluie ou autre ?
- La qualité de cette eau correspond elle bien au préconisation du constructeur DE DIETRICH de celui des radiateurs ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
14 janvier 2022 à 11:54
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Manomètre chaudière De Dietrich à 0 bar !

Aman2022
Membre inscrit
Aman2022
3 messages
Bonjour Martien-071
Bonjour VETC.

Tout d'abord, je vous remercie vivement pour avoir répondu, aussi vite, à mon message.
Je savais que certains points de ce message allaient légitimement générer des questions du genre :
- Plombier ou chauffagiste
- Pression hydrostatique, en gros, égale à la hauteur divisée par 10, etc.
- Branché ou pas à l'eau de ville...

Pour la suite de l'histoire, souriez quand même !

Vous avez réagi, comme prévu, comme si je résidais en France, et pourquoi pas à Paris où tous les moyens sont disponibles.
Eh Non, je suis sur un autre continent... L'eau est stockée dans des citernes, elles-mêmes posées sur la terrasse de la maison, et cette eau n'est pas disponible comme on le voudrait (pensez à la crise mondiale de l'eau qui arrivera, inexorablement, dans quelques décennies - ceci est un autre sujet).

Remarque : même la notice de "De Dietrich" ne dit pas clairement "la pression du réseau d'eau potable doit être comprise entre 0,7 et 1,5 bar", mais plutôt ceci "Vérifiez que lorsque le circuit est froid, la pression affichée par le manomètre est dans la fourchette 0,7 et 1,5 bar".
Cela prête à confusion : soit on déduit de cette dernière phrase qu'il s'agit la pression de l'eau de robinet, soit d'une pression (!?) générée par la chaudière et affichée par le manomètre.

Au sujet du plombier, oui, il s'agit bien d'un plombier et non d'un chauffagiste (à défaut de grives, on se contente d'étourneaux).

Ce plombier, après quelques appels téléphoniques à ses collègues, a demandé une pompe pour pouvoir faire le test.
Je lui ai alors proposé de mettre sous tension électrique la machine : soit, elle va fonctionner, soit elle indiquera 'erreur 10' (pression < 0,7 bar), soit elle est défectueuse (vice de fabrication).
La chaudière a affiché err10.
On a emprunté une pompe et tout est rentré dans l'ordre.

Je vous remercie beaucoup.
Mes meilleures salutations.
15 janvier 2022 à 22:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Manomètre chaudière De Dietrich à 0 bar ! >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage chaudiere bv01fdprearmement ballon electriquebrico videoforum chauffage branchement radiateurs



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite