Chaudière Niagara C24 pression aléatoire
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22167
Question Forum Chauffage : Chaudière Niagara C24 pression aléatoire
Bonjour à tous.
Je possède une chaudière gaz Niagara C24.
Depuis quelques temps dès qu'elle a terminé une phase de chauffe (ECS ou chauffage) et qu'elle est refroidie, la pression est quasi niveau zéro et elle se met en erreur (10...).
En remettant un niveau suffisant (1 bar), elle redémarre normalement dés qu'il y en a besoin, puis monte à l'extrême limite de la zone rouge de pression mais continue son cycle de chauffage (ECS ou chauffage). A l'arrêt, elle redescend à la limite du zéro bar.
Pour la remettre à niveau, il faut un temps infini (1/2 heure, 20 mn), l'aiguille du mano bouge imperceptiblement à l’œil nu. Plus le temps passe, plus il est long de la remettre à niveau.
J'ai démonté l'échangeur en pensant qu'il était entartré/emboué, mais il est propre comme un sous neuf ainsi que les flexibles.
L'impression est d'avoir un "bouchon" quelque part. La vanne trois voies peut-elle être un cause de panne qui correspondrait ?
Je suis un peu perdu...
Merci à ceux qui sauront m'indiquer ou chercher... méthodiquement !
Je possède une chaudière gaz Niagara C24.
Depuis quelques temps dès qu'elle a terminé une phase de chauffe (ECS ou chauffage) et qu'elle est refroidie, la pression est quasi niveau zéro et elle se met en erreur (10...).
En remettant un niveau suffisant (1 bar), elle redémarre normalement dés qu'il y en a besoin, puis monte à l'extrême limite de la zone rouge de pression mais continue son cycle de chauffage (ECS ou chauffage). A l'arrêt, elle redescend à la limite du zéro bar.
Pour la remettre à niveau, il faut un temps infini (1/2 heure, 20 mn), l'aiguille du mano bouge imperceptiblement à l’œil nu. Plus le temps passe, plus il est long de la remettre à niveau.
J'ai démonté l'échangeur en pensant qu'il était entartré/emboué, mais il est propre comme un sous neuf ainsi que les flexibles.
L'impression est d'avoir un "bouchon" quelque part. La vanne trois voies peut-elle être un cause de panne qui correspondrait ?
Je suis un peu perdu...
Merci à ceux qui sauront m'indiquer ou chercher... méthodiquement !

18 avril 2022 à 17:25
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Niagara C24 pression aléatoire
Bonsoir,
Votre problème ressemble à un vase d'expansion HS (ou trop gonflé).
Commencer par vérifier sa pression (à froid et à vide).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre problème ressemble à un vase d'expansion HS (ou trop gonflé).
Commencer par vérifier sa pression (à froid et à vide).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 avril 2022 à 20:08
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Niagara C24 pression aléatoire
Bonjour VETC et merci pour votre aide.
Je pensais trouver un vase d'expansion lambda.
En fait il y a deux vases, l'un sur le circuit primaire, l'autre sur l'ECS.
Mais ce sont des vases sous forme de réservoirs cylindriques sur lesquels il n'y a pas de valve pour contrôler la pression.
Juste un raccord au circuit...
Comment en vérifier la pression ? Il faut donc absolument les démonter, si je comprends bien ?
Merci.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Je pensais trouver un vase d'expansion lambda.
En fait il y a deux vases, l'un sur le circuit primaire, l'autre sur l'ECS.
Mais ce sont des vases sous forme de réservoirs cylindriques sur lesquels il n'y a pas de valve pour contrôler la pression.
Juste un raccord au circuit...
Comment en vérifier la pression ? Il faut donc absolument les démonter, si je comprends bien ?
Merci.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
25 avril 2022 à 13:31
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière Niagara C24 pression aléatoire
Bonjour.
Le premier vase, sur le circuit primaire, est systématiquement rouge (ou orange) de forme cylindrique et plat.
C'est celui-ci qui est à mettre en cause dans votre cas.
Il est obligatoirement équipé d'une valve de gonflage et il faut vérifier sa pression à vide et à froid : cette dernier doit être comprise entre 0.3 et 0.5 Bars et rester stable.
