Problème chaudière Viessmann Vitodens 333-F
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22808
Question Forum Chauffage : Problème chaudière Viessmann Vitodens 333-F
Bonjour.
Voila j'ai un problème sur ma chaudière, elle ne faisait que démarré en boucle sans que le brûleur ne se lance et pas de défaut indiqué, après recherche sur le net j'ai contrôlé sur le codage 2 la ligne 38 et j'avais le numéro 33 affiché, sur une Vitodens 333F avec la régul VBC130-A04.100, ceux qui voulait dire carte régulation HS.
J'ai acheté une nouvelle carte mais d'occasion (je n'ai pas voulu remplacé le condo en position C105) et je l'ai mise en place, maintenant la ventilation ne fait que tourné et j'ai eu le défaut F7 qui est apparu, (Le brûleur se bloque)
Court-circuit ou coupure de la sonde de pression d'eau
J'ai démonté et Contrôler la sonde de pression d'eau et la conduite de liaison), je n'ai rien vu d'anormal et a la remise en service se défaut est partis mais un autre et apparu F0, le brûleur se bloque défaut interne.
Remplacer la régulation.
J'ai contrôlé au codage 2 ligne 38 et la je suis à 0.
J'ai remplacé le condo sur mon ancienne carte et j'ai eu le même problème.
Si quelqu'un aurait une idée de la panne je vous remercie d'avance.
Merci.
Voila j'ai un problème sur ma chaudière, elle ne faisait que démarré en boucle sans que le brûleur ne se lance et pas de défaut indiqué, après recherche sur le net j'ai contrôlé sur le codage 2 la ligne 38 et j'avais le numéro 33 affiché, sur une Vitodens 333F avec la régul VBC130-A04.100, ceux qui voulait dire carte régulation HS.
J'ai acheté une nouvelle carte mais d'occasion (je n'ai pas voulu remplacé le condo en position C105) et je l'ai mise en place, maintenant la ventilation ne fait que tourné et j'ai eu le défaut F7 qui est apparu, (Le brûleur se bloque)
Court-circuit ou coupure de la sonde de pression d'eau
J'ai démonté et Contrôler la sonde de pression d'eau et la conduite de liaison), je n'ai rien vu d'anormal et a la remise en service se défaut est partis mais un autre et apparu F0, le brûleur se bloque défaut interne.
Remplacer la régulation.
J'ai contrôlé au codage 2 ligne 38 et la je suis à 0.
J'ai remplacé le condo sur mon ancienne carte et j'ai eu le même problème.
Si quelqu'un aurait une idée de la panne je vous remercie d'avance.
Merci.
18 décembre 2022 à 10:28
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Viessmann Vitodens 333-F
Bonjour,
Faites intervenir un prestataire agréé VIESSMANN ou le service constructeur de la marque, à force de faire vos essais, de remplacer vos cartes ou d'essayer les pièces d'occasions vous allez créer plus de dégâts.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Faites intervenir un prestataire agréé VIESSMANN ou le service constructeur de la marque, à force de faire vos essais, de remplacer vos cartes ou d'essayer les pièces d'occasions vous allez créer plus de dégâts.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 décembre 2022 à 18:06