N'ayant pas le modèle exact de votre chaudière il est difficile de vous en dire plus.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le premier vase, sur le circuit primaire, est systématiquement rouge (ou orange) de forme cylindrique et plat.
C'est celui-ci qui est à mettre en cause dans votre cas.
Il est obligatoirement équipé d'une valve de gonflage et il faut vérifier sa pression à vide et à froid : cette dernier doit être comprise entre 0.3 et 0.5 Bars et rester stable.
N'ayant pas le modèle exact de votre chaudière il est difficile de vous en dire plus.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 avril 2022 à 17:13
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Chaudière Niagara C24 pression aléatoire
Bonjour VETC et toutes mes excuses pour ce délais de réponse, mais je ne maîtrise pas vraiment mon temps libre !
Ma chaudière est une Chaffoteaux et Maury "NIAGARA C 24 VMC EU FR".
Effectivement, la photo précédente n'est pas représentative.
Le vase d’expansion est un 12 litres, mais d'aucune couleur sinon acier !
J'ai arrêté ma chaudière, monté la pression à 1 bar au manomètre de service sur le tableau d'affichage et pris la pression du vase d’expansion : mon manomètre portatif n'a pas bougé, par contre en le retirant j'ai essuyé quelques gouttes d'eau (expérience renouvelée à plusieurs reprises pour m'en assurer).
Je veux bien admettre que que j'ai effectué la mesure avec le mano qui me sert à gonfler mes pneus faute de mieux et qu'il n'est peut-être pas adapté, mais de l'eau dans la partie supérieure du vase ne signifierait-il pas que la membrane est inopérante ? (et le vase, bon à être changé ?).
Merci de votre intérêt.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Ma chaudière est une Chaffoteaux et Maury "NIAGARA C 24 VMC EU FR".
Effectivement, la photo précédente n'est pas représentative.
Le vase d’expansion est un 12 litres, mais d'aucune couleur sinon acier !
J'ai arrêté ma chaudière, monté la pression à 1 bar au manomètre de service sur le tableau d'affichage et pris la pression du vase d’expansion : mon manomètre portatif n'a pas bougé, par contre en le retirant j'ai essuyé quelques gouttes d'eau (expérience renouvelée à plusieurs reprises pour m'en assurer).
Je veux bien admettre que que j'ai effectué la mesure avec le mano qui me sert à gonfler mes pneus faute de mieux et qu'il n'est peut-être pas adapté, mais de l'eau dans la partie supérieure du vase ne signifierait-il pas que la membrane est inopérante ? (et le vase, bon à être changé ?).
Merci de votre intérêt.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


01 mai 2022 à 15:09
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Chaudière Niagara C24 pression aléatoire
Bonjour VTC.
J'ai changé le vase d'expansion.
Le problème est inchangé :
Dés que la chaudière se met en mode production d'ESC, il s'échappe environ 2 verres d'eau d'eau froide par la soupape de sécurité du circuit ESC.
A refroidissement complet, le manomètre affiche 0 et il me faut environ 1heure pour recompléter jusqu'à 1 bar.
A l'arrêt, pas de fuite ni de perte de pression.
La vanne trois voies peut-elle être en cause ?
J'ai changé le vase d'expansion.
Le problème est inchangé :
Dés que la chaudière se met en mode production d'ESC, il s'échappe environ 2 verres d'eau d'eau froide par la soupape de sécurité du circuit ESC.
A refroidissement complet, le manomètre affiche 0 et il me faut environ 1heure pour recompléter jusqu'à 1 bar.
A l'arrêt, pas de fuite ni de perte de pression.
La vanne trois voies peut-elle être en cause ?
24 juin 2022 à 11:03
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Chaudière Niagara C24 pression aléatoire
Bonjour.
Votre vase d'expansion chauffage (pas le petit cylindrique, l'autre) doit être vérifié (la pression de gonflage) à vide et à froid.
Si vous mettez 1 bar de pression dans le circuit de chauffage et que vous vérifier ensuite la pression de gonflage du vase : ce n'est pas la bonne méthode !!!
Que la soupape sanitaire lâche un peu d'eau lors du réchauffage du ballon ECS : c'est normal.
Pour limiter ce phénomène vous pouvez vérifier la pression de gonflage de l'autre vase, le vase d'expansion sanitaire (le petit cylindrique).
La vanne inverseuse (ou directionnelle) n'a rien à voir avec votre problème !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Votre vase d'expansion chauffage (pas le petit cylindrique, l'autre) doit être vérifié (la pression de gonflage) à vide et à froid.
Si vous mettez 1 bar de pression dans le circuit de chauffage et que vous vérifier ensuite la pression de gonflage du vase : ce n'est pas la bonne méthode !!!
Que la soupape sanitaire lâche un peu d'eau lors du réchauffage du ballon ECS : c'est normal.
Pour limiter ce phénomène vous pouvez vérifier la pression de gonflage de l'autre vase, le vase d'expansion sanitaire (le petit cylindrique).
La vanne inverseuse (ou directionnelle) n'a rien à voir avec votre problème !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
27 juin 2022 à 11:25
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Chaudière Niagara C24 pression aléatoire
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 juillet 2022 à 20:03
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Perte de pression chaudière Niagara delta
- N°3908 : Bonjour. J'ai une chaudière Niagara delta et une perte de pression importante même lorsque le circuit de chauffage est fermé. Le vase d'expansion a été changé mais rien n'y fait. Nous étions absents tout le week-end et en...
- 2. Problème pression eau chaude Niagara delta
- N°2998 : Bonjour, sur ma chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara delta de 3 ans, j'ai une perte de pression d'eau chaude, sinon tout fonctionne parfaitement. J'ai été amené à changer ma soupape de sécurité du ballon qui était cassée...
- 3. Panne de pression chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff
- N°3370 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff. Le problème est le suivant : je n'ai plus de pression, je ne trouve pas de robinet pour la remplir, et l'indicateur m'annonce une erreur 8. Merci pour toutes...
- 4. Pourquoi 2 manos chaudière gaz Chaffoteaux Niagara C25
- N°20464 : Bonjour, Suite à un code erreur 108, j'ai vu un technicien qui m'a remis de l'eau dans ma chaudière et m'a dit de surveiller que la pression reste entre 1 et 1,5 bar sur l'afficheur digital. J'ai plusieurs questions : 1/...
- 5. Chaudière Niagara Green chute de pression aux robinets
- N°16520 : Bonjour, J'ai une chaudière Niagara Green de 7 ans, et la pression des robinets sanitaire chute. Que dois-je faire ? Merci de vos conseils. Ch.
- 6. Chaudière pression instable activation de la soupape sanitaire
- N°21218 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara 25 C EU de 2015. Après plusieurs avatars réglés depuis une semaine (remplacement de l'échangeur et des flexibles trop entartrés) ma chaudière a fonctionné...
- 7. Panne pression chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara
- N°8489 : Bonjour ; j'ai une Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff. Le remplissage du circuit doit-il se faire avec la chaudière en chauffe (température maxi), ou même à basse température ? Merci.
- 8. Chaudière Niagara 30FF pas de pression quand eau chaude
- N°20251 : Bonjour, Je possède une chaudière Chaffoteaux Niagara 30FF Ces derniers jours, je n’arrive pas à avoir de l’eau chaude (à peine tiède) aux robinets et dans la douche. Si je veux de l’eau bouillante, j’ai juste un...
- 9. Chaudière Chaffoteaux Niagara delta 24ff code erreur 24 ou 23
- N°20396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum, et aujourd’hui je vous sollicite pour une panne qui dure depuis 2 ans de manière aléatoire. Code erreur 23 sur chaudière Chaffoteaux Niagara delta 24FF. Défaut de...
- 10. Problème de pression sur chaudière NIAGARA FF
- N°21720 : Bonsoir, Problème avec ma vieille chaudière Niagara FF, j'ai un problème de pression qui est à 0. Dois-je purger la chaudière ? Si oui il y a 2 robinets en dessous de la chaudière ? Dois-je les ouvrir (en position...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite